thomas

unread,
Aug 15, 2010, 8:09:14 AM8/15/10
to
Bonjour à tous,

J'ai un problème d'eau chaude : 5 minutes d'attente et eau toujours
tiède !
Cette eau vient d'un ballon chauffé par une chaudière murale à gaz
dans la cave, les tuyaux de sorties ont l'air bien chaud (60°),
ensuite il n'y a qu'une conduite qui alimente la cuisine (juste au
dessus) et la salle de bain (1 étage au dessus).

Curieusement, alors que l'eau de la salle de bain est correctement
chaude, celle de la cuisine ne l'est pas !

Serait-il possible que le mitigeur soit défectueux est envoie de l'eau
froide dans la conduite d'eau chaude ?
Un simple anti-retour serait il une solution ?
Merci pour vos suggestions,
Bien à vous,

Thomas

Michel <°)))))))<<"

unread,
Aug 15, 2010, 1:42:03 PM8/15/10
to

"thomas" <tdeb...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
2c1369fb-ac2a-4beb...@c10g2000yqi.googlegroups.com...
Bonjour à tous,

Thomas

bonjour

à priori, tel que tu nous le decris, le mitigeur de la cuisine est HS. il
n'envoie pas d'eau froide, au contraire, il ne laisse plus passer l'eau
chaude.Si ton mitigeur est de qualité, tu peux certainement ne changer que
la cartouche, sinon, il faut changer le mitigeur au complet.

bon courage

Michel


michel ou sam

unread,
Aug 16, 2010, 2:37:59 AM8/16/10
to

"thomas" <tdeb...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
2c1369fb-ac2a-4beb...@c10g2000yqi.googlegroups.com...
Bonjour à tous,

Thomas

Bonjour,
on peut imaginer que c'est ton mitigeur de salle de bain qui n'est pas
équipé d'un sysème anti-retour.

Pour le vérifier, tire de l'eau chaude dans la salle de bain et vérifie que
le tuyau d'alimentation d'eau chaude dans la salle de bain est bien chaud.
Ferme le mitigeur de la salle de bain et demande à quelqu'un d'ouvrir le
mitigeur de la cuisine.
Si le tuyau d'eau chaude de la salle de bain se refroidit rapidement c'est
que l'eau froide de la salle de bain repart vers la cuisine par le circuit
d'eau chaude.

Michel


Petit-Pierre

unread,
Aug 16, 2010, 3:42:07 AM8/16/10
to
michel ou sam a présenté l'énoncé suivant :

> Thomas
>
> Bonjour,
> on peut imaginer que c'est ton mitigeur de salle de bain qui n'est pas équipé
> d'un sysème anti-retour.
>
> Pour le vérifier, tire de l'eau chaude dans la salle de bain et vérifie que
> le tuyau d'alimentation d'eau chaude dans la salle de bain est bien chaud.
> Ferme le mitigeur de la salle de bain et demande à quelqu'un d'ouvrir le
> mitigeur de la cuisine.
> Si le tuyau d'eau chaude de la salle de bain se refroidit rapidement c'est
> que l'eau froide de la salle de bain repart vers la cuisine par le circuit
> d'eau chaude.
>
> Michel


Exact.

Très bonne manip à faire. Et déduction logique et scientifique.

Solution : un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau chaude de la SdB.

Pierre


lemeilleur

unread,
Aug 16, 2010, 11:52:47 AM8/16/10
to

salut trés bizarre 1seul tuyaux et tu parvient as avoir le chaud et le
froid en même temps ????robinet thermostatique??

jlp

unread,
Aug 16, 2010, 1:11:10 PM8/16/10
to
>"thomas" <tdeb...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
>2c1369fb-ac2a-4beb...@c10g2000yqi.googlegroups.com...
>Bonjour à tous,

>J'ai un problème d'eau chaude : 5 minutes d'attente et eau toujours
>tiède !
>Cette eau vient d'un ballon chauffé par une chaudière murale à gaz
>dans la cave, les tuyaux de sorties ont l'air bien chaud (60°),
>ensuite il n'y a qu'une conduite qui alimente la cuisine (juste au
>dessus) et la salle de bain (1 étage au dessus).

