2) La VMC est à 2 vitesses. L'idée (pas trop originale) serait de faire
tourner "rapidement" la VMC lorsque l'on est dans la SdB et "lentement"
sinon.
Pour cela, je vois bien le système suivant:
La commande d'éclairage de la SdB est un interrupteur.
Je le remplace par un va et vient:
en position 1 : ferme le circuit d'éclairage + courant sur le fils
"vitesse rapide" de la vmc
en position 2 : ouvre le circuit d'éclairage + courant sur le fils
"vitesse lente" de la vmc
est ce que ça marche ? est débile ? dois je forcément installer un boitier
de cmd dédié VMC ?
merci
La notice de la VMC doit surement présiser le calibre de la protection.
Car c'est bien que les fils de 1.5 mm² soient protégés, mais il faut
aussi que la VMC elle même le soit. Ensuite, si un jour tu désires
arrêter la VMC, pour n'importe quelle raison (pas de polémique svp), tu
seras bien content d'avoir un dijoncteur spécifique de 2A pour ta VMC.
Donc si tu as la possibilité de tirer une gaine sans tout casser, je te
le conseil vivement.
>
> 2) La VMC est à 2 vitesses. L'idée (pas trop originale) serait de faire
> tourner "rapidement" la VMC lorsque l'on est dans la SdB et "lentement"
> sinon.
> Pour cela, je vois bien le système suivant:
> La commande d'éclairage de la SdB est un interrupteur.
> Je le remplace par un va et vient:
> en position 1 : ferme le circuit d'éclairage + courant sur le fils
> "vitesse rapide" de la vmc
> en position 2 : ouvre le circuit d'éclairage + courant sur le fils
> "vitesse lente" de la vmc
>
> est ce que ça marche ? est débile ? dois je forcément installer un boitier
> de cmd dédié VMC ?
Ca ne me parait pas débile, mais on abandonne de fait le circuit séparer
pour la VMC. Sinon, il y a de forte chance pour que ton interrupteur de
salle de bain soit un va et vient qui ne te le dit pas. Avant d'en
acheter un autre, vérifie qu'il n'y a pas une borne "2" qui n'est pas
cabler par hasard.
Juste une dernière remarque, il faut oublier les bains relaxant avec une
VMC qui ronronne à plein régime, ou alors ça sera dans le noir.
> merci
>
>
De rien
Christophe
> La notice de la VMC doit surement présiser le calibre de la protection.
> Car c'est bien que les fils de 1.5 mm² soient protégés, mais il faut
> aussi que la VMC elle même le soit. Ensuite, si un jour tu désires
> arrêter la VMC, pour n'importe quelle raison (pas de polémique svp), tu
> seras bien content d'avoir un dijoncteur spécifique de 2A pour ta VMC.
> Donc si tu as la possibilité de tirer une gaine sans tout casser, je te
> le conseil vivement.
>
En éléctricité on protège le circuit. Le fait de placer un disjoncteur
spécifique ne protègera pas forcement la vmc pour autant d'ailleurs. Même si
comme tu le fais justement remarquer, et la nous sommes bien d'accord,
l'idéal étant d'avoir un circuit dédié avec une protection calibré au plus
près de la conso, la vmc étant alimenté en 1.5mm2, il n'y a pas de problème
spécifique à utiliser un inter va-et-viens circuit lumière pour basculer de
petite en grande vitesse. Mieux même : certaines marques, comme Legrand sous
la ref 84014, commercialisent par exemple des mécanismes d'interrupteurs
directements adaptés à ce besoin ou l'on peut régler qui permette de
déclencher à retardement la mise en marche d'une ventilation ou le passage
grande vitesse d'une VMC pour une certaine durée en activant ou désactivant
l'éclairage.
La solution d'Hector n'est donc ni fantaisiste ni dangereuse.
Je suis d'accord que pour des prises, on protège le circuit, car on ne
sait pas ce qui va être branché par la suite. Mais le cas d'une VMC me
semble différent. Comme tout industriel, le fabricant de VMC doivent
dimensionner les composants pour qu'ils supportent la puissance nominal
+ un coef de sécurité. Une VMC, ça consomme de l'ordre de 200mA.
Supporter 2A, c'est déjà un coef de sécurité de 10.
D'autre part une VMC est toujours dans un endroit peu accessible,
invisible, plein de poussière.
Quand après 20 ans de bon et loyaux service, le verni des spires du
moteur va craquer et que la moitiées des spires seront en court-circuit,
le courant va grimper, il sera de 9.5A (c'est la faute à pas de chance),
et les spires survivantes ne tarderont pas à cramer (c'est 50 fois leur
courant nominal, 2500 fois plus de chaleur à dissiper), et lorsque l'on
s'en rendra compte, il sera trop tard. C'est surement paranoïaque comme
exemple, mais à Hectore d'en estimer la probabilité (très faible, je
l'avoue)
Donc, je ne pense pas que sa solution soit fantaisiste, mais je préferre
quand même un circuit indépendant avec une protection addapté. Mais il
fait bien comme il l'entend.
Remarque, toute cette déblatération de ma part ne vaut que s'il n'y a
pas de fusible dans la VMC. Sinon, plus aucun pb.
Christophe
> Remarque, toute cette déblatération de ma part ne vaut que s'il n'y a
> pas de fusible dans la VMC. Sinon, plus aucun pb.
Remarque rien ne lui empêche d'adopter sa solution et de placer une
protection 2A juste avant l'entrée de sa vmc... comme ca tout le monde est
content ;))
Tout à fait. Note que j'imagine qu'il s'en f.. que l'on soit content ou
non. Tant que lui l'ai, je le suis.
Christophe
--
Pierre
"l@urent berne" <berneNOSP...@free.fr> a écrit dans le message de
news: 3e48cb6f$0$237$626a...@news.free.fr...
Je reste sur mon idée de connecter la VMC + l'éclairage à un VA&Vient
Par contre je vérifierai qu'il y a bien une protection intégrée à la VMC
sinon j'en mettrai une.
La VMC est planqué dans un placard mais avec une trappe de visite
pour christophe: si trop de bruit => boules kiess :-)
merci à tous