Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

les soudures au corgon sont elles étanche ?

122 views
Skip to first unread message

Eric Durant

unread,
Oct 30, 1999, 3:00:00 AM10/30/99
to
Je dois faire quelques soudures sur mon chauffage central.
Il parait que les soudure faites avec un poste a fil au corgon sont poreuses
et qu'il vaut mieux les faire avec un poste électrique à baguettes

qu'en pensez vous ?

Eric

Maioré

unread,
Oct 30, 1999, 3:00:00 AM10/30/99
to

Eric Durant a écrit dans le message <7veshu$2s4$1...@wanadoo.fr>...

>Je dois faire quelques soudures sur mon chauffage central.
>Il parait que les soudure faites avec un poste a fil au corgon sont
poreuses
>et qu'il vaut mieux les faire avec un poste électrique à baguettes
-------------
Vous voulez dire " argon " gaz neutre remplaçant le flux antioxydant ,
l'enrobage des baguettes .
Ce type de soudure aussi valable , peut-être plus facile car pas de gangue
, on " voit " ce que l'on fait et l'on peu " emplir " et " tartiner " sans
problème , analogue au chalumeau , le plus souvent employé en petite
tuyauterie ..........................

Eric Durant

unread,
Oct 30, 1999, 3:00:00 AM10/30/99
to
je dis bien corgon c'est utilisé a la place de l'argon car c'est mois cher
mais on ne peut pas souder de l'alu contrairement à l'argon
>
>

Maioré

unread,
Oct 31, 1999, 2:00:00 AM10/31/99
to

Eric Durant a écrit dans le message <7vfhgb$jur$1...@wanadoo.fr>...

>je dis bien corgon c'est utilisé a la place de l'argon car c'est mois cher
>mais on ne peut pas souder de l'alu contrairement à l'argon
------------------
Très bien , connaissais pas , à base de gaz carbonique ?

Michel's

unread,
Oct 31, 1999, 2:00:00 AM10/31/99
to
Bonjour,

Je suis un ancien soudeur, je connais pas mal de procédés de soudage mais
"fil au corgon" je ne connais pas. Peux tu donner quelques détails,
exemples:
- soudage sous gaz inerte à fil déroulant nu ou enrobé (procédé MIG)
- " " " " à électrode de tungstène (procédé
TIG)
- etc...

Mais à mon avis je ne vois pas de raison pour que les soudures soient
poreuses avec ce procédé si on respecte bien le mode opératoire de soudage,
si non pourquoi aurait on créer ce procédé?

Ma préférence tout de mème, pour le soudage de tuyauterie de chauffage
central, est le soudage TIG ou au chalumeau.

Michel


Eric Durant

unread,
Oct 31, 1999, 2:00:00 AM10/31/99
to
Pour être précis il s'agit du procédé MIG avec comme gaz du Corgon (Ar
82% Co2 18%)
Le poste est un INE Type CMM 200
soit 200 Ampères à 60 %
Fil déroulant nu de 1 mm diametre.

Je m'en sert tout les semaines pour faire de la mécano soudure et cela
depuis deux ans.
ma question est uniquement de savoir si on peut utiliser ce type de soudure
en plomberie ?

J'ai commencé mon chantier avec ce poste et un "plombier" rencontré dans un
magasin m'a dit
qu'il ne fallait pas l'utiliser en plomberie car il l'avait lu sur la notice
de son propre poste.
et que pour éviter des problème de porosité il fallait utiliser un poste à
arc ou un chalumeau.

Etant plus fier de mes soudure MIG que mes soudures à l'arc je ne sais plus
quoi utiliser.
( je n'ai pas de chalumeau )


Michel's a écrit dans le message <7vgsm0$iid$1...@news3.isdnet.net>...

Michel's

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
Bonjour,

Si tu maitrise bien le MIG, tu n'auras pas de problème.

Avec tous les procédés on peut avoir de la porosité dans les cordons si on
ne respecte pas la base de la soudure qui est de protéger le bain de soudure
de l'air (donc de l'oxygène entre autres).

Si tu a un peu de temps à perdre, tu peux faire un éssai en soudant 2 bouts
de tuyauterie de 3 ou 4 cm:
-en couper une tranche de 2cm env. dans le sens de la longueur
-faire une entaille à la scie à métaux de 1mm sur le cordon
-d'éssayer de casser la soudure en tordant la tranche dans l'étau
-si la soudure casse, tu vas voir tout de suite si ta soudure est poreuse ou
pas.
-si elle ne casse pas il y a de forte chance que la soudure soit saine car
les porosités crées une faiblesse dans la soudure et qui dit faiblesse dit
rupture sous l'éffort à l'endroit de la faiblesse.

Bon courage, michel


Didier Guerin

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
Michel's a écrit dans le message <7vjha6$21rh$1...@news4.isdnet.net>...

>Si tu maitrise bien le MIG, tu n'auras pas de problème.
>Avec tous les procédés on peut avoir de la porosité dans les cordons si
on
>ne respecte pas la base de la soudure qui est de protéger le bain de
soudure
>de l'air (donc de l'oxygène entre autres).
>
le problème c'est qu'avec 18% de CO², ce n'est plus du MIG mais du MAG
(A=Actif).
en effet, à haut température le CO² se décompose: 2CO² => 2CO+O²
puis en touchant la pièce froide: réaction inversée et exothermique, ce
qui favorise la pénétration mais provoque des crachements.
pour moi, corgon doit être une marque commerciale pour vendre un mélange.


Michel's

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
Exact pour le MAG (pour le reste, en chimie je n'y connais pas grand chose),
mais je pense que les soudures doivent être saines quand mème. Faire un
éssai serai plus sur.


0 new messages