>Curieusement, alors que l'eau de la salle de bain est correctement
>chaude, celle de la cuisine ne l'est pas !

>Serait-il possible que le mitigeur soit défectueux est envoie de l'eau
>froide dans la conduite d'eau chaude ?

ca je ne pense pas, et je vois pas comment.
par contre tu peux avoir un probleme de debit sur le tuyau qui alimente ta
cuisine.
pour le savoir, il faut pouvoir couper l'eau froide, sans couper l'eau
chaude.

ca peut aussi etre le mitigeur

bonne chance

thierry

unread,
Aug 16, 2010, 1:37:51 PM8/16/10
to

--

Thomas
-------------------------------------------------------------------------------

donc on suppose que l"eau froide coule bien a la bonne pression en
ouvrant le robinet sur froid

ta cartouche thermostatique peut etre usee ou entartrée , dans ce cas le
debit d'eau chaude est tres faible .

demonte ton mitigeur et nettoye les filtres metalliques si il y en a , si
ca ne resout pas le probleme , mitigeur a remplacer


michel ou sam

unread,
Aug 16, 2010, 3:01:49 PM8/16/10
to

"lemeilleur" <henri-...@hotmail.com> a �crit dans le message de news:
77ce6f2c-ae21-46b4...@q22g2000yqm.googlegroups.com...
On 16 ao�t, 09:42, Petit-Pierre <Pie...@Chez-Moi.com> wrote:
> michel ou sam a pr�sent� l'�nonc� suivant :

>
> > Thomas
>
> > Bonjour,
> > on peut imaginer que c'est ton mitigeur de salle de bain qui n'est pas
> > �quip�
> > d'un sys�me anti-retour.
>
> > Pour le v�rifier, tire de l'eau chaude dans la salle de bain et v�rifie
> > que
> > le tuyau d'alimentation d'eau chaude dans la salle de bain est bien
> > chaud.
> > Ferme le mitigeur de la salle de bain et demande � quelqu'un d'ouvrir le

> > mitigeur de la cuisine.
> > Si le tuyau d'eau chaude de la salle de bain se refroidit rapidement
> > c'est
> > que l'eau froide de la salle de bain repart vers la cuisine par le
> > circuit
> > d'eau chaude.
>
> > Michel
>
> Exact.
>
> Tr�s bonne manip � faire. Et d�duction logique et scientifique.
>
> Solution : un clapet anti-retour sur l'arriv�e d'eau chaude de la SdB.
>
> Pierre

salut tr�s bizarre 1seul tuyaux et tu parvient as avoir le chaud et le
froid en m�me temps ????robinet thermostatique??

oui, il suffit qu'il ait un d�faut au niveau d'un autre robinet et de son
clapet anti-retour.

Quand on ouvre le robinet d'eau chaude de la cuisine, l'eau vient par tous
les circuits possibles (elle ne connait pas les sens uniques).
Le tuyau d'eau chaude est raccord� au ballon et � tous les robinets de la
maison.
L'eau viendra donc du ballon (eau chaude) et des mitigeurs ayant un clapet
anti-retour defectueux mais l'eau aura comme origine le tuyau d'eau froide.

Pour v�rifier, il suffit que Thomas coupe le circuit d'eau froide alimentant
la salle de bain. Il obtiendra de la bonne eau tr�s chaude.

Michel


Philippe

unread,
Aug 16, 2010, 3:25:57 PM8/16/10
to
le dimanche 15 août 2010 14:09, thomas s'est penché sur son écritoire numérique:

> Curieusement, alors que l'eau de la salle de bain est correctement
> chaude, celle de la cuisine ne l'est pas !

Bouchon de calcaire quelque part, j'ai eu ça.
J'ai détartré l'ensemble du réseau eau chaude et tout va bien depuis.

Pour le détartrage, a chacun sa méthode.
La mienne est violente: eau chaude plus détartrant de cafetière
avec pompe électrique pour alimenter le réseau robinets fermés.
Le retour dans le seau où puise la pompe.
A la fin j'ouvre le robinet fautif jusqu'à l'apparition du détartrant,
j'arrête tout et laisse agir 5-10mn et je recommence une deuxième
fois.
Cette méthode a guéri du même mal mon arivée d'eau chaude à une
baignoire.

