quelles sont les possibilités pour effectuer cette manœuvre avec le
moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)
le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)
merci
quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le
moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)
le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)
=======
Si un engin "tracteur" ou élévateur ne peut pas intervenir , il ne reste
qu'un moyen, le traîner / virer sur un chemin de bastings à l'aide de
palans .
Bon soir
> je dois déplacer une groupe électrogène 100 kva (+-2 tonnes) a travers
> un bâtiment (rdc avec une "marche" de 50 cm
> les portes sont larges et il y a de quoi se mouvoir
Une grue d'atelier semble indispensable pour passer la marche,
éventuellement deux. Je ne sais pas si ça se loue mais j'ai sous la main
du 1t et 2,5t.
http://www.rc-machines.com/product_pics_low/29-15.jpg
ref RCRW500
Si le sol est propre, chaque élément peut porter 500 kg
Deux transpalettes peuvent porte 2,5 tonnes chacun..
Il peut y avoir d'autres solutions en combinant transpalettes, grue
d'atelier et chariots
--
http://www.youtube.com/watch?v=n0vMqRV2cqo
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
> quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le
> moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
Patins à chenilles éventuellement sur des ipn qui servent de rail au cas ou
le sol ne supporte pas la charge.
--
Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )
> Patins à chenilles éventuellement sur des ipn qui servent de rail au
> cas ou le sol ne supporte pas la charge.
Je pensais à un truc dans ce genre :
pas mal!!
je vais aller les voir pour plus d'infos.. ca ca doit tourner!!
il m'en faudrait au moins 4 .. (l'ensemble moteur/alternateur/radiateur
est fixé sur un chassis constitué de 2 ipn
merci a tous
ps voici la bete
quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le
moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)
========================
ca veut dire que le batiment a ete construit autour du groupe ?
chemin de rondins pour le faire glisser , si tu es a la campagne , avec un
cheval de trait ou un tracteur pour le tirer
> ps voici la bete
> http://i22.servimg.com/u/f22/12/52/26/27/p1430510.jpg
Par curiosité, à quoi sert-il?
Génération d'electricité dans un endroit reculé non relié au réseau?
Secours d'une remontée mécanique? D'une salle serveurs? ...?
Cordialement
Bertrand
> ps voici la bete
>
> http://i22.servimg.com/u/f22/12/52/26/27/p1430510.jpg
Comment a-t-il été rentré? En pièces?
Tu ne peux pas séparer le moteur de l'alternateur, pour avoir des
masses plus faciles à manoeuvrer?
Faudra-t-il faire de nouveau entrer ce genre d'appareil dans la
salle? Si oui, ce n'est pas pensable de ménager une ouverture sur
l'extérieur?
--
Jérémy JUST <jerem...@netcourrier.com>
quelles sont les possibilités pour effectuer cette man½uvre avec le
moins de risque possible pour le ge et le bâtiment (le GE est
opérationnel); on ne peux accéder dans le bâtiment avec un engin
motorisé et le GE doit sortir de son local avant d'accéder au couloir
pour le faire sortir (donc il doit tourner a droite puis a gauche
(débattement suffisant) pour pouvoir entre dans l'axe de la sortie ou
il sera pris en charge par un camion équipé d'une grue)
le seul gros soucis est sont poids et son encombrement longitudinal
(+-4m de long)
merci
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonjour
belle bête bien propre
Soluce 1
Par le toit ce ne serait pas possible ?
Soluce2
Convoyage intérieur :
La présence d'une marche de seulement 50 cm de haut
vous empeche l'usage d'une table plateforme
à parallelogramme deformable motorisée electriquement
ce qui aurait été le plus simple
Soluce 3
Je verrai bien une simple chevre d'atelier
de 2Tonnes ou plus et bras de 2m au moins
Eventuellement décacoupler le générateur et le convoyer à part
Déposer le radiateur et vidanger le refroidissement
Deposer ou protéger tout ce qui pourrait être
endommagé par un coup de fouet ( glissement ) d'une élingue
Elinguage :
sangle fourreau polyester sans fin
en boucle sur chaque pied coté génératrice
et une autre en passage simple
coté moteur entre les accroches de l'amortisseur antivibratoire
manille lyre centrale pour grouper sous crochet
aide au cheminement
quatre personnes , deux en poussette et deux au timon devraient
suffire
Pour soulager la traction dans les couloirs ( pente )
on peut utiliser un tire fort
A la tronconneuse debiter grossieremnt des coins epais dans une bille ,
percer , graisser et enfiler sur le cable du TIRFOR
Positionner ces coins sur les angles des murs
sous surveillance d'une personne pendantla manoeuvre
Soluce 4
Si vous disposez d' un point de levage d'au moins
1 tonne au dessus de la marche :
Les pieds du groupe semblent conformes à la normalisation
des chariots lourds de manutention industrielle
pour les bacs palettes gerbables ( forme, et ecartement ? )
Voyez de ce coté ( Manutan etc )
et des transpalettes speciaux avec bras ecarteur
Faire glisser le groupe jusqu'à la marche
realiser le porte à faux sur 50% en retenant avec un palan
( elingue sandeux brins sous les pieds ) au bec du chassis en paf
basculer sur un transpalette en pied de marche
amarrer le palan au cul du chassis
lever
le transpalette recule pour équilibrer les forces , (à guider et freiner )
arrivée du cul du chassis au dessus de la marche
lever , pousser et
descendre sur un second transpal positionné en pied de marche
Trouver quatre bbraves obéissants et musclés
et un **chef de manoeuvre **
La déclaration de convoi exceptionnel n'est pas exigée dans
les locaux
hu dia!!!!!!
Jean
pas certain de l'orthographe. mais il s'agit de rouleaux en fer plein.
il servait dans une petite unité de production pour secourir le réseaux edf
si c'est envisageable
on s'en occupe la semaine prochaine
>
> Faudra-t-il faire de nouveau entrer ce genre d'appareil dans la
> salle? Si oui, ce n'est pas pensable de ménager une ouverture sur
> l'extérieur?
>
>
non, il est simplement supprimé
pas remplacé.