J'ai trouvé une pièce dans mon sous sol qui avait été emmuré par l'ancien
propriétaire. Cette pièce de 10m2 est située sous une terasse et dont les
murs en parpaings sont entérrés.
J'ai un phénomène d'humidité assez curieux: en hiver, en fonction des
précipitations, il y'a de l'humidité qui se forme au plafond au niveau des
hourdis en contact avec les murs, cela forme les gouttes d'eau qui tombent
ensuite sur le sol pour former des flaques, par contre les murs ne sont pas
humides (les autres murs du sous sol sont sains). Cette humidité, qui va et
qui vient, semble venir de derrière et passe par l'espace entre les hourdis
et le mur.
J'ai essayé de boucher ces interstices (avec du bitume, silicone et mousse
expansive) sans résultat, le hourdis devient humide .J'ai même enduit le mur
extérieur en creusant la terre de bitume, ça ne change rien.
L'eau semble venir par capilarité de derrière les parpaing pour ensuite
venir dans la pièce.
Y'a t'il un moyen d'empécher cette humidité? (chauffer la pièce,
actuellement constante à 12° pour éviter la condensation?, mettre une
ventilation?)
y'a t'il des moyens techniques, professionnels pour l'arrêter?
je vous remercie
Eric
Mon oncle a eu ce problème d'infiltration à travers une terrasse extérieure,
mais lui c'est tout le plafond qui 'gouttait' par temps de pluie continue
pendant plusieurs jours (à mon avis il avait des fissures dans sa dalle), il
a passé sur le carrelage extérieur un produit étanchéifiant à base de
silicone dont j'ai oublié le nom, ça a résolu le problème par contre c'est
un peu casse gueule quand il pleut, l'eau glisse mais les chaussures
aussi...
Pascal
Complètement enterrés ?
Ou bien un rang dépasse à l'air libre, qui correspond à ta zone humide
interne ?
Si le sol n'est pas bétonné, il est possible que ce soit de la
condensation : il pleut, l'eau s'infiltre dans la terre autour de cette
pièce et son sol devient humide. L'air interne aussi, par conséquent. Et
cette humidité ambiante se condense au point froid, c'est à dire l'angle
supérieur, qui correspond à ton rang de parpaing non-enterré...
Ça se tient ?
Aigle bavard
Eric
"Aigle bavard" <yc...@club.fr> a écrit dans le message de
news:43fd6686$0$1146$7a62...@news.club-internet.fr...
Je pense que ta pièce finie devrait être comme ça :
http://aiglebavard.ifrance.com/Etanch.jpg
Aigle bavard