Les lettres N H L, sont fonction du pouvoir de coupures de ces
disjoncteurs, ces pouvoirs de coupures étant fonction de son
utilisation (industriel, domestique ou tertiaire) et du calibre, ces
lettres sont spécifiques aux matériels du groupe Schneider (qui
intègre merlin gérin)
les lettres B C D,(NF C 61-410 et EN 60-898 pour les lettres B et C,
rien pour la D) indiquent la zone de déclenchement du dispositif
magnétique
B : entre 3 et 5 In
C : entre 5 et 10 In
D : entre 10 et 20 In
--
Cordialement
David CROCHET
http://crochet.david.free.fr (Cours d'électrotechnique)
http://david.crochet.free.fr (Road-Book à moto)
Courbe B et C suivant la NF C 61-410 (EN 60898)
Ces courbes de déclenchement répondent à la norme européenne des
disjoncteur pour installations domestiques et analogues
Courbe B : Déclenchement entre 3 et 5 In
Courbe C : Déclenchement entre 5 et 10 In
Courbe B, C et D suivant la norme NF C 63-120 (CEI 947.2)
Ces courbes de déclenchement répondent à la norme des construction des
disjoncteur pour des applications industrielles
Courbe B : Déclenchement entre 3,2 et 4,8 In
Courbe C : Déclenchement entre 7 et 10 In ou 8 In ± 20%
Courbe D : Déclenchement entre 10 et 14 In ou 12 In ± 20%
Toute facon c'est pas clair leur reference.
J'en ai pas sur moi, mais ca prete a confusion.
Je crois meme que c'est marqué C60 et juste en dessous en tout petit
C32. Alors lequel choisir 60A ou 32A ???
FAut que j'en retrouve un.
Bonjour,
Un C60N, c'est pas un 60A. C'est le nom de la série.
Si en dessous tu as C32 ou D32,
C'est la courbe magnétique(comme l'a expliqué David) et le calibre , 32A
dans ce cas.
Tu peux trouver des C60L - C10 par exemple.
Va jeter un oeil sur le site Merlin-Gérin.
Didier
>Bonjour,
>Un C60N, c'est pas un 60A. C'est le nom de la série.
OK c'est quand meme mal foutu leur reference.
Ca prete a confusion. Et je suis pas le seul a me faire avoir la 1ere
fois.
>Si en dessous tu as C32 ou D32,
>C'est la courbe magnétique(comme l'a expliqué David) et le calibre , 32A
>dans ce cas.
>Tu peux trouver des C60L - C10 par exemple.
Quand tu as pas l'habitude de leur ref, le C60L - C10 peut tres bien
etre interpreté :
C60L calibre 60A et le L un truc qu'arrait inventé leur tech.
C10 en petit, ca peut tres bien etre le pouvoir de coupure en kA
En tout cas c'est pas clair pour celui qui travaille rarement avec le
matos MG. Il pourrait etre + explicite dans l'affichage des
caracteristique.
Prend le cas des Hager C10-3000 :
Calibre 10A courbe C
et le 3000 (en petit et dans un cadre) c'est le pouvoir de coupure.
Pour un electricien c'est clair que ca peut pas etre calibre 3000A
>Va jeter un oeil sur le site Merlin-Gérin.
Pour moi c'est bon, c'est juste la premiere fois que ca surprend.
>Didier
> Les lettres N H L, sont fonction du pouvoir de coupures de ces
> disjoncteurs,
> les lettres B C D,(NF C 61-410 et EN 60-898 pour les lettres B et C,
> rien pour la D) indiquent la zone de déclenchement du dispositif
> magnétique
Et le U ?
J'ai par exemple un multi9 marqué "C32N n°17 U (15A)"
pour les lettre U et L, il est fait référence à la NF C 61-400, mais
je n'ai aucune trace de cette norme
L, U, D, c'est les anciens noms des courbes B, C, D
Ok, je ne voulais pas le dire de peur de dire une connerie, mais ca
confirme bien ce que je pensais