deplacement d'un groupe electrogene

169 views
Skip to first unread message

armindo

unread,
Oct 2, 2010, 11:50:16 AM10/2/10
to
bonsoir,
je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir

quelles sont les possibilités pour effectuer cette manœuvre avec le
moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)


le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)

merci

Pita

unread,
Oct 2, 2010, 12:09:39 PM10/2/10
to

"armindo" <armindo.s...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
4ca754b4$0$32466$ba4a...@reader.news.orange.fr...

bonsoir,
je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir

quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le


moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)

le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)

=======
Si un engin "tracteur" ou élévateur ne peut pas intervenir , il ne reste
qu'un moyen, le traîner / virer sur un chemin de bastings à l'aide de
palans .
Bon soir

Philippe

unread,
Oct 2, 2010, 12:30:50 PM10/2/10
to
le samedi 2 octobre 2010 17:50, armindo s'est penché sur son écritoire
numérique:


> je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
> un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
> les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir

Une grue d'atelier semble indispensable pour passer la marche,
éventuellement deux. Je ne sais pas si ça se loue mais j'ai sous la main
du 1t et 2,5t.

http://www.rc-machines.com/product_pics_low/29-15.jpg
ref RCRW500
Si le sol est propre, chaque élément peut porter 500 kg

Deux transpalettes peuvent porte 2,5 tonnes chacun..

Il peut y avoir d'autres solutions en combinant transpalettes, grue
d'atelier et chariots

--
http://www.youtube.com/watch?v=n0vMqRV2cqo
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬

Gilles 80RT

unread,
Oct 2, 2010, 12:31:58 PM10/2/10
to
armindo a bafouillé

> quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le


> moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est

Patins à chenilles éventuellement sur des ipn qui servent de rail au cas ou
le sol ne supporte pas la charge.


--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )


Gilles 80RT

unread,
Oct 2, 2010, 12:33:54 PM10/2/10
to
Gilles 80RT a bafouillé

> Patins à chenilles éventuellement sur des ipn qui servent de rail au
> cas ou le sol ne supporte pas la charge.

Je pensais à un truc dans ce genre :

http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Manutention/treuil_leve_materiaux_palan_goulotte/Location-Patins-a-chenilles-8-t

era

unread,
Oct 2, 2010, 1:38:07 PM10/2/10
to

>
Appeler Superman !

Mayeute

unread,
Oct 2, 2010, 3:02:57 PM10/2/10
to
Le glisser sur des bastaings en effet... treuil pour le tirer, ou le
camion...

armindo

unread,
Oct 2, 2010, 4:31:44 PM10/2/10
to
Gilles 80RT a écrit :

> Gilles 80RT a bafouillé
>
>> Patins à chenilles éventuellement sur des ipn qui servent de rail au
>> cas ou le sol ne supporte pas la charge.
>
> Je pensais à un truc dans ce genre :
>
> http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Manutention/treuil_leve_materiaux_palan_goulotte/Location-Patins-a-chenilles-8-t
>
>

pas mal!!
je vais aller les voir pour plus d'infos.. ca ca doit tourner!!

il m'en faudrait au moins 4 .. (l'ensemble moteur/alternateur/radiateur
est fixé sur un chassis constitué de 2 ipn

merci a tous

ps voici la bete


http://i22.servimg.com/u/f22/12/52/26/27/p1430510.jpg

tiger

unread,
Oct 3, 2010, 5:37:30 AM10/3/10
to

"armindo" <armindo.s...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
4ca754b4$0$32466$ba4a...@reader.news.orange.fr...
bonsoir,
je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir

quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le


moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)


========================


ca veut dire que le batiment a ete construit autour du groupe ?

chemin de rondins pour le faire glisser , si tu es a la campagne , avec un
cheval de trait ou un tracteur pour le tirer


Bertrand

unread,
Oct 3, 2010, 7:29:38 AM10/3/10
to
Bonjour

Par curiosité, à quoi sert-il?

Génération d'electricité dans un endroit reculé non relié au réseau?
Secours d'une remontée mécanique? D'une salle serveurs? ...?

Cordialement
Bertrand

Jeremy JUST

unread,
Oct 3, 2010, 8:54:31 AM10/3/10
to
Le Sat, 02 Oct 2010 22:31:44 +0200,
armindo <armindo.s...@wanadoo.fr> a écrit :

Comment a-t-il été rentré? En pièces?
Tu ne peux pas séparer le moteur de l'alternateur, pour avoir des
masses plus faciles à manoeuvrer?

