Je reprends l'assainissement de la maison que nous renovons avec ma
femme. Le depart se fait avec un tuyau en ciment peint en marron (ou
gres emaille ?). J'ai deja eu des reponses pour connecter du PVC dessus
(cool !). Je ferais ca en 160mm.
Je pense regrouper les evacuations qui arriveront de la maison avec du
D. 125mm PVC gris.
Mon tube de depart et sa reprise en PVC de 160 seront dans la terre,
sous la dalle. Pour faire la connexion jusqu'au 125mm gris, je peux
prendre quoi comme tube ? du PVC gris, de l'orange (style SN4 ou SN8) ?
Merci de vos infos.
Tony
Dans l'habitation, il est plus habituel de finir en diamètre 100.
N'oublie pas l'event en partie haute pour un bon tirage.
> "Mayeute" <mpi...@free.fr> wrote in message
> news:1164884405....@l39g2000cwd.googlegroups.com...
En complément :
L'évent (ventilation primaire) est à réaliser en 100 également età faire
déboucher au dessus du faîte de la toiture.
Pour les écoulements, prévoir une pente de 2 cm/m et des bouchons de
ringardage.
--
Cordialement
Aski
"Trop de formalisme tue l'information"
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est applicable à une rénovation
mais dans le neuf les évacuations d'eaux usées (éviers, douches,
etc.) doivent être séparées des évacuations de WC.
Si elles sont ensuite rassemblées dans un même collecteur, le
confluent doit être à l'extérieur du batiment (avec une jonction
visitable c'est mieux pour l'entretien).
Bon courage.
Pour les 2 conduites, WC d'un cote, reste de l'autres, c'est ce que je
pense faire. Mais les 2 se rassembleront dans mon sous-sol, avant de
rejoindre l'evacuation (dont le branchement est aussi dans mon
sous-sol).
Merci pour la mousse expansive. J'aurais surement betement fait ma
dalle au plus pret. La je ferais un degagement leger comble avec la
mousse.
Pour le diametre, je serais en 160 ou 200 pour raccordement sur le
gres, puis en 125 sous la dalle (parce que moins cher que le 160/200).
Et a la sortie de la dalle, je pense faire monter du 100 pour les WC et
un autre 100 ou le reste sera raccorde (douche, LV/LL, evier, etc).
Pour l'event, je regarde tout ca. J'avais en tete de faire monter un
40mm jusqu'au toit. Je ne peux aller jusqu'au faît. Est-ce que ca gene
beaucoup ? Je serais plus surement a 1m. du bord du toit. Faut-il
vraiment que je reste en 100mm pour la ventilation de chute ? Est-ce
qu'il me faut une ventilation aussi pour la chute des evacuations
autres que les WC ?
> Pour l'event, je regarde tout ca. J'avais en tete de faire monter un
> 40mm jusqu'au toit. Je ne peux aller jusqu'au faît. Est-ce que ca gene
> beaucoup ? Je serais plus surement a 1m. du bord du toit. Faut-il
> vraiment que je reste en 100mm pour la ventilation de chute ? Est-ce
> qu'il me faut une ventilation aussi pour la chute des evacuations
> autres que les WC ?
Si tu as des combles inhabités tu peux y arrêter la ventilation et y
mettre un clapet aérateur de chute, qui laisse rentrer l'air aspiré par
la chute mais ne permet pas le refoulement :
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?fampr1=1004&fampr2=2029&niv=3
Pas besoin de monter en 100 dans les combles, j'ai fait ça en 40, mais
en haut j'ai quand même mis un aérateur de 100 (sur un raccord 40=>100).
Et ça fonctionne très bien.
--
Ladussard
(retirer les trucs)
Tony
"matyak" <mat...@hotmail.com> wrote in message
news:1164893910.8...@h54g2000cwb.googlegroups.com...
