J'ai essayé 2 loueurs, Kiloutou et un petit loueur de quartier, ils n'ont
pas cet appareil.
Merci.
--
HP
Sciences pour tous http://spt06.chez.tiscali.fr/home.htm
Remote anything http://www.remote-anything.com/fr/index.htm
Attention, il faut aussi "louer le savoir faire", ce n'est pas une
mesure evidente si on veut qu'elle ait un sens.
J.D.
>hpspt a écrit :
>> Sinon tu plantes 2 piquets metal eloignes (10m)de ta terre, on les appelle A
>> et B
>> tu mesure RAT RBT et RAB avec un ohmetre ordinaire (si tu veux peaufiner, tu
>> fais la mesure dans les 2 sens et tu fais la moyenne)
>> Rt=(Rbt+Rat-Rab)/2
>>
>A mon humble avis, bricolage sans mesure reelle ( on mesure bien quelque
>chose, mais quoi?)
une resistance en continu sous tres faible tension, bref ca peut ête
assez eloigné de la valeur alternative sous 50v par exemple.
Enlevez _pasdepub pour me repondre
L'appareil evite de faire le calcul (et previent aussi si l'erreur est trop
importante) sinon, j'en mesure regulierement des 2 manieres (j'utilise
l'ohmetre pour savoir si je dois planter un piquet supplementaire et le type
vient verifier avec son appareil). A mon avis, la principale utilite de
l'appareil (pour l'amateur en tout cas), c'est de faire marcher le commerce.
En fait le tellurometre fait le calcul ci-dessus en automatique...
Je ne vois vraiment pas pourquoi et ce n'est pas l'experience que j'en ai...
><une resistance en continu sous tres faible tension, bref ca peut ête
><asez eloigné de la valeur alternative sous 50v par exemple.
>
>Je ne vois vraiment pas pourquoi et ce n'est pas l'experience que j'en ai...
tant mieu ...
la raison est simple, suivant la nature du sol *il peut y avoir* non
linearité, différence entre resistance et impedance, ceci dit l'ecart
ne doit pas etre tres important. C'est un peut pour la meme raison
qu'on mesure l'isolation des circuits sous 500v et non en petit
signal, j'ai d'ailleur cet appareil et la diférence est parfois
surprenante entre une mesure à 500 ou 1000v et en tres faible tension.
A+