problème avec télérupteur

892 views
Skip to first unread message

olivier....@gmail.com

unread,
Feb 27, 2012, 6:08:43 PM2/27/12
to
Bonjour

Nous avons une installation faite il y a 15 ans avec des télérupteurs
et des boutons poussoirs.
C'est dans une maison secondaire et donc l'installation ne sert pas
tous les jours.

Il y

olivier....@gmail.com

unread,
Feb 27, 2012, 6:17:37 PM2/27/12
to
Il y a 3 ans, un éclairage (commandé par télérupteur) ne voulait plus
s'éteindre… il fallait appuyer un certain nombre de fois sur les
poussoirs pour que la commande soit prise en compte…. Et surtout pris
dans l'élan, il ne fallait pas rappuyer :-(
Pensant que le télérupteur était collé, je l'ai changé. Mais le
problème persiste.
Aujourd'hui un autre éclairage pose le même problème…

D'où cela peut-il provenir ? des boutons poussoirs ?
Si oui faut-il tous les changer, y-a-t-il une astuce pour trouver
celui qui ne fonctionne plus ?

Merci pour votre éclairage

Olivier

FRITE

unread,
Feb 28, 2012, 1:17:32 AM2/28/12
to
Le 28/02/2012 00:17, olivier.lem...@mageos.com a écrit :
> Bonjour
>
> Nous avons une installation faite il y a 15 ans avec des télérupteurs
> et des boutons poussoirs.
> C'est dans une maison secondaire et donc l'installation ne sert pas
> tous les jours.
>
> Il y a 3 ans, un éclairage (commandé par télérupteur) ne voulait plus
> s'éteindre… il fallait appuyer un certain nombre de fois sur les
> poussoirs pour que la commande soit prise en compte…. Et surtout pris
> dans l'élan, il ne fallait pas rappuyer :-(
> Pensant que le télérupteur était collé, je l'ai changé. Mais le
> problème persiste.
> Aujourd'hui un autre éclairage pose le même problème…
>
> D'où cela peut-il provenir ? des boutons poussoirs ?
Oui mais ce n'est pas normal après simplement 15 ans pour une
installation qui ne sert pas tous les jours.

> Si oui faut-il tous les changer, y-a-t-il une astuce pour trouver
> celui qui ne fonctionne plus ?
Débrancher les tous et tester les un par un.

Votre matériel ou le schéma de principe de votre installation pose problème.
Matériel utilisé?
Les tensions sont elles correct?
Schéma de l'installation photos?
L'isolation des fils pose problème?

@+

chez free Cartomi

unread,
Feb 28, 2012, 2:08:37 AM2/28/12
to
olivier.lem...@mageos.com a écrit :

> D'où cela peut-il provenir ? des boutons poussoirs ?

probablement

> Si oui faut-il tous les changer, y-a-t-il une astuce pour trouver
> celui qui ne fonctionne plus ?

oui, tester aux bornes d'entrée du télérupteur avec un contrôleur et
faire apputer par un aide chaque poussoir et voir si l'un d'eux ne
reste pas fermé


Mayeute

unread,
Feb 28, 2012, 2:15:22 AM2/28/12
to
> D'où cela peut-il provenir ? des boutons poussoirs ?
> Si oui faut-il tous les changer, y-a-t-il une astuce pour trouver
> celui qui ne fonctionne plus ?

est ce que tu as sur le circuit un poussoir lumineux?

Y'a t'il des éclairages spécifique comme un néon ou transfo éclairage
basse tension?

olivier....@gmail.com

unread,
Feb 29, 2012, 3:17:39 PM2/29/12
to
On 28 fév, 08:08, Cartomi <cartomi chez free@> wrote:
> olivier.lemaitre1po...@mageos.com a écrit :
ok merci mais comment voir si dès le départ, il y en a un qui est
fermé au départ?

Olivier

olivier....@gmail.com

unread,
Feb 29, 2012, 3:14:09 PM2/29/12
to
Merci pour vos premières réponses, je continue à répondre dans le
message....

On 28 fév, 07:17, FRITE <fr...@free.fr> wrote:
>>  >
>  > D'où cela peut-il provenir ? des boutons poussoirs ?
> Oui mais ce n'est pas normal après simplement 15 ans pour une
> installation qui ne sert pas tous les jours.


J'ai pensé à cela car nous avons eu également un contacteur jour-nuit
qui avait collé et qui ne fonctionnait plus.

>
>  > Si oui faut-il tous les changer, y-a-t-il une astuce pour trouver
>  > celui qui ne fonctionne plus ?
> Débrancher les tous et tester les un par un.