Bonjour
Je ne sais pas dans quelle mesure c'est applicable à une rénovation
mais dans le neuf les évacuations d'eaux usées (éviers, douches,
etc.) doivent être séparées des évacuations de WC.
Pas lorsque la fosse ou l'égoût est toutes eaux.
--
Cordialement
Aski
"Tony" <gaelle_to...@libertysurf.fr> wrote in message
news:1164895337.5...@j72g2000cwa.googlegroups.com...
Merci a tous les 2, et encore a Mayeute qui me refile encore pleins
d'infos ;)
> Du gris donc ca irait. Et je colle, et j'oublie pas le manchon de
> dilatation.
N'oublie pas les bouchons de ringardage et la pente. Il ne doit pas y avoir
de point bas.
> Pour les 2 conduites, WC d'un cote, reste de l'autres, c'est ce que je
> pense faire. Mais les 2 se rassembleront dans mon sous-sol, avant de
> rejoindre l'evacuation (dont le branchement est aussi dans mon
> sous-sol).
> Merci pour la mousse expansive. J'aurais surement betement fait ma
> dalle au plus pret. La je ferais un degagement leger comble avec la
> mousse.
> Pour le diametre, je serais en 160 ou 200 pour raccordement sur le
> gres, puis en 125 sous la dalle (parce que moins cher que le 160/200).
> Et a la sortie de la dalle, je pense faire monter du 100 pour les WC et
> un autre 100 ou le reste sera raccorde (douche, LV/LL, evier, etc).
Attention à ne pas prendre de diamètre trop gros car l'effet de chasse (mise
en virtesse des maières solides) risque de ne pas se faire et les
tuyauteries se colmateront. 100 mmm est un bon diamètre.
> Pour l'event, je regarde tout ca. J'avais en tete de faire monter un
> 40mm jusqu'au toit. Je ne peux aller jusqu'au faît. Est-ce que ca gene
> beaucoup ? Je serais plus surement a 1m. du bord du toit. Faut-il
> vraiment que je reste en 100mm pour la ventilation de chute ? Est-ce
> qu'il me faut une ventilation aussi pour la chute des evacuations
> autres que les WC ?
Cet évent doit être en principe (réglementairement) de diamètre égal au plus
gros. Mais si tu n'es poas soumis à des règles de construction et que tu
n'as pas la place, 40 mm est moins efficace pour les odeurs.
--
Cordialement
Aski
"Ladussard" <gastontr...@ortrucange.fr> wrote in message
news:456ee98c$0$5106$ba4a...@news.orange.fr...
Ni le 40, ni le clapet ne sont conformes à la réglementation mais ça
fonctionne quand même. J'ai un Nicoll de 100 mm que je vais remplacer par un
évent de 100 en toiture.
--
Cordialement
Aski
Tu as savamment écrit :
Peux-tu nous indiquer le texte, car ceux que j'ai ne concordent pas avec ce
que tu annonces.
Pour le diametre, en sortie de dalle je serais donc en 100mm, en
dessous, en 125 sauf au raccordement avec l'evacuation principale (ou
ca sera du 160 qui s'emboite dans le tube en gres de 200).
C'est quoi le ringardage ? Il y a des bouchons, donc peut-etre des
siphons ? Un siphons au pied de la chute peut-etre ?
Pour l'event, comme j'irais jusqu'en toiture, je pourrais eviter la
membrane. Ca sera deja ca de pris. Par contre pour le diametre, ca sera
presque forcement du 40mm. Bon j'ai encore le temps avant de definir ca
puisque la charpente ne sera refaite qu'en janvier-fevrier.
Merci en tous cas de toutes vos contributions.
Tony
Tu as savamment écrit :
> La pente devrait etre dans les 7 a 10 cms pour 2,30 metres avec un
> coude a 15 ou 30 degres dans la pente, et un coude 90 (enfin 87,30)
> pour la sortie de dalle).
Il est préférable, si c'est possible, de remplacer le 90 par 2 de 45.
