Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Plomberie : tuyau cuivre ou flexible ?

289 views
Skip to first unread message

Tafkap

unread,
Nov 2, 2006, 1:19:47 PM11/2/06
to
Bonjour,

j'ai quelques travaux de plomberie à faire, notamment je dois allonger sur
1m50 mon arrivée d'eau et je me pose la question si je dois utiliser des
flexibles ou bien des tuyaux en cuivre. Avantages, inconvénients ?

Merci.


L'Aquitain

unread,
Nov 2, 2006, 2:17:10 PM11/2/06
to

Je vais être partial en tant gu'ancien plombier mais je ne ferais pas
confiance à des flexibles sur une telle longueur ...
--
L'Aquitain

patoche44

unread,
Nov 2, 2006, 2:18:09 PM11/2/06
to

Tafkap a écrit :

j'ai récemment refaite toute mon arrivée d'eau froide/départ eau
chaude suite à l'éclatement de mon cumulus. les flexibles les plus
long que j'ai pu trouvé (ils étaient en 20/27) faisaient 100cm.
n'hésite pas à utiliser des raccords bicones si tu veut prolonger une
installaltion existante. c'est vraiment un jeu d'enfant. attention
toutefois au type de tuyau de cuivre. écroui ou recuit à chacun son
type de raccord.
bon courage.

alain-denis

unread,
Nov 2, 2006, 3:29:24 PM11/2/06
to
Bonjour,
J'utilise maintenant systematiquement les flexibles sur les 30 a 50 cms
finaux. Cela evite les contraintes de positionnement des tubes des robinets
( d'ailleurs maintenant ceux-ci sont sytematiquement fournis avec des
flexibles).
J'utilise uniquement du joint americain ( joint caoutchouc avec rondelle
inox) car cela fonctionne sur ecroui et recuit.

--

Alain

Tafkap

unread,
Nov 2, 2006, 4:38:19 PM11/2/06
to
Ok, compris, je passe donc en tube ecroui avec raccords américain. Autre
question, j'ai déjà testé les raccords américains et je serrais comme une
brute mais j'avais parfois toujours une petite goutte qui passait, qu'elle
est la méthode pour être vraiment sûr de l'étancheité ?

Merci pour votre aide ;)


alain-denis

unread,
Nov 2, 2006, 4:44:03 PM11/2/06
to
Ne pas trop serrer justement. en fait le joint est fait par la rondelle
caoutchouc, pressée par la rondelle a crans inox. Si tu serres trop, la
rondelle caoutchouc se coupe.
Il faut donc s'assurer que le bout du tuyau est propre, pas trop deformé ,
et bien prendre le joint pour le bon diametre du tube. Serrer mais pas
moderement ( ne pas prendre deux claef avec un manche de 30cms pour bloquer:
on est sur d'avoir bousillé le joint)
Jamais eu de soucis.


--

Alain

Tafkap

unread,
Nov 2, 2006, 5:10:32 PM11/2/06
to
Bon encore une question ;) il est préférable de prendre des raccords avec
rondelle à crans inox ou bien l'olive est mieux/pareil ? J'ai comme tuyau du
cuivre ben couleur cuivre c'est ce que l'on appel écroui ?


Mayeute

unread,
Nov 2, 2006, 5:26:02 PM11/2/06
to
j'ai recemment utilisé ce type de raccords (je suis un fan du per,
mais là il a fallu reprendre l'existant en cuivre...)

Après conseils auprès d'un ami plombier, par crainte de fuites, je
constate que ça se fait très et sans aucune fuite.

J'ai procédé ainsi:

- ponçage du tube sur la zone à couper pour le rendre niquel (pas de
traces de peinture, etc.)
- decoupe au coupe tube et non à la scie à méteaux (mini coupe tube
moins de 10euros chez toute gsb).
- serrage des raccords fermement mais sans forcer comme un taré.

matthieu

unread,
Nov 2, 2006, 5:51:06 PM11/2/06
to
patoche44 wrote:

| j'ai récemment refaite toute mon arrivée d'eau froide/départ eau
| chaude suite à l'éclatement de mon cumulus. les flexibles les plus
| long que j'ai pu trouvé (ils étaient en 20/27) faisaient 100cm.
| n'hésite pas à utiliser des raccords bicones si tu veut prolonger une
| installaltion existante. c'est vraiment un jeu d'enfant. attention
| toutefois au type de tuyau de cuivre. écroui ou recuit à chacun son
| type de raccord.


Je vote aussi pour les raccords bicone :)
J'ai refait la plomberie de ma cuisine avec des bicones
et des tubes de cuivre.
C'est un jeu d'enfant, et ca ne fuit pas une goutte.
Faut juste y recoller un tour de clé qqs mois après
l'installation.

