Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

branchements moteur de hotte électrique

705 views
Skip to first unread message

Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 5:51:41 AM7/25/07
to
Bonjour,

Je viens de recevoir un moteur de hotte électrique pour un bricolage
"maison".
Je l'ai reçu par un particulier qui n'est plus atteignable.

Ce moteur possède 4 fils: bleu-blanc-rouge et noir.

Je crois qu'il y avait la possibilité de sélectionner plusieurs vitesses
pour ce moteur. Maintenant ma question est: comment brancher ce moteur ? Je
n'y connais rien du tout et lors de la commande j'étais certain de le
recevoir avec la prise et l'interrupteur.

Alors est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Faut-il une photo du
branchement dans le moteur ?
Merci pour votre aide.

Bob


R.Girard

unread,
Jul 25, 2007, 5:57:54 AM7/25/07
to
Bob Bedford a écrit :
y a pas un schema sur le moteur ?

sinon retrouve la marque et demande leur

Richard

unread,
Jul 25, 2007, 6:22:47 AM7/25/07
to

>> Je viens de recevoir un moteur de hotte électrique pour un bricolage
>> "maison".
>> Je l'ai reçu par un particulier qui n'est plus atteignable.
>>
>> Ce moteur possède 4 fils: bleu-blanc-rouge et noir.
Utilisation uniquement pendant le défilé du 14 juillet, sinon c'est
l'anarchie.
Richard

Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 7:51:08 AM7/25/07
to
> y a pas un schema sur le moteur ?
>
> sinon retrouve la marque et demande leur
Marque: FIME
MOD. K20RP1505 CL.F

rien trouvé sur Internet


Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 8:14:42 AM7/25/07
to
Au fait meilleure recherche:

http://www.fime-motors.it/prodotti/motori.php

Série K (on dirait que je possède un K20...pas listé, mais ça donne une
ideé...)

Je n'y connais rien du tout en electricité...ce moteur est un pur mystère
pour moi....monophasé, bi, tri-phasé c'est du chinois pour moi....et les
dessins aussi....

Merci pour votre aide


Richard

unread,
Jul 25, 2007, 9:04:41 AM7/25/07
to

> http://www.fime-motors.it/prodotti/motori.php
>
> Série K (on dirait que je possède un K20...pas listé, mais ça donne une
> ideé...)
>
> Je n'y connais rien du tout en electricité...ce moteur est un pur mystère
> pour moi....monophasé, bi, tri-phasé c'est du chinois pour moi....et les
> dessins aussi....
>
>
J'ai demandé un schéma de cablage.
Richard

Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 9:59:07 AM7/25/07
to
>J'ai demandé un schéma de cablage.
>Richard

Mois pas avoir capté tout de suite, désolé...

une photo à défaut de quelques chose qui veut rien dire:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=33&u=11168465

Bob


Itacurubi

unread,
Jul 25, 2007, 12:22:16 PM7/25/07
to
Bob Bedford a écrit :

>>J'ai demandé un schéma de cablage.
>>Richard
>
>
> Mois pas avoir capté tout de suite, désolé...
>
> une photo à défaut de quelques chose qui veut rien dire:


tu parlais d'un "dessin" , ça aurait été plus intérressant de
photographier ce qui peut être potentiellement un schéma , plutôt que
nous envoyer une photo de bourrin !

Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 11:18:54 AM7/25/07
to
> tu parlais d'un "dessin" , ça aurait été plus intérressant de
> photographier ce qui peut être potentiellement un schéma , plutôt que nous
> envoyer une photo de bourrin !

Le dessin dont je parle concerne l'adresse web données quelques posts plus
hauts:
http://www.fime-motors.it/prodotti/motori.php

Moteur Série K
K23 (je crois avoir un K20, ça y ressemble beaucoup)
Dans la nouvelle page cliquer sur "Disegno" (dessin en italien)
c'est le dessin en question dont je ne comprend rien. Avec la photo du
Bourrin ça veut ptet dire quelques chose à vous les experts...car moi j'y
comprend rien.

Bob


Richard

unread,
Jul 25, 2007, 11:26:08 AM7/25/07
to
Bob Bedford a écrit :
Non il faut un schéma "de branchement".
Richard

Bob Bedford

unread,
Jul 25, 2007, 1:20:40 PM7/25/07
to
>Non il faut un schéma "de branchement".
>Richard

J'ai malheuresement pas. J'ai la photo et leur dessin du site mais rien
d'autre. Parlant italien j'ai appelé pour avoir les informations mais ils
ont dit que je dois m'adresse au vendeur...ce qui est impossible, car ils ne
fournissent pas d'informations à ce sujet.