> Pour le diametre, en sortie de dalle je serais donc en 100mm, en
> dessous, en 125 sauf au raccordement avec l'evacuation principale (ou
> ca sera du 160 qui s'emboite dans le tube en gres de 200).
Dommage, un peu gros, mais c'est moins grave que s'il y avait du 40. ;-)
> C'est quoi le ringardage ? Il y a des bouchons, donc peut-etre des
> siphons ? Un siphons au pied de la chute peut-etre ?
Non, il s'agit bien d'un bouchon vissé du diamètre de la tuyauterie, en bout
de celle-ci et par lequel tu passes un instrument pour déboucher (ringard
par exemple).
>
> Pour l'event, comme j'irais jusqu'en toiture, je pourrais eviter la
> membrane. Ca sera deja ca de pris. Par contre pour le diametre, ca
> sera presque forcement du 40mm. Bon j'ai encore le temps avant de
> definir ca puisque la charpente ne sera refaite qu'en janvier-fevrier.
Si tu veux être comforme, tu mets du 100. Aucune incidence sur la charpente.
Tu prévois une tuile à douille par exemple.
--
Henri
aski a écrit :
> Hello Tony,
> Tu as savamment écrit :
Oula, pas tant que ca ;)
> Il est préférable, si c'est possible, de remplacer le 90 par 2 de 45.
C'est note. J'avais deja lu, mais c'est ressorti aussi vite que j'ai
lu. 2 de 45 a la place de 90. Ca coulera mieux c'st evident.
> Dommage, un peu gros, mais c'est moins grave que s'il y avait du 40. ;-)
Je mettrais peut-etre du 100 quand meme. Il faut que je vois ce que je
peux avoir comme reducteur a partir du 160mm et j'ai besoin de 2 selles
aussi : 1 pour un siphon poser dans la dalle pres de la machine a
laver, l'autre pour recuperer le drain de la dalle.
> Non, il s'agit bien d'un bouchon vissé du diamètre de la tuyauterie, en bout
> de celle-ci et par lequel tu passes un instrument pour déboucher (ringard
> par exemple).
Mais tu mets ou ces bouchons ? Parce qu'au niveau de la dalle, je vais
avoir le tube en 125 (ou 100) qui remonte a la verticale. Je peux faire
eventuellement un coffrage pour atteindre la partie horizontale du
tuyau et mettre une culotte a 45° avec 1 bouchon dans le prolongement
et un coude a 45° pour faire le 90 de l'autre ?
> Si tu veux être comforme, tu mets du 100. Aucune incidence sur la charpente.
> Tu prévois une tuile à douille par exemple.
C'est pas trop la charpente le probleme. C'est que j'ai pas envie de
trainer 10m. de tuyau jusqu'au faitage dans mon isolant (parce
qu'en-dessous des tuiles, y'a pas trop de place hein).
Bon tout ceci me permet deja de faire mon installation au sous-sol et
d'attendre tranquillement pour la suite et reflechir encore un peu.
Merci encore.
Tony
Tu as savamment écrit :
> Bonsoir.
>
> aski a écrit :
>> Hello Tony,
>> Tu as savamment écrit :
>
> Oula, pas tant que ca ;)
>
>> Il est préférable, si c'est possible, de remplacer le 90 par 2 de 45.
>
> C'est note. J'avais deja lu, mais c'est ressorti aussi vite que j'ai
> lu. 2 de 45 a la place de 90. Ca coulera mieux c'st evident.
>
>> Dommage, un peu gros, mais c'est moins grave que s'il y avait du 40.
>> ;-)
>
> Je mettrais peut-etre du 100 quand meme. Il faut que je vois ce que je
> peux avoir comme reducteur a partir du 160mm et j'ai besoin de 2
> selles aussi : 1 pour un siphon poser dans la dalle pres de la
> machine a laver, l'autre pour recuperer le drain de la dalle.
Il faut que la génératrice inférieure des tuyaux soit continue, donc
réductions excentriques.