Seul inconvenient : le prix ... ils se font plaisir ...


Jean-Charles

unread,
Nov 3, 2006, 12:43:18 AM11/3/06
to
patoche44 <duca...@yahoo.fr> wrote:

Je n'ai jamais réussi a faire un raccord bicone qui ne fuit pas.

--
JC

Jean-Charles

unread,
Nov 3, 2006, 12:43:19 AM11/3/06
to
Mayeute <mpi...@free.fr> wrote:

> (mini coupe tube
> moins de 10euros chez toute gsb)

Ceux de Leroy-Merlin sont en provenance de Chine et à usage unique.

--
JC

alain-denis

unread,
Nov 3, 2006, 1:34:25 AM11/3/06
to
Ce que j'appelle le raccord americain c'est celui avec la rondelle crantée
inox et cela marche ( comme je l'ai dit plus haut) sur cuivre recuit (
malleable) ou ecroui ( en barres).
Celui avec olive ne marche que sur l'ecroui ( cuivre en barres).
Ecroui ne se determine pas par la couleur, mais par sa sa rigidite: les
couronnes c'est du recuit, cela se tord a la main.
De plus si tu as de l'ecroui et qu'il a été chauffé a cet endroit , il est
devenu recuit.
Donc rondelle crantée et joint caoutchouc marchent dans tous les cas.
ATTENTION a metttre la rondelle crantée dans le bon sens: ( crans vers le
bout du tuyau et non pas vers l'interieur de l'ecrou).
Voila un lien ou tu trouveras les explications:
http://www.commeunpro.com/cinefiches/plomberie.php

--

Alain

Unknown

unread,
Nov 3, 2006, 2:11:37 AM11/3/06
to

"Jean-Charles" <j...@qui.net> a écrit dans le message de news:
1ho7rqo.19o627gwwdqgmN%j...@qui.net...
> patoche44 <duca...@yahoo.fr> wrote:

>
> Je n'ai jamais réussi a faire un raccord bicone qui ne fuit pas.
>


ET moi, j'en ai juste fait un pour la machine à laver et... je le
regrette car çà pas été facile de trouver la force de serrage
suffisante mais j'ai fini par y parvenir.


matthieu

unread,
Nov 3, 2006, 4:11:21 AM11/3/06
to
Jean-Charles wrote:
>
> Je n'ai jamais réussi a faire un raccord bicone qui ne fuit pas.


Comme dit précedemment j'ai refais ma cuisine aux bicones
(sur les conseils d'un plombier).
Pas une fuite sur près de 10 jonctions.

Bicones achetés chez casto (assez chers), il y a peut-être
différentes qualités.

jide

unread,
Nov 3, 2006, 6:23:51 AM11/3/06
to

> j'ai quelques travaux de plomberie à faire, notamment je dois allonger sur
> 1m50 mon arrivée d'eau et je me pose la question si je dois utiliser des
> flexibles ou bien des tuyaux en cuivre. Avantages, inconvénients ?

En principe on n'emploie des flexibles que pour des raccords un peu
"sinueux" . Pour une simple rallonge un tube sera plus fiable. Employer
des raccords bicones mais... couper tres proprement au coupe tube et pas
a la scie, serrer comme indique et pas comme un malade. Les raccords a
base de rondelles souples , j'ai comme un doute sur la tenue au fil des
annees. Les bicones sont employes depuis des decennies dans l'industrie y
compris pour de tres hautes pressions! ( personnellement: 300 bars..)
J.D.

Eataine

unread,
Nov 3, 2006, 6:58:12 AM11/3/06
to

"jide" <jice...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
pan.2006.11.03....@wanadoo.fr...

Salut

D'aileur, essaie d'enlever la bague d'un bicone serrée sur un tuyau, tu m'en
diras des nouvelles...


Fred


jide

unread,
Nov 3, 2006, 12:17:15 PM11/3/06
to

> D'aileur, essaie d'enlever la bague d'un bicone serrée sur un tuyau, tu m'en
> diras des nouvelles...

Effectivement si c'a ete correctement fait, c'est serti dans le metal
J.D.

bp

unread,
Nov 4, 2006, 2:17:33 PM11/4/06
to
Tafkap a écrit :
tout depend si tu bricoles bien ou pas, si tu as les outils,
pour 1 m 50 en ligne droite : un tube , une collerette et va
ben.... si tu dois faire des coudes chez leroy merlin ils ont
des rallonges flexibles qui doivent etre dans la longueur dont
tu as besoin
0 new messages