Le test de Cartomi ou un autre directement sur les poussoirs ?

>
> Votre matériel ou le schéma de principe de votre installation pose problème.
> Matériel utilisé?
> Les tensions sont elles correct?
> Schéma de l'installation photos?
> L'isolation des fils pose problème?
>
> @+

Cela a marché pendant 10 ans après la réfection totale par un
électricien... c'est vrai qu'il peut y avoir des insectes qui entrent
dans les boites ... (déjà vu dans les luminaires)...
difficile de faire une photo de l'installation (surtout maintenant où
je suis à 150 km ;-(

Merci

olivier


olivier....@gmail.com

unread,
Feb 29, 2012, 3:18:51 PM2/29/12
to
merci pour la réponse
le seul circuit qui fonctionne est celui avec poussoirs lumineux
pas de transfo, simple ampoule à incandescence

Olivier

olivier....@mageos.com

unread,
Oct 31, 2012, 5:32:31 PM10/31/12
to
Bonjour

avec une autre adresse (mail) je continue de poser mon problème vieux de 8 mois. Mais je suis actuellement sur place pour une semaine et j'essaye de réparer mon installation...

J'ai démonté tous les télérupteurs et trouvé des branchements "bizarres" mais cela devait marcher avant....
Je précise ce que j'ai vu ci dessous:
1er télérupteur :
borne 1 : 2 fils bleus
borne "2" : 2 fils noir

2ème télérupteur :
borne 1 : 3 fils bleus
borne "2" : 2 fils noir

3ème télérupteur :
borne 1 : 2 fils bleus
borne "2" : 1 fil noir

4ème télérupteur :
borne 1 : 2 fils bleus et un tout petit noir (~0,075mm²)
borne "2" : 1 fils noir

quelques questions :
OK quand il y a deux fils, il y a le fil qui arrive et celui qui repart vers le télérupteur suivant.
Quand il y un fil : cela peut-être le dernier télérupteur de la série...

Comment se fait-il qu'il puisse y avoir plus de fils à une borne qu'à une autre ? Peut-on récupérer le neutre du télérupteur pour un autre circuit ???
Que fait ce petit fil noir en plein milieu ?

Avez vous une technique particulière pour retrouver la destination d'un fil ? en bref savoir où va un fil ?


Dernière constatation sur l'installation :
est ce normal quand tous les télérupteurs sont débranchés que l'éclairage fonctionne encore... est ce lié au fait que la lumière était peut-être allumé avant le démontage ?

Merci d'avance pour réponses et questions car cela peut me peremttre d'avancer...

Olivier

Olivier Miakinen

unread,
Oct 31, 2012, 5:59:17 PM10/31/12
to
Bonjour,

Le 31/10/2012 22:32, olivier....@mageos.com a ᅵcrit :
>
> avec une autre adresse (mail) je continue de poser mon problᅵme vieux de 8 mois. Mais je suis actuellement sur place pour une semaine et j'essaye de rᅵparer mon installation...

Au bout de huit mois, la plupart des serveurs de nouvelles n'ont
plus les anciens articles. Ce serait bien que tu rᅵsumes ce que
tu as dᅵjᅵ expliquᅵ et qui pourrait servir ᅵ comprendre le
problᅵme.

Par ailleurs tes lignes sont trop longues, mais je ne crois pas
que tu puisses le corriger en passant par Google groupes.

> J'ai dᅵmontᅵ tous les tᅵlᅵrupteurs et trouvᅵ des branchements "bizarres" mais cela devait marcher avant....
> Je prᅵcise ce que j'ai vu ci dessous:
> 1er tᅵlᅵrupteur :
> borne 1 : 2 fils bleus
> borne "2" : 2 fils noir

Tu es sᅵr que ce sont les tᅵlᅵrupteurs que tu dᅵcris ? Ce ne
seraient pas plutᅵt les boutons poussoirs (mais je me serais
plutᅵt attendu ᅵ des fils rouges et des fils d'une autre
couleur), ou alors les lampes ?

Je demande ᅵa, parce que j'imagine mal un tᅵlᅵrupteur avec
seulement deux bornes.


> [...]
>
> quelques questions :
> OK quand il y a deux fils, il y a le fil qui arrive et celui qui repart vers le tᅵlᅵrupteur suivant.
> Quand il y un fil : cela peut-ᅵtre le dernier tᅵlᅵrupteur de la sᅵrie...

C'est souvent ce que l'on constate pour des prises ou des lampes
successives, oui.

> Comment se fait-il qu'il puisse y avoir plus de fils ᅵ une borne qu'ᅵ une autre ? Peut-on rᅵcupᅵrer le neutre du tᅵlᅵrupteur pour un autre circuit ???