>> Non, il s'agit bien d'un bouchon vissé du diamètre de la tuyauterie,
>> en bout de celle-ci et par lequel tu passes un instrument pour
>> déboucher (ringard par exemple).
>
> Mais tu mets ou ces bouchons ? Parce qu'au niveau de la dalle, je vais
> avoir le tube en 125 (ou 100) qui remonte a la verticale. Je peux
> faire eventuellement un coffrage pour atteindre la partie horizontale
> du tuyau et mettre une culotte a 45° avec 1 bouchon dans le
> prolongement et un coude a 45° pour faire le 90 de l'autre ?
Donc ces tuyauteries sont inaccessibles. Tu dois pouvoir caser ce bouchon
sur un "Y" à la sortie.
>
>> Si tu veux être comforme, tu mets du 100. Aucune incidence sur la
>> charpente. Tu prévois une tuile à douille par exemple.
>
> C'est pas trop la charpente le probleme. C'est que j'ai pas envie de
> trainer 10m. de tuyau jusqu'au faitage dans mon isolant (parce
> qu'en-dessous des tuiles, y'a pas trop de place hein).
Je connais : les fermettes je suppose.
>
> Bon tout ceci me permet deja de faire mon installation au sous-sol et
> d'attendre tranquillement pour la suite et reflechir encore un peu.
Bonne décision
Amicalement
Henri
Tu mets à l'emplacement de tes tuyaux un morceaux de polystyrene.
Tu coules ta dalle.
Quand c'est sec, tu verses de l'essence sur le polystyrene. Il va se
retracter et se retirer tout seul.
Ca permet de tirer une dalle proprement et ainsi ajuster niquel ton
tuyau après (exemple de pose de wc...)
Merci de l'idee. Je retiens ca pour apres, a l'etage.
Mais la c'est dans la dalle du sous-sol et je prefere faire un coffrage
bien propre autour de la remonter des tuyaux ;)
Tony
> Hello Tony,
>
> Tu as savamment écrit :
>
> > Bonsoir.
> >
> > aski a écrit :
> >> Hello Tony,
> >> Tu as savamment écrit :
> >
> > Oula, pas tant que ca ;)
> >
> >> Il est préférable, si c'est possible, de remplacer le 90 par 2 de 45.
> >
> > C'est note. J'avais deja lu, mais c'est ressorti aussi vite que j'ai
> > lu. 2 de 45 a la place de 90. Ca coulera mieux c'st evident.
> >
> >> Dommage, un peu gros, mais c'est moins grave que s'il y avait du 40.
> >> ;-)
> >
> > Je mettrais peut-etre du 100 quand meme. Il faut que je vois ce que je
> > peux avoir comme reducteur a partir du 160mm et j'ai besoin de 2
> > selles aussi : 1 pour un siphon poser dans la dalle pres de la
> > machine a laver, l'autre pour recuperer le drain de la dalle.
>
> Il faut que la génératrice inférieure des tuyaux soit continue, donc
> réductions excentriques.
La generatrice ? Desole je suis pas dans le metier et je connais pas
bien les termes.
Bon j'avais bien en ete des excentriques pour que le flux soit
continuellement en descente.
> >> Non, il s'agit bien d'un bouchon vissé du diamètre de la tuyauterie,
> >> en bout de celle-ci et par lequel tu passes un instrument pour
> >> déboucher (ringard par exemple).
> >
> > Mais tu mets ou ces bouchons ? Parce qu'au niveau de la dalle, je vais
> > avoir le tube en 125 (ou 100) qui remonte a la verticale. Je peux
> > faire eventuellement un coffrage pour atteindre la partie horizontale
> > du tuyau et mettre une culotte a 45° avec 1 bouchon dans le
> > prolongement et un coude a 45° pour faire le 90 de l'autre ?
>
> Donc ces tuyauteries sont inaccessibles. Tu dois pouvoir caser ce bouchon
> sur un "Y" à la sortie.
