j'ai une chaudiere gaz Chaffoteau et Maury de 20 ans environ, Celtic 120RSc.
Regulierement (2 fois par an), je dois changer l'ensemble thermocouple allumage
& securite de surchauffe reference 54631. Je trouve la veilleuse eteinte et
impossible de la rallumer.
En examinant l'ensemble, il doit s'agir d'un thermocouple (sur le veilleuse) en
serie avec une sonde (sur le tuyau du corps de chauffe), qui converge vers la
partie bruleur.
Je ne m'explique pas le fonctionnement: il n'y a rien d'electrique, je pense que
le montage se sert des proprietes de dilatation des metaux pour couper le gaz au
niveau du bruleur.
Avez vous des infos sur cet ensemble et sur les causes de cette panne?
Merci!
--
Ce message a été posté via la plateforme Web club-Internet.fr
This message has been posted by the Web platform club-Internet.fr
"Webmail" <web...@netcourrier.com> a écrit dans le message de
news:200431-103...@foorum.com...
> bonjour
> j'avais le meme soucis, et un simple démontage et nettoyage des
> contacts du thermocouple, et c'est reparti !! comme neuf.
>
> "Webmail" <web...@netcourrier.com> a écrit dans le message de
> news:200431-103...@foorum.com...
>>
>> Bonjour,
>>
>> j'ai une chaudiere gaz Chaffoteau et Maury de 20 ans environ,
Celtic
>> 120RSc. Regulierement (2 fois par an), je dois changer l'ensemble
>> thermocouple allumage & securite de surchauffe reference 54631.
Je
>> trouve la veilleuse eteinte et impossible de la rallumer.
>>
>> En examinant l'ensemble, il doit s'agir d'un thermocouple (sur le
>> veilleuse) en serie avec une sonde (sur le tuyau du corps de
>> chauffe), qui converge vers la partie bruleur.
>> Je ne m'explique pas le fonctionnement: il n'y a rien
d'electrique,
>> je pense que le montage se sert des proprietes de dilatation des
>> metaux pour couper le gaz au niveau du bruleur.
>>
>> Avez vous des infos sur cet ensemble et sur les causes de cette
>> panne?
****
La tension fournie par le thermocouple est *très* faible : le
moindre petit mauvais contact et c'est la panne.
Bien nettoyer les contacts et bien serrer les vis.
--
B
> La tension fournie par le thermocouple est *très* faible : le
> moindre petit mauvais contact et c'est la panne.
> Bien nettoyer les contacts et bien serrer les vis.
Exact, j'ai même été obligé de souder les cosses qui n'étaient que
serties sur les fils rigides.
--
jc f
Site perso : http://membres.lycos.fr/jcfer/
si j'ai bien compris, le thermocouple sur la veilleuse transforme la température
en une tension électrique mesurable qui vient en serie avec la sonde (bilame ou
resistance thermique?) situe sur le corps de chauffe.
Comment cette tension active ou desactive le bruleur: quelle est le principe de
conversion (electrique vers mecanique) dans ce cas la?
Est ce une sonde ou une billame sur le corps de chauffe? Comment en cas de panne,
verifier l'ensemble?
Merci encore!
JP
"jc f @" <jcf@voir-sur-mon-site-pour-me-joindre> a écrit dans le message de
news:40436bbb$0$28137$636a...@news.free.fr...
> Bonjour et merci pour vos reponses,
>
> si j'ai bien compris, le thermocouple sur la veilleuse transforme
la
> température en une tension électrique mesurable qui vient en serie
> avec la sonde (bilame ou resistance thermique?) situe sur le corps
de
> chauffe.
>
> Comment cette tension active ou desactive le bruleur: quelle est
le
> principe de conversion (electrique vers mecanique) dans ce cas la?
> Est ce une sonde ou une billame sur le corps de chauffe? Comment
en
> cas de panne, verifier l'ensemble?
*****
Je ne sais pas ds ton cas précis.
Un thermocouple (soudure de 2 métaux différents) fournit une très
faible tension électrique qd il est chauffé et qui maintient une
pièce (tirée par un ressort) grace à une sorte d'electro-aimant.
Si plus de veilleuse, moins de tension (et surtout intensité), le
ressort fait son bouleau et coupe l'arrivée du gaz.
C'est très simplifié !
--
B