Bonjour à toutes et à tous,

Le contexte : rénovation lourde d'une appartement. Les cloisons sont en carreaux de plâtre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison légère (ce n'est pas possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du sèche linge. A priori les 4 points de fixations ne garantissent pas la solidité de l'ensemble on me propose donc de monter deux cloisons (même type de carreaux de plâtre) qui soutiendraient le ballon. Je préfèrerais faire monter un cadre en acier (plus léger et laissant passer la lumière) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les bons mots-clés pour trouver sur le web.

Toute suggestion pour résoudre mon problème est la bienvenue.

Merci d'avance de votre attention, bonne journée, cordialement,

L'apprenti débutant

"Séb."

unread,
May 26, 2013, 2:56:56 PM5/26/13
to
et le cadre, tu comptes le fixer à quoi / comment / ...

--
Séb.

Mayeute

unread,
May 26, 2013, 3:07:16 PM5/26/13
to
ce dont tu parle doit être ce qu'on appelle une console mais ça ne
solutionne pas ton problème.

Tu peux monter deux parois de 60cm de large qui te permette de rentrer
le lave linge et seche linge et tiennent le ballon dessus.

Pif

unread,
May 26, 2013, 3:38:59 PM5/26/13
to
Le 26/05/2013 20:49, toto a �crit :
> Bonjour � toutes et � tous,
>
> Le contexte : r�novation lourde d'une appartement. Les cloisons sont en carreaux de pl�tre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison l�g�re (ce n'est pas possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du s�che linge. A priori les 4 points de fixations ne garantissent pas la solidit� de l'ensemble on me propose donc de monter deux cloisons (m�me type de carreaux de pl�tre) qui soutiendraient le ballon. Je pr�f�rerais faire monter un cadre en acier (plus l�ger et laissant passer la lumi�re) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les bons mots-cl�s pour trouver sur le web.
>
> Toute suggestion pour r�soudre mon probl�me est la bienvenue.
>
> Merci d'avance de votre attention, bonne journ�e, cordialement,
>
> L'apprenti d�butant
>
ta cloison est contre quoi ? Y'a quoi de l'autre cot� ? On peut passer �
travers ?

Au niveau du plafond, tu peux pas aller chercher une poutre ou autre
chose pour soulager le poids ?

toto

unread,
May 26, 2013, 4:07:22 PM5/26/13
to
J'imagine cela. Plafond à 2,40 m, diamètre du chauffe eau environ 60 cm. Je fais deux cadres d'acier de 60cm x 180cm qui repose par terre et qui supportent le ballon accroché au mur. Cela a l'avantage par rapport à la cloison d'être plus aéré quitte à faire monter une cloison mais uniquement jusqu'au plan de travail qui sera au dessus des machines.

Suis-je assez clair ? J'imagine que cela n'existe pas tout fait et qu'il va falloir le monter soi même, me trompe-je ?

Merci de vos réponses, bonne soirée, cordialement,

Mayeute

unread,
May 26, 2013, 4:57:07 PM5/26/13
to

> Suis-je assez clair ? J'imagine que cela n'existe pas tout fait et qu'il va falloir le monter soi même, me trompe-je ?

tu peux le faire en bois. du 1/2 chevron par exemple

capfree

unread,
May 26, 2013, 6:45:35 PM5/26/13
to
Le 26/05/2013 20:49, toto a �crit :
> Bonjour � toutes et � tous,
>
> Le contexte : r�novation lourde d'une appartement. Les cloisons sont
> en carreaux de pl�tre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le
> chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison l�g�re (ce n'est pas
> possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du s�che linge. A
> priori les 4 points de fixations ne garantissent pas la solidit� de
> l'ensemble on me propose donc de monter deux cloisons (m�me type de
> carreaux de pl�tre) qui soutiendraient le ballon. Je pr�f�rerais
> faire monter un cadre en acier (plus l�ger et laissant passer la
> lumi�re) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les bons
> mots-cl�s pour trouver sur le web.

Pas s�r du tout que �a se trouve, votre cas n'est pas si courant, c'est
plut�t pb de cat�gorie artisan, serrurier.

>
> Toute suggestion pour r�soudre mon probl�me est la bienvenue.
>
> Merci d'avance de votre attention, bonne journ�e, cordialement,
>
> L'apprenti d�butant

Brut �a fait 250 kg � 30 cm de la cloison.
Le sol est en quoi?
La pi�ce derri�re a quel usage?