Bob Bedford

unread,
Jul 26, 2007, 12:48:38 PM7/26/07
to
>Non il faut un schéma "de branchement".
>Richard

Voici ce que m'a gracieusement envoyé la société qui a produit le moteur.

Branchements
3-6 vitesse MAX
3-7 vitesse MOYENNE
3-8 vitesse MIN
1-5 PONT

Voilà, suite à ces valeurs, où brancher le fil bleu (je crois que c'est le
+) et le fil brun (la masse). La mise à terre (jaune et vert) sera mis sur
le chassis.

Merci pour tout aide.


Bob Bedford

unread,
Jul 26, 2007, 12:49:30 PM7/26/07
to
"Bob Bedford" <b...@bedford.com> a écrit dans le message de news:
46a8d070$0$3800$5402...@news.sunrise.ch...
Avec l'image c'est plus parlant:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11168465


Richard

unread,
Jul 26, 2007, 1:04:12 PM7/26/07
to
>>> Non il faut un schéma "de branchement".
>>> Richard
>> Voici ce que m'a gracieusement envoyé la société qui a produit le moteur.
>>
>> Branchements
>> 3-6 vitesse MAX
>> 3-7 vitesse MOYENNE
>> 3-8 vitesse MIN
>> 1-5 PONT
Ce n'est pas un schéma de branchement, simplement une information.
As-tu des moyens de mesure électronique ?

>>
>> Voilà, suite à ces valeurs, où brancher le fil bleu (je crois que c'est le
>> +) et le fil brun (la masse). La mise à terre (jaune et vert) sera mis sur
>> le chassis.
>>
>> Merci pour tout aide.
> Avec l'image c'est plus parlant:
> http://www.servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11168465
>
>

Attention DANGER !!
Pas de (+) ni de masse dans cette affaire, le document parle bien de
220V 50Hz. Mortel !


Où sont les fils Bleu-Blanc-Rouge sur le plan ?

Richard

Daniel

unread,
Jul 26, 2007, 3:13:45 PM7/26/07
to
Bob Bedford a écrit :
Bonsoir,
Je ne vois pas où il y a pb entre ton image et ton schéma
Le rouge c'est la borne 3
Le bleu, la borne 8
Le blanc, la borne 7
le noir, la borne 6
et le vert/jaune va sur une des cosses à droite ou à gauche du berlingot.
Le 3 étant commun, c'est le neutre (ou la phase au choix dans ton cas,
bien qu'il est conseillé de couper la phase). Les bleu, blanc et noir
sont les fils qui viennent du sélecteur de vitesse (le commutateur à 3
positions) sur lequel arrive également l'autre fil de phase (ou neutre
si tu as mis la phase sur la borne 3)
et roule ma poule.
Daniel

Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 4:35:28 AM7/27/07
to
Bonjour,

> Je ne vois pas où il y a pb entre ton image et ton schéma
> Le rouge c'est la borne 3
> Le bleu, la borne 8
> Le blanc, la borne 7
> le noir, la borne 6
> et le vert/jaune va sur une des cosses à droite ou à gauche du berlingot.

Jusque là on est d'accord...le schéma je l'ai reçu plus tard, sur les
demandes des utilisateurs, car la photo ne donnait pas les indications
nécessaires.

> Le 3 étant commun, c'est le neutre (ou la phase au choix dans ton cas,
> bien qu'il est conseillé de couper la phase). Les bleu, blanc et noir sont
> les fils qui viennent du sélecteur de vitesse (le commutateur à 3
> positions) sur lequel arrive également l'autre fil de phase (ou neutre si
> tu as mis la phase sur la borne 3)
> et roule ma poule.
> Daniel

Alors je précise à nouveau que je n'y connais rien...je n'ai aucune notion
d'electricité.
- tu dis qu'il est conseillé de couper la phase: qu'est-ce que ça signifie
exactement ?
- Vu que l'interrupteur est censé être manipulé à la main, ne serait-pas
plus sûr de mettre le neutre sur l'interrupteur, comme ça y a pas
d'electricité à proximité des mains...et la phase sur la borne 3...

merci pour tes précisions et ton aide.

