Ayant ete chez un client ce soir pour pouvoir lui rebrancher sont
compteur que EDF etait venu changer, car il a pris feux a cause de la
foudre, j'ai testé leur parafoudre, mais je ne savais pas trop comment
faire.
Comment faite vous pour testé un parafoudre, je n'ai aucune continuité
entre le pole et la terre, et avec un testeur d'isolation 500v, j'ai
aucune continuité non plus, que faut t'il en deduire ?
merci de vos lumieres sur les diffentes methode de test d'un parafoudre
--
Les fautes d'orthographes sus-citées sont déposées auprès de leurs
propriétaires respectifs.
Aucune responsabilité n'est engagée sur la lisibilité du message ou les
éventuels dommages qu'ils peuvent engendrer
> Comment faite vous pour testé un parafoudre,
seul l'essai destructrif permet de tester un parafoudre. un parafoudre
usé devient conducteur (déclenchement du disjoncteur ou du
différentiel) s'il n'as pas d'indicateur de fin de vie
--
Cordialement
David CROCHET
http://motardsdefrance.online.fr (le site des forums des Motards de
France)
http://david.crochet.online.fr (Road-Book à moto)
http://crochet.david.online.fr (Cours d'électrotechnique et de génie
électrique)
>> Comment faite vous pour testé un parafoudre,
> seul l'essai destructrif permet de tester un parafoudre. un parafoudre
> usé devient conducteur (déclenchement du disjoncteur ou du
> différentiel) s'il n'as pas d'indicateur de fin de vie
Alors ce dont je ne comprend pas, c'est que chez un client, vu au
megohmetre, il y a une continuité a 500v sur le parafoudre, tandisque
chez un autre client (qui ma appeler parce qu'il a recu la foudre) le
parafoudre n'a plus aucune continuité sur ce parafoudre
> seul l'essai destructrif permet de tester un parafoudre. un parafoudre
> usé devient conducteur (déclenchement du disjoncteur ou du
> différentiel) s'il n'as pas d'indicateur de fin de vie
>
Bonjour,
Il y a effectivement des montages difficiles à tester sans générateur de
choc, mais si on a affaire a de simples varistances à l'oxyde de zinc, on
peut si faire un essai non destructif avec un générateur de courant continu
de 1mA, de tension maxi de l'ordre de 600V. Ce n'est pas du matériel
courant, je le concède, mais c'est facile à faire.
La lecture de la tension aux bornes de la varistance donne sa tension de
seuil à 1 mA.
Sauf destruction instantanée sur un gros choc de foudre, on constate
généralement, avant mise en court-circuit de la varistance, une baisse
graduelle de son seuil, jusqu'à ce que la tension crête du réseau soit
atteinte et là, emballement thermique, déconnexion (ou déclenchement du
différentiel), et signalisation s'il y en a une.
Donc la mesure du seuil (que personne ne fait) donne une bonne idée de
l'état de la varistance. Mais nullement une prédiction sérieuse de sa durée
de vie restante, ce serait trop beau.
Claude
Channels a écrit:
> Bonjour,
>
> Ayant ete chez un client ce soir pour pouvoir lui rebrancher sont
> compteur que EDF etait venu changer, car il a pris feux a cause de la
> foudre, j'ai testé leur parafoudre, mais je ne savais pas trop comment
> faire.
>
> Comment faite vous pour testé un parafoudre, je n'ai aucune continuité
> entre le pole et la terre, et avec un testeur d'isolation 500v, j'ai
> aucune continuité non plus, que faut t'il en deduire ?
>
> merci de vos lumieres sur les diffentes methode de test d'un parafoudre
>
c'est comme les allumettes ! tu sais quelle "a fonctionné" :-)) pas plus
:-(
> Bonjour
>
> > Comment faite vous pour testé un parafoudre,
>
> seul l'essai destructrif permet de tester un parafoudre. un parafoudre
> usé devient conducteur (déclenchement du disjoncteur ou du
> différentiel) s'il n'as pas d'indicateur de fin de vie
Pas du tout, les parafoudres peuvent très bien être testés sans être
détruits, il faut avoir le générateur de chocs ad hoc.
Ils peuvent subir un très grand nombre de chocs de foudre d'un courant
de valeur In indiqué sur le parafoudre.
Mais seulement quelques chocs de courant de valeur Im.
Pour être conformes les parafoudres doivent avoir un indicateur de fin
de vie et comporter les indications ci-dessus.
Si ce n'est pas le cas, le changer.
Philippe RAI