Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Conseils pose tuyau PE

2,239 views
Skip to first unread message

Jean-Noël

unread,
Nov 17, 2008, 4:34:36 PM11/17/08
to
Bonsoir,

Je vais bientôt poser mon tuyau polyéthylène entre la remise où se
situe mon compteur d'eau bientôt rouvert et l'arrière cuisine.

Je pense que je vais opter pour du tube de 25, que je vais enterrer à
90 cm (Nord), sur une longueur d'une bonne vingtaine de mètres.

Je voudrais vous demander quelques conseils à ce sujet :

- ce genre de tuyau étant assez raide, y a-t-il une astuce pour
pouvoir le poser sans trop de difficultés, ou bien est-ce que ça se
fait sans trop de mal ?
- Faut-il le placer dans une gaine TPC ? J'imagine qu'en cas de fuite
un jour, il doit être difficile de le remplacer, quand bien même il
serait gainé ?
- Au niveau de la traversée de mur, je comptais passer le tuyau dans
un morceau de gaine TPC, et remplir la cavité de mousse polyuréthane.
Il n'y a pas d'incompatibilité PE/PU ?

Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils,

JN

Alain

unread,
Nov 17, 2008, 5:01:02 PM11/17/08
to
personnellement j'ai passé le tuyau polyéthylène dans un pvc pour évacuation
EU de 100 mm pour pouvoir éventuellement passer autre chose .....
on peut le poser facilement seul (sans fourreau)en pleine terre en prenant
soin de remblayer avec du sable fin.
Alain

"Jean-Noël" <j2nf...@tiscali.fr> a écrit dans le message de news:
c84119f8-b3ec-4e00...@v5g2000prm.googlegroups.com...

Gilles 80RT

unread,
Nov 17, 2008, 6:23:57 PM11/17/08
to
Jean-Noël a bafouillé :

> - ce genre de tuyau étant assez raide, y a-t-il une astuce pour
> pouvoir le poser sans trop de difficultés, ou bien est-ce que ça se
> fait sans trop de mal ?

L'idéal est de faire ça un jour de grand soleil pour qu'il se ramollisse un
peu à la chaleur, mais ça se pose bien malgré tout si c'est froid (pas en
Sibérie tout de même ;-)

> - Faut-il le placer dans une gaine TPC ? J'imagine qu'en cas de fuite
> un jour, il doit être difficile de le remplacer, quand bien même il
> serait gainé ?

Dans l'absolu c'est mieux sous gaine mais sauf en ligne droite (et
encore...) il ne faut pas trop rêver sur la possibilité de le remplacer
aisément, même gainé. Par contre il est bon de placer un filet de
signalisation 20 ou 30 cm au-dessus pour éviter d'y donner un coup de pelle
lors de travaux futurs...(filet rouge pour l'elec, jaune pour le gaz, bleu
pour l'eau)

> - Au niveau de la traversée de mur, je comptais passer le tuyau dans
> un morceau de gaine TPC, et remplir la cavité de mousse polyuréthane.
> Il n'y a pas d'incompatibilité PE/PU ?

C'est une bonne solution. On pourrait même envisager de passer le tuyau
directement dans le mur en l'isolant à la mousse PU, mais un bout de gaine
c'est plus propre.

--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 18, 2008, 1:03:26 AM11/18/08
to

"Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
4921e990$0$847$ba4a...@news.orange.fr...

> personnellement j'ai passé le tuyau polyéthylène dans un pvc pour
évacuation
> EU de 100 mm pour pouvoir éventuellement passer autre chose .....
> on peut le poser facilement seul (sans fourreau)en pleine terre en prenant
> soin de remblayer avec du sable fin.
> Alain
>
--------------------
On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans le sol
trop facilement. On utilise une terre épierrée.


Gilles 80RT

unread,
Nov 18, 2008, 2:12:15 AM11/18/08
to
Eric WISNIEWSKI a bafouillé :

> On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans
> le sol trop facilement. On utilise une terre épierrée.

Gnîîî ?

Les canalisations enterrées sont (presque) toujours noyées dans le sable
avant de combler la tranchée.

Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 18, 2008, 2:33:56 AM11/18/08
to

"Gilles 80RT" <gillesgrou...@aliceadsl.fr> a écrit dans le message
de news: gftpu1$cd5$1...@spinrad.bete-des-vosges.org...

> Eric WISNIEWSKI a bafouillé :
>
> > On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans
> > le sol trop facilement. On utilise une terre épierrée.
>
> Gnîîî ?
>
> Les canalisations enterrées sont (presque) toujours noyées dans le sable
> avant de combler la tranchée.
>
-----------------------
C'est jaune mais ce n'est pas du sable .


Emmanuel GENESTE

unread,
Nov 18, 2008, 2:45:35 AM11/18/08
to
On 18 nov, 07:03, "Eric WISNIEWSKI" <eric.wisniew...@wanadoo.fr>
wrote:

> "Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
> 4921e990$0$847$ba4ac...@news.orange.fr...> personnellement j'ai passé le tuyau polyéthylène dans un pvc pour

> évacuation
> > EU de 100 mm pour pouvoir éventuellement passer autre chose .....
> > on peut le poser facilement seul (sans fourreau)en pleine terre en prenant
> > soin de remblayer avec du sable fin.
> > Alain
>
> --------------------
> On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans le sol
> trop facilement.

Là c'est mal connaitre les propriétés du sable ! Un pied s'enfonce
bien dans le sable de plage mais le sable (surtout de rivière) ne
s'enfonce pas dans le sol.


>On utilise une terre épierrée.

Une terre épierrée ? Du sable quoi ;-)

alain denis

unread,
Nov 18, 2008, 3:14:57 AM11/18/08
to

Ne vous battez pas!
on peut mettre l'un ou l'autre, mais il faut reconnaitre qu'il est plus
facile de trouver du sable que de la terre épierrée.
Pas de sable de mer par contre. En effet les grains de sable de mer peuvent
etre coupant alors que le sable de riviere est roulé, donc non coupant.
L'utilité du sable est d'eviter qu'une pierre par pression ne vienne
perforer la conduite.
l'idéal en partant du fond est 10 cms de sable au fond de la fouille, le
tuyau, 10 cms de sable au dessus, 20 cms de tout-venant, un grillage
avertisseur bleu ( norme pour l'eau), ensuite remblai avec de la terre ou
tout autre materiau.

--

Alain


Gilles 80RT

unread,
Nov 18, 2008, 3:16:58 AM11/18/08
to
Eric WISNIEWSKI a bafouillé :

> C'est jaune mais ce n'est pas du sable .

Bon, on peut sans doute appeller ça autrement, mais ce truc pulvérulent
qu'on trouve dans le fond des rivières et qui sert à faire du béton en y
ajoutant des cailloux et du ciment, qui fait du mortier en y ajoutant de la
chaux, qui rempli les bacs pour faire jouer les mômes...et qui protège les
canalisations enterrées avant de boucher la tranchée, j'appelle bêtement ça
du sable.

testadura

unread,
Nov 18, 2008, 7:34:19 AM11/18/08
to
>>
>> > On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans
>> > le sol trop facilement. On utilise une terre épierrée.
>>
>> Gnîîî ?
>>
>> Les canalisations enterrées sont (presque) toujours noyées dans le sable
>> avant de combler la tranchée.
>>
> -----------------------
> C'est jaune mais ce n'est pas du sable .

Le sablon est une cochonnerie écologique qui devrait être interdite,
d'ailleurs c'est de plus en plus le cas dans les CCTP.
Enfin il y en a peut-être des bons suivant les régions mais celui qui se
trouve en Région parisienne à proximité de la Seine est vraiment un poison.
Les fines vont vraiment s'infiltrer dans la terre contrairement au sable qui
est le matériau à employer pour les remblais: 10 cm dessous et 20 dessus:
compactage à l'eau.


Jean-Noël

unread,
Nov 18, 2008, 8:17:12 AM11/18/08
to
Merci à tous pour vos réponses.

