Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Branchement d'un Thermostat à une chaudiereà gaz

187 views
Skip to first unread message

alex...@boursomail.com

unread,
Dec 26, 2005, 6:24:32 AM12/26/05
to
bonjour,

Je cherche à changer mon thermostat de chaudiere Frisquet Hydromotrix,
celui ci vient de tomber en panne.
j'ai acheté un nouvel appareil avec possibilité de brancher 2 ou 3
fils mais l'ancien était fixé sur 4 fils
K2 = jaune/vert (phase) K1= Noir (Neutre) L= Marron (neutre) N=bleu
(phase)
j'ai fait comme branchement L+ N = plombs sautés K2 + (K1+L) =
fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.

Merci de m'aider sur les types de branchements que je peux faire sans
causer de dégâts

Testadura

unread,
Dec 26, 2005, 6:39:54 AM12/26/05
to
> Je cherche à changer mon thermostat de chaudiere Frisquet Hydromotrix,
> celui ci vient de tomber en panne.
> j'ai acheté un nouvel appareil avec possibilité de brancher 2 ou 3
> fils mais l'ancien était fixé sur 4 fils
> K2 = jaune/vert (phase) K1= Noir (Neutre) L= Marron (neutre) N=bleu
> (phase)
> j'ai fait comme branchement L+ N = plombs sautés
ce doit être l'alim du thermostat, le nouveau doit être à piles (ou
mécanique)

> K2 + (K1+L) =
> fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.

si vous avez balancé du 220, il y a des chances que vous ayez abimé quelque
chose dans le thermostat ou la chaudière.
Si en pontant K1 et K2 la chaudière ne se met pas en route c'est la
chaudière,
si ça se met en route c'est juste le thermostat


Hervé Autret

unread,
Dec 26, 2005, 7:13:22 AM12/26/05
to
alexrom1 a écrit :

> l'ancien était fixé sur 4 fils

> [] jaune/vert (phase) [] Noir (Neutre) L-Marron (neutre) N=bleu (phase)

C'est un troll ? Sinon, celui qui a raccordé la chaudière est un charlot
dangereux.

> K2 + (K1+L) = fonctionne mais la chaudiere ne se met pas en route.

La situation paraît compliquée ;-) Qu'est-ce qui fonctionne au juste ?

> les types de branchements que je peux faire sans causer de dégâts

Je ne peux pas répondre sans connaître le type du thermostat ni ni la
dénomination des bornes de la plaque à bornes de la chaudière.
Pourrais-tu en dire plus ?

Martin Bedel

unread,
Dec 26, 2005, 11:00:10 AM12/26/05
to

"Hervé Autret" <aut...@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
pan.2005.12.26....@alussinan.org...

Comme deja dit , tu as un thermostat à piles donc pas besoin de N et L ,les
2 bornes du thermostat se branchent sur Noir et VJaune,
si tu les mets ensemble, la chaudiere va demarrer a moins que
maintenant........
A+LKK


Hervé Autret

unread,
Dec 26, 2005, 11:20:12 AM12/26/05
to
Bonjour Martin Bedel:

> Comme deja dit ,

Reste calme, je te prie.

> tu as un thermostat à piles

Où est-il dit qu'il s'agit d'un thermostat à piles, s'il te plaît
(Message-Id )? D'un autre côté, ce n'est ni ma chaudière, ni mon
intallation ;-)

> les 2 bornes du thermostat se branchent sur Noir et VJaune,

Le Vert-jaune est réservé à la terre, *jamais* on ne devrait l'utiliser
pour quoi que ce soit d'autre... Tu as l'air bien au courant des
couleurs... c'est chez Frisquet qu'ils font des horreurs pareilles ?
--
Hervé

Martin Bedel

unread,
Dec 26, 2005, 2:16:19 PM12/26/05
to

"Hervé Autret" <aut...@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
pan.2005.12.26....@alussinan.org...
c'est chez Frisquet..........
Un ton + bas s'il te plait !
T'as passe un mauvais noel ou koi ? mon post n'a rien a voir avec toi et
gardes tes insinuations pour toi.
Si tu veux aligner tes diplomes avec les miens, pas de pbleme !
Des fils vj utilisés, j'en ai vu plus d'un et generalement, c'est un
électricien qui les a utilisé et pas un plombier chauffagiste!
La personne à un fil vj devant lui, je lui dis que ce n'est pas la terre
point final.Rien qu'en france, il y a bien 30 millions de personnes qui
savent que le vj est la terre, alors tu n'es pas tt seul, mossieur le
donneur de lecons.
Maintenant, si tu veux lui faire brancher le vj sur la terre ,c'est ton
pbleme
D'autre part, je n'ai jamais vu une chaudière installée par Frisquet, alors
je te laisse la responsabilité de tes paroles.
Tu m'as l'air d'un féru, toi ! ce qu'a dit la personne en panne est bien
suffisant pour un électricien moyen pour comprendre le pbleme ; maintenant
,si tu veux la plakabornes, le schhéma, les couleurs, les annotations
manuelles du monteur, et un tit dessin avec des images, fo te recycler dans
un job + reposant pour le cerveau.
M'enfin, je pense que la buche a pas du passer !