--
capfree

chez free Cartomi

unread,
May 26, 2013, 7:45:17 PM5/26/13
to
toto a ᅵcrit :

> Toute suggestion pour rᅵsoudre mon problᅵme est la bienvenue.

un bon serrurier avec un croquis cotᅵ vous rᅵalisera ca sans problᅵmes


Gerard

unread,
May 27, 2013, 12:05:07 AM5/27/13
to
Bonjour,
Avez-vous pensé à une solution complètement différente: le chauffe eau instantané électrique. C'est suffisant pour une cuisine et éventuellement une douche (il est aussi facile d'en installer un séparé pour la SDB)
Gérard

gipelle

unread,
May 27, 2013, 2:59:01 AM5/27/13
to
toto avait ᅵnoncᅵ :
> Bonjour ᅵ toutes et ᅵ tous,
>
> Le contexte : rᅵnovation lourde d'une appartement. Les cloisons sont en
> carreaux de plᅵtre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le chauffe eau
> horizontal de 200 l sur la cloison lᅵgᅵre (ce n'est pas possible sur le
> plafond) au dessus du lave linge et du sᅵche linge. A priori les 4 points de
> fixations ne garantissent pas la soliditᅵ de l'ensemble on me propose donc de
> monter deux cloisons (mᅵme type de carreaux de plᅵtre) qui soutiendraient le
> ballon. Je prᅵfᅵrerais faire monter un cadre en acier (plus lᅵger et laissant
> passer la lumiᅵre) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les
> bons mots-clᅵs pour trouver sur le web.
>
> Toute suggestion pour rᅵsoudre mon problᅵme est la bienvenue.
>
> Merci d'avance de votre attention, bonne journᅵe, cordialement,
>
> L'apprenti dᅵbutant

Dans google images avec support chauffe eau il ya plein de modᅵles pour
donner des idᅵes.
J.P


Pif

unread,
May 27, 2013, 3:24:21 AM5/27/13
to
Le 26/05/2013 22:07, toto a �crit :
> Le dimanche 26 mai 2013 20:56:56 UTC+2, S�b. a �crit :
>> Le 26/05/2013 20:49, toto a �crit :
>>
>>> Bonjour � toutes et � tous,
>>
>>>
>>
>>> Le contexte : r�novation lourde d'une appartement. Les cloisons sont en carreaux de pl�tre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison l�g�re (ce n'est pas possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du s�che linge. A priori les 4 points de fixations ne garantissent pas la solidit� de l'ensemble on me propose donc de monter deux cloisons (m�me type de carreaux de pl�tre) qui soutiendraient le ballon. Je pr�f�rerais faire monter un cadre en acier (plus l�ger et laissant passer la lumi�re) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les bons mots-cl�s pour trouver sur le web.
>>
>>>
>>
>>> Toute suggestion pour r�soudre mon probl�me est la bienvenue.
>>
>>>
>>
>>> Merci d'avance de votre attention, bonne journ�e, cordialement,
>>
>>>
>>
>>> L'apprenti d�butant
>>
>>>
>>
>>
>>
>> et le cadre, tu comptes le fixer � quoi / comment / ...
> J'imagine cela. Plafond � 2,40 m, diam�tre du chauffe eau environ 60 cm. Je fais deux cadres d'acier de 60cm x 180cm qui repose par terre et qui supportent le ballon accroch� au mur. Cela a l'avantage par rapport � la cloison d'�tre plus a�r� quitte � faire monter une cloison mais uniquement jusqu'au plan de travail qui sera au dessus des machines.
>
> Suis-je assez clair ? J'imagine que cela n'existe pas tout fait et qu'il va falloir le monter soi m�me, me trompe-je ?

t'as plusieurs solutions: du d�coupe et assemble du profil� acier.... tu
peux le souder...

sinon, plus simplement, il y a plein de kits que tu peux adapter en GSB
a partir de profil� m�tal...
ce genre de chose:
http://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/etagere-boismetal/prod1855/
ou ca :
http://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/rangement/kit-rayonnage-acier/echelles-et-longerons/

sachant qu'un chauffe eau 200L p�se moins de 250kg....

la seule chose � pr�voir est de fixer l'�tag�re contre le mur pour
qu'elle reste bien verticale...
>
> Merci de vos r�ponses, bonne soir�e, cordialement,
>

toto

unread,
May 27, 2013, 4:26:08 AM5/27/13
to
Le dimanche 26 mai 2013 20:49:45 UTC+2, toto a écrit :
> Bonjour à toutes et à tous,
>
>
>
> Le contexte : rénovation lourde d'une appartement. Les cloisons sont en carreaux de plâtre non plein de 7cm. Je souhaite faire fixer le chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison légère (ce n'est pas possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du sèche linge. A priori les 4 points de fixations ne garantissent pas la solidité de l'ensemble on me propose donc de monter deux cloisons (même type de carreaux de plâtre) qui soutiendraient le ballon. Je préfèrerais faire monter un cadre en acier (plus léger et laissant passer la lumière) il semblerait que cela existe mais je ne trouve pas les bons mots-clés pour trouver sur le web.
>

Bonjour à toutes et à tous,

Je vous remercie de vos réponses et réponds à vos différentes questions.