> L'idéal est de faire ça un jour de grand soleil pour qu'il se ramollisse un
> peu à la chaleur, mais ça se pose bien malgré tout si c'est froid (pas en
> Sibérie tout de même ;-)

Je pensais le faire l'été prochain, mais j'ai sans doute l'occasion
d'avancer mon chantier peut-être plus vite que prévu, ça ne se refuse
pas !


>
> Dans l'absolu c'est mieux sous gaine mais sauf en ligne droite (et
> encore...) il ne faut pas trop rêver sur la possibilité de le remplacer
> aisément, même gainé. Par contre il est bon de placer un filet de
> signalisation 20 ou 30 cm au-dessus pour éviter d'y donner un coup de pelle
> lors de travaux futurs...(filet rouge pour l'elec, jaune pour le gaz, bleu
> pour l'eau)

Je suis peut-être trop méfiant, mais dans une gaine, le tuyau ne
risque-t-il pas de travailler, et donc de subir une certaine usure, en
particulier dans les courbes ?

Sinon je pense l'enfouir dans un lit de sable (gravier) 0-2 mm. Je
vais sans doute profiter de la tranchée pour passer une gaine de
manière à électrifier ma remise...

JN


Gilles 80RT

unread,
Nov 18, 2008, 9:14:25 AM11/18/08
to
Jean-Noël a bafouillé :

> Je suis peut-être trop méfiant, mais dans une gaine, le tuyau ne
> risque-t-il pas de travailler, et donc de subir une certaine usure, en
> particulier dans les courbes ?

S'il travaillait il s'userait encore plus dans un lit de sable, abrasif,
que dans une gaine étudiée pour. Par expérience, il n'y a vraiment aucun
risque de ce
côté, ni dans un cas ni dans l'autre.


> Sinon je pense l'enfouir dans un lit de sable (gravier) 0-2 mm. Je
> vais sans doute profiter de la tranchée pour passer une gaine de
> manière à électrifier ma remise...

Les puristes te diront qu'il y a une distance minimum à respecter entre ton
tuyau d'eau et ta gaine électrique. Je ne sais plus quelle est la règle,
mais dans la pratique je ne sais pas où est le risque.
Je pense que la mise en poace d'un filet avertisseur est LA règle de
sécurité à adopter pour éviter les surprises aux générations future...

Jean-Noël

unread,
Nov 18, 2008, 12:32:21 PM11/18/08
to
> S'il travaillait il s'userait encore plus dans un lit de sable, abrasif,
> que dans une gaine étudiée pour.

Pas faux !

> Par expérience, il n'y a vraiment aucun
> risque de ce
> côté, ni dans un cas ni dans l'autre.
>

Ok, ça me rassure quand même. J'avais même pensé, vu que du tuyau
comme ça n'est pas très cher, en passer deux dans deux gaines
différents au cas où il y aurait un problème un jour, afin d'éviter
d'avoir à refaire un jour du terrassement

>  Les puristes te diront qu'il y a une distance minimum à respecter entre ton
> tuyau d'eau et ta gaine électrique. Je ne sais plus quelle est la règle,
> mais dans la pratique je ne sais pas où est le risque.

J'avais lu en effet un post à ce sujet là un jour. Je crois que c'est
dû au fait que la gaine TPC est propagatrice de flamme, contrairement
à la gaine ICTA.

S'il y avait une conduite de gaz dans la tranchée, pourquoi pas. Ceci
dit avec 1 m de terre au dessus, je crois que la flamme doit avoir
quand même du mal à se propager... Et puis si la protection au tableau
électrique est adaptée, il me semble que le risque est infime.


> Je pense que la mise en poace d'un filet avertisseur est LA règle de
> sécurité à adopter pour éviter les surprises aux générations future...

Oui, là c'est sûr, je l'ai déjà acheté, j'avais un bon d'achat :o)

Merci pour ces réponses,

JN

Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 18, 2008, 5:15:59 PM11/18/08
to

"Emmanuel GENESTE" <e.ge...@free.fr> a écrit dans le message de news:
fe352419-1ccd-4400...@i24g2000prf.googlegroups.com...

--------------------------
La terre que vous avez retiré doit être tamissé puis remis dans le trou.
Suivant le DTU gaz, le remblaie sera fait à l'aide d'une terre épierrée.


