Bonjour,
Un différentiel fonctionne lorsqu'il y a un défaut d'isolement. Pour
vérifier si un tel défaut existe, un ohmmètre (donc en CC) n'est pas
suffisant : il faut un controleur d'isolement, qui va injecter un
courant alternatif. C'est un must pour tout électr(on)icien.
L'anomalie marche avant et arrière pourrait être expliquée par le
réseau : si vous habitez la France, vous avez certainement du triphasé
400 V avec neutre ou du monophasé 230 V avec une phase et un neutre (à
confirmer). J'habite en Belgique et j'ai chez moi du triphasé 230 V
SANS neutre. Je ne peux malheureusement pas reproduire votre problème.
S'il y a un défaut d'isolement au niveau du neutre, je ne pense pas que
le différentiel va réagir.
Le broyeur est-il alimenté par une prise dotée de la terre ? Si oui, le
condensateur a-t-il une enveloppe en plastique ou métallique ? Si
métallique, est-il fixé à une partie métallique du moteur. Celle-ci
devrait être relié à la terre.
Ce que je ferais, mais il faut rester prudent, s'isoler du sol et
porter des gants en caoutchouc sec pour faire les essais :
- débrancher le moteur, isoler les conducteurs et refaire l'essai
marche avant et marche arrière. Si problème, alors c'est au niveau de
l'interrupteur, du cable, des conducteurs ou d'un éventuel filtre
secteur.
- rebrancher le moteur mais débrancher le condensateur, isoler au
besoin les conducteurs du condensateur. Mettre brièvement le courant et
voir la réaction du différentiel. Si le différentiel tient (le moteur
ronronnera), la fuite pourrait être au niveau du condensateur ou de
l'enroulement de démarrage du moteur. Si le différentiel déclenche,
c'est au niveau du moteur. si le moteur ronronne, tenter de faire
tourner l'axe (la direction importe peu) et voir si le moteur se lance.
Attention que le moteur doit être bien fixé.
Si vous avez un condensateur de 10 à 25 uF 450 V, éventuellement un
récup, le permuter avec celui du moteur et refaire les tests.
C'est difficile de faire un diagnostic à distance. Eventuellement faire
des photos.
Essayer de contacter "labobine"
Cordialement
Alpibucky
PS : un outil toujours utile est un tournevis avec néon incorporé pour
vérifier la présence du secteur
Attention, la tension du réseau est mortelle!!!
jeanyves a écrit :