Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Transformateur dans doublage polystyrène BA13

77 views
Skip to first unread message

Le Savanturier

unread,
Aug 25, 2009, 10:29:46 AM8/25/09
to
Bonjour ᅵ tous !

Dans une piᅵce refaite ᅵ neuf avec un doublage BA13+polystyrᅵne 10 cm,
j'ai prᅵvu des sorties de fils (et les fils) pour installer des liseuses
et des ᅵclairages de tableaux.

Le problᅵme est que les appliques que j'envisage d'installer sont
alimentᅵes par un petit transformateur ᅵlectronique (11,5V - 10-20W -
ta=40ᅵ tc=75ᅵ - je ne sais pas ᅵ quoi correspondent ces tempᅵratures
inscrites sur le transformateur).

J'ai donc pensᅵ inclure dans le doublage (en grignotant large le
polystyrᅵne) une prise ᅵlectrique sur laquelle je branche le
transformateur, et ensuite poser l'applique sur le trou, mais j'ai peur
que cela chauffe trop : qu'en pensez-vous, surtout concernant le risque
d'incendie ? (j'ai lu divers avis sur ce forum, mais ils concernaient
plutᅵt la chaleur ᅵmise par des spots encastrᅵs avec isolant en laine de
verre et non par le transformateur).

J'ai branchᅵ l'applique et l'ai laissᅵ allumᅵe une bonne demi-heure : le
transformateur ᅵtait raisonnablement chaud (environ 40ᅵ), mais il ᅵtait
branchᅵ sur une prise ᅵlectrique classique "ᅵ l'air".

D'avance merci pour vos rᅵponses

@+

Pita

unread,
Aug 25, 2009, 10:46:25 AM8/25/09
to

"Le Savanturier" <savanturier@free_point_france.invalid> a �crit dans le
message de news: 4a93f560$0$22901$426a...@news.free.fr...
> Bonjour � tous !
>
> Dans une pi�ce refaite � neuf avec un doublage BA13+polystyr�ne 10 cm,
> j'ai pr�vu des sorties de fils (et les fils) pour installer des liseuses
> et des �clairages de tableaux.
>
> Le probl�me est que les appliques que j'envisage d'installer sont
> aliment�es par un petit transformateur �lectronique (11,5V - 10-20W -
> ta=40� tc=75� - je ne sais pas � quoi correspondent ces temp�ratures
> inscrites sur le transformateur).
==============
ta = temp� max ambiante
tc = temp� max du bo�tier

Mayeute

unread,
Aug 25, 2009, 12:11:53 PM8/25/09
to
Installez le transfo dans une boite de derivation à encastrer pour
placo.

c'est propre, accessible pour la maintenance et le plastoc de la boite
est traité contre l'incendie...

Max

unread,
Aug 25, 2009, 1:13:02 PM8/25/09
to
Le Savanturier <savanturier@free_point_france.invalid> wrote:

> Bonjour � tous !
>
> Dans une pi�ce refaite � neuf avec un doublage BA13+polystyr�ne 10 cm,
> j'ai pr�vu des sorties de fils (et les fils) pour installer des liseuses
> et des �clairages de tableaux.
>
> Le probl�me est que les appliques que j'envisage d'installer sont
> aliment�es par un petit transformateur �lectronique (11,5V - 10-20W -
> ta=40� tc=75� - je ne sais pas � quoi correspondent ces temp�ratures

> inscrites sur le transformateur).
>
> J'ai donc pens� inclure dans le doublage (en grignotant large le
> polystyr�ne) une prise �lectrique sur laquelle je branche le


> transformateur, et ensuite poser l'applique sur le trou, mais j'ai peur
> que cela chauffe trop : qu'en pensez-vous, surtout concernant le risque
> d'incendie ? (j'ai lu divers avis sur ce forum, mais ils concernaient

