Le 24/11/2012 04:42, tonton68 a ïż½crit :
> S'il n'y a pas de prise de terre, c'est simple, changer la prise de courant
> classique mural et mettre un prise avec terre en prenant cette terre sur les
> conduits de chauffage ou si chauffage ïż½lectrique, prendre cette terre sur
> une canalisation d'eau en nettoyant l'endroit oïż½ l'on connecte le fil (dit
> de terre).
C'est strictement interdit par la loi.
------
"ARTICLE 15
...
Pour raison de sïż½curitïż½, l'utilisation des canalisations enterrïż½es de la
distribution publique pour constituer des prises de terre et
l'utilisation des canalisations d'eau intïż½rieures pour la mise ïż½ la
terre des appareils ïż½lectriques sont interdites.
Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisation de terre
et s'il n'est pas possible d'installer une telle canalisation, il peut
ïż½tre admis d'utiliser les conduites intïż½rieures d'eau sous rïż½serve du
respect des conditions suivantes :
ïż½ la conduite d'eau intïż½rieure doit ïż½tre reliïż½e ïż½ une prise de terre
rïż½alisïż½e dans le sol sous-jacent ïż½ l'immeuble ;
ïż½ la continuitïż½ ïż½lectrique de cette canalisation doit ïż½tre assurïż½e sur
son cheminement ;
ïż½ un manchon isolant de deux mïż½tres de longueur droite doit ïż½tre insïż½rïż½
ïż½ l'aval du compteur d'eau et en amont de la partie de la conduite
reliïż½e ïż½ la terre ; lorsque cette longueur ne peut ïż½tre rïż½alisïż½e, le
manchon isolant est complïż½tïż½ par un dispositif permettant d'ïż½viter le
contact simultanïż½ entre le corps humain et les parties de canalisation
sïż½parïż½es par ledit manchon isolant ;
ïż½ la canalisation intïż½rieure doit faire l'objet d'un repïż½rage
particulier, une plaque apparente et placïż½e prïż½s du compteur d'eau
signale que la canalisation est utilisïż½e comme conducteur."
--------------
De toute faïż½on qui dit chauffage ïż½lectrique dit prise de terre
> dans ceux ci et dans ce cas tirer un fil de la terre de celle ci.
Tous les convecteurs ne sont pas raccordïż½s ïż½ la terre.
C'est le cas des convecteurs dits "double isolation" oïż½ le fil
jaune/vert n'existe mïż½me pas.
--
Peio