Norme elec : combien de fils sur un disjoncteur ?

1,916 views
Skip to first unread message

Steph

unread,
Oct 23, 2009, 6:06:36 AM10/23/09
to
Bonjour,

Est ce que la norme en vigueur impose un nombre max de fils à la
sortie d'un disjoncteur divisionnaire ? Typiquement, je veux mettre 4
circuits lumière (un point lumineux sur chaque) sur un disjoncteur. Et
les 4 circuits arrivent au tableau, j'ai donc 4 phases + 4 neutres à
brancher sur le disjoncteur.

Merci d'avance

Steph

Droger Jean-Paul

unread,
Oct 23, 2009, 6:28:28 AM10/23/09
to
Le 23/10/2009, Steph a supposᅵ :
> Bonjour,
>
> Est ce que la norme en vigueur impose un nombre max de fils ᅵ la

> sortie d'un disjoncteur divisionnaire ? Typiquement, je veux mettre 4
> circuits lumiᅵre (un point lumineux sur chaque) sur un disjoncteur. Et
> les 4 circuits arrivent au tableau, j'ai donc 4 phases + 4 neutres ᅵ

> brancher sur le disjoncteur.
>
> Merci d'avance
>
> Steph

Non tu as 4 fils de la mᅵme phse et 4 fils du mᅵme neutre ᅵ brancher, ᅵ
condition que cela entre dans les trous ad hoc, sinon il te faut une
boite de regroupement avant d'oᅵ tu parts avec un seul fil du diamᅵtre
ad hoc!!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.je...@manama.fr


Steph

unread,
Oct 23, 2009, 6:49:56 AM10/23/09
to
On 23 oct, 12:28, Droger Jean-Paul <anti.jean-p...@manama.fr> wrote:
> Le 23/10/2009, Steph a supposé :
>
> > Bonjour,
>
> > Est ce que la norme en vigueur impose un nombre max de fils à la

> > sortie d'un disjoncteur divisionnaire ? Typiquement, je veux mettre 4
> > circuits lumière (un point lumineux sur chaque) sur un disjoncteur. Et
> > les 4 circuits arrivent au tableau, j'ai donc 4 phases + 4 neutres à

> > brancher sur le disjoncteur.
>
> > Merci d'avance
>
> > Steph
>
> Non tu as 4 fils de la même phse et 4 fils du même neutre à brancher, à

> condition que cela entre dans les trous ad hoc, sinon il te faut une
> boite de regroupement avant d'où tu parts avec un seul fil du diamètre

> ad hoc!!
>
> --
> Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
> wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
> with wanadoo;
>     anti.jean-p...@manama.fr

Heu, oui, j'ai 4 fils de la même phase, s'ils sont branchés sur le
même disjoncteur, sinon ca sera 4 phases différentes si je les branche
sur 4 disjoncteur différents... c'est ce que tu as voulu dire ?

Donc j'ai le droit de mettre mes 4 fils de phase dans le trou de phase
du disjoncteur, et les 4 fils de neutre dans le trou du neutre ? La
norme ne précise pas le nb de fil max par trou ?

Testadura

unread,
Oct 23, 2009, 7:32:42 AM10/23/09
to
...................

Donc j'ai le droit de mettre mes 4 fils de phase dans le trou de phase
du disjoncteur, et les 4 fils de neutre dans le trou du neutre ? La
norme ne pr�cise pas le nb de fil max par trou ?
------------------------------------------
Cela ne tiendra jamais, risque d'�tincelle et d'incendie.
On arrive � mettre 2 fils sur un disjoncteur mais plus
c'est vraiment trop risqu�.
Le plus simple est de mettre une boite de d�rivation
avec des Wago.

naej2

unread,
Oct 23, 2009, 11:27:17 AM10/23/09
to

"Steph" <step...@club.fr> a �crit dans le message de
news:231ca6c2-2a53-4c86...@31g2000vbf.googlegroups.com...
Bonjour,

Est ce que la norme en vigueur impose un nombre max de fils � la


sortie d'un disjoncteur divisionnaire ? Typiquement, je veux mettre 4

circuits lumi�re (un point lumineux sur chaque) sur un disjoncteur. Et
les 4 circuits arrivent au tableau, j'ai donc 4 phases + 4 neutres �
brancher sur le disjoncteur.

