Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Rail pour placo en plafond rampant

278 views
Skip to first unread message

NABET Gérard

unread,
Jun 8, 2006, 9:12:11 AM6/8/06
to
Bonjour,
je me suis documenté pour le montage vertical et horizontal des rails et
montants qui recevront les plaques de BA13, mais je ne sais rien sur le
montage du rail en plafond rampant. En effet les ailes du rail en U inversé
sur un plafond rampant, (perpendiculaires à la pente) ne sont pas
verticales, alors que les plaques de BA13 le sont. Comment avez vous résolu
le problème géométrique ?

Merci
Delhubac


cc

unread,
Jun 8, 2006, 9:11:00 AM6/8/06
to
NABET Gérard a émis l'idée suivante :

en forçant


Delhubac

unread,
Jun 8, 2006, 4:51:54 PM6/8/06
to
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<en forçznt quoi ? J'ai 5 m linéaires !!
Delhubac


"cc" <nom...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
mn.438f7d663...@nospam.com...

davidbick01

unread,
Jun 8, 2006, 5:55:17 PM6/8/06
to
Ca m'avait pose probleme aussi, mais j'ai finalement trouve qu'il suffit de
visser le rail superieur "verticalement" avec les vis dans le coin le plus
eloigne, a travers la plaque de placo, et pris, si possible, dans la
fourrure.
Ensuite, avec les montants en place, securises aussi dans le rail inferieur,
tout se tient tres bien.
Si une fourrure ne correspond pas, on peut consolider avec du MAP.
Dans mon cas le doublage ne faisiat que 90cm de haut, etant donne que
j'etais dans les combles.
David
PS une dessin serait plus clair!
"NABET Gérard" <delh...@free.fr> wrote in message
news:4488222d$0$6142$626a...@news.free.fr...

Tr@nquille

unread,
Jun 9, 2006, 8:31:35 AM6/9/06
to
*Ecrit* *par* *NABET Gérard*:

moi j'ai taillé le bout de mes rails verticaux en biais, puis j'ai
aussi fixé (dans le rempant en lambris) des morceaux de 30 cm environ
de cornière (en L, je crois qu'on dit comme ça) à l'aplomb de mes rails
verticaux que j'ai vissés dessus.
ça tiens bien, mais j'avais 80cm en comble...

--
C'est le passage à l'acte qui fait le fou. (Conclusion)
tranqui...@free.fr


Delhubac

unread,
Jun 13, 2006, 11:10:28 AM6/13/06
to
En forçant comment ?
Le rail en plafond fait près de 5m de long
Delhubac


"cc" <nom...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
mn.438f7d663...@nospam.com...

Fred

unread,
Jun 13, 2006, 5:10:34 PM6/13/06
to NABET Gérard
NABET Gérard a écrit :
Tu fixes sur tes poutres une 1ère suspente [A] (tiens compte de
l'épaisseur de l'isolation). Mesure la distance entre l'extrémité de
cette suspente et la poutre. Tu te mets à une extrémité, tout en gardant
la même hauteur par rapport à la première, tu fixes 1 seconde suspente
[B]. Tu tire une ficelle entre les 2 et tu fixes toutes les autres[x]
sur le même alignement. Ensuite, tu continues en fixant une autre
suspente sur l'autre axe [C]. A la fin, tu te retrouve avec tout un
quadrillage en ficelle, il te permets d'aligner toutes les suspentesdans
un sens comme dans l'autre. Quand tout est fini, tu clipses tes rails.
Et pour terminer, tu visses tes plaques de BA13.

J'espère avoir été clair et répondu à tes questions


A--x--x--x--x--B
| | | | | |
x--x--x--x--x--x
| | | | | |
x--x--x--x--x--x
| | | | | |
C--x--x--x--x--D

Delhubac

unread,
Jun 15, 2006, 1:32:15 PM6/15/06
to
Je m'aperçois que j'ai manqué de précision dans mon descriptif.
En fait je ne veux monter que des cloisons verticales avec des rails et
montants. Mon problème est à la jonction de ces cloisons en plafond.
En effet une cloison perpendiculaire à la pente d'un plafond rampant, voit
son rail haut, incliné. Les deux ailes du "U" ne sont pas verticales.
Comment raccorder sur ces deux ailes, les plaques de BA13, qui elles sont
verticales (cloisons)
Pardon pour mon manque de détail
Delhubac


"Fred" <fr...@free.fr> a écrit dans le message de news:
448F29CA...@free.fr...

Fred

unread,
Jun 16, 2006, 2:48:30 AM6/16/06
to
Tu fixes ton rail en U normalement. Comme tu le dis, il sera penché. Tu
mets ensuite tes montants verticaux que tu "aggraphes" avec une pince
spéciale (en fait elle emboutit en même temps le rail et le montant et
les rends solidaire). Puis, tu mets tes planques de BA13 en commençant
par mettre les vis sur les montants de façon a rapprocher au maximum le
BA13 du rail supérieur. Pour terminer, tu visses les plaques sur le rail
en U. Mon explication est-elle claire?
Bonne journée


Delhubac a écrit :