Bonjour,

Pour installer des prises de courant et des interrupteurs dans du BA13,
quelle taille de boîte d'encastrement doit-on prendre ? La scie cloche,
doit-elle être de même diamètre ou un peu plus grande ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement,

JB.

le sale gosse

unread,
Oct 27, 2008, 2:10:23 PM10/27/08
to
JB a écrit :

65 mm ça marche très bien. C'est juste chiant pour passer la main dedans
et choper le câble si tu as oublié de le mettre à la bonne hauteur.

Attention les normes récentes supposent des boites à encastrer qui
tiennent vraiment sur le ba13, pas des trucs approximatifs avec des
griffes qui ressemblent à rien, éviter les soldes par exemple.

Eric-grosses-mains

koumac

unread,
Oct 27, 2008, 2:34:30 PM10/27/08
to

"le sale gosse" <eric.tr...@zutauspamfree.fr> a écrit dans le message de
news: 49060422$0$32727$426a...@news.free.fr...

Entiérement raison , car j'ai lu mais je ne sais plus où qu'a partir du
01/01/2009 même pour de la rénovation les boites d'encastrement devraient
résister , à une force de 25 kg{DaN} .


>
> Eric-grosses-mains
>


Jacques Lawarrée

unread,
Oct 27, 2008, 6:27:13 PM10/27/08
to
Bonsoir

In Belgium pour cloison creuse (BA 13 in France) 67-68 mm de diamètre.
Legrand s'est aligné

Jacques

P.S. Vient d'en placer un petite cinquantaine


JB

unread,
Oct 27, 2008, 6:55:13 PM10/27/08
to

"Jacques Lawarrée" a écrit


Bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses.

Comme je suis en France (Calais, non loin de la Belgique), je vais suivre
les recommandations des Français et prendre du 65 mm.
La taille des prises et des interrupteurs (écartement des vis) est-elle
toujours la même ou doit-on choisir les prises en fonction de la taille des
boîtiers ?

Cordialement,

JB.

le sale gosse

unread,
Oct 28, 2008, 1:45:45 AM10/28/08
to
JB a écrit :

> La taille des prises et des interrupteurs (écartement des vis) est-elle
> toujours la même ou doit-on choisir les prises en fonction de la taille des
> boîtiers ?

je connais que cette taille, par contre il me semble qu'il y a des
profondeurs différentes. Le "standard" est à 40 mm. tout le reste est
similaire d'un fabricant à l'autre.

A+

JB

unread,
Oct 28, 2008, 12:14:34 PM10/28/08
to

"le sale gosse" a écrit

> je connais que cette taille, par contre il me semble qu'il y a des
> profondeurs différentes. Le "standard" est à 40 mm. tout le reste est
> similaire d'un fabricant à l'autre.
>
> A+

Bonjour

Merci pour toutes ces précisions.
Pour un luminaire au plafond, un crochet bien solide et les 3 fils qui
sortent du placo avec un domino pour mettre un lustre, est-ce suffisant ou
faut-il obligatoirement une boite avec un crochet ? A quoi servent les
boites avec douilles DCL ?

Merci.

Cordialement,

JB.

le sale gosse

unread,
Oct 28, 2008, 12:29:40 PM10/28/08
to
JB a écrit :

> Merci pour toutes ces précisions.
> Pour un luminaire au plafond, un crochet bien solide et les 3 fils qui
> sortent du placo avec un domino pour mettre un lustre, est-ce suffisant ou
> faut-il obligatoirement une boite avec un crochet ? A quoi servent les
> boites avec douilles DCL ?

Nouvelles normes, la DCL se comporte exactement comme une prise de
courant avec le crochet. Obligatoire dans les constructions neuves je
crois et pas trop en réno pour l'instant. Mais faut pas rêver.

A+

JB

unread,
Oct 28, 2008, 2:26:29 PM10/28/08
to

"le sale gosse" a écrit
>

> Nouvelles normes, la DCL se comporte exactement comme une prise de courant
> avec le crochet. Obligatoire dans les constructions neuves je crois et pas
> trop en réno pour l'instant. Mais faut pas rêver.
>
> A+

Bonsoir,

Merci encore pour les explications. D'après le site d'EDF (
http://particuliers.edf.fr/bleu-ciel-d-edf-etre-bien-chez-soi/electricite-en-pratique/nouveaux-decouvrez-les-dcl-119267.html )
, "tous les luminaires seront rapidement vendus équipés de la fiche de
connexion spécifique". Est-le cas ?
Comme on ne change pas les luminaires tous les jours, je ne vois pas l'
intérêt du "dispositif de connexion de luminaire". Ce n'est pas compliqué
de changer un lustre, même moi je sais le faire ;-)

Cordialement,

JB.

