Regarde la NFC, le PER isolant n'est pas en lui-même concerné, les
liaison équipotentielles en salle d'eau, section 2.5 mm² elles sont
prévues pour les éclairages et les "parties" métalliques, robinetterie,
évacuations cuivre, fenêtres métal, baignoire, etc .. mais aussi ils me
semble qu'en cas de douche italienne à son endroit, tu doives d'abord
poser un treillis métallique dans la chape et le raccorder, il me semble
que ça concerne même les douches avec receveur. Si tu n'as pas encore
poser de douche ou baignoire, tu dois quand même laisser le fil en attente.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait l'élec de ma maison il y a 8 ans
et heureusement que j'avais pris des photos du treillis raccordé sous ma
douche italienne, comme je n'étais pas un "professionnel", le mec du
Consuel m'a demandé une preuve du raccordement, idem pour mon piquet de
terre. j'ai dû lui dire un truc qui ne lui a pas plu :o)
--