• j'ai envisagé un temps le chauffe eau électrique instantané mais j'ai lu ici ou là que c'était plutôt intéressant économiquement pour les petites surfaces (donc petit nombre d'habitants) mais moins pour les moyennes surfaces (on parle ici de 80 m2 et 4 personnes) notamment car il fallait une puissance telle pour une eau chaude à tous les étages simultanément que l'abonnement EDF devenait prohibitif.
• derrière il y a un bureau, des plaques d'acier ont déjà été rajoutées afin d'augmenter la surface de portance (est-ce le bon vocabulaire ?). Pour autant le chef de chantier semble vouloir une sécurité supplémentaire (et je ne suis pas contre avec une expérience malheureuse d'un collègue dont les meubles de cuisine se sont écroulés suite à une minime fuite d'eau qui a lentement imbibé des murs).
• je n'avais pas pensé au bois pour faire le berceau (ou l'étrier je ne connais pas le vocabulaire).
• le serrurier est aussi une bonne idée si je poursuis sur le métal.

Merci encore de vos commentaires et de vos suggestions, je vais travailler dessus et sortir une solution qui convienne à Madame (ce que femme veut Dieu veut ;-)).

Bonne journée, cordialement,

capfree

unread,
May 28, 2013, 3:32:36 AM5/28/13
to
Le 27/05/2013 10:26, toto a �crit :
> Le dimanche 26 mai 2013 20:49:45 UTC+2, toto a �crit :
>> Bonjour � toutes et � tous,
>>
>>
>>
>> Le contexte : r�novation lourde d'une appartement. Les cloisons
>> sont en carreaux de pl�tre non plein de 7cm. Je souhaite faire
>> fixer le chauffe eau horizontal de 200 l sur la cloison l�g�re (ce
>> n'est pas possible sur le plafond) au dessus du lave linge et du
>> s�che linge. A priori les 4 points de fixations ne garantissent pas
>> la solidit� de l'ensemble on me propose donc de monter deux
>> cloisons (m�me type de carreaux de pl�tre) qui soutiendraient le
>> ballon. Je pr�f�rerais faire monter un cadre en acier (plus l�ger
>> et laissant passer la lumi�re) il semblerait que cela existe mais
>> je ne trouve pas les bons mots-cl�s pour trouver sur le web.
>>
>
> Bonjour � toutes et � tous,
>
> Je vous remercie de vos r�ponses et r�ponds � vos diff�rentes
> questions.
>
> � j'ai envisag� un temps le chauffe eau �lectrique instantan� mais
> j'ai lu ici ou l� que c'�tait plut�t int�ressant �conomiquement pour
> les petites surfaces (donc petit nombre d'habitants) mais moins pour
> les moyennes surfaces (on parle ici de 80 m2 et 4 personnes)
> notamment car il fallait une puissance telle pour une eau chaude �
> tous les �tages simultan�ment que l'abonnement EDF devenait
> prohibitif. � derri�re il y a un bureau, des plaques d'acier ont d�j�
> �t� rajout�es afin d'augmenter la surface de portance (est-ce le bon
> vocabulaire ?). Pour autant le chef de chantier semble vouloir une
> s�curit� suppl�mentaire (et je ne suis pas contre avec une exp�rience
> malheureuse d'un coll�gue dont les meubles de cuisine se sont
> �croul�s suite � une minime fuite d'eau qui a lentement imbib� des
> murs). � je n'avais pas pens� au bois pour faire le berceau (ou
> l'�trier je ne connais pas le vocabulaire). � le serrurier est aussi
> une bonne id�e si je poursuis sur le m�tal.
>
> Merci encore de vos commentaires et de vos suggestions, je vais
> travailler dessus et sortir une solution qui convienne � Madame (ce
> que femme veut Dieu veut ;-)).
>
> Bonne journ�e, cordialement,
>

Un support m�cano-soud� peut ressembler � �a:

http://cjoint.com/data/0ECjtmJ8ZBg_support_ch-eau.jpg

Le berceau du CE est viss� sur 2 corni�res de 50x50 r�unissant par
soudures 2 montants en tubes carr�s de 50x50 �paisseur 2 � 3 mm selon
fourniture. Le pi�tement n'a pas besoin de d�passer le centre de gravit�
du CE, avan�ant au max. de 35 cm.
Ce ch�ssis peut �tre viss� � une contre plaque m�tallique derri�re la
cloison pour �viter d'�ventuels tremblements.

--