Jean Bon (de Parme)

unread,
Oct 28, 2008, 2:40:05 PM10/28/08
to
On Mon, 27 Oct 2008 19:10:23 +0100, le sale gosse
<eric.tr...@zutauspamfree.fr> wrote:

>65 mm ça marche très bien. C'est juste chiant pour passer la main dedans
>et choper le câble si tu as oublié de le mettre à la bonne hauteur.

Houlaaaaa, attention.
En fonction des marque ca va de 64mm a 68mm.


L'ideale etant que la boite soit coincé. donc percer juste la taille
en dessous et terminer de la mettre avec un petit marteau.

Si c'est la meme taille (trou et boite), avec le temps elle va
travailler de plus en plus si elle est solicité. Pour un inter c'est
pas trop problematique, mais pour des prises c'est different.

De toute facon il n'y a rien de mieux qu'un couteau d'electricien et
un crayon a tracer pour faire les trou. Au debut ca fait des ampoule
aux mains mais apres ca va tout seul.

Jacques Lawarrée

unread,
Oct 28, 2008, 5:02:08 PM10/28/08
to
Bonsoir

Je répète Legrand dans sa série Céliane, s'aligne sur les boîtes
d'encastrements de 67 mm. L'entr'axe pour les vis de fixation à suivi.
Bon il fournisse les appareils avec des griffes de fixation que j'ôte
systématiquement dans leur boîte d'encastrement pour cloison.
D'autres marques se placent sans problème dans ce type de blochet.
Niko, bTicino, Simon etc.

Jacques


Jacques Lawarrée

unread,
Oct 28, 2008, 5:15:41 PM10/28/08
to
Bonsoir

Va falloir que tu expliques celà à des prises placées depuis plus de 10 ans
dans des cloisons creuses avec un diamètre de perçage identique au diamètre
du boitier et sans burin. Elles bougent pas. Si diamètre un peu en-dessous
une râpre est plus utile dans le placo-plâtre.
P'tite scie cloche de 68 mm pour blochet de 68 mm (boîte d'encastrement en
jargon belge), avec pattes de serrage escamotables. Au final la fixation se
fait par, les griffes de blocâge du boitier et la base de la prise, car
solidarisée au boitier d'encastrement.
Dans le cas des placos-plâtre, un petit coupe de cutter permet de réduire la
sur-épaisseur du bochet.
Veux pas faire de pub, mais j'avoue, que les boîtes d'encastrement pour
cloison de Legrand sont géniales et bien pensées. Du moins en Belgique

Jacques


Vsin

unread,
Oct 28, 2008, 5:23:02 PM10/28/08
to
JB a écrit :

Bonsoir,

En general, le diametre de percage est indique sur la boite (au dos).

On peut donc chercher des boites en fonction de l'outil que l'on
possede, ou faire le contraire.

J'ai en tete 67mm pour celles que j'ai posé recemment.

;)

--
Vsin

Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la
petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur.
Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle
sera passée, je tournerai mon oeil intérieur sur mon chemin. Et là où
elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi.

Jacques Lawarrée

unread,
Oct 28, 2008, 5:24:42 PM10/28/08
to
Bonsoir

Tout dépend du poids du lustre et du type de faux plafond.
Dans mon cas, je place entre les profilés à l'endroit où le lustre sera
placé une plaque de triplex de 18 solidarisée au placo-plâtre et des
suspentes sur les profilés immédiats.
Un lustre de 50 kilos ne descend pas. Bien oui, on a dû se mettre à deux
pour le placer et il est toujours là et le plafond ne fléchit pas
C'est un p'tit peu plus compliqué mais celà résiste.

Jacques


Vsin

unread,
Oct 28, 2008, 5:25:15 PM10/28/08
to

> J'ai en tete 67mm pour celles que j'ai posé recemment.

C'etait du Legrand ....

Vsin

unread,
Oct 28, 2008, 5:26:02 PM10/28/08
to

> Un lustre de 50 kilos ne descend pas. Bien oui, on a dû se mettre à deux
> pour le placer et il est toujours là et le plafond ne fléchit pas
> C'est un p'tit peu plus compliqué mais celà résiste.