Faudra-t-il faire de nouveau entrer ce genre d'appareil dans la
salle? Si oui, ce n'est pas pensable de ménager une ouverture sur
l'extérieur?


--
Jérémy JUST <jerem...@netcourrier.com>

_ _ vocatus

unread,
Oct 3, 2010, 10:46:53 AM10/3/10
to

"armindo" <armindo.s...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
4ca754b4$0$32466$ba4a...@reader.news.orange.fr...
bonsoir,
je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir

quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le


moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)


le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)

merci
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonjour

belle bête bien propre
Soluce 1
Par le toit ce ne serait pas possible ?

Soluce2
Convoyage intérieur :
La présence d'une marche de seulement 50 cm de haut
vous empeche l'usage d'une table plateforme
à parallelogramme deformable motorisée electriquement
ce qui aurait été le plus simple


Soluce 3
Je verrai bien une simple chevre d'atelier
de 2Tonnes ou plus et bras de 2m au moins
Eventuellement décacoupler le générateur et le convoyer à part

Déposer le radiateur et vidanger le refroidissement
Deposer ou protéger tout ce qui pourrait être
endommagé par un coup de fouet ( glissement ) d'une élingue


Elinguage :
sangle fourreau polyester sans fin
en boucle sur chaque pied coté génératrice
et une autre en passage simple
coté moteur entre les accroches de l'amortisseur antivibratoire
manille lyre centrale pour grouper sous crochet

aide au cheminement
quatre personnes , deux en poussette et deux au timon devraient
suffire

Pour soulager la traction dans les couloirs ( pente )
on peut utiliser un tire fort
A la tronconneuse debiter grossieremnt des coins epais dans une bille ,
percer , graisser et enfiler sur le cable du TIRFOR
Positionner ces coins sur les angles des murs
sous surveillance d'une personne pendantla manoeuvre


Soluce 4
Si vous disposez d' un point de levage d'au moins
1 tonne au dessus de la marche :

Les pieds du groupe semblent conformes à la normalisation
des chariots lourds de manutention industrielle
pour les bacs palettes gerbables ( forme, et ecartement ? )
Voyez de ce coté ( Manutan etc )
et des transpalettes speciaux avec bras ecarteur

Faire glisser le groupe jusqu'à la marche
realiser le porte à faux sur 50% en retenant avec un palan
( elingue sandeux brins sous les pieds ) au bec du chassis en paf
basculer sur un transpalette en pied de marche
amarrer le palan au cul du chassis
lever
le transpalette recule pour équilibrer les forces , (à guider et freiner )
arrivée du cul du chassis au dessus de la marche
lever , pousser et
descendre sur un second transpal positionné en pied de marche

Trouver quatre bbraves obéissants et musclés
et un **chef de manoeuvre **
La déclaration de convoi exceptionnel n'est pas exigée dans
les locaux
hu dia!!!!!!


Jean


guillaume at

unread,
Oct 3, 2010, 11:56:36 AM10/3/10
to
construire une rampe en dur avec la bonne pente.
ensuite, quand c'est bien sec, mettres des rouls* sous l'engin en soulevant
avec un transpal.
tirer avec un treuil.

pas certain de l'orthographe. mais il s'agit de rouleaux en fer plein.

armindo

unread,
Oct 11, 2010, 2:14:02 PM10/11/10
to
Bertrand a écrit :> Par curiosité, à quoi sert-il?
>
> Génération d'electricité dans un endroit reculé non relié au réseau?
> Secours d'une remontée mécanique? D'une salle serveurs? ...?
>
> Cordialement
> Bertrand


il servait dans une petite unité de production pour secourir le réseaux edf

armindo

unread,
Oct 11, 2010, 2:15:22 PM10/11/10
to
Jeremy JUST a écrit :

> Le Sat, 02 Oct 2010 22:31:44 +0200,
> armindo <armindo.s...@wanadoo.fr> a écrit :
>
>> ps voici la bete
>>
>> http://i22.servimg.com/u/f22/12/52/26/27/p1430510.jpg
>
> Comment a-t-il été rentré? En pièces?
> Tu ne peux pas séparer le moteur de l'alternateur, pour avoir des
> masses plus faciles à manoeuvrer?

si c'est envisageable
on s'en occupe la semaine prochaine

>
> Faudra-t-il faire de nouveau entrer ce genre d'appareil dans la
> salle? Si oui, ce n'est pas pensable de ménager une ouverture sur
> l'extérieur?
>
>

non, il est simplement supprimé

pas remplacé.

armindo

unread,
Oct 11, 2010, 2:18:13 PM10/11/10
to
guillaume a écrit :
merci a tous de vos idees!!