Emmanuel GENESTE

unread,
Nov 19, 2008, 3:22:01 AM11/19/08
to
On 18 nov, 23:15, "Eric WISNIEWSKI" <eric.wisniew...@wanadoo.fr>
wrote:

>
> >On utilise une terre épierrée.
>
> Une terre épierrée ? Du sable quoi ;-)
> --------------------------
> La terre que vous avez retiré doit être tamissé puis remis dans le trou.

Sérieusement, Eric !
As-tu déjà tamisé une terre de fouille ? C'est pour ainsi dire
impossible car c'est humide et neuf fois sur dix argileux.
Je ne connais aucun artisan ayant un tamiseur vibreur pour faire cela.
Mais cela viendra peut-être avec le prix du sable qui s'envole.
(car maintenant les grands gisements de sable sont noirs, pleins de
bitume qu'il faut enlever pour avoir un bon sable ;-) )

> Suivant le DTU gaz, le remblaie sera fait à l'aide d'une terre épierrée.

Oui, c'est pour cela que Bordeaux Gaz enterre leurs nouveaux tuyaux de
gaz (du PE de 200) dans... un lit de sable.

Mais bon, on joue un peu sur les mots, car de la terre non végétale
épierré est probablemennt constituée de 90 % de sable voire plus.
Car qu'est-ce que le sable ?
Wiki me dit :Le sable, ou arène, est une roche sédimentaire meuble,
constituée de petites particules provenant de la désagrégation
d'autres roches dont la dimension est comprise entre 0,063 et 2 mm.

Gilles 80RT

unread,
Nov 19, 2008, 3:33:03 AM11/19/08
to
Eric WISNIEWSKI a bafouillé :

> La terre que vous avez retiré doit ętre tamissé puis remis dans le
> trou.

Fais ça par ici, au tamis de 20 mm tu retires au moins 60% du volume...donc
tu vas acheter du sable... donc tu t'emmerdes pas ŕ tamiser....donc tu as de
la terre en trop...


--

Gilles (Audois...mais pas ŕ l'oeil ! )


Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 19, 2008, 4:37:02 AM11/19/08
to
"Gilles 80RT" <gillesgrou...@aliceadsl.fr> a écrit dans le message
de news: gg0kfn$pfj$2...@spinrad.bete-des-vosges.org...

> Eric WISNIEWSKI a bafouillé :
>
> > La terre que vous avez retiré doit ętre tamissé puis remis dans le
> > trou.
>
> Fais ça par ici, au tamis de 20 mm tu retires au moins 60% du
volume...donc
> tu vas acheter du sable... donc tu t'emmerdes pas ŕ tamiser....donc tu as
de
> la terre en trop...
----------------------------------------------------
Je n'ai pas fait toutes les régions mais le DTU 61.1 ŕ dit que ça doit ętre
fait comme cela. Ci dessous un condensé.
http://cjoint.com/?ltkBSuv4MT
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200811/cijcbsEgYW.jpg


alain denis

unread,
Nov 19, 2008, 4:41:50 AM11/19/08
to
Eric WISNIEWSKI wrote:
> "Gilles 80RT" <gillesgrou...@aliceadsl.fr> a écrit dans le
> message de news: gg0kfn$pfj$2...@spinrad.bete-des-vosges.org...
>> Eric WISNIEWSKI a bafouillé :
>>
>>> La terre que vous avez retiré doit être tamissé puis remis dans le

>>> trou.
>>
>> Fais ça par ici, au tamis de 20 mm tu retires au moins 60% du
>> volume...donc tu vas acheter du sable... donc tu t'emmerdes pas à

>> tamiser....donc tu as de la terre en trop...
> ----------------------------------------------------
> Je n'ai pas fait toutes les régions mais le DTU 61.1 à dit que ça
> doit être fait comme cela. Ci dessous un condensé.
> http://cjoint.com/?ltkBSuv4MT
> http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200811/cijcbsEgYW.jpg

Tu as relu le document que tu joins?
Il est ecrit: Sable OU terre épierrée!!

