Bonjour

Un ami a acheté une maison chauffée par une pompe à chaleur
SDEEC 12 RM 12 0661

Ça a dû être fabriqué dans l'Hérault, mais la boîte à disparu, pas de
chance.
L'ami n'a pas de notice et il n'arrive pas à joindre l'ancien
propriétaire, (peut-être pas fier d'assumer).

J'y suis allé quand il gelait la semaine dernière: une situations
dingue, des jeunes enfants, une maison froide malgré des petits
radiateurs partout et une installation paraissant comme neuve, ne
tournant pas.
Il y a trois fois rien comme tableau de commande, c'est pour moi un
rébus en Chinois.

Tous les plombiers... enfin deux ;-) , se sont défilés.

Ah si vous aviez le début d'une piste!

Merci



--
capfree

Gilles 80rt

unread,
Jan 26, 2016, 9:12:20 AM1/26/16
to
Le 26/01/2016 15:05, capfree a écrit :

> Un ami a acheté une maison chauffée par une pompe à chaleur
> SDEEC 12 RM 12 0661


> L'ami n'a pas de notice

Il y a un certain nombre de docs là :
http://www.sdeec.fr/documentation-sdeec.html (je suppose que tu es allé
voir ? )

mais je ne vois pas "12 RM"


--
Gilles (Audois... mais pas à l'oeil ! )

capfree

unread,
Jan 26, 2016, 9:24:10 AM1/26/16
to
Le 26/01/2016 15:12, Gilles 80rt a écrit :
> Le 26/01/2016 15:05, capfree a écrit :
>
>> Un ami a acheté une maison chauffée par une pompe à chaleur
>> SDEEC 12 RM 12 0661
>
>
>> L'ami n'a pas de notice
>
> Il y a un certain nombre de docs là :
> http://www.sdeec.fr/documentation-sdeec.html (je suppose que tu es allé
> voir ? )
>
> mais je ne vois pas "12 RM"
>
>

Non je n'ai pas cherché moi-même, je n'ai pas beaucoup d'indications, la
plaque est peu lisible.
Ce n'est pas à côté quand j'y suis allé il m'a dit qu'on trouvait trois
fois rien.
À l'instant, je reçois texto «que Sdeec RM 55»


Merci Gilles, j'y vais de ce pas.


--
capfree

Philippe

unread,
Jan 26, 2016, 11:56:46 AM1/26/16
to
Le Tue, 26 Jan 2016 15:05:56 +0100,
capfree <caprif...@libre.invalid> a écrit :

> Ah si vous aviez le début d'une piste!

déjà, si la maison est froide, tenter de faire marcher de façon brutale
le seul compresseur avec le circulateur (je suppose que c'est eau/eau
ou bien air/eau).

Il doit bien y avoir un moyen de câble en direct.

ensuite, les soucis de régulation peuvent se résoudre de multiples
manières.


--
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables-guerre_25071914.asp
https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬

capfree

unread,
Jan 26, 2016, 12:13:48 PM1/26/16
to
Le 26/01/2016 17:56, Philippe a écrit :
> Le Tue, 26 Jan 2016 15:05:56 +0100,
> capfree <caprif...@libre.invalid> a écrit :
>
>> Ah si vous aviez le début d'une piste!
>
> déjà, si la maison est froide, tenter de faire marcher de façon brutale
> le seul compresseur avec le circulateur (je suppose que c'est eau/eau
> ou bien air/eau).
>
> Il doit bien y avoir un moyen de câble en direct.
>
> ensuite, les soucis de régulation peuvent se résoudre de multiples
> manières.
>
>

Je voudrais bien mais c'est pas chez moi, sinon j'aurais déjà au moins
approfondi le cablage, ces amis sont à 30 km.
Et comme d’autre part la programmation c'est un point faible chez moi,
ce serait très laborieux de rentrer dedans.
Merci


--
capfree

.

unread,
Jan 26, 2016, 3:34:32 PM1/26/16
to
.../...
>
http://www.societe.com/societe/societe-sdeec-318007564.html

Ce mois ci ils étaient encore vivants
;-)


V

capfree

unread,
Jan 26, 2016, 4:46:00 PM1/26/16
to
C'est aussi l'impression que j'ai, serait-ce seulement un revendeur qui
aurait disparu?