La vache !!!!!

Bel ouvrage.

;)

Pat

unread,
Oct 28, 2008, 7:30:30 PM10/28/08
to
"Jacques Lawarrée" <jacques....@skynet.be> a écrit dans le message
de news: 490780fd$0$2859$ba62...@news.skynet.be...

> Veux pas faire de pub, mais j'avoue, que les boîtes d'encastrement
> pour cloison de Legrand sont géniales et bien pensées. Du moins en
> Belgique

C'est vrai. Celles de chez Arnoult aussi si on utilise leur matériel..

--
Pat.

le sale gosse

unread,
Oct 28, 2008, 11:58:27 PM10/28/08
to
JB a écrit :

> Comme on ne change pas les luminaires tous les jours, je ne vois pas l'
> intérêt du "dispositif de connexion de luminaire". Ce n'est pas compliqué
> de changer un lustre, même moi je sais le faire ;-)

+1... Mais c'est peut-être pour éviter les branchements à l'arrache
comme ceux que j'avais ici où l'habitant avait rajouté un domino aux
fils du plafonnier, tiré un peu de câble et branché une prise de courant
au bout... Il me semble aussi que le but de la legislation est de rendre
le moins accessible possible les branchements type lumière, applique
murale pour éviter au maximum les accidents.

Enfin y'a le marketing...

A+

Jean Bon (de Parme)

unread,
Oct 29, 2008, 1:07:40 PM10/29/08
to
On Tue, 28 Oct 2008 22:15:41 +0100, "Jacques Lawarrée"
<jacques....@skynet.be> wrote:

>Va falloir que tu expliques celà à des prises placées depuis plus de 10 ans
>dans des cloisons creuses avec un diamètre de perçage identique au diamètre
>du boitier et sans burin. Elles bougent pas. Si diamètre un peu en-dessous
>une râpre est plus utile dans le placo-plâtre.

Soit tu les branche/debranche peu ou tu tire pas comme un bourrin pour
debrancher, soit le placo est de bonne qualité ce qui n'est pas
toujours le cas loin de là.

Jacques Lawarrée

unread,
Oct 29, 2008, 8:00:11 PM10/29/08
to
Bonsoir

Ben non, j'impose pas ą mes clients de ne pas utiliser leurs prises ą leur
convenance.
Ah oui j'explique qu'il ne faut jamais tirer sur le cāble de la fiche, mais
tenir la prise losqu'on retire la fiche; (Elémentaire mon cher Watson)
Pour les plaques...
Heu Knauff ou Gyproc de 9,5 mm en Belgique

Jacques


Jean Bon (de Parme)

unread,
Oct 30, 2008, 12:57:40 AM10/30/08
to
On Thu, 30 Oct 2008 01:00:11 +0100, "Jacques Lawarrée"
<jacques....@skynet.be> wrote:

>Bonsoir
>
>Ben non, j'impose pas à mes clients de ne pas utiliser leurs prises à leur
>convenance.
>Ah oui j'explique qu'il ne faut jamais tirer sur le câble de la fiche, mais

>tenir la prise losqu'on retire la fiche; (Elémentaire mon cher Watson)
>Pour les plaques...
> Heu Knauff ou Gyproc de 9,5 mm en Belgique
>
>Jacques
>

T'as beau expliqué, t'aurra toujours des neuneu (ou un de passage) qui
tirera comme un bourin sur le cable. Les ERP sont les pires car il y a
beaucoup de passage et j'en ai marre de reparer le boulot de merde
d'un electricien qui fait mal son boulot et qui travaille avec du
materiel inadapté. Je repete qu'une boite qui a du jeu dans son trou
tiens moi bien qu'une boite séré par la taille.

Maintenant si toi tu debranche correctemement le cable sans tirer
dessus tu t'en rendra certainement pas compte.

Jacques Lawarrée

unread,
Nov 2, 2008, 8:37:49 PM11/2/08
to
Bonsoir

Essaye un coup les boītiers d'encastrement pour cloison creuse.
Tirage dans tout les sens. P'tit test avac prise.
Nickel.

Jacques


bilbo...@gmail.com

unread,
Apr 4, 2017, 4:33:00 PM4/4/17
to
67 pour les boîte encastré .