en dépit de pas mal de recherches je ne parviens
pas trouver les caracteristiques du fusible qui
equipe un multimetre ( Metrix MX54C )
C'est un 6x32 céramique ,
FERRAZ 600V 10A EA 50KA
Je suppose que "EA" doit caracteriser
sa réponse, comme plus classiquement F, FF .. ?
50KA ( ! ) serait le pouvoir de coupure ,
est-ce un critère important dans cette application ?
Pas si simple qu'on pourrait-le croire le monde
des fusibles.
J'ai tenté une recherche sur le site Ferraz-Shawmut
maisje suis noyé...
Bref si ca parle à l'un d'entre vous et que vous pouvez me suggérer
un remplacement plus classique
( qui protègera le multimetre efficacement quand même ;-) )
Franck
Fusible 10A rapide
--
Alain
Bonjour ,
comme la plupart d'entre nous je suppose,
je ne stocke que du fusible verre "anonyme" ,
F et T ....
Ca m'embetait un peu de changer par ��,
alors que le fabricant semble avoir mis
un mod�le assez sp�cifique.
Sans doute Metrix avait-il des contrats
avec Ferraz....;-)
Dans ce cas est-ce que la notion de pouvoir de coupure
a une grande importance ?
Un ceramique, au moins, risque peut etre de ne pas eclater
en miettes en cas de surcharge violente ?
Quand je feuillette des catalogues de fournisseurs
un peu serieux, je constate qu'il y pas mal de ref disponibles.
Je suppose qu'il y a bien une raison.... ?
( On serait peut etre davantage dans l'electrotech,
mais le forum et moins fr�quent� )
Cordialement
Franck
Pour quelqu'un qui irait mesurer un courant directement en sortie du
transfo EdF, le pouvoir de coupure aurait de l'importance (c'est la valeur
du courant de court-circuit possible � cet endroit l�).
Derri�re un fusible AD (accompagnement de disjoncteur) + le disjoncteur de
branchement + le disjoncteur divisionnaire ou le fusible du circuit qui
alimente la prise de courant, le courant de court-circuit en a pris un coup
et n'importe quel fusible rapide suffira � assurer la coupure. La rapidit�
de fusion du fusible peut jouer sur le fait que des pistes ou contacts
internes r�sistent plus ou moins, mais le pouvoir de coupure sera suffisant
avec n'importe quel fusible en verre.
Claude
Merci Claude pour ces d�tails.
Pourquoi le fabricant s'em.. t'il donc alors
avec un fusible esot�rique.. ?!
Pour faire joli et s�rieux ;-) ?
Cordialement
Franck
Le "principe de pr�caution" ?
Blague � part, l'utilisation du M�trix chez EdF, un installateur, ou dans le
service entretien d'une installlation industrielle est tout � fait possible
; ce que je disais en cas de mesure � certains points du r�seau n'est pas un
cas imaginaire.
Donc je ne dis pas que c'est du luxe, je dis qu'on peut faire l'impasse dans
une installation domestique ou tertiaire du fait des protections amont.
Claude
Merci encore.
Je me permets une derni�re question,
par pure curioist�...
Comment se comporterait un fusible
s'il etait soumis � fort un courant de CC
sup�rieure � son "pouvoire de coupure" ?
J'ai cherch� par ci par l� , peute tre mal, mais ne trouve
que des definitions sommaies,
presque des lapalissades..., de cette notion... ?
Bonne journ�e
Franck
Il se transforme en torche � plasma ;o)
Il faut imaginer que le fil se volatilise et que le tube rempli d'ions
divers est parcouru par un arc �lectrique qui ne s'�teidra que quand l'arc
se sera assez allong� (�a viendra vite avec la fusion du multim�tre et de
ses cordons...).
Quand un dispositif de coupure a un pouvoir de coupure suffisant, le m�me
arc se produit mais s'interromp assez bri�vement pour que le ph�nom�ne ne
d�g�n�re pas. Tout peut servir pour emp�cher l'arc de s'�tablir : allonger
le fusible, le remplir de sable (de silice, �a fait mieux). Dans les
disjoncteurs, on joue sur la vitesse de manoeuvre des contacts, le gaz
environnant (vide ou SF6 au lieu de l'air), la forme de l'arc (on peut
l'allonger dans une chambre de coupure).
Voil� toute ma science sur le sujet, c'est ce que j'ai compris en regardant
par dessus l'�paule de coll�gues qui, eux, touchaient vraiment leur bille
(pour moi, les courants forts commencent � 1A).
Claude
J'ai passé quelques temps dans les gradateurs de puissance, jusqu'à des
20KW en 220V, ça fait de beaux filaments dans les lampes.
A cette occasion nous avons passé des heures dans les fusibles pour
protéger les Thyristors.
Il n'y a pas de doute, si le Metrix est protégé par un fusible Ferraz
qui est dans sa nomenclature, il y avait une raison.
Dans tous les cas il faut le remplacer par un fusible "chargé" de sable
pour éteindre l'arc éventuel.