Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

TSX 57 et Intouch

94 views
Skip to first unread message

David

unread,
Dec 10, 2003, 12:51:00 PM12/10/03
to
Bonjour à tous,

Dans le cadre d'un projet scolaire, nous avons à monter une supervision avec
Intouch. Intouch est relié à un automate TSX57 via un module ethernet
ETY110 et je ne sais pas du tout comment configurer le tout (netdde ???).
La carte réseau sur l'ordinateur est une DLink.
Si quelqu'un a des renseignements ... Merci beaucoup d'avance.

David

Laurent

unread,
Dec 11, 2003, 7:28:25 AM12/11/03
to
David <sauce...@caramail.com> wrote in message news:<3fd75a8b$0$1144$636a...@news.free.fr>...

Ton Superviseur Intouch doit supporter le protocole Ethway ou Modbus TCPIP

David

unread,
Dec 11, 2003, 8:09:06 AM12/11/03
to
Comment savoir si intouch le supporte, et si oui comment configurer tout
cela. Parce que à part netDDE je vois pas trop ou cela peut se trouver et
netDDe j'ai déjà un peu tout essayé.
Merci en tout les cas du renseignement. C'est ma première participation à un
newsgroup et c'est vraiment bien.

Bonne journée.

David

François Teinturier

unread,
Dec 11, 2003, 12:36:23 PM12/11/03
to
Bonjour,

Il te faut installer un serveur IO pour communiquer entre InTouch et
l'automate et une licence qui va bien.

Bon courage.
"David" <sauce...@caramail.com> a écrit dans le message de
news:3fd869f7$0$19291$626a...@news.free.fr...

David

unread,
Dec 12, 2003, 8:00:47 AM12/12/03
to
Merci encore une fois pour l'information,

je vais me renseigner pour ce serveur IO, mais c'est quand même bizarre
qu'il n'y en ait pas de fourni de base avec Intouch (ou alors je ne l'ai
pas trouvé)

Bonne journée.

François Teinturier

unread,
Dec 12, 2003, 9:23:40 AM12/12/03
to
Ce serveur IO n'est fourni que si tu as la licence appropriée, tu dois avoir
un CD intitulé ServeurIO. On n'a par exemple pas besoin de cela si on
utilise une carte Applicom ou tout autre carte. Ce n'est pas fourni d'office
car il y a un infinité de serveur de données possibles.

Bon courage.

"David" <sauce...@caramail.com> a écrit dans le message de

news:3fd9b980$0$7164$626a...@news.free.fr...

David

unread,
Dec 13, 2003, 8:29:37 AM12/13/03
to
Je vais demander à l'entreprise ce qu'ils ont comme type de licence et donc
s'ils ont le cd. Nous utilisons une carte réseau DLink et il ne semble pas
y avoir de serveurIO fourni avec.
J'ai cherché un peu sur le net et télécharger quelques serveurIO en démo
mais jusque là rien de mirobolant.
Est ce que c'est le même principe si la liaison entre le TSX57 et Intouch
est de type serie (RS232) ??? A t on besoin d'un serveurIO pour cette
liaison série ???

Merci infiniment pour toutes vos réponses.

David

François Teinturier

unread,
Dec 13, 2003, 8:47:50 AM12/13/03
to
Bonjour,

Le fait de passer par le port série ne change pas grand chose au
problème, tout dépend du protocole de communication utilisé. Modbus,
Unitelway, etc... Il faut toujours un programme pour traduire les demandes
d'information d'InTouch vers l'automate auquel tu veux accéder.

Bon courage.
"David" <sauce...@caramail.com> a écrit dans le message de

news:3fdb11be$0$1178$636a...@news.free.fr...

Sylvain Gasnier

unread,
Dec 13, 2003, 8:51:30 AM12/13/03
to
Ouep, aussi, moi, j'ai mis en place un InTouch avec un Premium, en liaison
MODBUS, et donc par l'intermediaire de la carte schneider SCP114.
le MODBUS, je l'ai trouver sur le CD Serveurs IO.

"David" <sauce...@caramail.com> a écrit dans le message de

news:3fdb11be$0$1178$636a...@news.free.fr...

David

unread,
Dec 13, 2003, 12:04:42 PM12/13/03
to
Bonjour,

je viens de vérifier sur le cd d'intouch et en effet il propose
l'installation de serveurIO (seulement ils sont sur le 2ième cd que je n'ai
pas). J'ai essayé avec un serveurIO de simulation proposé par intouch
(simulate.exe) et ma petite application de supervision fonctionne.
Reste à voir avec un vrai serveur qui gère un vrai automate mais pour le
principe je crois avoir compris.
Merci beaucoup pour votre aide. Je vous tiendrais au courant de l'avancement
du projet.

Bonne journée.

David

Michel

unread,
Dec 16, 2003, 11:59:50 PM12/16/03
to
"Sylvain Gasnier" <Sylvain...@wanadoo.fr> wrote in message news:<brf5g3$hn6$1...@news-reader4.wanadoo.fr>...
bonjour

j'ai dévellopé une appli entre un intouch et un TSX 57203 via une
carte ETY 410 compatible avec la ETY 110.
pour utiliser la carte pc ethernet pas besoin de serveur OPC il faut
soit une carte APLLICOM PCI200ETH attention 2000€
ou un drivers ethernet APPLICOM qui vauxt dans les 1200€

mais pour la solution carte ethernet vers ETY 110 tu peux télécharger
une version d'essai chez applicom cela te permet de faire fonctionner
ton système sans dépenser d'argent le seul inconveniant il faut le
redémarrer toutes les 30 minutes mais pour un projet d'école je ne
pense pas que ce soit un problème. j'ai moi même utiliser celui-ci en
recette plateforme sans problème.
Je ne te cache pas que le paramètrage d'une telle architecture relève
du sport de competition surtout dans un lycée ou les profs ne
connaissent pas toujours ce genre de technologie. Pour plus de
renseignement tu peux me contacter sur mon mail je pourrai te donner
les liens et les paramètres à rentrés et même t'aider si tu n'est pas
trop loin de chez moi. J'ai aussi été etudiant...
A+ Michel

J?r?me

unread,
Jan 9, 2004, 12:02:16 PM1/9/04
to
Une autre solution.

OFS V2.5 ( OPC Server de =S= ) en version demo 2h de fonctionnement
Ref TLXCDOFSDEMO -> 30 €

Communication en modbus TCP

Voila

0 new messages