> plut�t la chaleur �mise par des spots encastr�s avec isolant en laine de


> verre et non par le transformateur).
>

> J'ai branch� l'applique et l'ai laiss� allum�e une bonne demi-heure : le
> transformateur �tait raisonnablement chaud (environ 40�), mais il �tait
> branch� sur une prise �lectrique classique "� l'air".
>
> D'avance merci pour vos r�ponses
>
> @+

tc c'est la temperature max du boitier quand le transfo est en
fonctionnement a sa charge maximale � une temp�rature ambiante de 40 �C
(ta) qu'il ne faut pas d�passer
si tu enferme le transfo dans un boitier entour� de polystyrene et comme
c'est truc la son dimensionner au plus juste la temperature 'ambiante'
du boitier va bien vite etre sup�rieure � 40�C et la dur�e de vie de ton
transfo risque de fondre comme neige au soleil.
si le circuit est prot�g� le fusible thermique risque de d�clanch� ->
poubelle mais c'est pas grave
si le circuit n'est pas vraiment prot�g� le risque d'incendie n'est pas
negligeable.

Stephane Legras-Decussy

unread,
Aug 25, 2009, 2:55:25 PM8/25/09
to

"Le Savanturier" <savanturier@free_point_france.invalid> a �crit dans le
message de news: 4a93f560$0$22901$426a...@news.free.fr...
> Le probl�me est que les appliques que j'envisage d'installer sont
> aliment�es par un petit transformateur �lectronique (11,5V - 10-20W -
> ta=40� tc=75� - je ne sais pas � quoi correspondent ces temp�ratures
> inscrites sur le transformateur).

le probl�me n'est la T� mais le fait
que comme c'est de l'electronique, �a va claquer
un jour... et il faudra y acceder...

moi je ferais un vrai circuit 12V gros fils
avec un gros transfo 12V electronique ou magnetique
500 W, accessible dans une boite technique...

Jacques Lawarr�e

unread,
Aug 25, 2009, 4:08:52 PM8/25/09
to
Bonsoir

Heu un transfo �lectronique de 500 W �a court pas les rues. Jamais vu et
aucun fabriquant dans mon carnet d'adresse.
J' crois que la solus de Mayeute est la plus r�aliste, si du moins on trouve
des transfos � loger dans des bo�tes d'encastrement ou bo�te de d�rivation.
De toute fa�on, �liminez les transfos ferromagn�tiques; qui claquent aussi
souvent que les �lectroniques; ils chauffent plus que les transfos
�lectroniques.

Jacques


Stephane Legras-Decussy

unread,
Aug 25, 2009, 6:26:36 PM8/25/09
to

"Jacques Lawarr�e" <jacques....@skynet.be> a �crit dans le message de
news: 4a9444d5$0$2870$ba62...@news.skynet.be...

> Heu un transfo �lectronique de 500 W �a court pas les rues. Jamais vu et
> aucun fabriquant dans mon carnet d'adresse.

c'est une alim � d�coupage tout simplement...
donc alim de PC de recup ou bien en neuf :
http://www.schmersal.fr/cms10/opencms/html/fr/products/more.html?id=8


on fait sans probl�me des transfo electronique de puissance
tr�s elev�es, par exemple 100KWatt dans
une voiture elec...

Le Savanturier

unread,
Aug 26, 2009, 4:39:49 PM8/26/09
to
Mayeute a �crit :
> Installez le transfo dans une boite de derivation � encastrer pour

> placo.
>
> c'est propre, accessible pour la maintenance et le plastoc de la boite
> est trait� contre l'incendie...
>
Merci � tous pour vos r�ponse.

Je vais tenter une solution un peu interm�diaire : en effet, le transfo
rentre largement dans une Batibox placo dont je vais percer le fond pour
faire mon branchement �lectrique. Seule la prise reposera sur le
polystyr�ne : le transfo lui sera dans le bo�tier.

@+

Le Savanturier

unread,
Aug 26, 2009, 4:42:50 PM8/26/09
to
Stephane Legras-Decussy a ᅵcrit :
> "Le Savanturier" <savanturier@free_point_france.invalid> a ᅵcrit dans le
> message de news: 4a93f560$0$22901$426a...@news.free.fr...

>> Le problᅵme est que les appliques que j'envisage d'installer sont
>> alimentᅵes par un petit transformateur ᅵlectronique (11,5V - 10-20W -
>> ta=40ᅵ tc=75ᅵ - je ne sais pas ᅵ quoi correspondent ces tempᅵratures
>> inscrites sur le transformateur).
>
> le problᅵme n'est la Tᅵ mais le fait
> que comme c'est de l'electronique, ᅵa va claquer

> un jour... et il faudra y acceder...
>
> moi je ferais un vrai circuit 12V gros fils
> avec un gros transfo 12V electronique ou magnetique
> 500 W, accessible dans une boite technique...
>
C'est ce que j'ai prᅵvu sur un autre circuit de cette mᅵme piᅵce...