Merci d'avance

Steph

Les bornes de raccordement des disjoncteurs, comme toutes les bornes
�lectriques sont pr�vues pour une plage de section ( 2.5 � 6 mm� par exemple
� voir avec la doc du disjoncteur) et pour un conducteur par borne.

Plusieur fils dans une borne est un bon moyen de cr�er un point d'incendie.
Dans tous les cas si tu as un doute tu te rapproches de la doc. du
constructeur du disjoncteur.

JLL-SG


Droger Jean-Paul

unread,
Oct 23, 2009, 11:27:58 AM10/23/09
to
>
> Plusieur fils dans une borne est un bon moyen de crᅵer un point d'incendie.

> Dans tous les cas si tu as un doute tu te rapproches de la doc. du
> constructeur du disjoncteur.
>
Aucun fabricant ne prᅵconisera 2 ou plus de fils par borne ... faut les
rᅵunir avant et partir avec un seul fil!!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;

anti.je...@manama.fr


armindo

unread,
Oct 23, 2009, 4:54:05 PM10/23/09
to
Steph a �crit :
> Bonjour,
>
> Est ce que la norme en vigueur impose un nombre max de fils � la

> sortie d'un disjoncteur divisionnaire ? Typiquement, je veux mettre 4
> circuits lumi�re (un point lumineux sur chaque) sur un disjoncteur. Et
> les 4 circuits arrivent au tableau, j'ai donc 4 phases + 4 neutres �

> brancher sur le disjoncteur.
>
> Merci d'avance
>
> Steph
2 fils par connexion maxi et section semblables a -+1 niveaux ! NF C 15-100

Jean-Noël

unread,
Oct 23, 2009, 5:02:33 PM10/23/09
to
On 23 oct, 17:27, "naej2" <cestpas...@orange.fr> wrote:
> Les bornes de raccordement des disjoncteurs, comme toutes les bornes
> électriques sont prévues pour une plage de section ( 2.5 à 6 mm² par exemple
> à voir avec la doc du disjoncteur) et pour un conducteur par borne.
>
> Plusieur fils dans une borne est un bon moyen de créer un point d'incendie.


Je m'interroge à ce sujet : le serrage par cage dans une borne de
disjoncteur reste plus fiable que le raccordement des fils sur un
domino (qui reste un dispositif de raccordement fiable et tout à fait
autorisé).

Qu'en pensez-vous ?

JN

naej2

unread,
Oct 24, 2009, 2:29:22 AM10/24/09
to

"armindo" <armindo.s...@wanadoo.fr> a �crit dans le message de
news:4ae217ed$0$1002$ba4a...@news.orange.fr...
Extrait C-15 100

(526.8 Le repiquage des conducteurs - c'est-�-dire la connexion sur les
bornes d'un appareil des
conducteurs servant � l'alimentation d'autres appareils - n'est admis que
sur les bornes de socles de
prises de courant, des luminaires de tout type (y compris les blocs
autonomes d'�clairage de
s�curit�) et des chemins lumineux (559.2.5) et si les deux conditions
suivantes sont simultan�ment
remplies :
- les bornes sont sp�cialement pr�vues � cet effet (par exemple certains
socles de prises de
courant) ou sont dimensionn�es de fa�on � pouvoir recevoir la section totale
des conducteurs
connect�s ;
- leur intensit� nominale n'est pas inf�rieure au courant d'emploi du
circuit en amont.
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation
(autres que ceux cit�s cidessus),
notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.)

Ce qui prime, c'est l'acceptabilit� des bornes ou connecteurs � recevoir
plusieur conducteurs

JLL-SG


guillaume

unread,
Oct 24, 2009, 4:22:15 AM10/24/09
to
deux, je pense.
les disjoncteurs "modernes" ont une connexion type Wago avec 2 bormes c�t�
phase et 2 bornes c�t� neutre. et, du coup, tu peux mettre deux sections
diff�rentes ;-)

Steph


naej2

unread,
Oct 24, 2009, 4:50:47 AM10/24/09
to

"guillaume" <g...@club.fr> a �crit dans le message de
news:4ae2b93f$0$426$426a...@news.free.fr...
Pas de probl�mes si chaque cable est prot�g� au court-circuit et si la
totalit� de l'intensit� est compatible avec le DJ

JLL-SG

JLL-SG

unread,
Oct 24, 2009, 9:42:32 AM10/24/09
to
"guillaume" <g...@club.fr> a �crit dans le message de
news:4ae2b93f$0$426$426a...@news.free.fr...

