Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Detartrage chauffe eau

1 view
Skip to first unread message

@@ pascal 29

unread,
Oct 15, 2008, 8:08:43 AM10/15/08
to
bonjour,
Je viens d'entendre un amis dire qu'il demonte la resistance de son chauffe
eau ( 200 litres ) tout les 2 ans afin de nettoyer le tartre qui ce depose
dessus, apres avoir vidangé l'eau et changement de joints au remontage ...
Cela est il vraiment utile ???
c'est la premiere fois que j'entends dire ça....
Cdlt.......


Eric WISNIEWSKI

unread,
Oct 15, 2008, 8:46:47 AM10/15/08
to

"@@ pascal 29" <be...@neuf.com.invalid> a écrit dans le message de news:
48f5dd4a$0$7936$7a62...@news.club-internet.fr...
------------------
Plusieurs sindic font faire le détartrage. Cela reste utile de détartrer
mais tous est relatif. un chaufe eau de 200 litres utiliser par une personne
pourra être détartré une fois tous les dix ans, le même chauffe eau mais
utilisé par 4 personnes devra être fait une fois tous les 2 ans.

Si dessous un chauffe eau de 300 litres utilisé par 5 personnes pendant 18
ans, soit 90 litres de tartre, le thermostat/disjoncteur se déclenchait
après 40 minutes de chauffe.

http://cjoint.com/?kpoNVfe3fA
http://cjoint.com/?kpoOmPQezi
http://cjoint.com/?kpoOG3A2Py


Philippe MERY

unread,
Oct 15, 2008, 9:38:43 AM10/15/08
to
"@@ pascal 29" <be...@neuf.com.invalid> a écrit dans le message de news:
48f5dd4a$0$7936$7a62...@news.club-internet.fr...

C'est en effet souvent bénéfique, et économique car cela évite de chauffer
une matière très isolante...
Quant a la fréquence, elle est liée à la qualité de l'eau (plus ou moins
calcaire...)..


alain denis

unread,
Oct 15, 2008, 1:39:54 PM10/15/08
to

Salut,

Tout dépend du taux de calcaire de ton eau:
-pour un TH en dessous de 15 pas trop de soucis: un nettoyage tous les 7-8
ans mais il ne faut pas esperer qu'il durera eternellemnt non plus ( le mien
a tenu 30 ans: jeté car plus de pieces, resistance morte)
- pour un TH superieur il faut augmenter la frequence, mais avec un TH
superieur a 45 ( comme dans le Var) meme un nettoyage frequent ne previendra
pas un perçage de la cuve apres 10 ans.

--

Alain


Petit Pierre

unread,
Oct 15, 2008, 3:31:14 PM10/15/08
to
Eric WISNIEWSKI a couché sur son écran :


Jooooooli !
Vraiment impressionnant.
Petit Pierre


Jacques Lawarrée

unread,
Oct 16, 2008, 4:57:52 PM10/16/08
to
Bonjour

Le calcaire protège du perçage !
Oui... bon ! mais quelques petits défauts.
La résitance n'apprécie pas trop pour dire vrai pas du tout.
In Belgium, at Liège, dureté de l'eau dépassant allègrement les 43°
francais, "si tu ne détartres pas ton ballon d'eau chaude dans les deux ans,
dans la troisième année celui ci te remettra sa démission définitive". C'est
pas parole d'évangile mais presque ;-)
J'viens de nettoyer un ballon de deux ans d'âge dans ma région dure en eau,
un seau de 10 litres rempli de calcaire et le résistance HS. Elle avait des
contorsions très, mais alors là très bizarre. Contorsioniste hors paire elle
était.
De toute façon, n'oubliez pas l'électrode de magnésium (si doc technique
correcte) qui se consume au fils du temps et qui empêche la corrosion de la
cuve. Lorsque cette électrode est consumée, c'est la cuve qui déguste.
C'est marqué en toute lettre mais très petits caractères dans les mode
d'emploi page 105 après les clause des conditions de garanties en russe et
mandarin, des modes d'emploi des ballon d'eau chaude.:-) )

Jacques


0 new messages