Oui, par exemple le neutre peut aller ᅵ une lampe dont la phase
fait un dᅵtour pour passer par l'interrupteur.

> Que fait ce petit fil noir en plein milieu ?

Il faudrait le suivre pour le savoir. Ou bien le dᅵbrancher et
voir ce qui ne fonctionne plus.

> Avez vous une technique particuliᅵre pour retrouver la destination d'un fil ? en bref savoir oᅵ va un fil ?

Cf. supra.

> Derniᅵre constatation sur l'installation :
> est ce normal quand tous les tᅵlᅵrupteurs sont dᅵbranchᅵs que l'ᅵclairage fonctionne encore... est ce liᅵ au fait que la lumiᅵre ᅵtait peut-ᅵtre allumᅵ avant le dᅵmontage ?

C'est peut-ᅵtre parce que ce ne sont pas les tᅵlᅵrupteurs que tu
dᅵbranches mais, par exemple, les boutons poussoirs. Non ?

> Merci d'avance pour rᅵponses et questions car cela peut me peremttre d'avancer...

Cordialement,
--
Olivier Miakinen

capfree

unread,
Oct 31, 2012, 6:49:34 PM10/31/12
to
Le 31/10/2012 22:32, olivier....@mageos.com a écrit :
> Bonjour
>
> avec une autre adresse (mail) je continue de poser mon problème vieux
> de 8 mois. Mais je suis actuellement sur place pour une semaine et
> j'essaye de réparer mon installation...
>
> J'ai démonté tous les télérupteurs et trouvé des branchements
> "bizarres" mais cela devait marcher avant.... Je précise ce que j'ai
> vu ci dessous: 1er télérupteur : borne 1 : 2 fils bleus borne "2" : 2
> fils noir
>
> 2ème télérupteur : borne 1 : 3 fils bleus borne "2" : 2 fils noir
>
> 3ème télérupteur : borne 1 : 2 fils bleus borne "2" : 1 fil noir
>
> 4ème télérupteur : borne 1 : 2 fils bleus et un tout petit noir
> (~0,075mm²) borne "2" : 1 fils noir
>
> quelques questions : OK quand il y a deux fils, il y a le fil qui
> arrive et celui qui repart vers le télérupteur suivant. Quand il y un
> fil : cela peut-être le dernier télérupteur de la série...
>
> Comment se fait-il qu'il puisse y avoir plus de fils à une borne qu'à
> une autre ? Peut-on récupérer le neutre du télérupteur pour un autre
> circuit ??? Que fait ce petit fil noir en plein milieu ?

Bien qu'il y ait des sections minimum selon les normes actuelles, le
relais d'un télérupteur ne consomme que quelques watts, un petit fil
suffit donc.

>
> Avez vous une technique particulière pour retrouver la destination
> d'un fil ? en bref savoir où va un fil ?
>

En l'absence de génie je ne connais que la méthode bourin dans une
situation pareille: couper le courant, faire le plan en sonnant tous les
circuits, en identifiant tous les fils.
Refaire un 2ème plan /aussi normalisé que possible/ et avec, refaire les
connexions.

>
> Dernière constatation sur l'installation : est ce normal quand tous
> les télérupteurs sont débranchés que l'éclairage fonctionne encore...
> est ce lié au fait que la lumière était peut-être allumé avant le
> démontage ?

Oui, mais l'avez vous bien décrit? Ce n'est pas clair si je vous ai
bien lu, car en général pour une installation localisée il n'y a qu'un
télérupteur (le mécanisme à relais) et plusieurs boutons poussoir.
Donc le courant de la lampe ne passe pas, ne doit pas passer par les
boutons poussoirs mais seulement par le contacteur animé par le relais,
en l'une ou l'autre position.

Il y a 2 départs distincts de l'alimentation secteur, 1 neutre est le
commun des lampes, et 1 neutre est le commun des boutons. (je ne parle
pas de cas particulier où le neutre est ramené des lampes au poussoir
pour économiser des bouts de chandelles)
La phase arrive sur le contacteur du télérupteur d'où elle ressort en un
fil commun à toutes les lampes et elle alimente aussi la bobine du
télérupteur.
L'autre extrémité de la bobine va, toujours par un commun, vers tous les
boutons poussoir.
Et c'est tout.



