J'ai beau avoir purgé les radiateurs, il y a toujours une espèce de
glou glou qui persiste sur certains (pas tous). Lorsque j'ouvre la
purge des radiateurs en question, il n'y a que de l'eau qui sors (avec
des petites bulles d'air, mais surtout de l'eau). Que faire ?
Merci d'avance
Steph
le bruit peut etre provoquᅵ par une vitesse de circulation trop ᅵlevᅵe,
voir du cotᅵ de la pompe s'il n'existe pas un rᅵglage de vitesse
J'ai beau avoir purg� les radiateurs, il y a toujours une esp�ce de
glou glou qui persiste sur certains (pas tous). Lorsque j'ouvre la
purge des radiateurs en question, il n'y a que de l'eau qui sors (avec
des petites bulles d'air, mais surtout de l'eau). Que faire ?
==========
Le "purgeage" est souvent d�licat si tous les radiateurs et les points hauts
des conduites ne sont pas pourvu de purges automatiques (� flotteur) en bon
�tat
Une entr�e d'air (constat�e) apr�s une purge parfaite peut etre
cons�cutive
� un remplissage cons�quent (gaz dans l'eau) un manque de pression ou un
vase d'expansion en avarie
salut arréte ton circulateur quand tu purge , met 2,5 kilos de
pression et retire une tasse d eau a chaque radiateur en maintien la
pression il faut faire cela a 2
c'est la meilleur technique :)
Imer
Bonjour,
J'ai effectué ce que tu m'as dit. Le résultat est nettement meilleur,
plus de bruit de glouglou, sauf lorsque le circulateur se met en
marche, pendant environ10/15 sec.
Bonjour a tous,
Je reviens à la charge, car mon problème n'est pas résolu. Les bruits
de glouglou sont revenus.
J'ai passé la vitesse du circulateur au minimum (3 positions : 2200
trs/min, 2000 et 1600, j'ai positionné sur 1600).
Les bruits n'ont pas diminué.
En fait, j'ai actuellement 4 radiateurs : 1 horizontal alu dans une
chambre, 1 sèche serviettes, 1 vertical alu et 1 horizontal alu dans
le séjour. C'est l'horizontal du séjour qui fait le + de bruit, c'est
aussi celui qui est la + éloigné de la chaudière.
Petit constat : les bruits sont nettement atténués si celui de la
chambre est ouvert, et reviennent de plus belle s'il est fermé. Pour
info, seul celui de la chambre possède un robinet thermostatique. Il y
a un thermostat d'ambiance dans le séjour qui pilote la chaudière.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai déjà purgé plusieurs fois les
radiateurs. Le vertical du séjour me sort souvent un peu d'air, les
autres non. La pression est entre 1 et 1,5 bar à froid. Je l'ai déjà
monté entre 1,5 et 2bars, mais ca n'a rien changé.
Avez vous une idée ? Cela peut il venir des tuyaux (diamètres,
longeurs, ...) ?
Merci d'avance
Steph
Bonjour a tous,
Je reviens � la charge, car mon probl�me n'est pas r�solu. Les bruits
de glouglou sont revenus.
J'ai pass� la vitesse du circulateur au minimum (3 positions : 2200
trs/min, 2000 et 1600, j'ai positionn� sur 1600).
Les bruits n'ont pas diminu�.
En fait, j'ai actuellement 4 radiateurs : 1 horizontal alu dans une
chambre, 1 s�che serviettes, 1 vertical alu et 1 horizontal alu dans
le s�jour. C'est l'horizontal du s�jour qui fait le + de bruit, c'est
aussi celui qui est la + �loign� de la chaudi�re.
Petit constat : les bruits sont nettement att�nu�s si celui de la
chambre est ouvert, et reviennent de plus belle s'il est ferm�. Pour
info, seul celui de la chambre poss�de un robinet thermostatique. Il y
a un thermostat d'ambiance dans le s�jour qui pilote la chaudi�re.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai d�j� purg� plusieurs fois les
radiateurs. Le vertical du s�jour me sort souvent un peu d'air, les
autres non. La pression est entre 1 et 1,5 bar � froid. Je l'ai d�j�
mont� entre 1,5 et 2bars, mais ca n'a rien chang�.
Avez vous une id�e ? Cela peut il venir des tuyaux (diam�tres,
longeurs, ...) ?