Pour la chaudière, a faire tous les 3 à 5 ans selon la dureté de l'eau.


A+
--
http://www.youtube.com/v/k6AP4SbRHNo&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬

lemeilleur

unread,
Aug 18, 2010, 8:18:03 AM8/18/10
to
On 16 août, 21:01, "michel ou sam" <prenom-ou-...@citron.fr> wrote:
> "lemeilleur" <henri-hart...@hotmail.com> a crit dans le message de news:
> 77ce6f2c-ae21-46b4-8d76-8350f22b8...@q22g2000yqm.googlegroups.com...

re je ne veut absolument pas polémiquer .
Mais si l installation est correctement faite sur le groupe de
sécurité il y as toujours 1 anti-retour .
maintenant j attend toujours confirmation thermostatique ou non ?????

thomas

unread,
Aug 18, 2010, 1:01:19 PM8/18/10
to

Bonjour à tous et un super grand merci d'avoir réponsu à ma question.
Désolé de ne pas avoir mieux suivi mon post.

Il y a bien 2 tuyaux (froid/chaud) qui montent à la cuisine et ensuite
à la salle de bain.
Seule la salle de bain est équipée d'un mélangeur thermostatique qui
doit avoir un problème car, en fonction bain, l'eau n'est jamais très
chaude, mais bien en fonction douche.
Dans la cuisine, c'est un double robinet classique.
Je suis étonné que, après fait couler un bain par exemple, si je
redemande de l'eau chaude 2 min après, je dois de nouveau attendre,
moins de temps bien sûr mais quand même ....
Je vais remplacer le mélangeur de la salle de bain ....

Merci à tous

michel ou sam

unread,
Aug 18, 2010, 3:22:04 PM8/18/10
to

Re bonjour
pour moi ce n'est pas une polémique, on a tout simplement du mal à se
comprendre et tu as raison de demander d'autres explications.

Ce n'est pas le clapet anti-retour du ballon d'eau chaude mais le clapet
anti-retour du robinet thermostatique.
Ces clapets équipent parfois les raccords excentriques fournis avec le
robinet et si l'installation a le bon écartement (14 cm), le bon diamètre et
la bonne sortie, on oublie de mettre ces raccords.

Thomas semble avoir décidé de changer le robinet de la salle de bain mais à
sa place je ferais encore une autre manip :
ouvrir les robinets de la salle bains thermostat très chaud et vérifier qu'à
ce moment là il obtient de l'eau très chaude à la cuisine puis fermer les
robinets de la salle de bain et constater la baisse de température de l'eau
chaude de la cuisine.

Pour la différence de température douche ou bain, je crois qu'il faut
d'abord voir si ce n'est pas une simple sensation.

Cordialement
Michel

lemeilleur

unread,
Aug 20, 2010, 9:12:06 AM8/20/10
to

salut je vous crois sur parole et j apprend tout les jour ,mais jamais
entendus a ce jour qu il y avait 1 anti retour sur le mélangeur
thermostatique . si le problème persiste changer la cartouche du
robinet me semblerait le moins onéreux.en ce qui concerne l eaux
chaude aprés 1 bain normal vu la quantité d eaux chaude pour prendre 1
bon bain pour cela il faut une trés grosse réserve d eau ou une
chaudière qui répond vite a la demande de puisages et cela n est pas
le cas sur les anciennes chaudières

maria.ca...@gmail.com

unread,
Apr 4, 2014, 10:51:21 AM4/4/14
to

Droger Jean-Paul

unread,
Apr 4, 2014, 11:23:32 AM4/4/14
to
j'ose espérer qu'avec le même texte copié 3 fois sur un message de 2010
l'eau chaude soit revenue!!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;
anti.je...@manama.fr


l.ggv...@gmail.com

unread,
Apr 4, 2014, 12:50:49 PM4/4/14
to
surtout après quatre longues années

Nyny77

unread,
Nov 30, 2021, 10:57:10 PM11/30/21
to
sinon en 2021 l'eau du bain est chaude ?....looool
0 new messages