Bonjour, la question a déjà été poseé mais sans solution, du-moins pour
moi.

Comment, à l'aide d'un multimètre, distinguer le neutre de la phase sur
une installation domestique en 220v ?

Au tableau électrique, avec le multimètre, je connecte la phase et la
terre et j'obtiens 135-136V; je connecte le neutre et la terre,
j'obtiens 133-134V.
Est-ce ok et logique ?
Puis-je me fier à cette mesure pour distinguer à nouveau les fils plus
loin dans mon installation ?

(Je sais, je pourrais suivre les fils à partir du tableau électrique
jusque là où je veux les distinguer... !)
(Rem : avec mon tournevis testeur, tout s'allume de façon identique)

Merci
Philippe

jean luc Prigent

unread,
Aug 26, 2004, 8:05:15 AM8/26/04
to

"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message de news:
412DD127...@anonyme.com...

> Bonjour, la question a déjà été poseé mais sans solution, du-moins pour
> moi.
>
> Comment, à l'aide d'un multimètre, distinguer le neutre de la phase sur
> une installation domestique en 220v ?
>
> Au tableau électrique, avec le multimètre, je connecte la phase et la
> terre et j'obtiens 135-136V; je connecte le neutre et la terre,
> j'obtiens 133-134V.
> Est-ce ok et logique ?

d'apres ce que j'ai compris, ca a l'air courant en belgique.
par contre tu n'as pas de neutre, tu es entre 2 phases d'un reseau triphase

> Puis-je me fier à cette mesure pour distinguer à nouveau les fils plus
> loin dans mon installation ?
>

ca ne sert a rien, a partir du moment ou tu n'as pas de neutre


P.J. LE GENIAL

unread,
Aug 26, 2004, 8:07:09 AM8/26/04
to
Manifestement tu es dans le cas d'une installation où il n'y a "pas" de
neutre. 130V entre phase et terre donne 230V entre deux phases. Il s'agirait
d'une installation "triphasé 230V". Tu as donc une tension présente sur les
deux fils.
Dans une installation "triphasé 400V" il y a 230V entre phase et terre (ou
entre phase et neutre) et 400V entre deux phases.
Donc, pour synthétiser, tu as 3 phases A, B et C qui arrivent au compteur,
éventuellement un fil de neutre (mais qui ne te servira pas sauf si tu
compte alimenter des appareils US). Chacun de tes circuits est ensuite
alimenté avec un couple de 2 phases (à savoir A et B, B et C, A et C).
Vérifie cela à l'alimentation de ton tableau électrique en repérant les
trois phases venant du compteur et leur répartition à l'entrée des
disjoncteurs.

"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message de news:
412DD127...@anonyme.com...

armindo@narbonne

unread,
Aug 26, 2004, 8:25:07 AM8/26/04
to
petite question en lisant les collègues: tu es en France?

en France il me semble que le 230 triphasé n'existe plus depuis longtemps
(mais ... qui sait sur une installation
privé..?)

sinon possibilité que ta "terre" ne soit pas branchée?


"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message news:
412DD127...@anonyme.com...

jean luc Prigent

unread,
Aug 26, 2004, 9:40:56 AM8/26/04
to

"armindo@narbonne" <armindo.simao@pas_de_spam_wanadoo.fr> a écrit dans le
message de news: cgkkr3$e6...@news.rd.francetelecom.fr...

> petite question en lisant les collègues: tu es en France?
>
regarde l'adresse, en belgique


coco

unread,
Aug 26, 2004, 11:01:12 AM8/26/04
to

"armindo@narbonne" wrote:
>
> petite question en lisant les collègues: tu es en France?
>
> en France il me semble que le 230 triphasé n'existe plus depuis longtemps
> (mais ... qui sait sur une installation
> privé..?)
>
> sinon possibilité que ta "terre" ne soit pas branchée?
>


Je suis en Belgique, pardon de ne pas l'avoir signalé.
De mon compteur, je n'ai que 2 fils, ça c'est certain. C'est une simple
installation domestique en service depuis longtemps et qui fonctionne
(très bien) en 220v, je ne suis pas en triphasé. Et si je connecte le
neutre et la phase, j'obtiens 236v qqch comme ça.

Pour la terre, elle est correctement installée et de bonne qualité
(vérifiée ya 2 ans).

Philippe

P.J. LE GENIAL

unread,
Aug 26, 2004, 12:54:38 PM8/26/04
to

"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message de news:
412DFB38...@anonyme.com...

