Quelle est la puissance du four? Si supérieure à 2kW, alors il faudrait
tirer une nouvelle ligne depuis le tableau (le circuit 32A ne sera pas
suffisant pour les deux)...
Pour ce qui est de la ventilation, une VMC devrait déjà l'assurer (+une
hotte à recyclage au-dessus de la plaque de cuisson).
S'il n'y a pas de VMC, alors un hotte aspirante serait nécessaire.
Cordialement,
Mateusz Viste
faut un peu de vide entre le four et la plaque (qui normalement possède une
ventilation, enfin la mienne avait un ventilo qui chassait l'air chaud vers
l'avant)
j'avais donc fait le support du four en laissant 2 cm de vide entre four et
plaque, et laissé un jour d'1 cm entre le four et le plan de travail
pour le jus, bin j'évitais : 3 plaques en marche + four, ça disjonctait au
tableau (bon il était à côté, pas loin à aller)
donc 2 ou 3 plaques en même temps, mais tu fais des tests, casseroles
remplies d'eau, pleine puissance
5900 / 230 = 25.65 A t'es en dessous des 32 A
si t'allumes le four, t'es au dessus
donc tu dis à madame de pas mitonner plein de trucs en même temps :-D
j'oubliais : et franchement l'induction c'est pratiquement aussi cool que la
cuisine au gaz, souplesse, pas d'inertie si ce n'est celle des contenants,
très pratique à nettoyer aussi (perso : produit vaisselle, éponge, finition
chiffon doux)
>donc tu dis � madame de pas mitonner plein de trucs en m�me temps :-D
la cuisine c'est pour les filles ?
d.
> Pour ce qui est de la ventilation, une VMC devrait déjà l'assurer
> (+une
> hotte à recyclage au-dessus de la plaque de cuisson).
> S'il n'y a pas de VMC, alors un hotte aspirante serait nécessaire.
Heu, je pense que le monsieur parle de la ventilation de la plaque :-)
--
Phil
mon père a tiré une deuxième ligne 32A depuis qu'il a offert une plaque
induction à ma mère, CQFD
Arf, exact!
J'ai eu le clic un peu rapide :-)
Cordialement,
Mateusz Viste
> et bien entendu il ne
> faudra pas non plus augmenter le calibre du disjoncteur qui est l�
> pour prot�ger la ligne �lectrique quine pourra supporter plus de 32
> Amperes
Si on part sur une densit� de courant de l'ordre de 10A/mm�, ce qui
d�ternmine habituellement les protections de lignes (15 A pour du 1.5 mm�,
20A pour du 2.5 mm�), on pourrait sans soucis monter � 45 ou 60 A dans du
6mm�.
Quant � l'obligation de tirer une ligne en 6 mm� pour alimenter un four que
le constructeur �quipe d'un c�ble de raccordement de 1.5 mm�, j'ai encore un
peu de mal � comprendre la logique...
--
Gilles (Audois...mais pas � l'oeil ! )
bah si le cordon du four grille, au moins ta ligne à toi est "sure" donc
assurance ok
mais je me suis otujours posé la même question, j'ai vu des fours carrément
avec une prise 2+T... et effectivement quand tu vires la prise pour brancher
direct sur le domino, fils de 2.5 voire 1.5 quand le four est de sous marque
Oui, mais sur quelques cm seulement! Alors que ton 6mm², tu le tires sur
plusieurs mètres... La chute de tension n'est pas la même. ;-)
Cordialement,
Mateusz Viste
Vu les données que tu fournis, même avec un circuit 32A ce sera trop
juste...
Le four:
2000W / 230V / cos(0) = 8.70A
La plaque:
5900W / 230V / cos(20) = 27.29A
Les deux ensemble, on arrive à presque 36A...
Si les puissances de fonctionnement sont en réalité moins élevées que ce
que tu as donné, et que le facteur de puissance de la plaque n'est pas
plus mauvais que ce que j'ai estimé, alors ça pourra passer.
Mais tu ne peux pas en être sûre avant d'essayer.
Personnellement, même si cela fonctionnait de justesse, je tirerai tout de
même deux lignes séparées: une 32A (6mm²) pour la plaque, et une
secondaire 32A ou 16A (6mm² ou 2.5mm²) pour le four.
Cordialement,
Mateusz Viste
> La densit� de courant maximum impos� par les normes officielles
> tient compte des facteurs les plus d�favorables, par exemple la
> longueur , dont d�pend la r�sistance du circuit ou son environnement
> imm�diat. Un fil nu , a�rien, un peu trop "charg�" mis a part la
> perte engendr�e pourra s'�chauffer
> sans provoquer d'accident, un conducteur isol� thermiquement dans
> une gaine va s'�chauffer jusqu'� provoquer l'incendie de sa gaine ...
Je suis bien d'accord, mais j'essaye de rester (un peu) logique et coh�rent.
Un cumulus de 3 kw peut �tre aliment� sans risque par une ligne en 2.5 mm�
prot�g�e par un fusible de 16A, sans qu'on se pr�occupe particuli�rement de
la longueur de la ligne, mais pour un four de 2 kw, il faut une ligne en 6�
et une protection � 32 A... cherchez l'erreur ?
Je veux bien admettre que je n'ai certainement pas les comp�tences des
cervaux muscl�s qui pondent les normes, mais j'aimerais qu'on m'explique
pour ne pas mourir idiot.
> Bref en r�ponse � une question, Il n'est pas raisonnable de
> bafouiller comme tu dis des conseils qui inciteraient , en
> l'occurrence un candide � ne pas les respecter .
Je n'incite personne � tirer les 5900 w d'une plaque � induction sur une
ligne de 2.5 mm�, mais consid�rer que prot�ger un appareil de 2 kw par un
fusible de 32 A alors qu'il est muni d'origine d'un cordon en 1.5� est une
solution s�re simplement parceque c'est conforme � la Sainte Norme me semble
parfaitement aberrant.
> Ensuite , chacun fait ce qu'il veut ...
Val� !
Donc, pour chez moi, je mets une ligne calibr�e pour le four (2.5 mm� et
16A) et une autre calibr�e pour la plaque (6� et 32A), ce que je recommande
plus haut � notre ami puisque de toute mani�re l'une des deux existe d�ja et
qu'il compte en tirer une autre.
> � priori les c�bles sont d'une section normal (2,5mm2) et branch�s sur
> un coupe circuit 32A, il n'y a jamais eu de soucis jusqu'� pr�sent
> mais c'est pas une raison d'autant plus que je pensai brancher la
> plaque sur la m�me prise.
32A sur du 2.5 c'est tout de m�me casse gueule...
> au final je vais refaire un ou 2 c�blages (four+plaque) dans les
> r�gles de l'art,
Dans ce cas, fait donc 2 circuits s�par�s :
- le 2.5 mm� existant pour le four, mais en rempla�ant le 32A par un 16 ou
20A
- une ligne neuve en 6 mm� prot�g�e par le 32A pour la plaque.
Ca t'�vitera de voir le 32 A sauter lorsque tout est branch� et tu seras
totalement en s�curit�.
Dans les 2 cas tu raccordes directement les cordons dans les boites, sans
prises.