"siger" a écrit
> Newsgroups: fr.sci.electrotechnique
> Subject: Re: fonctionnement du différentiel dans certains cas
> From: siger
>
> Claude a écrit :
>
>> "siger" a écrit
>
>>> Imaginons que chez moi (réseau 230V) je prenne le neutre dans une
>>> main, puis la phase dans l'autre. Est-ce qu'il y aura assez de
>>> fuite à la terre pour que le différentiel saute ?
>>>
>>> Même question, mais je touche les 2 fils avec un seul doigt.
>
>> On est bien d'accord que le mot-clé est "imaginons" et qu'il ne
>> faut pas le faire. Tout ce qui suit n'est qu'une explication pour
>> expliquer que c'est mortel, et pas un mode opératoire pour
>> vérifier si c'est vrai.
>
> Oui, désolé pour cette phrase maladroite.
Non non, ce n'est pas maladroit, j'insiste juste comme vous sur le fait
qu'on "discute technique" et que personne parmi noous n'a envie d'essayer
pour voir s'il survit
>> Cas n°1 - Dans la 1ère manip, si on met le neutre (N) dans la main
>> gauche et la phase (P) dans la main droite, on a un triangle N P
>> T, T étant la terre. Le conducteur de neutre étant à la terre sur
>> le réseau, la tension N-T est voisine de 0 et on a 230V entre P et
>> T ainsi qu'entre P et N. On a donc en gros (en gros puisqu'on n'a
>> pas un triangle mais bien un volume conducteur), deux trajets
>> parcourus par un courant : le circuit P-N qui passe (quelle bonne
>> idée) par le coeur et le circuit P-T (que je suppose éviter le
>> coeur ce qui est optimiste). Le plus probable [même si on est
>> pieds nus dans une flaque d'eau ;o) ] est que le circuit P-T soit
>> plus résistant que le circuit P-N : dommage, car le différentiel
>> "voit" (en fait par différence entre courant de phase et courant
>> de neutre) le courant P-T qui est faible, mais ne voit pas le
>> courant P-N qui est prépondérant et qui traverse le coeur. Si on a
>> du pot, le 30mA peut déclencher à partir de 15mA (les
>> constructeurs prennent des marges), mais ça n'empèchera pas qu'on
>> se soit pris beaucoup plus dans le circuit P-N et donc dans la
>> cage thoracique. Bref, c'est totalement mortel.
>
> OK. Donc on n'est pas protégé dans ce cas, ou mal, ça confirme la
> réponse de "HAAAAAA..."
Bien d'accord
>> Cas n°2 - Si, en variante, on oublie de mettre le neutre dans la
>> main gauche, on supprime le courant P-N et le différentiel voit
>> tout le courant qui traverse le corps dans le circuit P-T. Pour
>> que ce soit sans (trop de) danger, il faudrait un différentiel 10
>> mA car le 30mA (contrairement à ce que certains affirme) n'apporte
>> aucune protection contre les chocs directs. Mais c'est moins grave
>> que la configuration précédente, on peut en réchapper.
>
> Là c'est la situation "classique" pour laquelle est prévue un
> différentiel, si j'ai bien compris.
Non, c'est juste un cas où on peut en réchapper.
Un différentiel 10mA est prévu pour protéger contre les chocs directs,
toutes les valeurs supérieures ne sont prévues que pour protéger contre les
chocs indirects.
Un courant de 30mA peut être mortel (fibrillation à 20mA si je ne m'abuse).
Par contre, si ces 30 mA s'écoulent via la masse du lave-linge à une prise
de terre de 50 ohms, la tension de la masse du lave-linge par rapport au sol
profond est de 30mA x 50 ohms = 1,5 V, tension sans danger pour l'homme.
Par contre demander au bonhomme de remplacer la prise de terre, ce n'est pas
prévu.
>
>> Cas n°3 - Enfin, si, dans la même hypothèse, on passe la phase
>> dans la main gauche au lieu de la droite, le coeur est directement
>> intéressé par le courant P-T et là on accroit le risque.
>
> Je suppose que tu veux dire : "parce que le coeur est à gauche".
Exactement. Personnellement, je fais gaffe à ne surtout pas mettre la main
gauche à un endroit suspect dans un tableau électrique. J'ai peut-être tort,
mais je suis encore en vie et ce n'est pas faute d'avoir pris des bourres.
>> Cas n°4 - Dernière manip : on touche les 2 fils avec un seul
>> doigt. Là assurément, un courant important traverse le doigt, pas
>> assez pour faire déclencher le disjoncteur 16 ou 20 A mais
>> suffisant pour brûler le doigt. Mais tant qu'on ne fait pas
>> carrément un court-circuit entre P et N, la tension entre P et T
>> demeure à 230V : on est donc encore dans le cas n° 2 ou n°3
>> possiblement mortel, avec en plus une brûlure...
>
> On n'est pas (ou mal) protégé non plus dans ce cas.
Pas mieux, et on se brûle !
> c'est ce que je supposais, mais je pensais me tromper.
>
> Une solution contre les chocs directs serait d'être vêtu de vêtement
> prévus pour écouler les décharges électrostatiques (dans le principe)
> je suppose, mais même avec ça, le cas du doigt qui touche phase et
> neutre ne serait pas résolu.
Aucun professionnel ne fait ça. En cas de doute, on vérifie l'absence de
tension, on met à la terre avec des conducteurs qui vont bien (il y a des
normes pour ça) et en se protégeant les yeux pour le cas o^il y aurait du
cuivre fondu au moment de la manip. Mais les scaphandres conducteurs pour
TST en basse-tension, ça reste à inventer. Détail : on est composé d'eau à
80%, je ne confierais pas ma vie à une combinaison modèle Bogdanoff ;o)
Claude