Donc c'est toi meme qui fournit la preuve que ton affirmation sur le sable
est fausse!
De plus ce que tu cites comme DTU est relatif au gaz et pas a l'eau (
grillage jaune).
Un peu de modestie Mr Eric!
--

Alain


Emmanuel GENESTE

unread,
Nov 19, 2008, 4:46:01 AM11/19/08
to
On 19 nov, 10:37, "Eric WISNIEWSKI" <eric.wisniew...@wanadoo.fr>
wrote:

> ----------------------------------------------------


> Je n'ai pas fait toutes les régions mais le DTU 61.1 à dit que ça doit être

Sérieusement, avant d'écrire : "On n'utilise pas de sable pour le


remblaie, le sable s'enfonce dans le sol

trop facilement. On utilise une terre épierrée. "
et d'envoyer condensé du DTU, tu aurais peut-être du le lire avant,
non ?

Parce-que moi je lis dans ce document : "sable ou terre épierrée" et
"fond stable épiérré et solide" pour le fond de fouille.


Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 19, 2008, 6:44:38 AM11/19/08
to
"Emmanuel GENESTE" <e.ge...@free.fr> a écrit dans le message de news:
c75ca07b-d8bb-4586...@u18g2000pro.googlegroups.com...

---------------------------------------
C'est le caniveau qui est rempli de sable, l'extérieur du caniveau peut être
rempli de sable ( puisque la protection mécanique c'est le caniveau donc si
le sable se dérobe l'ensemble est stable) ou d'un substrat épierré . Il est
interdit de mélanger les indications avec les schémas.


Jérémy JUST

unread,
Nov 19, 2008, 6:17:56 PM11/19/08
to
Le Tue, 18 Nov 2008 13:34:19 +0100,
"testadura" <mari...@radio1.fr> a écrit :

> Le sablon est une cochonnerie écologique qui devrait être interdite

Q'est-ce?

Voilà tout ce que j'ai trouvé:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sablon_(g%C3%A9ologie)


--
Jérémy JUST <jerem...@netcourrier.com>

Message has been deleted

tacaud

unread,
Nov 20, 2008, 5:05:04 PM11/20/08
to

"Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news: 49225973$0$924$ba4a...@news.orange.fr...

|
| "Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
| 4921e990$0$847$ba4a...@news.orange.fr...
| > personnellement j'ai passé le tuyau polyéthylčne dans un pvc pour

| évacuation
| > EU de 100 mm pour pouvoir éventuellement passer autre chose .....
| > on peut le poser facilement seul (sans fourreau)en pleine terre en
prenant
| > soin de remblayer avec du sable fin.
| > Alain
| >
| --------------------
| On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans le sol
| trop facilement. On utilise une terre épierrée.
|
|

je me mele un peu de votre conversation
mais si vous aviez travaille un peu dans le BTP
on a d'autre chat a fouetter
je peux vous assurer que l'on met du sable ;)


Eric WISNIEWSKI

unread,
Nov 21, 2008, 7:51:47 AM11/21/08
to

"tacaud" <tacaud@fre> a écrit dans le message de news:
4925df12$0$926$ba4a...@news.orange.fr...

>
> "Eric WISNIEWSKI" <eric.wi...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
> news: 49225973$0$924$ba4a...@news.orange.fr...
> |
> | "Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
> | 4921e990$0$847$ba4a...@news.orange.fr...
> | > personnellement j'ai passé le tuyau polyéthylène dans un pvc pour

> | évacuation
> | > EU de 100 mm pour pouvoir éventuellement passer autre chose .....
> | > on peut le poser facilement seul (sans fourreau)en pleine terre en
> prenant
> | > soin de remblayer avec du sable fin.
> | > Alain
> | >
> | --------------------
> | On n'utilise pas de sable pour le remblaie, le sable s'enfonce dans le
sol
> | trop facilement. On utilise une terre épierrée.
> |
> |
>
> je me mele un peu de votre conversation
> mais si vous aviez travaille un peu dans le BTP
> on a d'autre chat a fouetter
> je peux vous assurer que l'on met du sable ;)
--------------------------
Oui le sable est trés utilisé dans le BTP mais uniquement si le tube est
dans une gaine .


0 new messages