Par contre, oᅵ peut-on trouver ces transformateurs 12V de forte
puissance ? (une petite ref. si vous avez)

D'avance merci

@+

Jacques Lawarr�e

unread,
Aug 26, 2009, 4:58:37 PM8/26/09
to
Bonsoir

Sorry, mais interdit dans les installations electriques d'un b�timent.

L'usage de ces alimentations ne peut se faire que ce pourquoi elles ont �t�
pr�vues. Votre alimentation � d�coupage pour PC, n'est pas pr�vue par le
fabricant pour une alimentation de lampes tr�s basse tension.

Vous pouvez bricoler comme �a chez-vous, c'est votre droit. Mais votre
compagnie d'assurance en cas de probl�me ne vous conna�tra plus.

Adieu votre indemnit� en cas d'incendie.

Jacques


Jacques Lawarr�e

unread,
Aug 26, 2009, 5:15:38 PM8/26/09
to
Rebonsoir

J'avais pas tout lu...de votre r�ponse

Heu 100 kW pour le circuit �lectrique dans une voiture, elle doit faire du
... z�ro kilom�tre � l'heure en vitesse de pointe :-b.

100 kW correspond, sauf erreur � une puissance de 130 CV. Ou c'est d'une
voiture �lectrique dont vous parlez mais voit pas l'usage du transfo.

Enfin, vous devez savoir que le mat�riel branch� sur une installation
�lectrique doit r�pondre � des normes pour installations �lectriques NF en
France, Cebec en Belgique et EN pour toute l'europe �conomique, ce qui n'est
pas le cas de vos transfos de 100 kW pour voiture.... Ils ne sont pas, s'ils
existent, agr�� pour r�seau �lectrique.
Et quant je disais que je n'avais pas aucun fabricant dans mon carnet
d'adresse, c'�tait des fabricants agr��s mat�riels �lectriques pour
installation �lectrique � demeure.

Jacques


alain denis

unread,
Aug 26, 2009, 5:38:43 PM8/26/09
to
Le Savanturier wrote:
> Stephane Legras-Decussy a �crit :

>> "Le Savanturier" <savanturier@free_point_france.invalid> a �crit
>> dans le message de news: 4a93f560$0$22901$426a...@news.free.fr...
>>> Le probl�me est que les appliques que j'envisage d'installer sont
>>> aliment�es par un petit transformateur �lectronique (11,5V - 10-20W
>>> - ta=40� tc=75� - je ne sais pas � quoi correspondent ces
>>> temp�ratures inscrites sur le transformateur).
>>
>> le probl�me n'est la T� mais le fait
>> que comme c'est de l'electronique, �a va claquer

>> un jour... et il faudra y acceder...
>>
>> moi je ferais un vrai circuit 12V gros fils
>> avec un gros transfo 12V electronique ou magnetique
>> 500 W, accessible dans une boite technique...
>>
> C'est ce que j'ai pr�vu sur un autre circuit de cette m�me pi�ce...
>
> Par contre, o� peut-on trouver ces transformateurs 12V de forte

> puissance ? (une petite ref. si vous avez)
>
> D'avance merci
>
> @+

a ma connaissance les plus puissants que j'ai trouv� sont des 165W soit 3
ampoules de 50W, 5 ampoules de 30W ou 8 ampoules de 20W maxi.
Le rendement de ces transfos se situe entre 80 et 90% , donc au rendement
mini et consommation maxi (150w) cela fera quand meme au moins 30W a
dissiper en chaleur: cela risque de chauffer le doublage ( comme une ampoule
de 25W derriere la cloison)


--

Alain


Jacques Lawarr�e

unread,
Aug 27, 2009, 5:10:12 PM8/27/09
to
Bonsoir

Comme Alain le signale en �lectronique, maxi 150W pertes comprises. Pour les
transfos magn�tiques, on en trouve de 300 VA qu'on peut coupler en
parall�le. Mais attention au couplage, c'est pas �vident. D'autre part faite
tr�s attention aux sections des c�bles d'alimentation en tr�s basse tension.
C'est le courant qui d�termine la section du fils et cela quelque soit la
tension. En domestique on tourne au alentour de 6 A / mm� pour des fortes
intensit�s.
Ne jouez pas, ce n'est pas parce qu'on travaille en tr�s basse tension que
les risques d'incendie sont r�duits. Que du contraire, prudence.

