je sais qu'il y a déja plusieurs dread qui traitent d'un sujet
similaire mais je n'y trouve pas les précisions que je voudrais
à savoir :
mon install,
chaudière fuel (30 ans ...la pôvre), bruleur (2 ans lui!!)
un thermostat d'ambiance dans le salon qui commande le circulateur.
radiateur fontes...
la chaudière me produit aussi l'eau chaude sanitaire.
pour essayer de faire de substantielles économies ( vu le prix du
litre ) je fait en sorte de ne pas laisser le bruleur tous le temps
allumé quand je ne suis pas là mais du coup la temp descend..
dans la maison...
j'ai vu que certains d'entres vous avez installés une horloge sur le
tableau, ça m'interesse !!
mais , si l'horloge commande le bruleur, je coupe pendant la journée
le bruleur (ECS )mais le circulateur va faire circuler de l'eau froide
!!? alors je suppose qu'il faut utiliser un relais !!?
comment ça marche ??? es-ce quelqu'un pourrais m'expliquer simplement
le principe et le cablage ??
Merci !!!
> j'ai vu que certains d'entres vous avez install=E9s une horloge sur le
> tableau, =E7a m'interesse !!
J'ai installe une horloge de tableu qui commande le bruleur ET le circulateur. Elle est programmee pour arreter le tout quand je me reveille le matin, et elle redemarre une heure avant mon retour du boulot.
Il faut inserer l'horloge apres le disjoncteur dedié a la chaudiere, dans le tableau et connecter le fil qui va au bruleur et au circulateur (via eventuellement le thermostat d'ambiance)
--
BoB le foU...
BoB isn't crazy, he's just "neuronally challenged"
"Pat" <cry.o...@laposte.net> a écrit
bonjour,
========
Il serait peut-etre plus simple de ne couper avec une horloge, que seulement
le circulateur, le brûleur ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de demande en
eau chaude , il restera en veille.
Bonne soiree
--
J'aime pas les signatures !
> Il serait peut-etre plus simple de ne couper avec une horloge, que seulement
> le circulateur, le brûleur ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de demande en
> eau chaude , il restera en veille.
C'est un peu dangereux: la chaudiere va refroidir dans la journee, elle va donc demarrer et chauffer alors que le circulateur et eteint, c'est pas recommandé dans les docs. Pour les chaudieres avec production d'eau chaude, y'a peut-etre une astuce vu que c'est comme ca qu'elles fonctionnent en été, mais je ne sais pas trop (j'ai pas ca en stock).
A priori je ne vois pas de probleme a couper bruleur et circulateur en meme temps, pas besoin de relais. Le seul probleme, c'est au moment de l'arret, si le bruleur est en fonctionnement, on pert une partie de la chaleur qui va rester dans la chaudiere vu que le circulateur est stoppé. L'ideal serait d'arreter le circulateur quelques minutes apres le bruleur avec un deuxieme relais temporisé, mais chuis pas sur que le cout en vaille la chandelle.
>
> comment ça marche ??? es-ce quelqu'un pourrais m'expliquer simplement
> le principe et le cablage ??
>
Il existe, pour pas cher (j'ai payé le mien 11 euros il y a deux ans), des
thermostats d'ambiance couplés à une horloge. On programme et, en fonction
de l'heure, la température de consigne est haute (20° par exemple) ou basse
(17° par exemple).
cela se cable à la place du thermostat d'ambiance simple, et on lui fait
couper et le brûleur et le circulateur si le brûleur est en continu, ou
simplement le seul circulateur si le bruleur se met en route en fonction de
la température de l'eau retour .
JVB
Comme Pita, j'ai mis le programmateur sur le circulateur.
6h/8h et 17h/22h en semaine, 7h/23h le week-end.
La nuit, ça marche en thermosiphon et vu qu'on dort
à l'étage...
J'en suis content.
Jac.
Evidemment, les jours fériés, faut passer en manuel si on ne veut pas
trop tripoter les programmations. Mais sur le groupe, il y en a qui font
des tas de choses avec un pc ;-)).
Jac.
>
> C'est un peu dangereux: la chaudière va refroidir dans la journee, elle va
donc demarrer et chauffer alors que le circulateur et eteint, c'est pas
recommandé dans les docs. Pour les chaudieres avec production d'eau chaude,
y'a peut-etre une astuce vu que c'est comme ca qu'elles fonctionnent en été,
mais je ne sais pas trop (j'ai pas ca en stock)
==========
Non justement elle ne va pas refroidir puisqu'elle restera en veille.
C'est le fonctionnement normal d'une chaudière , répondre [seulement] à la
demande en eau chaude en fonction de l'ouverture des robinets
thermostatiques , lorsque les températures de consigne sont atteintes, quand
tous les robinets sont fermés il n'y a que peu ou même, plus de circulation
dans les conduites , la pompe débite en circuit fermé par le by-pass.
C'est le fonctionnement normal d'une chaudière "normalement constituée "
maintenant, s'il s'agit d'une chaudière fonctionnant au bois c'est pas
pareil ...
Bonne soirée
J'ai déja un programmateur, thermostat, qui me permet de règler la
température
de manière hebdomadaire ( Delta D..) ce que j'aimerais gérer en
complément du circulateur, c'est le bruleur, mais tout couper à
partir d'une horloge me parait effectivement un peu "cavalier" le tout
se refoidira assez rapidement et consommera sans doute plus pour
revenir à une température souhaitée.
Je laisse le bruleur ( l'hiver ) tourner en fonction des besoins du
circulateur
mais il maintien aussi l'eau chaude sanitaire à temp, j'en ai pas
besoin dans la journée !
en fait j'ai l'impression que le bruleur (pour ECS )tourne pendant la
journée pour rien puisque je suis absent ! mais je différencie eau
chaude et chauffage, il lui faut quand mm tourner pour le chauffage...
je ne suis pas sur d'etre très clair.... désolé !
Pat
> > C'est un peu dangereux: la chaudière va refroidir dans la journee, elle va
> donc demarrer et chauffer alors que le circulateur et eteint, c'est pas
> recommandé dans les docs. Pour les chaudieres avec production d'eau chaude,
> y'a peut-etre une astuce vu que c'est comme ca qu'elles fonctionnent en été,
> mais je ne sais pas trop (j'ai pas ca en stock)
> ==========
> Non justement elle ne va pas refroidir puisqu'elle restera en veille.
> C'est le fonctionnement normal d'une chaudière , répondre [seulement] à la
> demande en eau chaude en fonction de l'ouverture des robinets
Mon experience se cantonne aux chaudiere fioul ancienne: elles fonctionnent en tout-ou-rien, c'est a dire qu'il y a un thermostat au niveau de la chaudiere, lorsque la temperature de la chaudiere est en dessous de la consigne le bruleur est activé, plein pot. Si a ce moment le circulateur n'est pas alimenté, y'a risque de surchauffe de la chaudiere.