Comment, à l'aide d'un multimètre, distinguer le neutre de la phase sur
une installation domestique en 220v ?
Au tableau électrique, avec le multimètre, je connecte la phase et la
terre et j'obtiens 135-136V; je connecte le neutre et la terre,
j'obtiens 133-134V.
Est-ce ok et logique ?
Puis-je me fier à cette mesure pour distinguer à nouveau les fils plus
loin dans mon installation ?
(Je sais, je pourrais suivre les fils à partir du tableau électrique
jusque là où je veux les distinguer... !)
(Rem : avec mon tournevis testeur, tout s'allume de façon identique)
Merci
Philippe
d'apres ce que j'ai compris, ca a l'air courant en belgique.
par contre tu n'as pas de neutre, tu es entre 2 phases d'un reseau triphase
> Puis-je me fier à cette mesure pour distinguer à nouveau les fils plus
> loin dans mon installation ?
>
ca ne sert a rien, a partir du moment ou tu n'as pas de neutre
"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message de news:
412DD127...@anonyme.com...
en France il me semble que le 230 triphasé n'existe plus depuis longtemps
(mais ... qui sait sur une installation
privé..?)
sinon possibilité que ta "terre" ne soit pas branchée?
"coco" <co...@anonyme.com> a écrit dans le message news:
412DD127...@anonyme.com...
"armindo@narbonne" wrote:
>
> petite question en lisant les collègues: tu es en France?
>
> en France il me semble que le 230 triphasé n'existe plus depuis longtemps
> (mais ... qui sait sur une installation
> privé..?)
>
> sinon possibilité que ta "terre" ne soit pas branchée?
>
Je suis en Belgique, pardon de ne pas l'avoir signalé.
De mon compteur, je n'ai que 2 fils, ça c'est certain. C'est une simple
installation domestique en service depuis longtemps et qui fonctionne
(très bien) en 220v, je ne suis pas en triphasé. Et si je connecte le
neutre et la phase, j'obtiens 236v qqch comme ça.
Pour la terre, elle est correctement installée et de bonne qualité
(vérifiée ya 2 ans).
Philippe
Ce qui ne change pas grand chose en soi à ton problème. Du transformateur
triphasé qui alimente ta rue tu a reçu 2 phases à 130V et non une phase à
230V + un neutre. Tu auras donc toujours du courant sur les deux fils et il
est bon de vérifier que tout tes interrupteurs sont bipolaires (càd qu'ils
coupent effectivement les 2 phases).
J'ai interrogé mon distributeur, on verra bien ce qu'ils disent.
merci
Philippe
>Ce qui ne change pas grand chose en soi à ton problème. Du transformateur
>triphasé qui alimente ta rue tu a reçu 2 phases à 130V et non une phase à
>230V + un neutre. Tu auras donc toujours du courant sur les deux fils et il
>est bon de vérifier que tout tes interrupteurs sont bipolaires (càd qu'ils
>coupent effectivement les 2 phases).
simple précaution pour les imprudents qui changent les ampoule sans
couper au disjoncteur ou ça fait partie de la norme ?
500XT & Transalp powered by Leffe
http://www.chez.com/bon/moto/500XT/
Enlevez .pasdepub pour me repondre
"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
news: 2p67j8F...@uni-berlin.de...
X-Complaints-To: ab...@be.uu.net
ok.... un peu noyé dans la masse d'info non ??
"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
news: 2p86ftF...@uni-berlin.de...
armindo@narbonne wrote:
[...]
> NNTP-Posting-Host: 62-197-87-89.teledisnet.be
> X-Trace: 1093521295 read.news.be.uu.net 313 62.197.87.89
> ---------------------
>
> X-Complaints-To: ab...@be.uu.net
>
>
>
> ok.... un peu noyé dans la masse d'info non ??
Je suppose que la ligne "NNTP-Posting-Host: 62-197-87-89.teledisnet.be"
contient l' indication du pays ? be=belgium ?
** Je l'ai déjà dit (dans un autre post), quand on avait un réseau B1, en
*France*, (127/220), on
devait "câbler" l'installation comme si il y avait un neutre, avec des
barettes de neutre donc dans les coupe-circuit à fusible (donc en fait sur
une phase). La norme impose maintenant le sectionnement à l'origine des
circuits. Tu dois ouvrir cet appareil pour intervenir; les interrupteurs de
service n'assurent aucune protection à ce niveau, même s'ils étaient
bipolaires (ce qui n'est jamais le cas).
En belgique... je ne sais pas
--
AMM
oui, si l'on considere que be pourrait vouloir dire belgrade, ou ??? peut
etre belgique
amicalement
** Si c'est du mien dont tu parles :)
A l'époque, tu câblais ton installation comme si elle allait être alimentée
par un réseau "normal" 220 V (phase + neutre). Et tu le faisais alimenter
par le distributeur en 220V. Lui, le distributeur, il te fournir, dans ce
cas de réseau B1, l'énergie sous forme de deux phases (ou 3 phase sans
neutre si t'étais en tri). C'est tout.
Quand j'ai construit, c'était comme ça (réseau 127/220). Comme mon
installation était en tri, c'était un peu cocasse. Bien évidemment n'étant
pas professionnel, j'ai fait l'objet d'un consuel effectif. Je ne pense pas
qu'il existe encore, en France, de réseaux B1. A cette époque 1974, les très
anciens abonnés étaient encore alimentés entre phase et neutre sous 110V.
Nous, nouvel abonné, nous n'avions pas droit à la distribution du neutre
pour nous empêcher d'acquérir des appareils 110 V, ce qui aurait augmenté le
cout du changement de tension à charge du distributeur. Dans les années 1980
on est passé en 220/380 puis, un peu plus tard, en 230/400 mais ça c'est une
autre histoire !
--
AMM
oui,
> A l'époque, tu câblais ton installation comme si elle allait être
> alimentée
> par un réseau "normal" 220 V (phase + neutre). Et tu le faisais alimenter
> par le distributeur en 220V. Lui, le distributeur, il te fournir, dans ce
> cas de réseau B1, l'énergie sous forme de deux phases (ou 3 phase sans
> neutre si t'étais en tri). C'est tout.
c'est l'appellation B1 que je connaissais pas
> Quand j'ai construit, c'était comme ça (réseau 127/220). Comme mon
> installation était en tri, c'était un peu cocasse. Bien évidemment n'étant
> pas professionnel, j'ai fait l'objet d'un consuel effectif. Je ne pense
> pas
> qu'il existe encore, en France, de réseaux B1. A cette époque 1974, les
> très
> anciens abonnés étaient encore alimentés entre phase et neutre sous 110V.
ca je m'en souviens tres bien, le prix de revient du changement a du etre
enorme, pour edf
> Nous, nouvel abonné, nous n'avions pas droit à la distribution du neutre
> pour nous empêcher d'acquérir des appareils 110 V, ce qui aurait augmenté
> le
> cout du changement de tension à charge du distributeur.
tu veux dire qu'il y a eu une periode ou il y avait du 220V, sans neutre
dans les installations ?
> tu veux dire qu'il y a eu une periode ou il y avait du 220V, sans neutre
> dans les installations ?
** Oui, peut-être durant 30 ans en distribution publique. C'était donc du
127/220. Il y a un rapport racine de 3 entre la tension phase neutre et la
tension entre phases. D'après ce que je viens de lire il y en aurait encore
en Belgique actuellement. Maintenant c'est du 230/400 (toujours le racine de
3).
.. autres question ?
--
AMM