Je suis électricien, mais d'habitude je fais plutôt des puissances qui
sont plus normales avec le particulier !
Là, je dois mettre en place un 4x x mm² pour permettre de passer la
puissance issue d'un tarif jaune.L'abonnement tarif jaune maxi sera de
150 kVA mais la section du câble devra être défini pour une puissance de
250 kVA.Car il est fort probable que mon client agrandisse plus tard ...
La tranchée ne contiendra que ce câble.
La tranchée fera environ 180ml et 20 ml en apparent dans le batiment.
Donc quelle doit-être la section à prévoir.
Merci
Stéphane
Bonjour,
si mes calculs sont bons:
250 kVA = 400 V * 360 A * 1.732
Pour 200 ml de 180 mm², et pour 360 A, la chute de tension sera de 3,4%.
Pour 200 ml de 240 mm², la chute de tension sera de 2,5%.
La règle, c'est 3% pour l'éclairage, et 5% pour les machines.
S'il y a de l'éclairage, le 240 mm² s'impose.
Mais attendez que ce soit confirmé par d'autres, quand même!
Amicalement, Michel
--
http://martin.michel47.free.fr/
Je vous conseille de regarder dans les « pages K » du catalogue
Schneider Electric, il y a les explications de calcul, les formules et
les abaques.
Merci
Une installation en TN-C alimentant de l'informatique ( facteur de crête de
3 ) par un câble 5G16 de 100 a 150 mètres est protégée par un disjoncteur
de 100A. C'est bon ou pas ?
La socotec n'a pas pipé, moi ...... je donnerai ma réponse plus tard
JP
Dans cette hypothèse, quelle doit être la section pour 150kVA ?
Merci à tous,
Bonsoir,
4,28% de chute de tension: sous quelle section de cables avez-vous fait
les calculs?
Bonjour
c'est pas la première fois il me semble que ce sujet est abordé
Je m'étonne de la passivité d'EDF qui d'habitude sont
en première ligne pour fourguer leur TJ
Le TJ implanté chez le client ca existe ..
Il souhaite souscrire quelle puissance sur ces 250KVA installés ?
Devriez aussi vous pencher sur l'étude de la compensation automatique
vu la longueur de ligne
.
V
Bonsoir,
Désolé, je m'étais basé sur le 1er post.
J'avais mal lu le second message.
Par contre, je n'ai pas de tarif en main, mais est-ce que en mettant de
l'alu, il sera *vraiment* gagnant par rapport à du cuivre?
Je ne suis pas sûr que l'on trouve encore du câble cuivre 3*150+95 mm2
pouvant être enterré directement. J'ai trouvé du 1*150mm2 en U1000 RO2V
mais c'est tout et il n'est pas possible de mettre un tel câble sur 200
mètres. Sinon je suis prêt à revoir mon calcul, pas de soucis.
Bonne journée
Suivant la réponse on peut baisser la section du neutre
Cuivre ou Alu (cuivre çà va faire cher !!!) ?
Mode de pose ? enterré aérien sur chemin de câbles ? Quoique sur 200 m le
calcul à la chute de tension soit prépondérante
Régime du neutre ?
Pour moteurs ou éclairage ??
etc etc etc
T Alexandre
"JP" <Jp79dsfr nospam @free.fr> a écrit dans le message de news:
4713d860$0$4658$426a...@news.free.fr...
Croyez moi, j'ai bien compter avant de prévoir çà. Mais le client est un
peu particulier et son activité n'est que saisonnière. Par contre,
pendant cette période, la conso est très importante.
Et je n'ai pas fait de différence avec le neutre car la plupart de son
appareillage est en mono. Hormis les friteuses et les fours. Mais çà ne
justifie pas à mon sens de différencier sur la section de câble.
Par ex. tous ses groupes froid sont en mono.Pour l'éclairage idem.
Et cette puissance, c'est en comptant pas mal de foisonnements ...
Stéphane
Résultats demain ....
T Alexandre
(Calcul chute de tension prépondérant)
T Alexandre
sinon AMHA celà ne sert à rien car la répartition est plus compliquée :moins
de foisonnement.
T Alexandre
"lobo" <lo...@tele2.fr> a écrit dans le message de news:
NqtTi.13381$fA2...@nntpserver.swip.net...