Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

différence disjoncteur C32 N et C32 H de merlin gérin

12,515 views
Skip to first unread message

leon

unread,
Dec 28, 2002, 1:31:55 PM12/28/02
to
Ayant récupéré du matériel, pouvez vous me donner la différence entre les
disjoncteurs merlin gérin de la gamme multi 9 :
C32N
C32 H
de même il est inscrit sur certains type U et sur d'autres Type D
merci d'avance


David CROCHET

unread,
Dec 28, 2002, 1:53:24 PM12/28/02
to
Bonjour

Les lettres N H L, sont fonction du pouvoir de coupures de ces
disjoncteurs, ces pouvoirs de coupures étant fonction de son
utilisation (industriel, domestique ou tertiaire) et du calibre, ces
lettres sont spécifiques aux matériels du groupe Schneider (qui
intègre merlin gérin)

les lettres B C D,(NF C 61-410 et EN 60-898 pour les lettres B et C,
rien pour la D) indiquent la zone de déclenchement du dispositif
magnétique

B : entre 3 et 5 In
C : entre 5 et 10 In
D : entre 10 et 20 In

--
Cordialement
David CROCHET
http://crochet.david.free.fr (Cours d'électrotechnique)
http://david.crochet.free.fr (Road-Book à moto)

David CROCHET

unread,
Dec 28, 2002, 2:16:17 PM12/28/02
to
Bonjour

Courbe B et C suivant la NF C 61-410 (EN 60898)
Ces courbes de déclenchement répondent à la norme européenne des
disjoncteur pour installations domestiques et analogues

Courbe B : Déclenchement entre 3 et 5 In
Courbe C : Déclenchement entre 5 et 10 In

Courbe B, C et D suivant la norme NF C 63-120 (CEI 947.2)
Ces courbes de déclenchement répondent à la norme des construction des
disjoncteur pour des applications industrielles

Courbe B : Déclenchement entre 3,2 et 4,8 In
Courbe C : Déclenchement entre 7 et 10 In ou 8 In ± 20%
Courbe D : Déclenchement entre 10 et 14 In ou 12 In ± 20%

TorX

unread,
Dec 28, 2002, 11:22:46 PM12/28/02
to

Toute facon c'est pas clair leur reference.
J'en ai pas sur moi, mais ca prete a confusion.

Je crois meme que c'est marqué C60 et juste en dessous en tout petit
C32. Alors lequel choisir 60A ou 32A ???

FAut que j'en retrouve un.


didier

unread,
Dec 29, 2002, 6:15:52 AM12/29/02
to

"TorX" <nos...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
muts0voadv02add7p...@4ax.com...

Bonjour,
Un C60N, c'est pas un 60A. C'est le nom de la série.
Si en dessous tu as C32 ou D32,
C'est la courbe magnétique(comme l'a expliqué David) et le calibre , 32A
dans ce cas.
Tu peux trouver des C60L - C10 par exemple.

Va jeter un oeil sur le site Merlin-Gérin.

Didier

TorX

unread,
Dec 29, 2002, 8:24:47 AM12/29/02
to
On Sun, 29 Dec 2002 12:15:52 +0100, "didier"
<didier.gir...@wanadoo.fr> wrote:

>Bonjour,
>Un C60N, c'est pas un 60A. C'est le nom de la série.

OK c'est quand meme mal foutu leur reference.
Ca prete a confusion. Et je suis pas le seul a me faire avoir la 1ere
fois.

>Si en dessous tu as C32 ou D32,
>C'est la courbe magnétique(comme l'a expliqué David) et le calibre , 32A
>dans ce cas.
>Tu peux trouver des C60L - C10 par exemple.

Quand tu as pas l'habitude de leur ref, le C60L - C10 peut tres bien
etre interpreté :
C60L calibre 60A et le L un truc qu'arrait inventé leur tech.
C10 en petit, ca peut tres bien etre le pouvoir de coupure en kA

En tout cas c'est pas clair pour celui qui travaille rarement avec le
matos MG. Il pourrait etre + explicite dans l'affichage des
caracteristique.

Prend le cas des Hager C10-3000 :
Calibre 10A courbe C
et le 3000 (en petit et dans un cadre) c'est le pouvoir de coupure.
Pour un electricien c'est clair que ca peut pas etre calibre 3000A


>Va jeter un oeil sur le site Merlin-Gérin.

Pour moi c'est bon, c'est juste la premiere fois que ca surprend.

>Didier

Marc Zirnheld

unread,
Dec 29, 2002, 12:49:28 PM12/29/02
to
D'apres "David CROCHET" <croche...@free.fr>,
dans le forum fr.sci.electrotechnique...

> Les lettres N H L, sont fonction du pouvoir de coupures de ces
> disjoncteurs,

> les lettres B C D,(NF C 61-410 et EN 60-898 pour les lettres B et C,


> rien pour la D) indiquent la zone de déclenchement du dispositif
> magnétique

Et le U ?

J'ai par exemple un multi9 marqué "C32N n°17 U (15A)"


David CROCHET

unread,
Dec 29, 2002, 1:15:46 PM12/29/02
to
Bonjour

pour les lettre U et L, il est fait référence à la NF C 61-400, mais
je n'ai aucune trace de cette norme

didier

unread,
Dec 29, 2002, 1:36:37 PM12/29/02
to
bonsoir,

L, U, D, c'est les anciens noms des courbes B, C, D


David CROCHET

unread,
Dec 29, 2002, 2:00:03 PM12/29/02
to
Bonjour

Ok, je ne voulais pas le dire de peur de dire une connerie, mais ca
confirme bien ce que je pensais

duconbe...@gmail.com

unread,
May 21, 2017, 7:38:53 AM5/21/17
to
2002 :o
0 new messages