Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
C'est moi .. ou ?
plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
europeanservers, ... ?
manu <man...@free.fr> a écrit:
--
Simplifiez la gestion de votre hebergement et
telechargez MoM: http://www.ovh.com/fr/download
pour Windows, Mac ou Linux. C'est gratuit !
manu a écrit :
Oui, et toutes les lignes sont occupées chez Redbus.
Cordialement,
Christophe Baegert
Je commencait à m'inquieter :-)
Au fait... Avant qu'on quitte la région (chut!), faudrait qu'on aille se
boire un verre
Une question béte : ils travaillent le dimanche chez redbus ?
ça commence à devenir pénible ... si ils voulaient démontrer leur
incompétence, c'est réussi.
--
Xaero,
Xm-jdr : http://jdr.xaero-method.com
Echeik : http://echeik.xaero-method.com
> Christophe Baegert wrote:
>> Il semblerait que ça dure un peu...
>
> Je commencait à m'inquieter :-)
C'est revenu à 11h51.
> Au fait... Avant qu'on quitte la région (chut!), faudrait qu'on aille se
> boire un verre
Yep, je t'envoie un mail.
En général on attend de savoir de quoi on parle avant de tenir ce genre de
propos !
Ok... je vais au marché acheter mes légumes avec Isa, je vois ça au retour !
@+
Ca serait pas retombé ?
europeanservers ne répond pas...
sivit répond, lui...
Bizarre.
"Notre offre garantit à tous nos clients une alimentation électrique, de
grande capacité, stable, redondante, avec des possibilités d'augmentation
future."
le tout c'est d'y croire hein , n'empeche une coupure electrique tout les
mois pour qqe chose qui est censé etre stable et redondant, ça fait pas tres
pro.
Nuxit est en rade également.
> europeanservers ne répond pas...
C'est retombé chez nous.
11h54 Arrêt électrique global de tous mes équipements...
"Vivien Dubrau" <viv...@gmail.com> a écrit dans le message de news:
1143369227....@u72g2000cwu.googlegroups.com...
J'ai enregistré qu'une seule coupure de mon coté jusqu'a présent.
Pauvre serveur, encore un arrêt direct, a cette allure le matériel
va pas tarder à lâcher....
Christophe Baegert wrote:
>
>>europeanservers ne répond pas...
> C'est retombé chez nous.
Idem, plouf again :-(
J'ai comme l'impression qu'il n'y a que le sous-sol qui n'est plus
alimenté, quelqu'un confirme ?
Un peu comme si il n'y avait pas assez de puissance sur le backup
énergie pour supporter tout le monde (?)
--
A+
Pascal
--------------
http://dri.fr
Eventuelle micro-coupure quajd ils rebasculeront sur EDF :-/
Wait and See
--
Pierre-Yves Maunier
Non non c'est pas la bp :-)))
Il y a bien des bandeaux qui n'ont pas été remis à on
merci de rester braver la tempete sur le pont :)
esperons que les machines tiendront le choc....
bon courage
Thom
>>pascal a écrit :
Par contre je crains la microcoupure qui va arriver qd on va rebasculer
sur EDF (redbus est sur les générateurs là).
Thom
Je pense que c'est ce qui est en train de se produire.
Nuxit vient de retomber.
Ca doit être maintenant le basculement foireux, tout est de nouveau off !!
En pleine reconstruction raid ça le fait pas du tout :-(
non, out :)
--
Les fautes d'orthographes sus-citées sont déposées auprès de leurs
propriétaires respectifs.
Aucune responsabilité n'est engagée sur la lisibilité du message ou les
éventuels dommages qu'ils peuvent engendrer
Replouf désolé :-(
On a beau avoir le doigt sur "power on", ça n'aura aucun effet si ils
nous coupent le jus toutes les 5 mn . Pire va y avoir de la casse !!
dead aussi chez moi (Ikoula et cdedié)
Mon dieu que je suis content d'etre aussi à télécity ^^
encore redbus ...
C'est Redbus... ca a reswitché d'alim... visiblement il fallait s'y
attendre...