Sur la doc:
http://www.sdeec.fr/doc/Notices-MES-sdeec/NOT0141-notice-technique-HTR-rev-G.pdf
......... il y a des pompes réversibles dont les petits modèles sont
très ressemblant, extérieurement.

Un technicien devrait passer jeudi, je me promet d'être là par
curiosité, et pour prendre des notes et suggérer des questions.


--
capfree

capfree

unread,
Jan 29, 2016, 5:23:30 AM1/29/16
to
Le 26/01/2016 15:05, capfree a écrit :
>
>>
>> Un ami a acheté une maison chauffée par une pompe à chaleur
>> SDEEC 12 RM 12 0661
>>

>>
>> J'y suis allé quand il gelait la semaine dernière: une situations
>> dingue, des jeunes enfants, une maison froide malgré des petits
>> radiateurs partout et une installation paraissant comme neuve, ne
>> tournant pas.
>> Il y a trois fois rien comme tableau de commande, c'est pour moi un
>> rébus en Chinois.
>>
>> Tous les plombiers... enfin deux ;-) , se sont défilés.
>>
>>
>
>

puis :
> Un technicien devrait passer jeudi, je me promet d'être là par
> curiosité, et pour prendre des notes et suggérer des questions.

Hier, le technicien très compétent et motivé: M. H.... d'Orléans,
- prise de connaissance de l'installation (qui avait fait fuir les
réparateurs précédents)
- vérifications sommaires, contrôle des éléments = à priori panne simple:
2 gros accélérateurs ( ø 50/60 montés avec des réductions) bloqués,
déblocage, la PaC se met en route et la température s'élève doucement.
Purgeurs automatiques trouvés fermés car gouttant
Vérification réglage des températures de consigne au tableaux
Tour de la maison: presque tous les robinets thermostatiques des
radiateurs gommés, déblocage.

C'est une longère, les plus éloignés seront très long à bien chauffer
avec un PaC basse température (il dit 48 h), une moyenne température ou
une HTR aurait mieux convenu je suppose.

Conseils:
- désembouage général avec produits, en deux étapes
- remplacer l'un des accélérateurs faiblard (par un plus petit en 33/42)
- laisser tourner les accélérateurs en permanence hors saison de
chauffage, les robinets thermostatiques seront aussi ouverts à fond
- dans l'avenir remplacer la chaudière (propane) de relève à -10°, par
un simple C.E. électrique.
- si possible isolation de la partie du groupe tuyauteries, vannes...
dans le garage, 10, peut-être 20 % de chaleur perdue là.

*************************************************************

Ce matin, message : la chaleur qui commençait à monter ne vient plus, je
retourne selon disponibilité de chacun.

Pour le changer, conseilleriez-vous un accélérateur plutôt qu'un autre,
à l'origine ce sont des Salmson?

--
capfree

gilles80rt

unread,
Jan 29, 2016, 6:14:05 AM1/29/16
to
Le 29/01/2016 11:23, capfree a écrit :

> Hier, le technicien très compétent et motivé: M. H.... d'Orléans,
> - prise de connaissance de l'installation (qui avait fait fuir les
> réparateurs précédents)
> - vérifications sommaires, contrôle des éléments = à priori panne simple:
> 2 gros accélérateurs ( ø 50/60 montés avec des réductions) bloqués,
> déblocage, la PaC se met en route et la température s'élève doucement.
> Purgeurs automatiques trouvés fermés car gouttant
> Vérification réglage des températures de consigne au tableaux
> Tour de la maison: presque tous les robinets thermostatiques des
> radiateurs gommés, déblocage.
>
> C'est une longère, les plus éloignés seront très long à bien chauffer
> avec un PaC basse température (il dit 48 h), une moyenne température ou
> une HTR aurait mieux convenu je suppose.
>
> Conseils:
> - désembouage général avec produits, en deux étapes
> - remplacer l'un des accélérateurs faiblard (par un plus petit en 33/42)
> - laisser tourner les accélérateurs en permanence hors saison de
> chauffage, les robinets thermostatiques seront aussi ouverts à fond
> - dans l'avenir remplacer la chaudière (propane) de relève à -10°, par
> un simple C.E. électrique.
> - si possible isolation de la partie du groupe tuyauteries, vannes...
> dans le garage, 10, peut-être 20 % de chaleur perdue là.