>
> Merci d'avance pour réponses et questions car cela peut me peremttre
> d'avancer...
>
> Olivier
>


--
capfree

.

unread,
Nov 1, 2012, 6:02:41 AM11/1/12
to

<olivier....@mageos.com> a �crit dans le message de news:
60ece1dd-d804-4bfd...@googlegroups.com...
Bonjour

avec une autre adresse (mail) je continue de poser mon probl�me vieux de 8
mois. Mais je suis actuellement sur place pour une semaine et j'essaye de
r�parer mon installation...

J'ai d�mont� tous les t�l�rupteurs et trouv� des branchements "bizarres"
mais cela devait marcher avant....
Je pr�cise ce que j'ai vu ci dessous:
1er t�l�rupteur :
borne 1 : 2 fils bleus
borne "2" : 2 fils noir

2�me t�l�rupteur :
borne 1 : 3 fils bleus
borne "2" : 2 fils noir

3�me t�l�rupteur :
borne 1 : 2 fils bleus
borne "2" : 1 fil noir

4�me t�l�rupteur :
borne 1 : 2 fils bleus et un tout petit noir (~0,075mm�)
borne "2" : 1 fils noir

quelques questions :
OK quand il y a deux fils, il y a le fil qui arrive et celui qui repart vers
le t�l�rupteur suivant.
Quand il y un fil : cela peut-�tre le dernier t�l�rupteur de la s�rie...

Comment se fait-il qu'il puisse y avoir plus de fils � une borne qu'� une
autre ? Peut-on r�cup�rer le neutre du t�l�rupteur pour un autre circuit ???
Que fait ce petit fil noir en plein milieu ?

Avez vous une technique particuli�re pour retrouver la destination d'un fil
? en bref savoir o� va un fil ?



photos svp
voir r�ponse cap free

�tablir avec pr�cisison le sch�ma des * boutons* :
des communs li�s au groupement de ces boutons peuvent �tre cabl�s d�port�s
ou bien les BP sont renvoy�s deux fils sur un bornier pres des TL
( exemple : espace de vie modulaire evolutif )

une astuce pour se depatouiller est d'utiliser un petit transfo
de separation 220/220 - 40VA pour alimenter les commandes
une fois tous les fils rep�r�s et isol�s du reste
Ce transfo pourra rester � demeure plus tard
En v�rifiant les tensions par rapport � la terre on peut d�tecter si
un retour commun de bouton initial
ne souffrirait pas d'un piquage sournois et dissimul� de neutre qui aurait
�chapp�
� l'identification des circuits � l'ohmetre
et � la mise volontaire test � la terre pour faire declencher le ddr30


V


V


olivier....@mageos.com

unread,
Nov 1, 2012, 6:37:06 PM11/1/12
to
Le mercredi 31 octobre 2012 22:58:39 UTC+1, Olivier Miakinen a écrit :


Merci, effectivement je parlais de Boutons poussoirs et pas de télérupteur....

olivier....@mageos.com

unread,
Nov 1, 2012, 6:44:33 PM11/1/12
to caprif...@free.fr
Le mercredi 31 octobre 2012 23:49:34 UTC+1, capfree a écrit :
>
> Bien qu'il y ait des sections minimum selon les normes actuelles, le
>
> relais d'un télérupteur ne consomme que quelques watts, un petit fil
>
> suffit donc.
>
C'est vrai, je peux essayer de revoir la boite avec les télérupteurs pour voir si ce fil arrive ou non...

>
>
> >
>
> > Avez vous une technique particulière pour retrouver la destination
>
> > d'un fil ? en bref savoir où va un fil ?
>
> >
>
>
>
> En l'absence de génie je ne connais que la méthode bourin dans une
>
> situation pareille: couper le courant, faire le plan en sonnant tous les
>
> circuits, en identifiant tous les fils.
>
> Refaire un 2ème plan /aussi normalisé que possible/ et avec, refaire les
>
> connexions.
>
>
Merci, qu'appelles-tu "sonnant tous les circuits" ?
>
> >
>
> > Dernière constatation sur l'installation : est ce normal quand tous
>
> > les télérupteurs sont débranchés que l'éclairage fonctionne encore...
>
> > est ce lié au fait que la lumière était peut-être allumé avant le
>
> > démontage ?
>
>
>
> Oui, mais l'avez vous bien décrit? Ce n'est pas clair si je vous ai
>
> bien lu, car en général pour une installation localisée il n'y a qu'un
>
> télérupteur (le mécanisme à relais) et plusieurs boutons poussoir.
>
> Donc le courant de la lampe ne passe pas, ne doit pas passer par les
>
> boutons poussoirs mais seulement par le contacteur animé par le relais,
>
> en l'une ou l'autre position.

mea culpa... j'ai un peu tout confondu, j'espère que c'est plus clair quand on change télérupteur en bouton poussoir ;-)

