Bonjour

Je souhaite condamner mon ancien escalier béton (80cm sur 3m de
long)allant de l'étage au rdc, pour agrandir sur sa surface la pièce
voisine (en cassant la cloison en briques).
Il me faut donc faire une dalle à la place de la trémie, qui fera
donc environ 2,50m². J'ai déja la dalle existante qui fait 23cm
d'épaisseur, sur laquelle je peux me fixer.
Je voudrais savoir le mode opératoire pour fermer la trémie, et
faire une dalle afin d'avoir un sol "en dur" au niveau de l'étage
existant.
Ma première idée est de mettre des "sabots" en galva fixés sur
les côtés (sur la dalle existante), de mettre des solives d'une
longueur de 80cm, puis de mettre des planches perpendiculaires, un
polyane, puis de couler une dalle de ciment.
Je suis TRES amateur en maçonnerie, et je vous demande votre avis
avant de faire des bêtises... (je ne voudrais pas me retrouver à
l'étage inférieur...)

Merci pour vos avis.

Nico

pita

unread,
Jul 3, 2004, 3:38:02 PM7/3/04
to

"nicoflo" <n...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
c8548218.04070...@posting.google.com...
=========
On suppose que tu penses utiliser les solives-planche comme coffrage
perdu. et tu as donc accès au dessous ...
On peut faire "moins compliqué"
un simple plancher étayé par dessous pour supporter cette dalle rapportée
pendant sa prise de la même épaisseur ou moins si tu veux .
l"accrochage avec la dalle existante se fera en perçant et scellant des
fers de 20 cm et 8 mm de diamètre , au pas exact de l'armature , du
grillage qui armera cette petite dalle (par exemple maille de 10*10 , fer
sur le pourtour tous les dix centimètres .
On peut aussi realiser avec une tronçonneuse à matériaux une petite
feuillure dans la dalle en place (bord du haut) et des rainures pour
parfaire l'accrochage.
Après quoi , lorsque le béton est pris, on peut ôter les planches de
coffrage
Bonne soirée


Victor

unread,
Jul 4, 2004, 4:07:01 AM7/4/04
to

"nicoflo" <n...@laposte.net> a écrit dans le message de
news:c8548218.04070...@posting.google.com...
== = = = = = = =
Bonjour

- tailler ou buriner léger les bords de l'ouverture en biais ( vers
l'extérieur )
- qqs fers de 16 , croisés , ligaturés emmanchés dans des percements au 1/3
supérieur
- plancher en planches de coffrage/polyane soutenu par étais
- tasseaux posés, lardés de pointes , avant la coulée pour visser votre BA13
je suppose que l'escalier est près du mur donc ne pas oublier une rainure
dans le mur pour la plaque de plafond avant la pose du plancher de coffrage

simple avis
mais dans le doute de compétences perso vaut mieux faire appel à un pro
surtout si
vous comptez charger
ce serait dommage d'applatir les personnels sur le canapé en dessous
lors d'un petit seisme

victor


victor