JustMe

unread,
Aug 2, 2004, 5:05:42 AM8/2/04
to
Lo?c Br?at a exprimé avec précision :
> Salut,
> Depuis que j'ai acheté mon appartement, une prise dans la cuisine ne
> fonctionnait pas.
>
> J'ai constaté avec un tournevis testeur la présence de la phase sur
> les fils de phase et de neutre.
>
> Par ailleurs, j'ai mesuré la ddp en plusieurs points et voici les
> résultats :
> - fil de phase <-> fil de neutre : 130 V
> - fil de phase <-> fil de terre : 230 V
>
> un diagnostic ? comment trouver la source de ce dysfonctionnement ?


Est ce que tu mesures avec un voltmetre numérique ou a aiguille ?


Bertrand Godet

unread,
Aug 2, 2004, 5:16:30 AM8/2/04
to
de grande chance que tu sois en triphasé ? non ?


--
Message posté depuis http://www.okazoo.com/
Enlever "SHIMEAUJEKE." et ".invalid" de l'adresse pour répondre par mail.

JustMe

unread,
Aug 2, 2004, 5:18:24 AM8/2/04
to
Bertrand Godet a pensé très fort :

> de grande chance que tu sois en triphasé ? non ?

Je vois mal comment tu obtiens du 130 v en triphasé ;-)

220 entre neutre et phase, 380 entre phase et phase...


L'artiste

unread,
Aug 2, 2004, 5:26:53 AM8/2/04
to
il est peut-être possible que ce soit la terre qui est branchée sur le fil
du neutre et si la résistance à la terre n'est pas bonne, cela donne un
valeur faussée à la mesure !


"JustMe" <pasd...@merci.beaucoup> a écrit dans le message news:
mn.12a67d489...@merci.beaucoup...

Jacques

unread,
Aug 2, 2004, 9:19:24 AM8/2/04
to
>
> Par ailleurs, j'ai mesuré la ddp en plusieurs points et voici les
> résultats :
> - fil de phase <-> fil de neutre : 130 V
> - fil de phase <-> fil de terre : 230 V
>
Probablement triphasé 220 V entre phases; 220/V3 = 127 V entre phase et
neutre et sans doute une phase à la terre.
J'ignore si en France on trouve du triphasé 220/130 en plus du 380/220.
Chez nous, on trouve souvent du 230 V entre phases sans neutre
Jacques

marcel27

unread,
Aug 2, 2004, 10:55:37 AM8/2/04
to
Jacques a écrit :
J'ai connu à la campagne(depart. 27)et avant guerre du 110 v triphase.et
aussi du 220 v triphasé,l'un et l'autre n'avaient pas de neutre!

geo cherchetout

unread,
Aug 2, 2004, 11:23:41 AM8/2/04
to
Le 02.08.2004 11:18, *JustMe* a écrit fort à propos :

> Je vois mal comment tu obtiens du 130 v en triphasé ;-)

On trouve encore sur certains sites du triphasé 127/220 V.

Message has been deleted
Message has been deleted

diastec

unread,
Aug 2, 2004, 11:43:42 AM8/2/04
to

"Lo?c Br?at" <loi...@hotmail.com> a écrit dans le message de
news:62ae8855.04080...@posting.google.com...
> Salut,

Bonjour

> Depuis que j'ai acheté mon appartement, une prise dans la cuisine ne
> fonctionnait pas.
>
> J'ai constaté avec un tournevis testeur la présence de la phase sur
> les fils de phase et de neutre.
>

> Par ailleurs, j'ai mesuré la ddp en plusieurs points et voici les
> résultats :
> - fil de phase <-> fil de neutre : 130 V
> - fil de phase <-> fil de terre : 230 V
>

> un diagnostic ? comment trouver la source de ce dysfonctionnement ?


Un branchement sauvage en série sur le neutre? (style
extracteur,.chaudière,.....).


> merci,
>
> ---
> Loic BREAT
> loi...@hotmail.com

Sam Oht

unread,
Aug 2, 2004, 11:46:21 AM8/2/04
to
L'alimentation EDF est-elle en 2, 3 ou 4 fils?

