Après avoir réalisé mes soudures sur les tuyaux destinés à ma
gazinière butane (grâce à vos conseils), j'ai procédé à une inspection
visuelle minutieuse.
Dès que j'aurai mis sous pression, je compte tester l'étanchéité avec
de l'eau savonneuse. J'ai vu qu'il y avait dans le commerce un produit
spécifique pour ça. Es-ce préférable ?
Enfin, serait-il plus prudent de contrôler régulièrement l'étanchéité
des raccords ? Je ne connais personne qui fait ça. J'imagine qu'une
fois bien faite, la soudure ne peut plus "s'user" ?
Merci d'avance,
JN
Pour tester l'étanchéité des soudures :
- examen auditif, et sous négatif (pas de souffle),
- avec un briquet.
Pour les raccord (= les joints) il n'y pas de dégradation. Utiliser
cependant des joints spécial gaz.
tu as un produit conçu exprès, du 1000 bulles. tu en mets sur ta
tuyauterie et à la moindre bulle le raccord est à refaire.
Merci d'avance,
--------------------------
1 ml de Mir (utilisé pour faire des grosses bulles) dans 10 ml d'eau ,
agiter ou secouer, puis déposer la mousse sur les jonctions.
Aïe Aïe Aïe, tu n'es pas déjà mort avec des contrôles pareils ???
--
Amiga17
> 1 ml de Mir (utilisé pour faire des grosses bulles) dans 10 ml d'eau
> , agiter ou secouer, puis déposer la mousse sur les jonctions.
Plutot dans 100ml, mais j'approuve..
J.D.
> avec un briquet.
J'espère que c'est au second degré.. sinon, c'est grave!
J.D.
Je vais opter pour l'eau savonneuse. Le coup du briquet, attention à
ceux qui prennent ça pour argent comptant en effet !
Et que pensez-vous de faire des contrôles de temps en temps ? Je doute
que ce soit vraiment efficace. Il ne doit pas y avoir d'usure au
niveau des brasures j'imagine.
JN
> Et que pensez-vous de faire des contrôles de temps en temps ? Je doute
> que ce soit vraiment efficace. Il ne doit pas y avoir d'usure au niveau
> des brasures j'imagine.
Au début ca ne nuit pas de jeter un coup d'oeil , si RAS, par la suite ce
n'est pas la peine.
J.D.
dans le pétrole on souffle l'incendie avant de chercher à couper l'arrivée
de combustible
en effet si fuite, le gaz va s'enflammer, mais tant qu'il y a de la pression
dans le tuyau, la flamme reste dehors, ca évite que ca explose dans le tuyau
C'est toujours bon à savoir, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
JN
tu as un produit conçu exprès, du 1000 bulles. tu en mets sur ta
tuyauterie et à la moindre bulle le raccord est à refaire.
----------------------------------------
A 28mb, c'est pas évident de voir les bulles. Il faut être très attentif.
le briquet non plus d'ailleurs.
> Si on utilise un briquet et que cela s'enflamme , NE JAMAIS FERMER LE GAZ
> ,
> SOUFLEZ EN PREMIER LA FLAMME , PUIS FERMER LE GAZ, tant qque le
> gaz sort enflammé il n'y a pas de risque.
C'est pas la peine d'écrire si gros pour raconter des inepties.
Ou alors, explique comment le gaz sort enflammé quand tu as soufflé la
flamme.
Ah, t'es cracheur de feu ? Fallait le dire !
--
Phil
ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, relit bien...
--
Amiga17
> Si on utilise un briquet et que cela s'enflamme
NE JAMAIS UTILISER UN BRIQUET!!!! On ignore s'il y a une fuite et combien
de gaz a pu s'echapper. Je ne comprends pas qu' on puisse donner de tels
"conseils" irresponsables..
J.D.
c'est l'accumulation de gaz qui provoque une poche qui explose !!
quand on utilise une gaziniere , on ne souffle pas la flamme ,on eteind le
gaz avec le bouton!!
avec un chalumeau idem!!
--
>>>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>
>> c'est l'accumulation de gaz qui provoque une poche qui explose !!
>>
>> quand on utilise une gaziniere , on ne souffle pas la flamme ,on eteind
>> le gaz avec le bouton!!
>> avec un chalumeau idem!!
>>
> Oui, mais...
> Une gazinière ou un chalumeau est une explosion contrôlée. Le mélange est
> pile poil entre LIE et LSE.
