Prise de terre sur baignoire ?

94 views
Skip to first unread message

Roger

unread,
Dec 6, 1999, 3:00:00 AM12/6/99
to
Je fais des travaux dans un appart, et en voulant changer la baignoire
acier, quelle ne fut pas ma surprise de voir des fils de terre reliés aux
différents pieds (y compris une jonction avec la tuyauterie cuivre). J'ai
toujours pensé que c'était extrêmement dangereux, mais l'appart n'est pas
trop vieux, ni bidouillé, et je me dis qu'il n'est pas possible que des
constructeurs jouent avec cela.
Peut-être que je sur-estime ce problème.
Quels sont vos avis ? Comment changer cette prise de terre ? Descendre 3
étages pour la mettre dans le jardin collectif ? :-)
Merci- Bye
--
Signé : Roger Escorne
roger....@wanadoo.fr

Maioré

unread,
Dec 6, 1999, 3:00:00 AM12/6/99
to

Roger a écrit dans le message <82h6ih$i5r$1...@wanadoo.fr>...

>Je fais des travaux dans un appart, et en voulant changer la baignoire
>acier, quelle ne fut pas ma surprise de voir des fils de terre reliés aux
>différents pieds (y compris une jonction avec la tuyauterie cuivre). J'ai
-----------
Tout à fait normal et "réglementaire " à condition bien sur , qu'à l'autre
bout , la " terre , ( le piquet enfoncé dans le sol ) soit présent
......................

Robert

unread,
Dec 6, 1999, 3:00:00 AM12/6/99
to
Roger <Roger....@wanadoo.fr> wrote:


> Quels sont vos avis ? Comment changer cette prise de terre ? Descendre 3
> étages pour la mettre dans le jardin collectif ? :-)
> Merci- Bye


Liaison équipotentielle :

consulter le site promotelec ci-après :

http://www.espace-elec.com/promotelec/index2.asp


Un petit extrait ....
...
Une absence ou une mauvaise réalisation de la liaison équipotentielle
peut conduire à des risques d'électrocution. Par exemple, entre une
machine à laver et le sol, ou entre canalisations d'eau froide et de
gaz.

La liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs
(susceptibles d'amener un potentiel ou d'écouler un courant) situés dans
les volumes 1, 2 et 3 aux conducteurs de protection de toutes les masses
situées dans ces volumes.
La liaison est réalisée à l'intérieur de la salle d'eau ou dans le local
contigu sur la partie mitoyenne de la cloison. (NF C 15-100, 701.413.6 ;
A3)

etc...

Très bien foutu ce site et en plus il y a les plans en ligne et
la documentation vous est expédiée sous 3 jours
Efficace :-))))

A +

--
Robert

Didier Giraud

unread,
Dec 7, 1999, 3:00:00 AM12/7/99
to
Ce n'est pas du tout un problème, c'est même nécessaire.
il faut que toutes les masses métalliques accessibles en même temps soient
reliées afin de supprimer une possible différence de potentiel.
La NFC 15-100 impose de relier les tuyauteries entre-elles et à la terre à
la sortie d'un chauffe-eau.

A+
Didier

Roger a écrit dans le message <82h6ih$i5r$1...@wanadoo.fr>...
>Je fais des travaux dans un appart, et en voulant changer la baignoire
>acier, quelle ne fut pas ma surprise de voir des fils de terre reliés aux
>différents pieds (y compris une jonction avec la tuyauterie cuivre). J'ai

>toujours pensé que c'était extrêmement dangereux, mais l'appart n'est pas
>trop vieux, ni bidouillé, et je me dis qu'il n'est pas possible que des
>constructeurs jouent avec cela.
>Peut-être que je sur-estime ce problème.

>Quels sont vos avis ? Comment changer cette prise de terre ? Descendre 3
>étages pour la mettre dans le jardin collectif ? :-)
>Merci- Bye

jacques delaporte

unread,
Dec 9, 1999, 3:00:00 AM12/9/99
to
en la matière il ne faut pas faire n'importe quoi c'est trop dangereux,
risques mortels.
La ligne de terre de l'appartement doit impérativement reprendre toutes les
parties métalliques de l'appartement. Elle doit être reliée impérativement à
une colonne de terre qui se raccorde sur un piquet de terre dont la longueur
est définie en fonction de la résistance pour arriver à moins 35ohms.
Jacques