Hervé Autret

unread,
Dec 27, 2005, 5:14:56 AM12/27/05
to
Martin Bedel a écrit :

> mon post n'a rien a voir avec toi

Tu as répondu à mon message, j'ai cru que tu me causais ?



> Des fils vj utilisés, j'en ai vu plus d'un et generalement, c'est un
> électricien qui les a utilisé et pas un plombier chauffagiste!

Sur le fond, s'il n'a plus besoin de phase et neutre (si tu es sûr qu'il
a un thermostat à piles), faudrait plutôt brancher K1 et K2 via ses
fils de la bonne couleur, plutôt que d'entériner la radinerie de
d'un installateur qui n'a pas voulu se fendre d'un morceau de 5x1.5.

> un job + reposant pour le cerveau.

Je suis pas d'accord avec ta façon de penser : les "spécialistes"
prennent des libertés avec les conventions (jaune-vert...) comme si ça
n'avait pas d'importance... Après comme les gens ne comprennent pas
les montages ils font n'importe quoi... genre "j'ai fait comme branchement
L+ N = plombs sautés", si tu as compris le problème.

Sinon pour le cervau j'ai mes coups de fatigue, comme tout le monde.
--
Hervé

alex...@boursomail.com

unread,
Dec 27, 2005, 5:19:23 PM12/27/05
to
Bonjour,

Merci pour tout vos posts étant novice sur ce site, je ne m'attendais
pas à un retour si rapide (tant mieux)
je vais essayer d'être un peu plus précis

Le nouveau thermostat est un Aube electronics TH147E-P vendu dans un
grand magasin de bricolage
il a une entrée R = Alimentation et une autre W = charge
J'ai aussi retrouvé un plan concernant l'ancien thermostat, je vais
essayer de le reproduire ci-dessous

K2_______________________________
K1___________________. \
L--> 220 V 50 Hz L_________________|
N--> 220 V 50 Hz N____ [heure]__|

Le K1 ne rejoint aucun fils d'apres le dessin
Le K2 et le L sont reliés mais il y a un coupe alim entre le deux
J'espere que cela vous aidera

Merci d'avance
Merci d'avance

Testadura

unread,
Dec 28, 2005, 2:37:59 AM12/28/05
to

je vous avais déja répondu la même chose, et Martin Bedel vous l' répété:
vous avez acheté un thermostat à piles et vous n'avez donc plus besoin de
l'alimenter en 220, si vous le faites vous allez griller quelque chose,
faites les tests que je vous avais préconisé afin d'en être sur.

Sinon pour la solution, c'est d'isoler les cables arrivant sur L et N (il ya
quand même 220 V qui se balladent) et de brancher les cables arrivant sur K1
et K2 à votre thermostat aux bornes W et R
Le sens de branchement n'a aucune importance, mais n'oubliez pas de mettre
les piles.


alex...@boursomail.com

unread,
Dec 28, 2005, 4:32:31 AM12/28/05
to
> Ok Ok je fais un essai et je vous tiens au courant
à + tard

Hervé Autret

unread,
Dec 28, 2005, 7:57:05 AM12/28/05
to
alexrom1 a écrit :

>> Ok Ok je fais un essai et je vous tiens au courant
> à + tard

En espérant que tu n'aies pas abîmé le contact en faisant sauter
les plombs. Quand ça fonctionnera, ce serait bien que tu trouves le temps
de changer le fil vert-jaune pour un autre. Dans la chaudière et dans le
thermostat. Je dis ça... normalement, c'est pas moi qui resterai collé
à tes fils, puisque je ne sais pas où est ta maison.