>
> Je suis en Belgique, pardon de ne pas l'avoir signalé.
> De mon compteur, je n'ai que 2 fils, ça c'est certain. C'est une simple
> installation domestique en service depuis longtemps et qui fonctionne
> (très bien) en 220v, je ne suis pas en triphasé. Et si je connecte le
> neutre et la phase, j'obtiens 236v qqch comme ça.
>
> Pour la terre, elle est correctement installée et de bonne qualité
> (vérifiée ya 2 ans).
>
> Philippe

Ce qui ne change pas grand chose en soi à ton problème. Du transformateur
triphasé qui alimente ta rue tu a reçu 2 phases à 130V et non une phase à
230V + un neutre. Tu auras donc toujours du courant sur les deux fils et il
est bon de vérifier que tout tes interrupteurs sont bipolaires (càd qu'ils
coupent effectivement les 2 phases).


coco

unread,
Aug 26, 2004, 3:47:56 PM8/26/04
to

J'ai interrogé mon distributeur, on verra bien ce qu'ils disent.
merci


Philippe

Olivier B.

unread,
Aug 27, 2004, 2:05:24 AM8/27/04
to
On Thu, 26 Aug 2004 18:54:38 +0200, "P.J. LE GENIAL"
<P.J.Le...@advalvas.be> wrote:


>Ce qui ne change pas grand chose en soi à ton problème. Du transformateur
>triphasé qui alimente ta rue tu a reçu 2 phases à 130V et non une phase à
>230V + un neutre. Tu auras donc toujours du courant sur les deux fils et il
>est bon de vérifier que tout tes interrupteurs sont bipolaires (càd qu'ils
>coupent effectivement les 2 phases).

simple précaution pour les imprudents qui changent les ampoule sans
couper au disjoncteur ou ça fait partie de la norme ?

500XT & Transalp powered by Leffe
http://www.chez.com/bon/moto/500XT/
Enlevez .pasdepub pour me repondre

armindo@narbonne

unread,
Aug 27, 2004, 2:14:30 AM8/27/04
to
désolé, mais pour moi la signature dans la signature "coco" rien ne me dis
qu'il habite le plat pays! et je ne vais pas refaire des recherches poussée
à chaque fois...
désolé


"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
news: 2p67j8F...@uni-berlin.de...

jean luc Prigent

unread,
Aug 27, 2004, 3:34:25 AM8/27/04
to

"armindo@narbonne" <armindo.simao@pas_de_spam_wanadoo.fr> a écrit dans le
message de news: cgmjg7$fe...@news.rd.francetelecom.fr...

> désolé, mais pour moi la signature dans la signature "coco" rien ne me dis
> qu'il habite le plat pays! et je ne vais pas refaire des recherches
> poussée
> à chaque fois...
> désolé
>
en fait de recherche poussee, il suffit de regarder (clic droit) les
proprietes du message, dans l'onglet details


armindo@narbonne

unread,
Aug 27, 2004, 9:09:24 AM8/27/04
to
Path:
news.cnet.fr!oleane.net!oleane!freenix!proxad.net!news.tele.dk!news.tele.dk!
small.news.tele.dk!lnewsoutpeer01.lnd.ops.eu.uu.net!lnewsinpeer01.lnd.ops.eu
.uu.net!bnewsoutpeer01.bru.ops.eu.uu.net!bnewsinpeer00.bru.ops.eu.uu.net!bne
wspost00.bru.ops.eu.uu.net!emea.uu.net!read.news.be.uu.net!not-for-mail
Message-ID: <412DD127...@anonyme.com>
Date: Thu, 26 Aug 2004 14:01:43 +0200
From: coco <co...@anonyme.com>
X-Mailer: Mozilla 4.8 [en] (Win98; U)
X-Accept-Language: fr,en
MIME-Version: 1.0
Newsgroups: fr.rec.bricolage
Subject: =?iso-8859-1?Q?Electricit=E9?= phase neutre
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Lines: 19
NNTP-Posting-Host: 62-197-87-89.teledisnet.be
X-Trace: 1093521295 read.news.be.uu.net 313 62.197.87.89
---------------------

X-Complaints-To: ab...@be.uu.net

ok.... un peu noyé dans la masse d'info non ??


"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
news: 2p86ftF...@uni-berlin.de...

PapyLeo

unread,
Aug 27, 2004, 4:18:34 PM8/27/04
to
Salut,

armindo@narbonne wrote:
[...]


> NNTP-Posting-Host: 62-197-87-89.teledisnet.be
> X-Trace: 1093521295 read.news.be.uu.net 313 62.197.87.89
> ---------------------
>
> X-Complaints-To: ab...@be.uu.net
>
>
>
> ok.... un peu noyé dans la masse d'info non ??

Je suppose que la ligne "NNTP-Posting-Host: 62-197-87-89.teledisnet.be"
contient l' indication du pays ? be=belgium ?

