Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

poser un solin dans les regles de l'art

557 views
Skip to first unread message

Christophe

unread,
May 24, 2017, 9:13:15 AM5/24/17
to
Bonjour,

Après la pose d'un solin en zinc sur un mur en crépi, entre un garage et
la maison j'ai encore des inflitation d'eau. Et au même endroit avant
les travaux.

Les travaux ont été réalisé en 2015.

A noter que les murs sont en béton cellulaires de 6 cm d'épaisseur
(maison Phenix de 1986).

Le solin à été posé sur l'ancien goudron(mammouth), normalement le
prestataire devait l'enlever.

Ma question:
Quelle est la bonne pratique en matière de pose d'un solin en zinc ?

Je peux poser des photos si necessaire.

Merci pour vos retours.

Christophe

Nul

unread,
May 24, 2017, 10:11:14 AM5/24/17
to
Normalement, la pose d'un solin d'une façade sur un toit/plateforme doit pénétrer la façade d'au moins deux centimètres.
£pour ce faire, une saignée dans la façade doit être réalisée, l'utilisation d'une disqueuse rend le travail assez aisé.

Christophe

unread,
May 29, 2017, 4:29:07 AM5/29/17
to
Bonjour,

Le 24/05/2017 à 16:11, Nul a écrit :

>
> Normalement, la pose d'un solin d'une façade sur un toit/plateforme doit pénétrer la façade d'au moins deux centimètres.
> £pour ce faire, une saignée dans la façade doit être réalisée, l'utilisation d'une disqueuse rend le travail assez aisé.
>

Voici une photo de la pose du solin en zinc, noter qu'il ne descend même
pas sur la gouttière.

Ne faut-il pas supprimer l'ancien goudron, plutôt que de recouvrir sur
quelque chose qui était déjà usé ?

Je pose 2 photos, un des travaux effectué et un schéma de ce que je
pense devrait-être la bonne méthode, vu sur des forums.

http://www.cjoint.com/doc/17_05/GEDitu1unEP_2017-05-27-vu-depuis-gouttiere-1080.jpg

http://www.cjoint.com/doc/17_05/GEDiz7AdDdP_exemple-solin-et-crepi-1.png

Il y a une différence très net entre les méthodes !

Que penser, des travaux effectué ?

Christophe

Nul

unread,
May 29, 2017, 11:10:48 AM5/29/17
to
le premier cas me semble plus hasardeux comme étanchéité à plus long terme, dans le second, le crépi (imperméable certainement) aurait pu passer sur le "noquet" ce qui pourrait éviter une infiltration entre lui et le crépi.
La bavette de zinc aurait dû englober les deux "nervures" de la tuile pour une garantie en période de grands vents, mais cela reste une question de région et d'exposition.
Je suppose qu'il n'y a pas de sous toiture, roofing ou autre, auquel ca il aurait dû remonter entre mur, bavette et noquet.
Le deuxième cas répond mieux aux normes du cahier des charges (les règles de l'art).

Séb.

unread,
May 29, 2017, 12:28:48 PM5/29/17
to
la partie oblique entre les flèches (sur la photo) vient normalement plaquer
le mur (on peut charger en mastic derrière avant de fixer, pour que ça
dégueule et on enlève l'excédent)
l'aile haute on la rabat pour qu'elle ne concentre pas l'eau et on coup de
mastic pour finir




--
Séb.


---
Cet email a fait l'objet d'une analyse antivirus par AVG.
http://www.avg.com

Mayeute

unread,
May 29, 2017, 2:31:33 PM5/29/17
to
a mon avis c'est pas le bon solin.
tu devrais avoir soit un zinc SOUS la tuile (qui fait une sorte de petite "gouttière")
ou alors un solin plomb qui épouse la forme de tes tuile.

Jean-Pierre Kuypers

unread,
May 29, 2017, 3:59:09 PM5/29/17
to
In article (Dans l'article)
<13f74c30-2cc5-41f3...@googlegroups.com>, Mayeute
<mpi...@free.fr> wrote (écrivait) :
Ceci me semble bien expliqué
<https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/poser-solin-plomb,2200.html>

Noter la saignée DANS laquelle s'insère le solin et qui empêche l'eau
de descendre dans le mur, derrière le solin.

C'est plus de travail que le bricolage
<http://www.cjoint.com/doc/17_05/GEDitu1unEP_2017-05-27-vu-depuis-goutti
ere-1080.jpg>

mais devrait donner de meilleurs résultats, me semble-t-il.

Le problème du bricolage, c'est :

- il n'y a rien pour arrêter l'eau qui percole sur le mur : la jonction
du bourrelet de silicone sur le crépi irrégulier ne peut être étanche,

- potentiellement, de l'eau peut rester sur le bourrelet de silicone.

La (bonne) technique du solin apposé requiert :

- sur mur lisse (pas sur un crépi irrégulier),
- partie verticale du solin CONTRE le mur (pas en oblique et à 1 cm ou
plus),
- partie verticale fixée dans le mur, à intervalles réguliers,
- finition au mastic ou silicone débordant de la PETITE partie
supérieure en biseau
<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/80/5b/2d/805b2d596943ab2
3d952994efeea7a58.png>
<https://www.maisonbrico.com/images/conseils/pose-de-solins-et-porte-sol
ins-4195-6819-l480-h480-c.jpeg>

Variantes :
<https://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/pose-solins-et-porte-sol
ins,4195.html>

Principe invariable :
partie verticale du solin fixée solidement contre le mur vertical (et
lisse)

Le toiteur devrait oser passer sa réalisation au test de l'arrosage
(généreux) sur le mur au-dessus du solin.

Les forts orages peuvent être généreux...

--
Jean-Pierre Kuypers

Veuillez épouser les phrases dans leur con-
texte avant de plomber sciemment.

christophe

unread,
May 30, 2017, 3:35:03 PM5/30/17
to
Bonsoir,
Le solin en zinc, ne doit-il pas descendre dans les gouttières (de
chaque côté des pentes du toit (Deux pans : toiture à deux versants)

Je vais poster une photo de l'autre côté où j'ai dû coller un morceau
d'alu, pour pas que l'eau coule sur le mur , car là aussi cela ne semble
pas conforme aux règles de l'art d'un bon travail!!

Pour info, c'est un artisan qui à fait les travaux.

Merci pour votre aide

Christophe

Jean-Pierre Kuypers

unread,
May 31, 2017, 4:09:13 AM5/31/17
to
In article (Dans l'article) <592dc964$0$15324$426a...@news.free.fr>,
christophe <yo...@invalide.fr> wrote (écrivait) :

> Pour info, c'est un artisan qui à fait les travaux.

No comment!

Il n'est pas rare que des professionnels, plutôt que de reconnaître
leurs limites et faire appel à un confrère, se risquent à sortir de
leur spécialité, avec toutes les conséquences constatées.

J'ai eu entrepreneur qui, pour le seul travail de raccorder un siphon
de sol à une étanchéité de bac de douche en derbigum, a fait appel à un
"spécialiste".

Il n'a été en rien déshonoré et aucune fuite ne s'est jamais
révélée !...

--
Jean-Pierre Kuypers
0 new messages