Sauf que si vous alimentez deux circuits diff�rents � partir d'un m�me
disjoncteur, ces circuits seront effectivement prot�g�s contre les
court-circuits.
Mais ils ne seront pas prot�g�s thermiquement s'ils ne sont pas chacun
�quip�s d'une paire de fusibles convenablement calibr�s.

JLL

alain denis

unread,
Oct 25, 2009, 5:26:49 PM10/25/09
to

C'est quoi la protection thermique d'un circuit? Fusibles il me semble que
c'est un mot interdit par les normes maintenant!

--

Alain


JLL-SG

unread,
Oct 25, 2009, 11:04:38 PM10/25/09
to
"alain denis" <no...@none.fr> a �crit dans le message de
news:4ae4c29a$0$431$426a...@news.free.fr...

>
> C'est quoi la protection thermique d'un circuit? Fusibles il me semble que
> c'est un mot interdit par les normes maintenant!
>
> --
>
> Alain
>

C'est une protection qui limite le courant dans un circuit, elle peut �tre
assur�e par un disjoncteur ou par un fusible (type gG)
Quant � l'interdiction des fusibles par les normes (C 15-100 en ce qui nous
concerne) ce n'est qu'un bruit colport� par de dangereux ignorants.

Les fusibles assurent la protection thermique ( type gG pour les circuits et
aM pour les moteurs) et ils assurent c'est �vident la protection contre les
courts-circuits. Par contre ils ne limitent pas les courants de fuite vers
la masse.

La diff�rence entre les type gG et aM tient au fait que les types aM sont
destin�s � la protection des moteurs et acceptent la pointe d'intensit� au
d�marage du moteur sans s'envoyer en l'air.

JLL
site: www.lestremau.fr

naej2

unread,
Oct 24, 2009, 5:03:23 AM10/24/09
to

"guillaume" <g...@club.fr> a �crit dans le message de
news:4ae2b93f$0$426$426a...@news.free.fr...
Si vous avez deux circuits prot�g�s par un m�me disjonteur il est �vident
que vous perdez la protection thermique du disjonteur.
Exemple
1 circuit de 16A et un de 20A
Vous choisissez un disjoncteur de 40A (somme des deux circuits � 100%)
Dans le cas ou votre circuit 16A est seul actif, il se retrouve prot�g�
thermiquement par un disjoncteur de 40 A (plus de deux fois sa capacit�)
Conclusion :
Deux circuits ou plus sur un disjoncteur "OUI" mais protection fusible sur
chaque circuit.

JLL-SG

naej2

unread,
Oct 24, 2009, 5:53:03 AM10/24/09
to

"guillaume" <g...@club.fr> a �crit dans le message de
news:4ae2b93f$0$426$426a...@news.free.fr...

Steph

unread,
Nov 10, 2009, 12:39:17 PM11/10/09
to
On 24 oct, 09:22, "guillaume" <g...@club.fr> wrote:
> deux, je pense.
> les disjoncteurs "modernes" ont une connexion type Wago avec 2 bormes côté
> phase et 2 bornes côté neutre. et, du coup, tu peux mettre deux sections
> différentes ;-)
>
> Steph

Les dominos ou connexion wago sont ils autorisés dans le tableau
electrique ou dans la GTL ?

Jean-Noël

unread,
Nov 10, 2009, 3:54:54 PM11/10/09
to

Oui !

JN

Jacques Lawarr�e

unread,
Nov 10, 2009, 7:40:55 PM11/10/09
to
Bonsoir

Faisant partie de la LAA, pouvez vous me dire ce qu'est une GLT !
Jacques

LAA = Ligue Anti Abr�viation comme tout le monde l'avait compris...


Pim

unread,
Nov 11, 2009, 1:13:34 AM11/11/09
to

Bonjour,

GTL plut�t: Gaine Technique Logement

Jacques Lawarr�e a �crit :