Que penses-tu de ca :
-mes tuyaux sont sous la dalle avec la remonter de dalle effectuee par
2 coudes a 45°
-je debouche donc sur un tuyau de 100mm (soit directement soit le 125
que je reduis juste au niveau de la dalle) qui est vertical.
-je place une culotte a 45° avec un cote donc vertical et l'autre a
45° avec le bouchon qui va bien qui permettra de "balancer la sauce"
pour deboucher au cas ou.
Tu en dis quoi ?
> >> Si tu veux être comforme, tu mets du 100. Aucune incidence sur la
> >> charpente. Tu prévois une tuile à douille par exemple.
> >
> > C'est pas trop la charpente le probleme. C'est que j'ai pas envie de
> > trainer 10m. de tuyau jusqu'au faitage dans mon isolant (parce
> > qu'en-dessous des tuiles, y'a pas trop de place hein).
>
> Je connais : les fermettes je suppose.
Nan, du tradi. Mais la colonne d'aeration/evacuation ne sera pas a la
verticale du faitage (parce que pas la place, trop petit).
> > Bon tout ceci me permet deja de faire mon installation au sous-sol et
> > d'attendre tranquillement pour la suite et reflechir encore un peu.
>
> Bonne décision
Merci de votre aide ;)
Tony
Tu as savamment écrit :
> La generatrice ? Desole je suis pas dans le metier et je connais pas
> bien les termes.
Le dessous de la tuyauterie si tupréfères.
> Bon j'avais bien en ete des excentriques pour que le flux soit
> continuellement en descente.
Pour que la partie basse de la tuyauterie soit en ligne droite, la réduction
se faisant pas le haut. Ce sont des pièces courantes.
>> Donc ces tuyauteries sont inaccessibles. Tu dois pouvoir caser ce
>> bouchon sur un "Y" à la sortie.
>
> Que penses-tu de ca :
> -mes tuyaux sont sous la dalle avec la remonter de dalle effectuee par
> 2 coudes a 45°
> -je debouche donc sur un tuyau de 100mm (soit directement soit le 125
> que je reduis juste au niveau de la dalle) qui est vertical.
> -je place une culotte a 45° avec un cote donc vertical et l'autre a
> 45° avec le bouchon qui va bien qui permettra de "balancer la sauce"
> pour deboucher au cas ou.
>
> Tu en dis quoi ?
Je dis que c'est très bien si l'accvès n'est pas trop difficile.
>
>>>> Si tu veux être comforme, tu mets du 100. Aucune incidence sur la
>>>> charpente. Tu prévois une tuile à douille par exemple.
>>>
>>> C'est pas trop la charpente le probleme. C'est que j'ai pas envie de
>>> trainer 10m. de tuyau jusqu'au faitage dans mon isolant (parce
>>> qu'en-dessous des tuiles, y'a pas trop de place hein).
>>
>> Je connais : les fermettes je suppose.
>
> Nan, du tradi. Mais la colonne d'aeration/evacuation ne sera pas a la
> verticale du faitage (parce que pas la place, trop petit).
Si tu peux et si ce n'st pas trop moche tu remonte la tuyauterie auusi haut
que possible.
Le problème est que les odeurs nauséabondes risquent d'être rabattues au sol
particulièrement au moment de la douche ou du bain.
--
Cordialement
Aski
Encore une info s'il vous plait:
Je viens de voir qu'un siphon disconnecteur serait obligatoire. Est-ce
que ca vous cause ? Je le pose ou ? juste avant d'aller dans la dalle ?
(source : branchements : eau potable et assainissement, collection
maisons individuelles chez eyrolles, pleins de dessins je suis tout
content :D)
Tony
Excusez-moi, mais j'insiste un petit peu : ce siphon disconnecteur
est-il utile ?