> Dans le cas d'une flamme sur un tube (non contrôlé) le fait de fermer le
> gaz avant de souffler la flamme risque de provoquer l'entrée de la flamme
> dans le dit tuyau et ne fasse implosion. Bon, sur du domestique, le risque
> est minime...
> Boum journée
>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j'ai vu des soudeurs dont les tuyaux ont eclaté et donc pris feu
la 1ere chose que l'on fait dans ce cas c'est de fermer les bouteilles ;;
pas de souffler sur les flammes !!
et bien, y a des recyclages incendie qui ce perdent.
Pour un feu de gaz: on n'eteind jamais la flamme directement.
on coupe l'arrivée de gaz.
b-a-ba de la formation incendie 1er niveau.
et pourtant, derniere formation incendie effectuee:
bouteille de gaz a l'envers, et allumee bien sur.
maniere d'arreter le feu: mettre son doigt entre la sortie et le debut de
flamme, pour couper la flamme, puis fermer la bouteille
-->> >>>> Si on utilise un briquet et que cela s'enflamme , NE JAMAIS FERMER
----------------------------------------------------------------------------
on !!! tu es le red adair du forum , ll'extinction des puits de petrole
en feu et le sujet evoqué , n'ont rien a voir !!!:!!
>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ben voyons , le clapet antiretour il evite le retour direct aux
bouteilles , si ca crame il empeche pas les bouteilles
d'exploser
et bouteilles fermees le feu s'arrete faute de combustible !!
>
>
pcq toi t'arriverais a fermer la vanne autrement.
Et puis c'est bien souvent du petrole, et pas du gaz.
encore que ... mais j'aimerais pas etre le gus qui mettrait la vanne sur
la tete du puit de gaz..
Pour du petrole brute, cela me derange moins. surtout si on a bien refroidi.
mais après : une bonne douche
>>> Si on utilise un briquet et que cela s'enflamme , NE JAMAIS FERMER LE
>>> GAZ
>>> ,
>>> SOUFLEZ EN PREMIER LA FLAMME , PUIS FERMER LE GAZ, tant qque le
>>> gaz sort enflammé il n'y a pas de risque.
>
>> C'est pas la peine d'écrire si gros pour raconter des inepties.
>> Ou alors, explique comment le gaz sort enflammé quand tu as soufflé la
>> flamme.
>> Ah, t'es cracheur de feu ? Fallait le dire !
>
> ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, relit bien...
Ben je comprends : pas fermer le gaz, souffler la flamme et fermer le gaz.
Et si la vanne d'arrêt est deux étages plus bas, le temps d'y aller, le gaz
se répand.
Tu comprends quoi, toi ?
--
Phil
> En Irak sur les puits , on éteint d'abord la flamme , après on bouche.
> On ne parle pas ici du stage Baba cool 1er niveau.
On ne peut pas fermer la vanne puisqu'elle a sauté. Tu crois que le mecs
vont aller boucher le trou au milieu du pétrole enflammé ?
C'est vraiment n'importe quoi.
--
Phil
>> et bien, y a des recyclages incendie qui ce perdent.
>> Pour un feu de gaz: on n'eteind jamais la flamme directement.
>> on coupe l'arrivée de gaz.
> et pourtant, derniere formation incendie effectuee:
> bouteille de gaz a l'envers, et allumee bien sur.
> maniere d'arreter le feu: mettre son doigt entre la sortie et le
> debut de flamme, pour couper la flamme, puis fermer la bouteille
En mettant ton doigt sur la sortie, tu as bien coupé l'arrivée du
gaz, même si c'est d'une façon temporaire en attendant de prendre le
temps de manoeuvrer le robinet.
--
Jérémy JUST <jerem...@netcourrier.com>
Dit comme ça OK mais la façon dont tu l'avais dit la première fois
j'avais un gros doute sur ce que tu avais compris, je te demande
pardon...
--
Amiga17
Voilà, tout à fait et pour compléter ce que tu dis, j'ai trouvé un site
(belge certe mais qui parle de gestion de risques professionnels et les
belges ne sont pas plus idots que nous) :
et sur cette page :
http://www.sobane.be/fr/incendie/pdf/inc_fic04.pdf
ils disent exactement : "ne jamais éteindre une fuite de gaz en feu,
mais fermer la vanne d'alimentation."
--
Amiga17
> Dit comme ça OK mais la façon dont tu l'avais dit la première fois j'avais
> un gros doute sur ce que tu avais compris, je te demande pardon...
Je ne suis pas offensé du tout :-)
En fait, c'est exactement ce qu' E.W. a écrit !
--
Phil