Il m'avais semblé avoir lu la dernière fois que "Le responsable de la
panne n'aura pas l'occasion de re-bourder" ... visiblement il a un clone
dans l'immeuble, non?
Cricri
"manu" <man...@free.fr> a écrit dans le message de news:
44268ee0$0$31439$626a...@news.free.fr...
Plusieurs forums hébergés chez eux que je fréquente sont en cours de
migration, une migration qui risque bien d'être définitive si ces
problèmes sont réguliers ce qui commence à être le cas !
Les difficultés risquent de durer jusqu'à demain on dirait :(:(:(
oh ! :->
et dire qu'on avait pas encore négocié le SLA applicable pour la coupure
il y a un mois (c'était en cours, on devait se rappeler lundi avec le
commercial pour ça) ...
Ca fait un peu long comme coupure qd même, c'est terrible ça. Ils ont eu
une coupure en 3 ans je crois, et là deux en 1 mois.
Vu la longueur de la coupure, c'est ungros soucis, pas le basculement EDF.
En cas de coupure EDF, le schema est le suivant :
- switch sur batteries
- démarrage des groupes
- switch sur groupe
Sauf que, visiblement à la première coupure, le switch vers les groupes
n'a pas bien fonctionner, du coup ça a vider les batteries (qui
mettraient 12h à se charger complètement).
Maintenant dès que la source d'alimentation est coupé, le datacenter est
dans le noir.
Et là, à 14h30, il y a fort à parier que les groupes électrogènes ont
soit été coupé, soit ont eu un problème (Murphy tout ça).
Et la source EDF n'a pas l'air présente non plus (Murphy encore,
surement)...
Avec un peu de chance, ça va revenir sur EDF... Ou pas...
--
Mikaël
> Vi je viens de comprendre (par déduction) RedBus était certainement sur les
> groupes electrogènes mais avec les bateries à plat, donc la transition c'est
> faite avec une jolie coupure. (Bon admetons)
> PS : Je ne comprend pas pourquoi ces groupes on leur batteries à plat ! Les
> batteries dans un groupe sont justement et uniquement là, le temps de
> démarrer les moteurs des groupes en gros elles sont utilisées 30s max au
> démarrage et à l'arret non ? Pourquoi sont elles déchargées ? Surtout que les
> groupes rechargent leurs batteries quand ils tournent or là ils tournaient
> depuis 2 heures ! :o Je comprend pas ... si quelqu'un a une info la dessus
> pour que je puisse comprendre ça serait très gentil.
Le principe n'est pas tout a fait comme ca,
lors du passage EDF Groupe, ca passe automatiquement sur les onduleurs,
et ce pendant environ 3 a 9 minutes, le temps que les groupes
electrogenes demarre, chauffe et sois assez chaud pour delivré le
maximum de puissance,
ensuite, un systeme fait passé les "zones" une par une sur le groupe
electrogene, pour evité les surintensité ponctuelle faite sur les
groupes.
Dans le sens inverse, quand edf revient, ca repasse sur les onduleurs,
le temps de "desalimenter" les groupes du reseu electrique, et apres ca
repasse sur EDF zone par zone, toujours pour evité ce pic de
surintensité.
En gros, les onduleurs doivent tenir environ 10 minutes lors de chaque
basculement.
Maintenant, ce que j'ai du mal a comprendre, et j'espere que redbus
nous fera un rapport precis, c'est de savoir ce qui c'est passé dans
l'enchainement des processus lors de la coupure EDF, les onduleurs,
etaient, normalement, chargé.
ERebus c'est un gros Data RedBus, si c'est pour changer d'hébergeur et
retomber au même DataCenter? Moi je suis chez Ecritel, aucune communication
de leur part, le commercial à éteint son portable et RedBus est constamment
occupé ou même la ligne ne parvient même pas.
Cricri
<con...@easy-security.net> a écrit dans le message de news:
1143378398.3...@v46g2000cwv.googlegroups.com...