Parce qu'en reflechissant un peu, si je le place a la base de mes
descentes, j'aurais toujours une jolie mouize qui trainera dans le fond
du toyo :/ Pour le coup je comprends le pourquoi d'une aeration
obligatoire avec un bazard comme ca.
Et en creusant encore, ben je n'en vois pas l'utilite. Eviter un
courant d'air de la conduite de ville vers ma descente eaux usees ?
Tony
Tu as savamment écrit :
> Tony a écrit :
>> Je viens de voir qu'un siphon disconnecteur serait obligatoire.
>> Est-ce que ca vous cause ? Je le pose ou ? juste avant d'aller dans
>> la dalle ?
Où as-tu vu ce texte ?
>
> Excusez-moi, mais j'insiste un petit peu : ce siphon disconnecteur
> est-il utile ?
Il permettrait d'éviter le remontée des odeurs des égoûts de la ville.
> Parce qu'en reflechissant un peu, si je le place a la base de mes
> descentes, j'aurais toujours une jolie mouize qui trainera dans le
> fond du toyo :/
Que veux-u dire ?
> Pour le coup je comprends le pourquoi d'une aeration
> obligatoire avec un bazard comme ca.
Il faudrait effectivement une aération du même diamètre avant le siphon.
> Et en creusant encore, ben je n'en vois pas l'utilite. Eviter un
> courant d'air de la conduite de ville vers ma descente eaux usees ?
Voir ci-dessus.
--
Aski
Le siphon disconnecteur permet d'eviter les remontées d'odeurs
provenant de la rue vers la maison. C'est de plus un accès en cas
d'obstruction.
Tu as savamment écrit :
Il y a donc un regard ?
Dans ce cas,je vois de quoi il s'agit.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas de prise d'air en amont ?
ce sera plus parlant avec une photo:
http://www.cedeo.fr/cat_cedeo/divers_17.htm
Pas besoin de prise d'air en amont.
aski a écrit :
> Où as-tu vu ce texte ?
source : branchements : eau potable et assainissement, collection
maisons individuelles chez eyrolles
En fouillant sur ce groupe j'ai vu que certaines communes l'imposaient
et d'autres l'interdisaient ...
Bref je devrais etre fixe apres le coup de fil que je dois donner ce
matin au syndicat des eaux.
> Il permettrait d'éviter le remontée des odeurs des égoûts de la ville.
??? Et l'aeration de chute elle sert a quoi ? Parce que si j'ai des
siphons a la sortie de chaque appareil, une ventilation de chute qui
evite que ces siphons se vident, les egouts au pire remonteront jusqu'a
l'aeration de chute, nan ?
> > Parce qu'en reflechissant un peu, si je le place a la base de mes
> > descentes, j'aurais toujours une jolie mouize qui trainera dans le
> > fond du toyo :/
>
> Que veux-u dire ?
Pour pas faire un dessin mais presque, apres une grosse commission,
avec un siphon au pied de la chute, il risque d'y avoir quelques
morceaux qui traineront dans le siphon. Et c'est pas le genre de
matiere que j'ai envie de laisser trainer (le caca du soir avant de le
dodo et le lendemain matin ca a deja bien colmate : puah !!!)
> Il faudrait effectivement une aération du même diamètre avant le siphon.
avant c'est en amont ? Ca corespond a la ventilation de chute donc ?
Tony
Tu as savamment écrit :
> Bonjour,
>
> aski a écrit :
>> Où as-tu vu ce texte ?
>
> source : branchements : eau potable et assainissement, collection
> maisons individuelles chez eyrolles
Ce n'est donc pas un texte officiel.
Ce devrait être du genre arrêté ministériel ou autre ... ou DTU (document
technique unifié)
>> Il permettrait d'éviter le remontée des odeurs des égoûts de la
>> ville.
>
> ??? Et l'aeration de chute elle sert a quoi ? Parce que si j'ai des
> siphons a la sortie de chaque appareil, une ventilation de chute qui
> evite que ces siphons se vident, les egouts au pire remonteront
> jusqu'a l'aeration de chute, nan ?
