puis-je passer mon fil de terre 16² dans la gaine d'alimentation EDF de 90
rouge??
Merci
C'est le fil de terre qui va de la barette de coupure au piquet, je
souhaiterai le faire passer dans la gaine EDF avec le cable d'alimentation
général.
Pour la section, j'ai lu qu'il fallait du fil 16² ou de la cablette 25².
Merci
Ben j'ai quand même 20M, vous mettez la cablette dans une gaine??
Lors du passage du Consuel, j'ai du changer la section du cable de terre
de mes tuyauteries vers la barette de terre à l'extérieur, j'avais mis
un 6² et il fallait plus gros (ce n'était pas la terre de mon tableau
qui était bien en 16²)
J'ai demandé à l'inspecteur si je pouvais utiliser le fourreau TPC de 80
de l'arrivée EDF pour faire la traversée du mur, il a été catégorique
c'était NON, pourtant cela ne faisait que 30 cm en commun avec
l'alimentation.
Je ne comprends pas bien l'utilité d'aller mettre le piquet de terre à
20 mètres.
Non on ne melange pas la NF15100 et la NF14100 meme dans une gaine
"Mariano Bara" <wontb...@ifrance.com> a écrit dans le message news:
3e18020a$0$22282$626a...@news.free.fr...
> J'ai demandé à l'inspecteur si je pouvais utiliser le fourreau TPC de 80
> de l'arrivée EDF pour faire la traversée du mur, il a été catégorique
> c'était NON, pourtant cela ne faisait que 30 cm en commun avec
> l'alimentation.
>
> Je ne comprends pas bien l'utilité d'aller mettre le piquet de terre à
> 20 mètres.
c'est dû à la théorie du schéma TT ... qui serait trop fastidieuse à
expliquer sur ce NG .
pour plus de précisions tu peut poser ta question sur
fr.sci.electrotechnique
Bonne Année
--
Zitoun de la Plaine
http://perso.wanadoo.fr/rougon
Electrotech http://voltaweb.elec.free.fr/
Ballade Moto http://perso.wanadoo.fr/etmaventure/