AMM

unread,
Aug 27, 2004, 4:08:24 PM8/27/04
to
"P.J. LE GENIAL" <P.J.Le...@advalvas.be> a écrit

> Ce qui ne change pas grand chose en soi à ton problème. Du transformateur
> triphasé qui alimente ta rue tu a reçu 2 phases à 130V et non une phase à
> 230V + un neutre. Tu auras donc toujours du courant sur les deux fils et
il
> est bon de vérifier que tout tes interrupteurs sont bipolaires (càd qu'ils
> coupent effectivement les 2 phases).

** Je l'ai déjà dit (dans un autre post), quand on avait un réseau B1, en
*France*, (127/220), on
devait "câbler" l'installation comme si il y avait un neutre, avec des
barettes de neutre donc dans les coupe-circuit à fusible (donc en fait sur
une phase). La norme impose maintenant le sectionnement à l'origine des
circuits. Tu dois ouvrir cet appareil pour intervenir; les interrupteurs de
service n'assurent aucune protection à ce niveau, même s'ils étaient
bipolaires (ce qui n'est jamais le cas).

En belgique... je ne sais pas
--
AMM


jean luc Prigent

unread,
Aug 27, 2004, 5:35:55 PM8/27/04
to
> X-Complaints-To: ab...@be.uu.net
>
>
>
> ok.... un peu noyé dans la masse d'info non ??
>

oui, si l'on considere que be pourrait vouloir dire belgrade, ou ??? peut
etre belgique

amicalement


jean luc Prigent

unread,
Aug 27, 2004, 5:43:55 PM8/27/04
to
bonsoir
je n'ai rien compris a ton post ! tu me diras, je ne suis pas doue ;-))


AMM

unread,
Aug 28, 2004, 2:26:19 AM8/28/04
to
"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr>

> je n'ai rien compris a ton post ! tu me diras, je ne suis pas doue ;-))

** Si c'est du mien dont tu parles :)

A l'époque, tu câblais ton installation comme si elle allait être alimentée
par un réseau "normal" 220 V (phase + neutre). Et tu le faisais alimenter
par le distributeur en 220V. Lui, le distributeur, il te fournir, dans ce
cas de réseau B1, l'énergie sous forme de deux phases (ou 3 phase sans
neutre si t'étais en tri). C'est tout.

Quand j'ai construit, c'était comme ça (réseau 127/220). Comme mon
installation était en tri, c'était un peu cocasse. Bien évidemment n'étant
pas professionnel, j'ai fait l'objet d'un consuel effectif. Je ne pense pas
qu'il existe encore, en France, de réseaux B1. A cette époque 1974, les très
anciens abonnés étaient encore alimentés entre phase et neutre sous 110V.
Nous, nouvel abonné, nous n'avions pas droit à la distribution du neutre
pour nous empêcher d'acquérir des appareils 110 V, ce qui aurait augmenté le
cout du changement de tension à charge du distributeur. Dans les années 1980
on est passé en 220/380 puis, un peu plus tard, en 230/400 mais ça c'est une
autre histoire !
--
AMM


jean luc Prigent

unread,
Aug 28, 2004, 5:56:54 AM8/28/04
to
> ** Si c'est du mien dont tu parles :)

oui,


> A l'époque, tu câblais ton installation comme si elle allait être
> alimentée
> par un réseau "normal" 220 V (phase + neutre). Et tu le faisais alimenter
> par le distributeur en 220V. Lui, le distributeur, il te fournir, dans ce
> cas de réseau B1, l'énergie sous forme de deux phases (ou 3 phase sans
> neutre si t'étais en tri). C'est tout.

c'est l'appellation B1 que je connaissais pas

> Quand j'ai construit, c'était comme ça (réseau 127/220). Comme mon
> installation était en tri, c'était un peu cocasse. Bien évidemment n'étant
> pas professionnel, j'ai fait l'objet d'un consuel effectif. Je ne pense
> pas
> qu'il existe encore, en France, de réseaux B1. A cette époque 1974, les
> très
> anciens abonnés étaient encore alimentés entre phase et neutre sous 110V.

ca je m'en souviens tres bien, le prix de revient du changement a du etre
enorme, pour edf

> Nous, nouvel abonné, nous n'avions pas droit à la distribution du neutre
> pour nous empêcher d'acquérir des appareils 110 V, ce qui aurait augmenté
> le
> cout du changement de tension à charge du distributeur.

tu veux dire qu'il y a eu une periode ou il y avait du 220V, sans neutre
dans les installations ?

AMM

unread,
Aug 28, 2004, 10:39:18 AM8/28/04
to
"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit

> tu veux dire qu'il y a eu une periode ou il y avait du 220V, sans neutre
> dans les installations ?

** Oui, peut-être durant 30 ans en distribution publique. C'était donc du
127/220. Il y a un rapport racine de 3 entre la tension phase neutre et la
tension entre phases. D'après ce que je viens de lire il y en aurait encore
en Belgique actuellement. Maintenant c'est du 230/400 (toujours le racine de
3).

.. autres question ?
--
AMM


0 new messages