Comment mesurer la prise de terre ?

42 views
Skip to first unread message

Moulinet

unread,
Oct 11, 2001, 1:58:55 AM10/11/01
to
Je viens de terminer mon installation electrique domestique.
Mais, pour pouvoir renvoyer le dossier Consuel, il me manque :

1) la mesure de la prise de terre
2) l'isolation galvanique entre Ph et Neutre.

Quelqu'un peut me dire s'il existe un moyen simple de mesurer cette terre
avec un Ohm-mètre numérique normal comme celui que j'ai déjà ?
Ou faut-il passer obligatoirement par un Ohm-mètre à magnéto ??

Merci à tous

Christophe

unread,
Oct 11, 2001, 9:41:15 AM10/11/01
to
Salut
Un simple multi-métre n'est pas suffisant pour mesurer un prise de
terre.La tension fournie par la pile de l'appareil est trops faible. Un
Homs-métre magnéto est un minimum pour la mesure.
Pour la mesure d'isolemment, s'est un appareil spéciale également qu'il
faut, un controleur d'isolement capable d'injecter une tension de 500v
dans l'installation. Parcontre un simple multimétre en Homs-métre peut
être utile pour désseler un gros problème d'isolement.
Sachant que tu as réaliser toi-même ton installation électrique; Consuel
devrait obligatoirement venir te contrôler et mesurer eux même la prise de
terre et l'isolement. Attention ! une valeur de prise de terre inférieur à
100 Homs donne droit à une contre visite de consuel!
rvr

Message posté depuis l'adresse IP 212.83.181.94
(ppp-94.dialup-181.worldonline.fr) a 20011011


deson

unread,
Oct 11, 2001, 5:47:31 AM10/11/01
to

M
> Quelqu'un peut me dire s'il existe un moyen simple de mesurer cette terre
> avec un Ohm-mètre numérique normal comme celui que j'ai déjà ?

Non

> Ou faut-il passer obligatoirement par un Ohm-mètre à magnéto ??

Oui, et par quelqu'un de competent, autrement on "mesure "n'importe
quoi...
>
J.D.

--

Enlever "nospam" dans l'adresse pour reponse mail


Claude

unread,
Oct 11, 2001, 12:34:57 PM10/11/01
to
"Moulinet" <laurenc...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
3BC5351D...@wanadoo.fr...

Bonjour,

Pour la mesure de terre, l'ohmmètre numérique ou l'ohmmètre à magnéto ne
sont d'aucun secours : il faut un tellurohmmètre, avec électrodes à planter
dans le sol et tout et tout. La notice d'emploi est suffisante pour s'en
sortir, mais il y a des pièges du genre couplage intempestif de deux
électrodes par un tuyau métallique qui passait par là, etc. Ceci dit, quand
plusieurs mesures successives avec différents emplacements pour les
électrodes donnent des résultats concordants, la mesure est crédible.

En tout cas plus que celle que mon installateur a déclarée sans faire aucune
mesure...

Cordialement
Claude

Christophe

unread,
Oct 12, 2001, 12:50:51 PM10/12/01
to
Bonjour,

La valeur de 100 Ohms est calculée pour une tension limite de sécurité
de 50 V et un courant différentiel de 500 mA (donné par le diff. en tète
de votre installation électrique).
Cette valeur de résistance est donc là pour s'assurer que le
différentiel s'enclenchera pour une tension de sécurité au maximum de 50
V. Si cette résistance est inférieure, la tension résultante sera
inférieure à ces 50 V danc pas de Pb. Par contre, si elle est
supérieure, problème...

Il ne faut cependant relativiser la chose: dans le Consuel, rien
n'oblige à disposer d'un différentiel de 500 mA. On peut tout à fait
mettre un différentiel inférieur à cette valeur si la résistance de
terre est supérieure à 100 Ohms. Dans ce cas, il faut demander à EDF
d'installer le diff. que vous aurez au préalable acheter.

Le problème est de savoir si l'achat de ce diff. est supérieur ou
inférieur aux couts pour refaire une Terre digne de ce nom...

Bien cordialement

R2D2

unread,
Oct 14, 2001, 1:50:15 PM10/14/01
to
Bonjour non?
Demandes une intervention EDF... pour les mesures et contrôles y
doit pas avoir mieux.
(je ne suis pas chez EDF :-)))
Pour se faire une idée de l'installation (danger) il existe une vielle
méthode qui consiste à brancher une lampe de 60 ou 100 watt (je sais plus)
entre phase et terre, si ça disjoncte pas tu t'inquiettes alors fortement et
tu cherches l'erreur.... :-)

A+

--

Cordialement,
;-)
R2D2
Pour me répondre : virer le "nospam" de mon adresse.

"Moulinet" <laurenc...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
3BC5351D...@wanadoo.fr...

Claude

unread,
Oct 15, 2001, 4:07:37 AM10/15/01
to

"R2D2" <r2...@cybernaute.net> a écrit :

[...]

| Pour se faire une idée de l'installation (danger) il existe une vielle
| méthode qui consiste à brancher une lampe de 60 ou 100 watt (je sais plus)
| entre phase et terre, si ça disjoncte pas tu t'inquiettes alors fortement
et
| tu cherches l'erreur.... :-)


Humour ?

Slts
Claude

R2D2

unread,
Oct 15, 2001, 2:47:19 PM10/15/01
to
"> Humour ?"
Oui... c'était indiqué par le smiley ";-))".
J'ai été incorrect ?

Avant de faire passer les experts et de se noyer dans le jargon, ça ne coute
rien de faire un peu le bourin avec une ampoule à incandescence.
Ca n'est que .... mon avis.
Slts

--
:-)
R2D2


Olivier B.

unread,
Oct 15, 2001, 2:56:07 PM10/15/01
to
On Mon, 15 Oct 2001 10:07:37 +0200, "Claude" <claud...@free.fr>
wrote:

>Humour ?

disons que c'est une methode qui, sans connaitre la valeur du diff,
mermet de savoir s'il existe une terre, de la a dire qu'elle est
bonne:.

une ampoule de 60W c'est 800 ohms voire moins a froid, avec une terre
ą 1000 ohms on aurrait un courant capable de faire sauter un 30mA

sans commentaire ...

Claude

unread,
Oct 15, 2001, 5:58:25 PM10/15/01
to
"R2D2" <r2...@cybernaute.net> a écrit :
D'accord sur le fait que ça ne coute rien. Et sur le fait que si rien ne se
passe, on peut conclure qu'il y a un réel problème. Dans les autres cas,
aucune conclusion possible sur la qualité de la prise de terre.

Slts
Claude