Sinon il sont sur groupe éléctrogéne, il attendre que sa remarche
pour demander aux hébergeurs de relancer les serveurs....
donc en gros il ma pas dit l'intervalle de temps....
C'est la joie, j'adore les dimanche comme ça.
et moi qui avait hésité entre redbus & telecity
jpense que le changement va vite s'effectué...
Se qui manque la c'est qu'il ne communique rien du tout, pkoi ils sont
sur groupe éléctrogéne???
il ont pas payer leur factures du mois de mars ?
Je vient de les appelé, idem,
Il sont sur groupe, et ca risque de recoupé, ils ont demandé au client
de pas relancé les becannes,
Je sais pas, je vois pas ce qui leur pose probleme.
a midi, ils m'ont dit qu'il allait laissé sur groupe pendant 12 heures
pour que les batteries d'onduleur puisse se charger, et repassé sur EDF
d'ici la, mais bon...
on m'a dit la même chose en précisant, qu'il fallait rappeler dans 15/20
Min pour savoir quand faire les reboot et aussi que le directeur allait
arriver (dans 15/20 Min ?). Pour le dernier point je me dis que ça fera
plus de monde pour pédaler*, non ? ;-)
(*)D'accord, c'est pas sympa, ça donne pas de solution mais ça calme en
attendant mieux :-)
--
A+
Pascal
--------------
http://dri.fr
Ont pas l'air super compétents les gars de garde le week-end.
> Je sais pas, je vois pas ce qui leur pose probleme.
> a midi, ils m'ont dit qu'il allait laissé sur groupe pendant 12 heures
> pour que les batteries d'onduleur puisse se charger, et repassé sur EDF
> d'ici la, mais bon...
>
Même discours, mais le risque de coupure existe. Ils vont relancer tous
les bandeaux dans 10mn, qu'ils disent, est-ce que ça va tenir là est la
question ;-)
Oui, encore que c'est le pire des cas... je me rappelle de la nuit
blanche (ou noir dans ce cas) italienne... nos onduleurs n'ont servi que
10 secondes... pour une fois que nos diesels ont tournés au poil... et
jusqu'au lendemain quand le jus à réalimenté la ville et le sud du
pays.... une nuit de folie pure !
Je vient de rappelé,
L'origine de tout ca, ce matin, des micro coupures EDF, le systeme a
pas aimé, ensuite, pour maintenant, le disjoncteur EDF n'arrive pas a
se maintenir, il y auré une maintenance dessus vers 18h, pour le
moment, on est sur les groupes.
Pour la coupure de 14h, ils ont tenté un truc qui a pas marché, puisque
a midi, il etait prevu que l'on laisse tourné les groupes pendant 12
heures le temps de chargé les UPS.
A l'heure actuel, le disjoncteur EDF ne tient plus, les batteries des
onduleurs sont a plat, et les groupes tournent plein pot, mais apres,
c'est au kif kif des clients, certains ne veulent pas relancé les
machines, sachant qu'il fo s'attendre a encore des coupures dans
l'apres midi.
<con...@easy-security.net> a écrit dans le message de news:
1143381327.7...@i39g2000cwa.googlegroups.com...
T'as jamais remarqués des trappes à "diesel" (et pas "fioul") aux abords
de gros batiments ? (j'en ai vu une paire à flanc de banques) ... c'est
fait pour alimenter en continue ... et a la base ils sont censés avoir
au moins une paire de jours d'avance, sinon je vois pas a quoi ça
sert... ça sent le mazout cette histoire ! :-)
perso, moi c'est plutot over-blog.com et ouvaton.coop ...
--
DEMAINE Benoit-Pierre (aka DoubleHP ) http://www.demaine.info/
\_o< If computing were an exact science,
IT engineers would not have work >o_/
hmmm ... mais telecity a eu combien de pannes ces 2 dernieres années ?
parce que si ils en ont eu moins de 4 ... alors tout risque de péter
dans les 6 premiers mois ou tu sera chez eux ...
Y a une station service juste en face et elle est ouverte le dimanche :-)
Mais pour combien de temps....
