Bonjour,

J'ai une chaudierer Frisquet Hydroconfort Condensation qui a tout juste 1
an.
J'ai remarqué hier, que lorsque le circulateur se met en route, il y a
plusieurs claquements, puis il fonctionne normalement.
Il est actuellement sur la vittesse 1.
Qu'est ce qui peut causer ça ?
De l'air dans le circulateur ? De la boue ? Le circulateur qui grippe ?

Merci

Stef


OldFlanker

unread,
Feb 6, 2009, 5:35:24 AM2/6/09
to
Cela serait plutôt ta vanne 3 voies, qui fait son rôle d'ouverture.

"Stef" <nos...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
498c0dc7$0$18399$ba4a...@news.orange.fr

Stef

unread,
Feb 6, 2009, 5:40:25 AM2/6/09
to
> Cela serait plutôt ta vanne 3 voies, qui fait son rôle d'ouverture.

Ca ne faisait pas le moindre bruit avant. Mais je vais voir ce soir si ca
provient vraiment du circulateur ou de la vanne 3 voies.
Tous ces composants sont integrés dans la chaudiere.

Stef


Pita

unread,
Feb 6, 2009, 5:52:55 AM2/6/09
to

"Stef" <nos...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
498c0dc7$0$18399$ba4a...@news.orange.fr...
=============
Un peu de jeu (transversal) au niveau des paliers , pas grave si seulement
au démarrage de la pompe.
Toutefois il ne doit y avoir ni air ni boue dans le circuit , donc
circulateur qui claque ou non, il est nécessaire de vérifier régulièrement
"état physique et chimique " de l'eau et de la corriger si besoin
Bon apres midi


alain denis

unread,
Feb 6, 2009, 6:49:26 AM2/6/09
to

--

Alain

"Stef" <nos...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
498c0dc7$0$18399$ba4a...@news.orange.fr...

alain denis

unread,
Feb 6, 2009, 6:50:03 AM2/6/09
to

Si elle a tout juste 1 an elle est encore sous garantie, donc voir avec
l'installateur.


--

Alain


Stef

unread,
Feb 6, 2009, 7:10:02 AM2/6/09
to
> Toutefois il ne doit y avoir ni air ni boue dans le circuit , donc
> circulateur qui claque ou non, il est nécessaire de vérifier
> régulièrement "état physique et chimique " de l'eau et de la corriger si
> besoin

Comment peut on faire ce genre de controle ?
Il suffit de "regarder" l'eau de purge d'un radiateur par exemple ?
Ou faut il purger tout le circuit et controler la presence de boue ?

Existe-t-il des additifs a mettre dans le circuit de chauffage pour
nettoyer ?
Merci

Stef


Stef

unread,
Feb 6, 2009, 7:12:53 AM2/6/09
to
> Si elle a tout juste 1 an elle est encore sous garantie, donc voir avec
> l'installateur.

Oui elle est garantie 2 ans, et 5 ans pour le corps de chauffe.
Je vais voir avec la personne qui vient pour l'entretien.
Apres, si un circulateur est endommagé a cause de boues ou autre... ca ne
serait peut etre pas pris en garanti (le circuit de chauffage a 15 ans lui).

Merci

--

Stef


alain denis

unread,
Feb 6, 2009, 7:49:00 AM2/6/09
to

C'est la responsabilité de l'installateur: a lui de verifier qu'il a
installé cette chaudiere sur un circuit propre et sain.
Si c'est un gars serieux il a du faire un rinçage. Si il ne l'a pas fait
c'est a lui de supporter le probleme.
Mais un truc me choque: tu raisonnes a l'envers. La chaudiere est encore
garantie, mais tu penses qu'il y a un risque que l'installateur n'ai pas
nettoyé le circuit et donc que l'on refuse la garantie!! Pourquoi partir
battu des le depart.
Fait le contraire: demande la prise en garantie (cela marche ou pas: il y a
de fortes chances que cela marche). Si cela ne marche pas retourne toi
contre l'installateur, il a une assurance!!
Mais surtout ne touche pas a cette chaudiere, sinon plus aucun recours en
garantie a cause d'une intervention exterieure par personne non qualifiée.

--

Alain


Pita

unread,
Feb 6, 2009, 8:43:19 AM2/6/09
to

"Stef" <nos...@nospam.com> a écrit
==============
L'examen physique se fait "à la vue" et chimique avec des papiers test
(test surtout du pH).
Toutefois si le circuit est tres tres vieux , il suffit de le purger et
nettoyer au printemps (les produits sont disponibles chez les professionnels
ou GSB peut-etre ).
Ne pas avoir peur des surprises , parfois une eau "propre" et neutre
provoque des petites fuites ...


Gilles 80RT

unread,
Feb 6, 2009, 10:00:36 AM2/6/09
to
Pita a bafouillé :

> L'examen physique se fait "à la vue" et chimique avec des papiers
> test (test surtout du pH).

Par curiosité, quel est le pH idéal ?

--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )


Pita

unread,
Feb 6, 2009, 12:09:41 PM2/6/09
to

"Gilles 80RT" <gillesgrou...@aliceadsl.fr> a baragouiné dans le
message de news: gmhkkm$sqv$2...@spinrad.bete-des-vosges.org...

> Pita a bafouillé :
>
>> L'examen physique se fait "à la vue" et chimique avec des papiers
>> test (test surtout du pH).
>
> Par curiosité, quel est le pH idéal ?
============
Entre 7 et 9


Gilles 80RT

unread,
Feb 6, 2009, 3:03:33 PM2/6/09
to
Pita a bafouillé :

>> Par curiosité, quel est le pH idéal ?
> ============
> Entre 7 et 9

Merci, je vais aller voir de ce pas...