Mais si tu revois les messages du "fil"
<43a97dcc$0$21043$636a...@news.free.fr> (Electricité installation de
prise), tu verras qu'il y a des gens qui comptent sur les couleurs des
fils pour ne pas s'électrocuter.
--
Hervé Autret

alex...@boursomail.com

unread,
Jan 2, 2006, 4:13:27 PM1/2/06
to
Re à tous, je me suis finalement absenté quelque jours, ça fait du
bien
au fait Bonne Année à tous et meilleurs voeux.
le retour plutôt froid avec ma chaudiere, c'est la kata, j'ai fait les
branchements prévus mais....
j'ai branché le K2 + K1 et là rien, vide et de plus la pompe ne
fonctionne plus; aucun bruit
ensuite j'ai testé K2+K1 et le fils noir la pompe se remet en marche
mais elle fait un bruit bizarre, du style un gros grincement et la
chaudiere ne part toujours pas.
Du coup il ne reste plus rien à brancher à part le bleu mais celui-ci
sert à alimenter le thermostat (c'est celui qui a fait peter les
plombs)

Bon, je crois que je troune en rond, quelqu'un a une suggestion ?
a+
PS: je promets de remettre les bonnes couleurs de fils si je trouve à
quoi ils servent

Testadura

unread,
Jan 2, 2006, 5:22:36 PM1/2/06
to
> Re à tous, je me suis finalement absenté quelque jours, ça fait du
> bien
> au fait Bonne Année à tous et meilleurs voeux.
> le retour plutôt froid avec ma chaudiere, c'est la kata, j'ai fait les
> branchements prévus mais....
> j'ai branché le K2 + K1 et là rien, vide et de plus la pompe ne
> fonctionne plus; aucun bruit
> ensuite j'ai testé K2+K1 et le fils noir la pompe se remet en marche
> mais elle fait un bruit bizarre, du style un gros grincement et la
> chaudiere ne part toujours pas.
> Du coup il ne reste plus rien à brancher à part le bleu mais celui-ci
> sert à alimenter le thermostat (c'est celui qui a fait peter les
> plombs)
?? l'aube est un thermostat à piles, pas d'alim.

>
> Bon, je crois que je troune en rond, quelqu'un a une suggestion ?
> a+
Vous avez certainement grillé le thermostat à mettre du 220 dessus
enlevez tout et reliez ensemble les fils qui étaient sur K1 et K2 (sans
thermostat, vous reliez juste les fils avec un domino ou une épissure ...
afin qu'ils le contact passe)
la chaudière devrait se mettre en route.
Si ce n'est pas le cas vous avez grillé quelque chose à la chaudière.
Si la chaudière se met en route, oubliez à jamais les 2 fils qui emmènent le
220V, (anciennement branchés sur L et N) et rachetez vous un thermostat où
vous brancherez les 2 fils qui étaient sur K1 et K2.

> PS: je promets de remettre les bonnes couleurs de fils si je trouve à
> quoi ils servent

le jour où ça fonctionne, n'y touchez plus!


alex...@boursomail.com

unread,
Jan 3, 2006, 4:20:01 AM1/3/06
to
Merci pour votre réponse

J'ai testé le branchement en direct K2 et K1 la chaudiere ne démarre
pas, et je n'entends plus la pompe.
J'ai remis l'ancien thermostat, lui même ne fonctionne pas (ne fait
plus redémarrer la chaudiere) mais la pompe fonctionne et
arrivée au allant tour de 16 degré dans la piece la chaudiere se met
en chauffe toute seule.
Même un pro aura du mal à en venir à bout, je pense que le montage
de base n'a pas été fait pas Frisquet c'est impossible, il y a rien
de logique.

Hervé Autret

unread,
Jan 2, 2006, 6:27:04 AM1/2/06
to
Bonjour,

alexrom1 posta :

> J'ai testé le branchement en direct K2 et K1 la chaudiere ne démarre
> pas, et je n'entends plus la pompe.

En compilant l"ensemble de ce tu as écrit (et sans plan de Frisquet,
car ils ont peut-être mis un fusible dans leur bécane), je penses que
ça marchera comme ça :
phase --> R
K2 --> w

ça ne devrait pas faire péter les plombs, il est (même!) possible que ça
fonstionne.

à +
--
Hervé

alex...@boursomail.com

unread,
Jan 23, 2006, 4:16:41 PM1/23/06
to
Je remercie Hervé pour sa patiente, et sa présence
J'ai testé et rien n'a faire, du coup avant de tout griller j'ai rendu
le thermostat et appelé un electricien
Apres plusieures heures de connexion de neuronnes ça fini par
fonctionner. (il faut dire que ça gla-glatait sérieusement)

Merci et à bientôt

0 new messages