Normes Electriques pour une tranchée

111 views
Skip to first unread message

Roswellbob

unread,
Jul 26, 2004, 2:22:41 PM7/26/04
to
Bonsoir à tous
apres avoir eu l'accord de la copropiété de réaliser une tranchée
éléctrique pour alimenter mon garage , je voudrais savoir quelles sont les
normes a respecter :
Profondeur, couleur de gaine, distance des evacuation/alimentation en eau et
reperes exterieur
Si vous savez cela ou avez connaissance d'un site qui regroupes ces normes,
je vous en remercie

--
Roswellbob

http://perso.wanadoo.fr/gastounet
http://perso.wanadoo.fr/gastounet/Sylvestre


David CROCHET

unread,
Jul 26, 2004, 3:15:38 PM7/26/04
to
Bonjour

Entre [...] les commentaires à la normes


529.5 Canalisations enterrées

529.5.1
Seuls sont admis en pose enterrée des câbles dans les conditions
suivantes :
a) les câbles armés d'acier et comportant sous l'armure une gaine
d'étanchéité peuvent être placés directement dans le sol.

[Les câbles pouvant être posés directement dans le sol sont les câbles
de tension nominale au moins égale à 1000 volts et comportant un
revêtement métallique, tels que ceux des séries U-1000 RGPFV, U-1000
RVFV, FR-N1X-DV, FR-N 1-X1X2Z4X2, FR-N 1-X 1G lZ4G1.]

b) les câbles sans armure mais comportant une gaine épaisse
nécessitent une protection mécanique indépendante contre le choc des
outils métalliques à main.

[Les câbles qui nécessitent une protection contre le choc des outils
métalliques à main sont les câbles de tension nominale au moins égale
à 1000 volts et ne comportant pas de revêtement métallique, tels que
ceux des séries U- 1000 R 12N, U- 1000 R2V, FR-N 1-X 1X2, FR-N 1-X
1G1.
Les autres câbles pouvant être utilisés dans les conditions
d'influences externes AD5 (voir tableau 52D) doivent être placés dans
des conduits ou fourreaux, tels que les conduits pour canalisations
enterrées conformes à la norme en vigueur (14) .]

(14) NF EN 50086-2-4 (C 68-114).

c) les autres câbles doivent être placés dans des conduits ou
fourreaux, ou protégés par des dispositifs équivalents contre les
détériorations mécaniques.

529.5.2 Les câbles doivent être protégés contre les détériorations
causées par le tassement des terres, le contact des corps durs, le
choc des outils à main en cas de fouilles, ainsi que contre les
actions chimiques causées par les éléments du sol. Pour parer aux
effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en
terrain normal, au moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette
profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies accessibles
aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être
diminuées en terrain rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si
des dispositions sont prises pour que les câbles ne supportent pas
directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide
de fourreaux.

[Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble
après pose.]

529.5.3 Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation
électrique enterrée, elles doivent, en principe, se trouver à une
distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des
conduites d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur
également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations
soient séparées par un dispositif de protection donnant une sécurité
équivalente.

529.5.4 Toute canalisation enterrée doit être signalée par un
dispositif avertisseur non corrodable placé au moins à 0,20 m
au-dessus d'elle.

[Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un
grillage en plastique de couleur rouge. Ce dispositif n'est pas
nécessaire lorsque les câbles sont munis d'une protection mécanique
indépendante ou sont placés dans des conduits de couleur rouge ou
fourreaux.]

--
Cordialement
David CROCHET
http://crochet.david.online.fr (Cours d'électrotechnique et de génie
électrique)
http://david.crochet.online.fr (Road-Book à moto)
http://motards.normands.online.fr (le point de RDV du motard Normand)

Roswellbob

unread,
Jul 26, 2004, 5:02:42 PM7/26/04
to
Pour occuper ses RTT "David CROCHET"
nous deblatera le message news:4105586d$0$30095$636a...@news.free.fr
dans lequel il se targue de dire :

> Bonjour

Itou et merci c'est complet :-)