Jacques


Le Savanturier

unread,
Aug 29, 2009, 6:21:55 AM8/29/09
to
alain denis a ᅵcrit :

> Le Savanturier wrote:
>> Stephane Legras-Decussy a ᅵcrit :
>>> "Le Savanturier" <savanturier@free_point_france.invalid> a ᅵcrit
>>> dans le message de news: 4a93f560$0$22901$426a...@news.free.fr...
>>>> Le problᅵme est que les appliques que j'envisage d'installer sont
>>>> alimentᅵes par un petit transformateur ᅵlectronique (11,5V - 10-20W
>>>> - ta=40ᅵ tc=75ᅵ - je ne sais pas ᅵ quoi correspondent ces
>>>> tempᅵratures inscrites sur le transformateur).
>>> le problᅵme n'est la Tᅵ mais le fait
>>> que comme c'est de l'electronique, ᅵa va claquer

>>> un jour... et il faudra y acceder...
>>>
>>> moi je ferais un vrai circuit 12V gros fils
>>> avec un gros transfo 12V electronique ou magnetique
>>> 500 W, accessible dans une boite technique...
>>>
>> C'est ce que j'ai prᅵvu sur un autre circuit de cette mᅵme piᅵce...
>>
>> Par contre, oᅵ peut-on trouver ces transformateurs 12V de forte

>> puissance ? (une petite ref. si vous avez)
>>
>> D'avance merci
>>
>> @+
>
> a ma connaissance les plus puissants que j'ai trouvᅵ sont des 165W soit 3
> ampoules de 50W, 5 ampoules de 30W ou 8 ampoules de 20W maxi.
> Le rendement de ces transfos se situe entre 80 et 90% , donc au rendement
> mini et consommation maxi (150w) cela fera quand meme au moins 30W a
> dissiper en chaleur: cela risque de chauffer le doublage ( comme une ampoule
> de 25W derriere la cloison)
>

Mon installation "indᅵpendante" arrive directement au tableau ᅵlectrique
: le transformateur ne serait donc pas dans le doublage.
L'idᅵal serait un transformateur au format des fusibles des tableaux
ᅵlectriques mais je ne sais pas si ᅵa existe... J'aurais besoin d'un
transfo d'environ 100 W car je n'aurais qu'au maximum 4 ampoules de 20 W
ᅵ connecter.

Par contre, j'ai lu qu'il y avait une distance maximale en TBT de 3,50 m
entre la lampe et le transfo : peut-on s'affranchir de cette distance
avec le transformateur en question plus puissant, ou bien aurais-je
quand mᅵme des pertes trop importantes qui me donneront des loupiotes
blafardes (il doit y avoir environ 10 m de fils section 2,5 mmᅵ P+N+T
entre le tableau et les lampes) ?

@+

Blaise TRAMIER

unread,
Aug 29, 2009, 6:28:08 AM8/29/09
to
Bonjour,
pour un tranfo de tableau, il y a ᅵa :
http://elc.annecy.free.fr/prod/alime.html

Cordialement

Le Savanturier a ᅵcrit :

Le Savanturier

unread,
Aug 29, 2009, 6:29:50 AM8/29/09
to
Jacques Lawarrᅵe a ᅵcrit :
> Bonsoir
>
> Comme Alain le signale en ᅵlectronique, maxi 150W pertes comprises. Pour les
> transfos magnᅵtiques, on en trouve de 300 VA qu'on peut coupler en
> parallᅵle. Mais attention au couplage, c'est pas ᅵvident. D'autre part faite
> trᅵs attention aux sections des cᅵbles d'alimentation en trᅵs basse tension.
> C'est le courant qui dᅵtermine la section du fils et cela quelque soit la
> tension. En domestique on tourne au alentour de 6 A / mmᅵ pour des fortes
> intensitᅵs.
> Ne jouez pas, ce n'est pas parce qu'on travaille en trᅵs basse tension que
> les risques d'incendie sont rᅵduits. Que du contraire, prudence.
>
> Jacques

