Je vais rénover une piece de ma maison pour en faire une buanderie.
Il est conseillé aujourd'hui, pour avoir une installation aux normes
(d'après mes sources), de brancher le lave-linge et le seche-linge sur un
circuit indépendant de 20A avec un disjoncteur pour chacun.
Or, les prises 20A que j'ai trouvé dans le marché ne permettent pas de
brancher mes appareils, que se contenteraient fort bien de prises 16A.
- Existe-t-il des prises 20A au format du 16A (ceux que j'ai trouvé sont
identiques au format du 32A) ?
- Est-il vraiment neccessaire d'installer un circuit pour chaque
appareillage ?
- Le seche-linge et lave-linge peuvent-ils fonctionner sans aucun danger sur
un circuit 16A.
Merci d'avance...
Une machine a laver a en grande majorité une fiche 16A standard.
Je sais pas si couper la fiche annule la garantie.
Pour ce qui est du 20A, il peuvent se brosser, je reste avec un
disjoncteur 16A ET un seul appareil dessus. C'est largement suffisant.
16A = 230*16 -> soit 3680 watt.
Dans les normes actuelles, si je dis pas de connerie, chaque ligne
d'alimentation de prise doit être protégé par un fusible de 20A, et les
prises cablées avec du 3*2,5 mm². Un fusible doit protéger au max 5 prises.
En fait, c'est vrai qu'à l'essorage, tu peux avoir des piques de courant
assez important sur la ligne qui alimente le lave-linge, ce qui peut
perturber le fonctionnement des appareils branchés sur la même ligne, et
eventuellement faire sauter le fusible si la ligne est chargé par
d'autre appareil en fonctionnement.
Je crois que la ligne individuelle est imposée du fait que ce sont des
gros consommateurs "instantanée" de courant.
Raphael a écrit:
Donc, prise 16 A sans problème. Et effectivement, protection par
disjoncteur de 20A ou fusible de 16A, sur une ligne spécifique. Le but
de la ligne spécifique est je pense dû au courant d'appel au démarrage
des moteurs. De plus, si un jours vous avez un tarif jour/nuit, il
sera plus facile de commander la prise du lave linge par un relais
heure pleine, heure creuse.
Christophe
ce n'est pas le moteur d'essorage qui risque de faire sauter le fusible de
20 A (environ 4000 watts), soit environ 5 chevaux)
vous avez deja vu un moteur electrique de 5CV, c'est presque aussi gros
qu'un lave linge
ce qui risque de faire sauter le fusible, c'est le chauffage de l'eau du
lave linge fonctionnant en meme temps qu'un autre gros appareil (four
electrique par ex:)
Ref: 90036 ou 90038 Legrand (pour info: 230V - 4600W.)
Salutations.
CD
Léo a écrit:
Je crois me souvenir que lorsque le moteur "démarre", le courant peut
être extrêmement important. C'est de ce courant d'appel que je parle.
Et 2 moteurs sur la même ligne qui démarre en même temps, ca doit
dépasser les 10A.
La raison est strictement physique. La tension aux bornes d'un moteur
est égal à V = R*I+E (en courant continu).
- R est la résistance du moteur en Ohm (on va la supposer constante,
car elle ne varie qu'à cause de la variation température du bobinage)
- I le courant
- Et E est la force contre électromotrice. E est proportionnelle à la
vitesse de rotation du moteur.
Donc, au démarrage, E = 0, donc I = V/R. Comme R est faible (c'est un
moteur et pas un radiateur), I est important.
Mais, le lavelinge seul ne fait heureusement pas "péter" les plombs.
Mais lorsqu'il n'est pas sur un circuit spécifique, la somme lavelinge
+ consomateur inconnu fait qu'on peut y arriver.
Christophe
>Le courant d'appel d'un moteur est à la louche de 3 à 4 fois son
>courant nominal.
On parle souvent de 7x.
Attention tout de même à la norme RFC. De tête, je crois qu'elle précise que
les LV et LL soient connectés à du 25A (réseau et disjoncteur).
Je connais pas la RFC.
Et si elle impose le 25A, pourquoi les fiches ne sont elle pas elors
prevus pour du 25A ?
Du coup, j'installerai des prises 16A standards, par défault, sur des lignes
20A spécifiques. Et tout le monde devrait etre content.
La norme RFC, je connais pas ! Et je n'ai encore vu ou lu nul-part le besoin
d'installer une ligne 25A pour ces appareils. Donc...
>
>Attention tout de même à la norme RFC. De tête, je crois qu'elle précise que
>les LV et LL soient connectés à du 25A (réseau et disjoncteur).
>
>
c'est kwa c'te norme ?
perso mon certificat consuel date de moins d'un an, concernant LL et
LV la 15100 t'impose 1 circuit par appareil, coté protection avec du
20 amp en disjoncteur c'est bon (mon cas), il me semble qu'avec du 16
aussi.