Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

problème branchement electrique : baisse d'intensité lumineuse

2,242 views
Skip to first unread message

carl87

unread,
Dec 10, 2007, 9:50:28 AM12/10/07
to
Bonjour,

Je suis au point mort sur un petit problème électrique.

Je possède un double interrupteur dans mon hall d'entrée que j'ai
remplacé car le vieux était obsolète.

Suite à ce remplacement, j'ai décidé de brancher en plus de mon ampoule
de hall, un spot. Losque je branche mon spot en parallèle sur
l'interrupteur, je me retrouve avec une intensité lumineuse très faible
sur les deux sources.

Le branchement du double interrupteur est :
- mon hall d'entrée (phase +neutre)
- 1 va et vien sur une autre lampe (repiquage phase premier interrupteur
et mes deux retour de l'autre lampe)

Quel est le problème ?
Comment y remédier ?

Merci de m'aider car là je cale...

- Jim CANADA -

unread,
Dec 10, 2007, 11:38:51 AM12/10/07
to

"carl87" <ca...@freesurf.fr> a écrit dans le message de news:
475d524f$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...

N'as-tu pas malencontreusement mis ton spot en série avec la lampe
existante au lieu de le mettre en parallèle. Ou alors, ton câble
est tellement fin par rapport à la consommation du spot ?
Faut mesurer la tension de départ au compteur et à l'arrivée dans
diverses conditions !

Pascal Pensa

unread,
Dec 10, 2007, 3:47:52 PM12/10/07
to
"carl87" <ca...@freesurf.fr> a écrit dans le message de news:
475d524f$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...

soit tu les as mis en série et là c'est pas grave il faut les mettre en //
soit tes fils sont trop fins et alors là je te conseille d'arreter tout de
suite tes bricolages car tu vas mettre le feu à ta baraque si vraiment ça
éclaire plus rien c'est signe que ça va chauffer quelque part...

Quelle puissance ton spot ? c'est pas un halogène de 500w au moins ?

Pascal


alain denis

unread,
Dec 10, 2007, 4:04:25 PM12/10/07
to
je pense que tu t'es planté sur le branchement, et que tu l'as mis sur la
navette du va et vient et donc cela se retrouve en serie au lieu d'etre en
//


--

Alain

"carl87" <ca...@freesurf.fr> a écrit dans le message de news:
475d524f$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...

Stephane Legras-Decussy

unread,
Dec 10, 2007, 7:07:06 PM12/10/07
to

"carl87" <ca...@freesurf.fr> a écrit dans le message de news:
475d524f$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...
> Suite à ce remplacement, j'ai décidé de brancher en plus de mon ampoule de
> hall, un spot. Losque je branche mon spot en parallèle sur l'interrupteur,
> je me retrouve avec une intensité lumineuse très faible sur les deux
> sources.
>
> Le branchement du double interrupteur est :
> - mon hall d'entrée (phase +neutre)
> - 1 va et vien sur une autre lampe (repiquage phase premier interrupteur
> et mes deux retour de l'autre lampe)
>

on ne peut pas ajouter une charge en faisant
des connexions à un interrupteur.

sur un interrupteur, il n'y a pas d'accès au fil
de neutre.

le tournevis testeur s'allume -> c'est la connexion phase, ok.
il ne s'allume pas -> c'est pas le neutre... c'est le bout de fil dans
le vide relié à la lampe.


vocatus

unread,
Dec 11, 2007, 2:15:08 PM12/11/07
to

"- Jim CANADA -" <J'suis pas Canadien !> a écrit dans le message de news:
475d6bc5$0$25942$ba4a...@news.orange.fr...

>
> "carl87" <ca...@freesurf.fr> a écrit dans le message de news:
> 475d524f$0$5112$ba4a...@news.orange.fr...
>> Bonjour,
>>
>> Je suis au point mort sur un petit problème électrique.
>>
>> Je possède un double interrupteur dans mon hall d'entrée que j'ai
>> remplacé car le vieux était obsolète.
>>
>> Suite à ce remplacement, j'ai décidé de brancher en plus de mon ampoule
>> de hall, un spot. Losque je branche mon spot en parallèle sur
>> l'interrupteur, je me retrouve avec une intensité lumineuse très faible
>> sur les deux sources.
>>
>> Le branchement du double interrupteur est :
>> - mon hall d'entrée (phase +neutre)
>> - 1 va et vien sur une autre lampe (repiquage phase premier interrupteur
>> et mes deux retour de l'autre lampe)
>>
>> Quel est le problème ?
>> Comment y remédier ?
>>
>> Merci de m'aider car là je cale...


RE :

bonsoir
erreur de cablage ...la lampe en // sur l'inter = 2 lampes en série ;-)
on ne peut cabler sur u inter

vous devez alimenter votre lampe entre
1 sortie interrupteur du hall
2 le neutre , le vrai ....là faut tirer un fil bleu vers la boite au
plafond audessus del'inter


comme vous devrez rechercher cette boite
autant tout cabler dedans , ce sera plus simple

V
>
.


carl87

unread,
Dec 13, 2007, 12:51:01 PM12/13/07
to
Merci pour vos réponses... vocatus avait raison. je me susi planté !
J'ai remédié à ça en reprenant mes fils à ma lampe de base et là...
Miracle ça marche comme ça devait.

En tous les cas merci !