Tu n'as pas de ventilation primaire (de chute) avant chaque siphon. Cette
ventilation se trouve sur le collecteur général de sortie.
Tu élimines donc tes odeurs mais pas celles qui viennent de l'égoût, sauf
s'il est équipé d'un siphon ce qui est généralement le cas.
Ce siphon peut être en PVC (voir message de Mayeure) ou en dur (c'est ce que
j'avais sur une ancienne maison de ville).
>
> Pour pas faire un dessin mais presque, apres une grosse commission,
> avec un siphon au pied de la chute, il risque d'y avoir quelques
> morceaux qui traineront dans le siphon. Et c'est pas le genre de
> matiere que j'ai envie de laisser trainer (le caca du soir avant de le
> dodo et le lendemain matin ca a deja bien colmate : puah !!!)
Bien compris. ;-(
>
> avant c'est en amont ? Ca corespond a la ventilation de chute donc ?
>
Voir ci-dessus.
--
Aski
Tu as savamment écrit :
> ce sera plus parlant avec une photo:
Merci
>
> http://www.cedeo.fr/cat_cedeo/divers_17.htm
Effectivement. C'est éqivalent aux vieux siphons en dur couverts d'une
plaque (pas toujouts étanche) ;-(
>
> Pas besoin de prise d'air en amont.
Sauf si le siphon se vide ...
Par conte l'aval doit être ventilé d'une façon ou d'une autre.
Va falloir que je me refasse un dessin avec tout ca parce que c'est
tout pas clarteux sans mon bout de papier et le crayon ;)
Je viendrais surement vous casser les pieds encore en montrant le
schema prevu.
Tony
Ne pas se tromper dans le sens de montage de ce siphon!!!!!!!
Il n'en reste que je garde les infos de celui-ci au chaud pour me faire
mes plans de mes branchements. Merci a tous de m'avoir eclaire.
Tony, qui espere ne pas avoir 46 papiers a faire maintenant pour vider
sa crotte dans le tout a l'egout :/
Non, tu as une installation existante, tu n'as rien à demander. la
seule chose c'est de respecter pour ne pas deverser n'importe quoi dans
les egouts (eaux pluviales entre autre s'ils n'autorisent pas...)
Je continuerais donc ici en revenant avec mes plans/idees pour venir
piocher vos bonnes infos.
Il me reste a decouvrir ou passe l'eau des gouttieres ... Ca "tombe"
dans un espace emmure juste devant ma cave avec un tuyau qui part dans
le sol. Et j'arrive pas a trouver la sortie. Faudra que je creuse. Mais
ca attendra bien l'ete. Surtout que j'enleve les tuiles ce mois-ci et
la charpente en janvier.
A bientot ici pour continuer mes histoires de connexions.
Tony
Tu as savamment écrit :
> Merci Mayeute et c'est effectivement ce qu'on va faire : pas de
Un drainage ou un puits perdu ?
aski a écrit :
> Un drainage ou un puits perdu ?
J'en sais rien : je ne sais comment distinguer les 2 "concretement".
Toutefois, ce que j'ai au bas de la gouttiere "haute" (celle sur
l'arriere de la maison, qui est plus haute que le niveau de la rue),
c'est un puit mure avec des pierres maconnees et une voute meme (qui se
casse un peu la g**** d'ailleurs). Et il est pas si perdu que ca
puisqu'un tuyau en part, surement en cas de trop plein. Mais ou il va,
ca je le saurais plus tard en creusant ... quand il fera un peu moins
froid.
Faut que je surveille un peu plus ce "trou" pour voir si ca se remplit
et se vide bien. Et aussi y mettre une sonde pour voir la temperature.
Parce qu'apres calculs, ca doit faire 1.2-1.5m3 et si ca gele pas trop,
j'en ferais bien un recuperateur d'eau de pluie pour arroser le jardin
;)
Tony