A priori tu es tombé sur un type compétent, ça fait plaisir.
Ouvrir en grand les robinets à la fin de la saison de chauffe est un
réflexe de base qu'on oublie trop souvent pour s'éviter des ennuis au
redémarrage.


Seul bémol : laisser les circulateur tourner 365 jours par an c'est
peut-être efficace pour éviter le grippage, mais ce n'est pas idéal pour
l'économie et l'usure du matériel. Un bon rinçage à grande eau de
l'installation suivi d'un remplissage avec un passivant serait plus
judicieux sur le long terme amha.





--

Gilles (Audois...mais pas à l'oeil ! )

capfree

unread,
Jan 29, 2016, 6:22:04 AM1/29/16
to
Le 29/01/2016 12:14, gilles80rt a écrit :
>
>
> Seul bémol : laisser les circulateur tourner 365 jours par an c'est
> peut-être efficace pour éviter le grippage, mais ce n'est pas idéal pour
> l'économie et l'usure du matériel. Un bon rinçage à grande eau de
> l'installation suivi d'un remplissage avec un passivant serait plus
> judicieux sur le long terme amha.
>

Ou au minimum, comme pour les groupes de sécurité, les faire tourner une
fois de temps à autre en vérifiant qu'ils tournent?

--
capfree

Gilles 80rt

unread,
Jan 29, 2016, 8:07:20 AM1/29/16
to
Le 29/01/2016 12:22, capfree a écrit :

> Ou au minimum, comme pour les groupes de sécurité, les faire tourner une
> fois de temps à autre en vérifiant qu'ils tournent?

oui, aussi, mais faut pas oublier...


--
Gilles (Audois... mais pas à l'oeil ! )

Bruno91

unread,
Jan 29, 2016, 4:45:02 PM1/29/16
to
Bonjour / Bonsoir Gilles 80rt
> Le 29/01/2016 12:22, capfree a écrit :
>
>> Ou au minimum, comme pour les groupes de sécurité, les faire tourner
>> une
>> fois de temps à autre en vérifiant qu'ils tournent?
>
> oui, aussi, mais faut pas oublier...

J'ai un vieux régulateur de 25 ans pour ma chaudière, et il "pense"
à faire ça tout seul, comme un grand, 2 x pas mois.

--
Bruno

Gilles 80rt

unread,
Jan 29, 2016, 5:29:44 PM1/29/16
to
Le 29/01/2016 22:44, Bruno91 a écrit :

>>> Ou au minimum, comme pour les groupes de sécurité, les faire tourner une
>>> fois de temps à autre en vérifiant qu'ils tournent?
>>
>> oui, aussi, mais faut pas oublier...
>
> J'ai un vieux régulateur de 25 ans pour ma chaudière, et il "pense"
> à faire ça tout seul, comme un grand, 2 x pas mois.

Et il manoeuvre aussi les robinets thermostatiques ? ;-)

Bruno91

unread,
Jan 29, 2016, 5:38:58 PM1/29/16
to
Bonjour / Bonsoir Gilles 80rt
> Le 29/01/2016 22:44, Bruno91 a écrit :
>
>>>> Ou au minimum, comme pour les groupes de sécurité, les faire
>>>> tourner une
>>>> fois de temps à autre en vérifiant qu'ils tournent?
>>>
>>> oui, aussi, mais faut pas oublier...
>>
>> J'ai un vieux régulateur de 25 ans pour ma chaudière, et il "pense"
>> à faire ça tout seul, comme un grand, 2 x par mois.
>
> Et il manoeuvre aussi les robinets thermostatiques ? ;-)

Vu la régulation par température externe ils sont toujours ouverts à
fond.

--
Bruno