Si qq1 d'Ikoula passe par ici et peut nous confirmer la stratégie que
vous allez suivre pour le moment SVP ?
Merci
A+
Romain DUCHENE
Wiroo
SARL MegaPlayer
http://www.wiroo.com
tu dis ca pour me faire peur ? parce que de mon cote rien ... j'espere qu'il
a pas morfle pendant la 2eme coupure :(
attention il peut y avoir d'autres coupures...
Vivien Dubrau a écrit :
> manu wrote:
> > Hello,
> >
> > Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
> >
> > C'est moi .. ou ?
> >
> > plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
> > europeanservers, ... ?
> >
> >
>
Channels avait prétendu :
--
HILT Guillaume <Shadow AOK>
Webmaster
http://www.shadowprojects.org
d'onduleur => edf pour le moment pas d'info
quelque soit la manip, il faut bien surveiller, des coupures peuvent
arriver ( soupir...)
con...@easy-security.net a couché sur son écran :
> Ca veut dire que c'est reparti pour EDF ?
--
[Cherche] carrier hotel parisien pouvant délivrer du courant plus de
364 jours par ans et ayant une infra sérieuse :)
Candidat soit disant poursuivi par Murphy ou la chauve souris enragée
: s'abstenir :)
Va bientot falloir prendre des baies avec
- Sa clim perso
- Ses onduleurs perso
- Son gardien perso
Bah, si tu as une demi baie, tu met un ptit 500 ou max 1kVA avec
connection seriel au PC, qui permet de lancé une commande shutdown dans
l'onduleur arrive au bout, qui permet un arret ... propre
Effectivement on peut tout imaginer, tout question est d'évaluation de
probabilité , de cout induit , et/ou risqué en impact.
Les reflexions vont maintenant plutot tourner autour de
- du cout de demenagement ou d'une redondance complete du site (peut
etre pour pire)
- cout direct (et indirect appelons ca le facteur confiance) coté
perte clientele pour l'entreprise a qui ca arrive
- est ce que c'est effectivement au mec dans sa baie de se proteger de
ce genre de cirque en rachetant du matos...
Bref c'est le genre de reflexion qui se fait apres la crise , mais je
suis persuadé que tout le monde chez redbus va se la reposer
sérieusement.
Ah on me resignale des alertes dans mon oreillette a 17h05 ....
pauvre serveur....
> je confirme sa a retomber a 17H00 et la sa vien de repartir
>
> pauvre serveur....
mouai, mais là cette 3ème coupure est apparement costaud car ca a
fait claquer une multitude de sites webs qui, jusqu'à dès lors,
fonctionnaient encore... genre ovh et compagnie !
de pire en pire quoi...
dommage !
> Hello,
>
> Plus de ping sur des hébergeurs diffrents sur RedBus (à partir de 11H00)
>
> C'est moi .. ou ?
>
> plus de ping sur sivit, ikoula, hosteur, sivit, imingo, yellis,
> europeanservers, ... ?
J'EN AI MARRE
...
inutile de hurler, mais ça soulage
Bon dimanche à tous
La 3ième coupure n'est pas un soucis electrique aucun de mes serveurs
n'a rebooter. dans les log ca ressemble plutot a un changement de route
ou un switch de routeur. Mais pas un coupure générale.
Logcheck: eth0: no IPv6 routers present
Je crois qu'il sait le faire...
en attendant, si ça peut aider a calmer les esprits, je vous offre un
bouquet que j'ai fait ce matin:
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=118140886&size=m
Mettez votre nez sur votre dalle LCD puis respirez un grand coup...
--
JB
./.
(lors de la recharge des ondulaires, l'un des 2 ondulaires
n'a pas suivi et tout a coupé). Ils pensent mettre en
recharge les ondulaires sous 10 minutes puis attendre en
suite la reparation du dijoncteur principal en fonctionnant
sur les groupes.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 5:02pm
Le basculement, qui a le but d'alimenter les ondulaires pour
les recharger à partir des groupes, a mal tourné. Coupure
generale à nouveau ! Une 3ème.