Bob


Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 4:28:22 AM7/27/07
to
Bonjour,

>Attention DANGER !!
>Pas de (+) ni de masse dans cette affaire, le document parle bien de 220V
>50Hz. Mortel !

>Où sont les fils Bleu-Blanc-Rouge sur le plan ?

Rouge: 3
Noir: 6
blanc: 7
bleu: 8

si pas de + ni de masse...j'alimente comment mon moteur ???
Et bien sûr je ferai attention, je vais pas le tenir à la main le moteur
avec l'electricité dessus...j'y connais rien mais de là à faire n'importe
quoi ;-)


Loïc GRENON

unread,
Jul 27, 2007, 4:48:41 AM7/27/07
to
Bob Bedford a écrit :

> Bonjour,
>
>> Attention DANGER !!
>> Pas de (+) ni de masse dans cette affaire, le document parle bien de 220V
>> 50Hz. Mortel !
>
>> Où sont les fils Bleu-Blanc-Rouge sur le plan ?
> Rouge: 3
> Noir: 6
> blanc: 7
> bleu: 8
>
> si pas de + ni de masse...j'alimente comment mon moteur ???

C'est de l'alternatif (donc pas de polarité), pas du continu

Loïc GRENON

unread,
Jul 27, 2007, 4:50:10 AM7/27/07
to
Bob Bedford a écrit :

> - Vu que l'interrupteur est censé être manipulé à la main, ne serait-pas
> plus sûr de mettre le neutre sur l'interrupteur, comme ça y a pas
> d'electricité à proximité des mains...et la phase sur la borne 3...
>
Jusqu'au dernières nouvelles, "l'électricité" passe aussi dans le
neutre, sinon y'aurait pas de circuit.

Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 5:13:49 AM7/27/07
to
Bonjour,

> C'est de l'alternatif (donc pas de polarité), pas du continu

ça signifie que je peux pas brancher directement une prise électrique dessus
?

Mon idée était de brancher le rouge et le bleu à un interrupteur (car le
moteur fonctionnera normalement toujours à pleine puissance) d'un côté et à
la prise électrique de l'autre...je n'y comprend plus rien, depuis la prise
murale de ma maison c'est de l'alternatif, non ? donc branchement directe
depuis la prise murale possible.

Quand je parlais de + et - j'entendais phase et neutre...enfin electricité
et pas d'electricité depuis la prise murale d'un appartement.


Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 5:18:04 AM7/27/07
to
> Jusqu'au dernières nouvelles, "l'électricité" passe aussi dans le neutre,
> sinon y'aurait pas de circuit.

Oui, ça je crois savoir....mais si quelqu'un touche avec les doigts
seulement le fil electrique avec le neutre, y a pas de danger. Par contre
s'il touche seulement le fil electrique avec la phase, alors là y a
grillade....

S'il y a mise à terre sur le bloc, dès qu'il y a court-circuit ça coupe,
donc pas d'electrocution (la mise à terre se trouve entre la phase et la les
main qui touche le neutre)
si on place la phase sur l'alim et que la main touche la phase, alors la
mise à terre ne fonctionnera pas, car le courant vient de la phase et passe
par la personne pour entrer dans le sol...donc risque d'electrocution...

ou bien j'y connais encore moins de ce que je pensais...


Loïc GRENON

unread,
Jul 27, 2007, 7:47:46 AM7/27/07
to
Bob Bedford a écrit :

> Bonjour,
>
>> C'est de l'alternatif (donc pas de polarité), pas du continu
>
> ça signifie que je peux pas brancher directement une prise électrique dessus
> ?
Euh j'ai jamais dit ça, ni personne d'autre.

>
> Mon idée était de brancher le rouge et le bleu à un interrupteur (car le
> moteur fonctionnera normalement toujours à pleine puissance) d'un côté et à
> la prise électrique de l'autre...je n'y comprend plus rien, depuis la prise
> murale de ma maison c'est de l'alternatif, non ? donc branchement directe
> depuis la prise murale possible.

Oui.

>
> Quand je parlais de + et - j'entendais phase et neutre...enfin electricité
> et pas d'electricité depuis la prise murale d'un appartement.

