Je cherche à changer mon thermostat de chaudiere Frisquet Hydromotrix,
celui ci vient de tomber en panne.
j'ai acheté un nouvel appareil avec possibilité de brancher 2 ou 3
fils mais l'ancien était fixé sur 4 fils
K2 = jaune/vert (phase) K1= Noir (Neutre) L= Marron (neutre) N=bleu
(phase)
j'ai fait comme branchement L+ N = plombs sautés K2 + (K1+L) =
fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.
Merci de m'aider sur les types de branchements que je peux faire sans
causer de dégâts
> K2 + (K1+L) =
> fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.
si vous avez balancé du 220, il y a des chances que vous ayez abimé quelque
chose dans le thermostat ou la chaudière.
Si en pontant K1 et K2 la chaudière ne se met pas en route c'est la
chaudière,
si ça se met en route c'est juste le thermostat
> l'ancien était fixé sur 4 fils
> [] jaune/vert (phase) [] Noir (Neutre) L-Marron (neutre) N=bleu (phase)
C'est un troll ? Sinon, celui qui a raccordé la chaudière est un charlot
dangereux.
> K2 + (K1+L) = fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.
La situation paraît compliquée ;-) Qu'est-ce qui fonctionne au juste ?
> les types de branchements que je peux faire sans causer de dégâts
Je ne peux pas répondre sans connaître le type du thermostat ni ni la
dénomination des bornes de la plaque à bornes de la chaudière.
Pourrais-tu en dire plus ?
Comme deja dit , tu as un thermostat à piles donc pas besoin de N et L ,les
2 bornes du thermostat se branchent sur Noir et VJaune,
si tu les mets ensemble, la chaudiere va demarrer a moins que
maintenant........
A+LKK
> Comme deja dit ,
Reste calme, je te prie.
> tu as un thermostat à piles
Où est-il dit qu'il s'agit d'un thermostat à piles, s'il te plaît
(Message-Id )? D'un autre côté, ce n'est ni ma chaudière, ni mon
intallation ;-)
> les 2 bornes du thermostat se branchent sur Noir et VJaune,
Le Vert-jaune est réservé à la terre, *jamais* on ne devrait l'utiliser
pour quoi que ce soit d'autre... Tu as l'air bien au courant des
couleurs... c'est chez Frisquet qu'ils font des horreurs pareilles ?
--
Hervé
> mon post n'a rien a voir avec toi
Tu as répondu à mon message, j'ai cru que tu me causais ?
> Des fils vj utilisés, j'en ai vu plus d'un et generalement, c'est un
> électricien qui les a utilisé et pas un plombier chauffagiste!
Sur le fond, s'il n'a plus besoin de phase et neutre (si tu es sûr qu'il
a un thermostat à piles), faudrait plutôt brancher K1 et K2 via ses
fils de la bonne couleur, plutôt que d'entériner la radinerie de
d'un installateur qui n'a pas voulu se fendre d'un morceau de 5x1.5.
> un job + reposant pour le cerveau.
Je suis pas d'accord avec ta façon de penser : les "spécialistes"
prennent des libertés avec les conventions (jaune-vert...) comme si ça
n'avait pas d'importance... Après comme les gens ne comprennent pas
les montages ils font n'importe quoi... genre "j'ai fait comme branchement
L+ N = plombs sautés", si tu as compris le problème.
Sinon pour le cervau j'ai mes coups de fatigue, comme tout le monde.
--
Hervé
Merci pour tout vos posts étant novice sur ce site, je ne m'attendais
pas à un retour si rapide (tant mieux)
je vais essayer d'être un peu plus précis
Le nouveau thermostat est un Aube electronics TH147E-P vendu dans un
grand magasin de bricolage
il a une entrée R = Alimentation et une autre W = charge
J'ai aussi retrouvé un plan concernant l'ancien thermostat, je vais
essayer de le reproduire ci-dessous
K2_______________________________
K1___________________. \
L--> 220 V 50 Hz L_________________|
N--> 220 V 50 Hz N____ [heure]__|
Le K1 ne rejoint aucun fils d'apres le dessin
Le K2 et le L sont reliés mais il y a un coupe alim entre le deux
J'espere que cela vous aidera
Merci d'avance
Merci d'avance
je vous avais déja répondu la même chose, et Martin Bedel vous l' répété:
vous avez acheté un thermostat à piles et vous n'avez donc plus besoin de
l'alimenter en 220, si vous le faites vous allez griller quelque chose,
faites les tests que je vous avais préconisé afin d'en être sur.
Sinon pour la solution, c'est d'isoler les cables arrivant sur L et N (il ya
quand même 220 V qui se balladent) et de brancher les cables arrivant sur K1
et K2 à votre thermostat aux bornes W et R
Le sens de branchement n'a aucune importance, mais n'oubliez pas de mettre
les piles.
>> Ok Ok je fais un essai et je vous tiens au courant
> à + tard
En espérant que tu n'aies pas abîmé le contact en faisant sauter
les plombs. Quand ça fonctionnera, ce serait bien que tu trouves le temps
de changer le fil vert-jaune pour un autre. Dans la chaudière et dans le
thermostat. Je dis ça... normalement, c'est pas moi qui resterai collé
à tes fils, puisque je ne sais pas où est ta maison.
Mais si tu revois les messages du "fil"
<43a97dcc$0$21043$636a...@news.free.fr> (Electricité installation de
prise), tu verras qu'il y a des gens qui comptent sur les couleurs des
fils pour ne pas s'électrocuter.
--
Hervé Autret
Bon, je crois que je troune en rond, quelqu'un a une suggestion ?
a+
PS: je promets de remettre les bonnes couleurs de fils si je trouve à
quoi ils servent
> PS: je promets de remettre les bonnes couleurs de fils si je trouve à
> quoi ils servent
le jour où ça fonctionne, n'y touchez plus!
J'ai testé le branchement en direct K2 et K1 la chaudiere ne démarre
pas, et je n'entends plus la pompe.
J'ai remis l'ancien thermostat, lui même ne fonctionne pas (ne fait
plus redémarrer la chaudiere) mais la pompe fonctionne et
arrivée au allant tour de 16 degré dans la piece la chaudiere se met
en chauffe toute seule.
Même un pro aura du mal à en venir à bout, je pense que le montage
de base n'a pas été fait pas Frisquet c'est impossible, il y a rien
de logique.
alexrom1 posta :
> J'ai testé le branchement en direct K2 et K1 la chaudiere ne démarre
> pas, et je n'entends plus la pompe.
En compilant l"ensemble de ce tu as écrit (et sans plan de Frisquet,
car ils ont peut-être mis un fusible dans leur bécane), je penses que
ça marchera comme ça :
phase --> R
K2 --> w
ça ne devrait pas faire péter les plombs, il est (même!) possible que ça
fonstionne.
à +
--
Hervé
Merci et à bientôt