=================
Si "glou-glou" => air
Il faut r�pondre tout d'abord � cette question ; L' installation est-elle
�quip�e de purgeurs (quel type) en bon �tat , sur tous les radiateur et
"tous" les points hauts du circuit
Est-il besoin d'ajouter de l'eau , de remettre en pression r�guli�rement ,
quand combien
La soupape de s�curit� ( quel tarage) laisse-elle �chapper de l'eau
(r�cipient de contr�le dessous).
Bonjour,
> En fait, j'ai actuellement 4 radiateurs : 1 horizontal alu dans une
> chambre, 1 sèche serviettes, 1 vertical alu et 1 horizontal alu dans le
> séjour. C'est l'horizontal du séjour qui fait le + de bruit, c'est aussi
> celui qui est la + éloigné de la chaudière. Petit constat : les bruits
> sont nettement atténués si celui de la chambre est ouvert, et reviennent
> de plus belle s'il est fermé. Pour info, seul celui de la chambre
> possède un robinet thermostatique. Il y a un thermostat d'ambiance dans
> le séjour qui pilote la chaudière. Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai
> déjà purgé plusieurs fois les radiateurs. Le vertical du séjour me sort
> souvent un peu d'air, les autres non. La pression est entre 1 et 1,5 bar
> à froid. Je l'ai déjà monté entre 1,5 et 2bars, mais ca n'a rien changé.
> Avez vous une idée ? Cela peut il venir des tuyaux (diamètres, longeurs,
> ...) ?
J'ai habité un appartement, avec à peu près la même configuration et le
même problème (il devait (?) par contre y avoir une espèce de purgeur
automatique au niveau de la chaudière, chaudière à gaz).
Voici ce qui avait assez bien marché:
Fermer tous les radiateurs sauf celui qui glougloute.
Pousser la chaudière assez fort pendant quelques heures.
Voilà, bon courage.
--
Yves
> Fermer tous les radiateurs sauf celui qui glougloute. Pousser la
> chaudière assez fort pendant quelques heures.
Finalement, après réflexion, je ne suis plus très sûr qu'il s'agissait,
initialement, dans ce cas là, d'un problème de bruit.
C'était surtout que ce radiateur restait froid (ce radiateur était aussi
le plus éloigné de la chaudière).
Mais le principe de traitement est certainement le même: éliminer l'air
du circuit.
--
Yves
Donc vider le circuit, �ventuellement d�sembouer, rincer puis
traitement.
Si vous avez eu la bonne id�e demettre du mir dans le circuit,
vous devrez rincer une bonne dizaine de fois avant de supprimer le
savon.
Apr�s, le traitement r�duit consid�rablement la production de gaz
donc plus besoin de purger, mais les glouglous peuvent rester,
bien qu'att�nu�s ils peuvent �tre le fait de la longueur des tuyauteries
et de
la qualit� des raccords, souvent les robinets thermostatiques.
Si je comprends bien, si je ne traite pas l'eau du chauffage, je suis
condamné a avoir ces bruits tout le temps ?
Et l'idée du Mir, est ce qu'elle est bonne ? Pour info, je n'ai encore
rien mis dans l'eau du chauffage.
Et l'id�e du Mir, est ce qu'elle est bonne ? Pour info, je n'ai encore
rien mis dans l'eau du chauffage.
--------------------------
......................................
Si vous avez des tuyauteries cuivre et des radiateurs alu,
il faut traiter sinon d�gagement de gaz
avec des tuyauteries PER et des raccord di-�lectriques
ce n'est pas obligatoire.
Certains sont contents du Mir, il suffit � arr�ter les glouglous,
chez moi �a n'a servi � rien et c'est une gal�re pour rincer les
canalisations afin de le supprimer.
J'ai oublié de préciser une chose : sur le radiateur qui fait le plus
de bruit, si je ferme un peu le T de réglage au niveau de la sortie
(environ la moitié de sa course) et en laissant le robinet ouvert au
max, les bruits s'atténuent. Est ce que cela remet en cause le fait
que les glouglou soient dus au non traitement de l'eau ?
Bonjour,
Je me pose de nouvelles questions. Le fait de faire circuler l'eau de
manière continue (circulateur en fonctionnement perpétuel) augmente t
il la génération de gaz (hydrogène apparemment) ?
J'ai passé la vitesse du circulateur au minimum (1600 trs/min, avant
il était réglé sur 2000trs/min). Cela peut il avoir un impact sur
vitesse de montée en température des radiateurs, et donc des pièces à
chauffer ?