Ouais, mais quand tu nous parles de +/-, on comprend que t'es en régime
continu. Or là, c'est de l'alternatif et c'est différent.
>
>

Loïc GRENON

unread,
Jul 27, 2007, 7:56:08 AM7/27/07
to
Bob Bedford a écrit :

>> Jusqu'au dernières nouvelles, "l'électricité" passe aussi dans le neutre,
>> sinon y'aurait pas de circuit.
>
> Oui, ça je crois savoir....mais si quelqu'un touche avec les doigts
> seulement le fil electrique avec le neutre, y a pas de danger. Par contre
> s'il touche seulement le fil electrique avec la phase, alors là y a
> grillade....

Ben non, il faut qu'il y ait différence de potentiel pour que le courant
"passe" donc qu'il touche 2 fils (ou 1 fil et le sol) (en BT, je parle
parce qu'il me semble qu'en HT ou THT, la différence de hauteur suffit à
créer une différence de potentiel).
Et dire qu'il n'y a pas de danger en touchant le neutre ... :/
Toucher un fil électrique est dangereux, quand on ne sait pas ce que
l'on fait.


>
> S'il y a mise à terre sur le bloc, dès qu'il y a court-circuit ça coupe,
> donc pas d'electrocution (la mise à terre se trouve entre la phase et la les
> main qui touche le neutre)
> si on place la phase sur l'alim et que la main touche la phase, alors la
> mise à terre ne fonctionnera pas, car le courant vient de la phase et passe
> par la personne pour entrer dans le sol...donc risque d'electrocution...
>
> ou bien j'y connais encore moins de ce que je pensais...
>

Si tu touches la phase, le DDR devrait sauter.

Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 10:14:08 AM7/27/07
to
>> Quand je parlais de + et - j'entendais phase et neutre...enfin
>> electricité et pas d'electricité depuis la prise murale d'un appartement.
>
> Ouais, mais quand tu nous parles de +/-, on comprend que t'es en régime
> continu. Or là, c'est de l'alternatif et c'est différent.

Désolé pour la confusion, j'insiste sur le fait que j'y connais pas grand
chose...


Bob Bedford

unread,
Jul 27, 2007, 10:15:43 AM7/27/07
to
> Ben non, il faut qu'il y ait différence de potentiel pour que le courant
> "passe" donc qu'il touche 2 fils (ou 1 fil et le sol) (en BT, je parle
> parce qu'il me semble qu'en HT ou THT, la différence de hauteur suffit à
> créer une différence de potentiel).
> Et dire qu'il n'y a pas de danger en touchant le neutre ... :/
> Toucher un fil électrique est dangereux, quand on ne sait pas ce que l'on
> fait.

Ok merci pour les précision et ton aide. Je vais réaliser un branchement du
neutre sur la prise électrique et on verra bien.


StefJM

unread,
Jul 27, 2007, 12:57:01 PM7/27/07
to
Loïc GRENON a écrit :

> Si tu touches la phase, le DDR devrait sauter.

Cela dépend du calibre.
Si c'est le 500mA EDF, il a peu de chance de tomber, donc beaucoup de
malchance pour celui qui touche...

1kOhm sous 230V, cela fait 230mA. Largement de quoi tuer, même si un
bonhomme fait un peu plus de 1kHomme.

--
StefJM

Itacurubi

unread,
Jul 27, 2007, 6:30:39 PM7/27/07
to
Bob Bedford a écrit :

> Je vais réaliser un branchement du
> neutre sur la prise électrique et on verra bien.
>

euh !! non ! amha vu tes connaissances en élec fait plutôt appel à un
élec ou à un copain qui connait un peu !!!!

GRENON Loïc

unread,
Jul 30, 2007, 2:07:59 AM7/30/07
to
StefJM a écrit :
J'ai pas dit qu'il fallait toucher la phase :p
M'enfin, j'ai un doute là :s
Toucher le neutre ou la phase, ça revien au même, niveau protection non ? :s

Bob Bedford

unread,
Jul 30, 2007, 9:18:56 AM7/30/07
to

"Itacurubi" <itac...@libre.fr> a écrit dans le message de news:
46aa56ef$0$25435$426a...@news.free.fr...

J'ai finalement fini par tout brancher et ça fonctionne...et pas (encore)
d'electrocution...

Merci à tous.


R.Girard

unread,
Jul 30, 2007, 12:06:38 PM7/30/07
to
Bob Bedford a écrit :

>
> J'ai finalement fini par tout brancher et ça fonctionne...et pas (encore)
> d'electrocution...

ca occuppe...

y a plus la caravane des labos pharmaceutiques pour se distraire....

0 new messages