Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pose de mur porteur sur plancher hourdis

519 views
Skip to first unread message

jean-vale...@wanadoo.fr

unread,
Feb 25, 2001, 1:09:44 PM2/25/01
to
Bonjour!

Avant de faire sauter les pros au plafond, je précise que j'ai
l'intention de transformer l'étage supérieur d'une bergerie en maison
d'habitation. Cet étage a un plancher en poutrelles béton plus hourdis
plus dalle sur 2 portées de 4,5 m de par et d'autre d'une poutre
métallique centrale supportée par des piliers en béton de 0,4 m. Les
poutrelles béton sont donc supportées d'une part par cette poutre
acier et d'autre part par des murs em moellons.
En deux endroits, pratiquement au droit d'un pilier de soutènement
central, un mur porteur de hauteur de pignon 4,5 m en bloquins de 15,
je pense, ou brique creuse de 20 devra être installé sur la portée
totale, 9 m donc.
La question que je me pose est: est-ce que la résistance du plancher
et suffisante? Sinon est ce que le coulage d'une "poutre" en BA de 15
de large, posée sur le plancher et encastrée dans les murs de moellons
à chaque bout (bonjour le creusement...) serait suffisant? Cela a
l'avantage d'être une solution relativement simple à mettre en oeuvre
(une chape de reprise de pente étant de toute manière nécessaire)!

Merci de vos réponses éclairées!

Jean Valéry Masset

Paul J. LE GENIAL

unread,
Feb 26, 2001, 4:32:46 AM2/26/01
to
Le mur porteur que tu veux rajouter sera porteur de quoi ? manifestement pas
de la toiture. D'un plancher pour un étage supplémentaire ? Si tu réalises
celui-ci en bois (poutres sapin de 200x85 pour la portée de 4,5m en
écartements 45cm avec plancher agglo de 22 ou 24mm s'il s'agit de chambres à
coucher) avec un mur "porteur" en blocs de béton cellulaire de 20cm de large
collés avec la colle adéquate, ça devrait être bon sans poutre béton
supplémentaire. En effet, l'étage des étables et bergeries était dimensionné
pour supporter des tonnes de foin. Si ça n'a pas bougé depuis que c'est
construit, ce n'est pas les quelques centaines de kilos de meubles et
cloisons légères qui le feront bouger.
L'idéal serait que ton mur porteur soit posé juste à l'applomb de la poutre
principale en acier. Si ce n'est pas le cas et que ton mur doit être
perpendiculaire à celle-ci, je conseillerais de rajouter un mur de
soutènement au rez-de-chaussée sur la partie centrale (environ 1mx0,2m) de
chaque demi-portée de 4,5m.
Suggestion supplémentaire : si ton mur n'est porteur que du plancher d'un
étage suppléméntaire comme je le pense, arrêtes-le au niveau du nouveau
plancher et termines-le au dernier étage par une cloison en plaques de
plâtre, ce sera autant de poids de gagné.
--
Paul J., LE GENIAL
http://www.bigfoot.com/~HORTUS.Consult/
e-mail : mailto:paul.je...@bigfoot.com

<jean-vale...@wanadoo.fr> wrote in message
news:3a993874...@news.free.fr...

jean-vale...@wanadoo.fr

unread,
Feb 26, 2001, 10:42:24 AM2/26/01
to
On Mon, 26 Feb 2001 10:32:46 +0100, "Paul J. LE GENIAL"
<Paul.Je...@bigfoot.com> wrote:

>Le mur porteur que tu veux rajouter sera porteur de quoi ? manifestement pas
>de la toiture.

Ben si justement!

Il portera la toiture (en tuile canal) avec son collègue d'en face, ce
qui fait donc une toiture de 9 X 4,5 m. Il portera aussi le plancher
d'étage.
J'avait pensé à un renfort en dessous, mais ils(s) bloquerai(en)t le
passage des véhicules (tracteur, remorques...)!

Est ce que ma solution fonctionnerait?

Amicalement,

JVM

Paul J. LE GENIAL

unread,
Feb 26, 2001, 11:37:27 AM2/26/01
to
Je ne comprends pas bien dans ce cas par quoi est soutenue ta toiture
actuellement. Ta bergerie n'a pas de toiture ? Tu veux changer la pente de
sens ?
<jean-vale...@wanadoo.fr> wrote in message
news:3a9a6b47...@news.free.fr...

> On Mon, 26 Feb 2001 10:32:46 +0100, "Paul J. LE GENIAL"
> <Paul.Je...@bigfoot.com> wrote:
>
> >Le mur porteur que tu veux rajouter sera porteur de quoi ? manifestement
pas
> >de la toiture.
>
> Ben si justement!
>
> Il portera la toiture (en tuile canal) avec son collègue d'en face,
heu, quel mur d'en face ? Tu peux m'envoyer un petit schéma par mail ?

> ce qui fait donc une toiture de 9 X 4,5 m. Il portera aussi le
> plancher d'étage.
> J'avait pensé à un renfort en dessous, mais ils(s) bloquerai(en)t le
> passage des véhicules (tracteur, remorques...)!

As-tu besoin de toute la largeur pour le passage ? tout renfort au rez
serait le bienvenu. Par exemple deux poteaux latéraux en béton surmontés
d'une poutrelle (à faire dimensionner par un ingénieur) pour soutenir le
plafond sous le mur que tu veux construire. Ceci devrait te permettre de
garder assez de place pour le passage (solution déjà employée chez toi dans
le sens perpendiculaire).


>
> Est ce que ma solution fonctionnerait?

AMHA il faudrait en plus prévoir un chaînage à travers les murs. Avec
nécessité de calculer le ferraillage de la poutre, de solidariser le
ferraillage avec le chaînage...
Je pense qu'une solution plus légère devrait pouvoir être trouvée. Je me
demande, sur base des éléments que tu fournis (un peu plus de détails
seraient les bienvenus), si tu ne devrais pas en plus de ton mur porteur,
réaliser un mur perpendiculaire et solidaire (les deux formant une croix au
milieu de la pièce) à la verticale de ta poutrelle principale. Ce mur ferait
minimum 1m de part et d'autre de ton mur porteur et pourrait au niveau de la
toiture soutenir deux demi-poutres faîtières de 4,5m de long.
Ces données ne sont que des éléments de réflexions pour ton projet. Je ne
disposes pas de suffisamment d'éléments pour te fournir une réponse plus
précise.

0 new messages