"Lo?c Br?at" <loi...@hotmail.com> a écrit dans le message de
news:62ae8855.04080...@posting.google.com...
> Salut,
> Depuis que j'ai acheté mon appartement, une prise dans la cuisine ne
> fonctionnait pas.
>
> J'ai constaté avec un tournevis testeur la présence de la phase sur
> les fils de phase et de neutre.
>
> Par ailleurs, j'ai mesuré la ddp en plusieurs points et voici les
> résultats :
> - fil de phase <-> fil de neutre : 130 V
> - fil de phase <-> fil de terre : 230 V
>
> un diagnostic ? comment trouver la source de ce dysfonctionnement ?
>

Thierry

unread,
Aug 2, 2004, 12:51:20 PM8/2/04
to
Pour mon information.

Quelle influence aurait un numérique ou un analogique ???

Merci


jean luc Prigent

unread,
Aug 2, 2004, 1:00:52 PM8/2/04
to
> avec un voltmètre numérique.
> une idée ?
>
une mesure avec un voltmetre, quel qu'il soit, si elle est faite a vide ne
veut rien dire. par contre cela n'explique pas que tu te retrouves avec du
130V uniquement. on dirait que ton fil de neutre est coupe, mais je suppose
que ta prise fonctionne ! est ce vrai ??


jean luc Prigent

unread,
Aug 2, 2004, 1:03:01 PM8/2/04
to

"Lo?c Br?at" <loi...@hotmail.com> a écrit dans le message de
news:62ae8855.04080...@posting.google.com...
> Salut,
> Depuis que j'ai acheté mon appartement, une prise dans la cuisine ne
> fonctionnait pas.
>
> J'ai constaté avec un tournevis testeur la présence de la phase sur
> les fils de phase et de neutre.
>
> Par ailleurs, j'ai mesuré la ddp en plusieurs points et voici les
> résultats :
> - fil de phase <-> fil de neutre : 130 V
> - fil de phase <-> fil de terre : 230 V
>
> un diagnostic ? comment trouver la source de ce dysfonctionnement ?
>

le fil de neutre coupe, ou plus simplement ta prise est coupee par un inter
qui coupe le neutre. la mesure a vide au voltmetre ne voulant pas dire grand
chose


MB

unread,
Aug 2, 2004, 3:08:33 PM8/2/04
to
Un numerique a une resistance interne tres grande et donc plus sensible
a mesurer a des tensions "fantomes" dues a l'absence de charge. Un
volmetre a aiguille a une resistance de 20KOhms/volt en moyenne et donne
donc une valeur plus realiste.

--
Marcel Beysselance

mar...@hi-tek.fr
www.hi-tek.fr

Zaza

unread,
Aug 2, 2004, 4:35:53 PM8/2/04
to
Il se trouve que Lo?c Br?at a formulé :

>
> avec un voltmètre numérique.
> une idée ?
>
> merci,
> ---
> Loic BREAT
> loi...@hotmail.com

A mon avis c'est pas un neutre c'est un retour de phase qui passe par
un appareil quelconque de tres faible consommation, a distance c'est
pas evident à voir


Message has been deleted
Message has been deleted

L'artiste

unread,
Aug 3, 2004, 5:04:10 AM8/3/04
to
Pour le bien il faudrait couper l'alimentation au compteur général et
"biper" la prise en regardant la continuité des branchements en s'aidant
d'une autre prise pas loin !

Au moins vous serez informer à savoir si :
- L'un des fils n'est pas coupé
- Tous les fils sont branchés correctement (neutre avec neutre, phase avec
phase et terre avec terre)===> le but de cette manoeuvre est vérifier qu'il
n'y a pas d'inversion avec la terre surtout !

Mic

unread,
Aug 3, 2004, 7:25:44 AM8/3/04
to
Bonjour
en effet ca ressemble a un neutre coupé, vu que tu as 230V entre phase et
terre.
la valeur de 130V ne veut rien dire si le potentiel du neutre n'est pas fixé
branche qque chose sur cette prise (genre lampe), et remesure la tension
phase neutre, si tu as zéro c'est bien un fil débranché.
A+ Mic

"jean luc Prigent" <Xjeanlu...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:2n7aduF...@uni-berlin.de...