>
>
> Il y a 2 départs distincts de l'alimentation secteur, 1 neutre est le
> commun des lampes, et 1 neutre est le commun des boutons. (je ne parle
> pas de cas particulier où le neutre est ramené des lampes au poussoir
> pour économiser des bouts de chandelles)

Donc pour des bouts de chandelles, il est possible de ramené le neutre de lampe via le circuits des boutons poussoirs


merci encore

olivier

olivier....@mageos.com

unread,
Nov 1, 2012, 6:49:52 PM11/1/12
to
Le jeudi 1 novembre 2012 11:02:47 UTC+1, . a écrit :

>
> �tablir avec pr�cisison le sch�ma des * boutons* :
>
> des communs li�s au groupement de ces boutons peuvent �tre cabl�s d�port�s
>
> ou bien les BP sont renvoy�s deux fils sur un bornier pres des TL
>
> ( exemple : espace de vie modulaire evolutif )
>

Je dois vérifier auprès du Télérupteur mais je pense que tout doit être entre les boutons poussoirs
>
>
> une astuce pour se depatouiller est d'utiliser un petit transfo
>
> de separation 220/220 - 40VA pour alimenter les commandes
>
> une fois tous les fils rep�r�s et isol�s du reste
>
> Ce transfo pourra rester � demeure plus tard
>
> En v�rifiant les tensions par rapport � la terre on peut d�tecter si
>
> un retour commun de bouton initial
>
> ne souffrirait pas d'un piquage sournois et dissimul� de neutre qui aurait
>
> �chapp�
>
> � l'identification des circuits � l'ohmetre
>
> et � la mise volontaire test � la terre pour faire declencher le ddr30
>
>
Cela ne me semble pas évident, par contre à vous lire, je peux essayer de surveiller d'où vient le 220 quand j'ai tout débranché... est ce qu'il arrive à un Bouton poussoir et ensuite repars vers le suivant ou arrive-t-il partout....

Merci encore

olivier

capfree

unread,
Nov 1, 2012, 7:24:52 PM11/1/12
to
Le 01/11/2012 23:44, olivier....@mageos.com a écrit :
> Le mercredi 31 octobre 2012 23:49:34 UTC+1, capfree a écrit :
>>
>>> Avez vous une technique particulière pour retrouver la
>>> destination d'un fil ? en bref savoir où va un fil ?
>>
>> En l'absence de génie je ne connais que la méthode bourrin dans
>> une situation pareille: couper le courant, faire le plan en sonnant
>> tous les circuits, en identifiant tous les fils.
>>
>> Refaire un 2ème plan /aussi normalisé que possible/ et avec,
>> refaire les connexions.
>>
>
> Merci, qu'appelles-tu "sonnant tous les circuits" ?
>

Par un moyen sonore et/ou visuel, sonder la continuité d'un circuit.
Simple à faire, mais long à expliquer dans l'ignorance de vos possibilités.

>>
>> Il y a 2 départs distincts de l'alimentation secteur, 1 neutre est
>> le commun des lampes, et 1 neutre est le commun des boutons. (je ne
>> parle pas de cas particulier où le neutre est ramené des lampes au
>> poussoir pour économiser des bouts de chandelles)
>
> Donc pour des bouts de chandelles, il est possible de ramené le
> neutre de lampe via le circuits des boutons poussoirs
>

Dans le cas d'un complément d'installation, cela se fait couramment dans
le bâtiment, l'automobile, etc... de piquer l'alimentation au plus près
pour éviter de tirer un fil depuis le tableau par ex., tant pis pour
ceux qui passeront dépanner dans le futur.

>
> merci encore
>
> olivier


--
capfree

olivier

unread,
Nov 13, 2012, 3:46:17 PM11/13/12
to
On 2 nov, 00:24, capfree <capriferma...@flibre.invalid> wrote:
Bonjour

Désolé pour le temps de réponse mais j'ai du rentrer chez moi sans
avoir fini mes réparations.
J'ai au moins fait le tour du circuit, je sais comment chaque BP est
branché, je connais le 1er, le 2nd et les deux 3èmes (ils partent
tous les deux d'une boite de dérivation après le 2nd)
Tous les autres fils trouvés sont :
des retours de neutre de lumière, ou d'interrupteur lumineux (cà c'est
pour le petit fil dont je parlais)

J'ai essayé le fonctionnement en ne gardant que le 1er allumé... et
cela ne fonctionne toujours pas... je pense que je vais de nouveau
aller voir (à ma prochaine visite) le télérupteur...

Merci encore

Olivier