Salut,

je ne suis pas fort en élec, donc je pose la question ici

depuis 2 jours, sans aucune intervention, j'ai une rangée au tableau qui
disjoncte. je pensais aléatoire mais non
cette nuit, 5h, l'onduleur des ordis hurlait à la mort que pas de courant.
effectivement, pas d'éclairage non plus.
j'ai remis le 30 mA, qui saute de suite
j'ai donc coupé tous les circuits de cette rangée, remis le 30 mA, puis les
circuits 1 par 1
celui de la VMC fait sauter le 30 mA, là il est tout seul coupé, si je
l'enclenche, ça saute

avant d'aller faire un tour dans les combles, auriez vous des conseils à me
donner ?

sachant que c'est un maison qui m'a été livrée clés en main en mars 2014,
est-ce couvert par une garantie (c'est du maisons vertes pour ceux qui
connaissent), avant d'aller voir, si c'est couvert (le propriétaire étant
mon père mais absent pour un moment cause travail), je ne vais pas aller
m'amuser à bricoler

merci à vous


--
Séb.

MAIxxx

unread,
May 9, 2016, 4:12:01 PM5/9/16
to
Un fil ou un boîtier qui "a pris l'eau" ? Sil a plu avec du vent la
gaine a peut-être été un peu inondée jusqu'au moulin ?

Personnellement j'avais une gaine vmc, qui faisait blurp blurp mais
c'était loin du ventilo et plus bas, pas de pb au ddiff mais
inefficacité totale : condensation due à la salle de bain dans un coude.

Pour la garantie : soit celle du constructeur du matériel généralement 2
ans, OU, et c'est mal connu "vice caché" lors de l'installation. Il y a
des brochures UFC que-choisir sur ce sujet AMA, mais c'est un peu
craignos (coût vs résultat) et ça peut demander un procès, experts etc.

Vous avez pensé à l'assurance (obligatoire) du nouveau propriétaire lors
de l'achat, quelles garanties ?




Unknown

unread,
May 10, 2016, 12:09:19 AM5/10/16
to
Le 09/05/2016 10:11, Séb. a écrit :

>
> avant d'aller faire un tour dans les combles, auriez vous des conseils à
> me donner ?
>
> sachant que c'est un maison qui m'a été livrée clés en main en mars
> 2014, est-ce couvert par une garantie (c'est du maisons vertes pour ceux
> qui connaissent),
.../...

Je ne connais oas mais l'arrosage céleste a peut-être été trop important
En cause ..la conduite ou l'équipement , ou les deux

Avant de déclencher le juridique
aller faire une inspection rapide avec un cutter..
Ya parfois une poche d'eau qui s'est formée par capillarité dans un
coude ( cablage unifilaire sous tube )
une petite incision de qqs mm suffit

Si tout est en cable ...faut ouvrir les boitiers de dérivation et
borniers car le cable fait mêche avec l'eau.
En industriel ( IT ) on arrive à exploiter ..mais pas en domestique


La boucle de départ du cable ( 1 tour pour l'effet dit goutte d'eau
n'est pas toujours bien positionnée ou s'est décrochée



Faut aussi aller en toiture vérifier que la bouche d'extraction est en
état ( nichées ...en ce moment
un simple bout de tissu dépassant sur le toit peut faire meche dans le
conduit ..




V

Youri Ligotmi

unread,
May 10, 2016, 5:58:21 AM5/10/16
to
Le 09/05/2016 10:11, Séb. a écrit :
Bonjour,

Moi je commencerais par débrancher le moteur de la vmc et je
réenclencherais le disjoncteur, si ça saute c'est que c'est le câble
(dans ce cas la recherche du dysfonctionnement prendra plus de temps que
le remplacement du câble), si ça ne saute pas c'est que c'est le moteur
(pour être sûr brancher une charge à la place du moteur, genre ampoule
électrique).
Je ne pense pas que ce soit garanti, le parfait achèvement c'est 2 ans,
essaye avec la dommage ouvrage mais je n'y crois pas trop.
Pour info la vmc est une des causes d'incendie courante des maisons
individuelles.