Eric GEFFROY

unread,
Sep 13, 2010, 7:44:48 AM9/13/10
to
Bonjour,
Nous possèdons un PC portable équipé de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior
4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale
via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6.
Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le
transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du
programme; mais quand le transfert débute au bout de quelque seconde
il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur
le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message).
Je tiens à préciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne
correctement.

geoffrey.reversat

unread,
Sep 13, 2010, 11:40:12 AM9/13/10
to
le pl7 junior est compatible tsx 57 premium ???je m'en souviens pas ?

michel...@voila.fr

unread,
Sep 20, 2010, 2:13:00 AM9/20/10
to

Bonjour
Il me semble effectivement que PL7 Junior n'est pas compatible TSX57
qui lui nécessite PL7 PRO
Bonne journée ...

Stéphane Santon

unread,
Sep 20, 2010, 8:13:40 AM9/20/10
to
Bonjour,

michel...@voila.fr a écrit :

PL7-Junior fonctionne aussi bien sur TSX-Micro (37) que sur TSX-Premium
(57 série <= 3).
Les TSX57 série 4 demande la suite Unity.

PL7-Pro, c'est qq fonctionnalités supplémentaires comme la création de
DFB.

--
Stéphane

Jeune Chambre Economique de Saintes *** http://www.jce-saintes.org
Agitateurs d'idées... accélérateurs de talents !

BTS Electrotechnique *** http://enselec.santonum.eu