Sam Oht

unread,
Aug 3, 2004, 7:27:18 AM8/3/04
to
Disjoncteur différentiel je présume. Donc s'il ne déclenche pas c'est qu'il
n'y a pas de défaut d'isolement avec la terre. Mais la terre est-elle
correcte? Essayer d'allumer une lampe témoin entre phase et terre. Le
différentiel doit déclenché OBLIGATOIREMENT. Sinon il y un pb

"Lo?c Br?at" <loi...@hotmail.com> a écrit dans le message de
news:62ae8855.0408...@posting.google.com...
> EDF est passé il y a un mois pour mettre un disjoncteur 500mA. il n'y
> avait que deux fils.
>
> "Sam Oht" <jlt....@wanadoo.fr> wrote in message
news:<celnmb$d70$1...@news-reader3.wanadoo.fr>...

Mic

unread,
Aug 3, 2004, 7:36:26 AM8/3/04
to
"Sam Oht" <jlt....@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:censsk$h74$1...@news-reader3.wanadoo.fr...

> Disjoncteur différentiel je présume. Donc s'il ne déclenche pas c'est
qu'il
> n'y a pas de défaut d'isolement avec la terre. Mais la terre est-elle
> correcte? Essayer d'allumer une lampe témoin entre phase et terre. Le
> différentiel doit déclenché OBLIGATOIREMENT. Sinon il y un pb

Bonjour
ca risque d'etre un peu leger une lampe temoin.
il faut au moins un courant de 500mA pour faire déclencher le differentiel
du disjoncteur
donc une lampe de 115W avec du 230V...
a ne pas faire quand le voisin est sous la douche....
A+ Mic


rriv

unread,
Aug 3, 2004, 8:12:53 AM8/3/04
to
"Mic" <mescall...@free.fr> writes:

> "Sam Oht" <jlt....@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
> news:censsk$h74$1...@news-reader3.wanadoo.fr...

> Bonjour
> ca risque d'etre un peu leger une lampe temoin.
> il faut au moins un courant de 500mA pour faire déclencher le differentiel
> du disjoncteur
> donc une lampe de 115W avec du 230V...
> a ne pas faire quand le voisin est sous la douche....
> A+ Mic

Bonjour,

ça dépend du disjoncteur - sur une install moderne, il y aura un 30 mA,
donc très sensible. A titre d'exemple je teste le mien avec un diffuseur
de produit anti-moustique (les plaquettes). Ca ne fait que quelques watts,
et ça entre phase et terre ça fait disjoncter instantanément (heureusement)

Robert

Message has been deleted

L'artiste

unread,
Aug 3, 2004, 11:40:30 AM8/3/04
to

J'ai simplement supposé que sur cette seule prise la terre et le neutre sont
inversés.

De plus, pour affirmer que le différentiel 30 mA devrait déclancher il faut
vérifier au tableau que toute les prises y sont connectées, or au tout début
de leur installation, seules les prises de la SDB et de la cuisine y étaient
connectées ! le risque de court-circuit y était considéré comme plus
important du fait de la présence d'eau.

Enfin, il n'existe aucun bouton de test sur de différentiel 500 mA, qui dit
que celui-ci fonctionne encore correctement ?


Sam Oht

unread,
Aug 3, 2004, 12:40:02 PM8/3/04
to
Le voisin? Qu'est-ce qu'il a à voir ? Il n'a qu'à avoir une installation
correcte celui-là! D'ailleurs ici on essaie de résoudre les pb de ceux qui
posent des questions mais pas des voisins qui ne sont même pas abonnés à
internet! Merde alors :-))
"Mic" <mescall...@free.fr> a écrit dans le message de
news:410f783d$0$4560$626a...@news.free.fr...

Mic

unread,
Aug 3, 2004, 6:05:58 PM8/3/04
to
"rriv" <Robert.Rivier...@free.n.o.s.p.a.m.fr> a écrit dans le
message de news:uhdrkj...@free.n.o.s.p.a.m.fr...
Je disais ca car dans la disscussion il etait ecrit :EDF est passé il y a un

mois pour mettre un disjoncteur 500mA. il n'y
avait que deux fils.

J'en donc pensé que l'installation n'était pas trés recente, parque EDF ca
fait un moment qu'il posent des 500mA et dans les install munies de 30mA
c'est du type S (séléctif).

A+ Mic