>voici la situation : des ordinateurs connectés à un onduleur et un
groupe électrogène (GE) en entrée d'installation.
Situation courante en industrie, le problème est un peu différent :
Primo les Ge ont un delta F assez faible, largement inferieurs a 0.5hz sur
les impacts, et en moyenne de 0.1hz
Secundo les onduleurs sont tous des on-line donc la batterie est rechargée
des qu'il y a de la tension avec des tolérances assez large, il n'y a que le
by-pass qui parfois pose problème. L'onduleur essayant de se synchroniser en
permanence sur sa source amont afin de pouvoir bypasser en permanence dans
le cas de groupes remuant on a une entrée de commande permettant de
désactiver ce suivi de phase.
>En gros, les prises protégées
sortent un courant "propre" tandis que les secourues sont sur batterie
NON !!!!!! ;>)
Les prises protégées sont en aval du fusible ( généralement ) d'un filtre RF
( pas toujours ) et des éclateurs / Siov et autres joyeusetés pour les
protections contre les surtensions. Point barre, si l'alimentation en amont
est insuffisant, remue, est un signal patatoïde ou coupe on a exactement la
même chose en sortie.
Les prises secourues elles sont dans le cas d'un off-line subissent un
traitement similaire sauf dans le cas ou l'onduleur décide que cela fait un
peu trop et les basculent sur son mutateur ( signal carré, patatoïde, sinus
dans le meilleurs des cas ). Ce basculement est suffisamment rapide pour que
le matériel en aval ne soit pas indisposé.
Les on-line et off-line interactifs sont dans une situation un peu
différente.
Dans ton cas ton l'onduleur décide que la tension ou la fréquence qu'on lui
présente en entrée n'est pas conforme ( je suppose que ton ge est une petite
chose a régulation mécanique et alternateur asynchrone ) et passe en secours
/ autonomie. Que tu n'ai pas de charge batterie est normal, la partie
chargeur n'est pas prévue pour le courant demandé par le mutateur ( Ex
onduleur 360W, batteries 12v, autonomie 10mn => en décharge c'est 30A avec
des batteries de 5Ah et une chargeur prevu a C/10 soit 0.5A )
Donc soit il faut que tu désactive la détection fréquence tension de ton
onduleur pour lui rentrer une info ge démarré ( avec une tempo ) soit que
tu refasse un second by-pass qui fasse la bascule sortie onduleur / Ge. Mais
cette seconde solution n'a pour moi guère d'intérêt car vu le rendement de
ton onduleur même a vide son autonomie sera limitée.
En conclusion je te dirais modif onduleur de préférence mais tu aura du
boulot décorticage ( voir l'effet de son bouton marche arrêt, certains font
un arrêt mutateur et une bascule propre ) ou en trouver un de meilleure
qualité compatible Ge ce qui aurait ma préférence.
Quand aux alimentations a découpage et matériel informatique soumis a des
variations de fréquences trop brutales, certaines n'apprécient pas trop
surtout les modules PFC, donc le GE .....