J'ai des fils classiques 2,5 mmᅵ : c'est pas bon ?
(si mes souvenirs de physique sont encore valables, ils doivent tenir
3300 W ᅵ 220 V en prenant 6 A / mmᅵ comme vous le signalez, non ?)
Au minimum, ce seront des fils de 1,5 mmᅵ (j'ai plusieurs circuits que
je comptais relier ᅵ des transfo 12 V) et de plus, je n'aurais besoin
que de transformateurs de 100 W maxi (4 ampoules 20 W + pertes).

@+

Le Savanturier

unread,
Aug 29, 2009, 6:43:34 AM8/29/09
to
Blaise TRAMIER a ᅵcrit :

> Bonjour,
> pour un tranfo de tableau, il y a ᅵa :
> http://elc.annecy.free.fr/prod/alime.html
>
> Cordialement

Merci pour ces rᅵfᅵrences.

Par contre, si j'ai bien compris, ce ne sont que des alimentations 220V
alternatif vers 12V continu ? Ca n'existe pas en alternatif ?
Car l'un des transformateurs que je souhaite mettre en dᅵbut de circuit
semble donner du 11,5V alternatif : sur le transfo il est ᅵcrit
Pri:220-240V~50Hz 0.1A Sec:11,5V~10-20W.

@+

Jacques Lawarr�e

unread,
Aug 29, 2009, 3:59:24 PM8/29/09
to
Bonsoir

P'tit peu en retard sorry

Si j'ai bien tout suivi, vous voulez alimenter vos lampes basse tension au
d�part d'un transfo plac� dans un tableau �lectrique.
Aucun probl�me si vous utilisez un tranfo magn�tique. Attention cependant �
la chaleur d�gag�e par le transfo. Ne le collez pas � c�t� de protections du
type magn�tothermique, ou de variateur (dimmer). Dans le cas des transfos
�lectroniques vous pouvez avoir des probl�mes de tension. Les fabricants
recommandent de ne pas d�passer deux m�tres entre le transfo et la charge.
Pour la section des fils, celle ci est fonction du courant qui circulera
dans les fils. Si vous ne d�passez pas les 100 W en 12 V, le courant sera
inf�rieur � 10 A (j'ai pas voulu sortir la calculette). Donc un fil de 1,5
mm� pourrait convenir. Si vous placez du 2,5 mm� c'est d'autant mieux car
qui peu le plus peu le moins.
Mon propos �tait d'attirer l'attention du forum sur la valeur de l'intensit�
en tr�s basse tension et donc sur la section des fil lorsqu'on travaille
avec des puissances de 300 W et plus.

Bon bricolage en toute s�curit�
Serrez bien les contacts sur le cuivre et non sur l'isolant.

Jacques


C

unread,
Sep 2, 2009, 1:15:01 AM9/2/09
to

Le Savanturier a ᅵcrit :

> Jacques Lawarrᅵe a ᅵcrit :
>> Bonsoir

bonjour


> J'ai des fils classiques 2,5 mmᅵ : c'est pas bon ?
> (si mes souvenirs de physique sont encore valables, ils doivent tenir
> 3300 W ᅵ 220 V en prenant 6 A / mmᅵ comme vous le signalez, non ?)

attention 3600W c'est en 220V !

la formule magique c'est P= U x I
donc puissance = tension X intensitᅵ
donc
intensitᅵ= puissance / tension

dᅵterminez l'intensitᅵ dans les fils par cette formule, et vous verrez
d'ou vient le danger : tension basse ==> intensitᅵ haute, meme pour une
puissance faible (50W en 12V, c'est plus de 4A qui circulent dans le fils !)
pour les pertes en ligne c'est pareil:
1 ou 2 volt perdus, en 220V c'est rien, en 12V c'est la voiture qui
dᅵmarre plus mᅵme avec une batterie bien chargᅵe...

la section du cable doit ᅵtre importante

0 new messages