ce chauffe eau est alimenté en heure creuse uniquement.
il est tombé en rade. je suis allé voir et ai découvert les dégâts
suivants: voir photos.
de 2 choses l'une: ou bien cela est dû à du mauvais travail
d'électricien (ce que je découvre dans cette nouvelle maison: peu de
câbles sont correctement serrés), et ce n'est pas grand chose: juste
recabler correctement
ou bien il y a une autre cause à ce câblage brulé, et là je ne sais
pas quoi testé sur ce chauffe eau pour en avoir le cœur net.
quelle méthodologie appliqueriez vous pour déterminer la cause exacte
de cela?
merci pour vos conseils avisés.
A+
Emmanuel
photo ici
http://www.casimages.com/galerie.php?id=129888h90691
J'avais eu le même pb il y a une vingtaine d'années (la chauffe-eau
avait alors environ 5 ans), j'avais simplement recâblé et ensuite je
n'ai plus eu de problèmes pendant 15 ans.
Mais comme tout cas particulier, ça vaut ce que ça vaut....
certes, certes
mais comment etre certain que le chauffe eau n'est pas lui meme en
défaut?
que faut il contriler vraiment?
par ailleurs à quoi sert le boitier rouge qui accuille neutre et
phase, pourquoi ces neutre et phase ne sont pas directement connectés
au chauffe eau?
merci pour vos réponses, autres que simplement alarmistes?
A+
sans vérifier quoi que ce soit?
sur une des photos, on voit particulièrement bien les sortie du
chauffe eau.
je note qu'il semble avoir 3 résistances en parallèle, avec d'un coté
les 3 reliées sérieusement par une lame de cuivre, alors que de
l'autre coté, 2 sont seulement reliées par une lame de cuivre, un pont
par câble reliant la dernière patte de la dernière résistance aux 2
autres.
mon analyse est elle la bonne?
quel serait la résistance que je devrait trouver aux bornes de ce
groupe de résistance (à la louche)?
merci pour vos réponses.
Bonjour � tous
j'ai besoin de vos lumi�res pour tenter de r�parer le
chauffe eau
�lectrique.
ce chauffe eau est aliment� en heure creuse uniquement.
il est tomb� en rade. je suis all� voir et ai d�couvert les
d�g�ts
suivants: voir photos.
de 2 choses l'une: ou bien cela est d� � du mauvais travail
d'�lectricien (ce que je d�couvre dans cette nouvelle
maison: peu de
c�bles sont correctement serr�s), et ce n'est pas grand
chose: juste
recabler correctement
ou bien il y a une autre cause � ce c�blage brul�, et l� je
ne sais
pas quoi test� sur ce chauffe eau pour en avoir le c�ur net.
quelle m�thodologie appliqueriez vous pour d�terminer la
cause exacte
de cela?
merci pour vos conseils avis�s.
A+
Emmanuel
R�ponse :
- Premi�rement v�rifier la protection �lectrique du chauffe
eau :
si c'est un fusible voir le calibre qui doit �tre de 20 A
max pour une
puissance de 3 Kw.Ou 16 A pour 2 KW. V�rifier que le fusible
n'est pas un morceau de fil de cuivre......
Si c'est une protection par disjoncteur magn�to-thermique,
il ne marche plus
si l'on en juge par l'�tat des fils du Ch-E.
- Deuxi�mement v�rifier que une (ou plusieurs) r�sistances
ne sont pas
en court-circuit avec la masse.
Pour �a d�brancher tout le ch-e, puis avec un contr�leur
v�rifier la r�sistance
entre masse et les r�sistances. Elle doit appara�tre
"infinie".
Si elle donne une valeur quelconque inf�rieure �, par ex.,
10 000 ohm,
les r�sistances sont � la masse. A plus forte raison si on
trouve un z�ro....
Si tout �a est OK, remonter en serrant bien les causses
(mais sans exag�ration),
et �a marche !
Cordialement
Arch
PS- Si une résistance est à la masse, il faudra vérifier
aussi la prise de terre.
Et aussi le disjoncteur différentiel (qui devrait
disjoncter)...
Une fois débranchées vous pouvez mesurer aussi la résistance
de chaque résistance
qui doit être conforme à R= U²/P (P est la puissance en
watt de la résistance, U
c'est la tension du secteur). Si c'est inférieur c'est
fouti....
Arch
merci pour vos réponses.
j'ai tout nettoyé, décapé, recabler, doubler les câbles pour
symétriser les pressions sur les brides et c'est reparti.
c'était tout simplement un câblage merdique à l'origine, du à un
serrage minable.
on le dira jamais assez: serrez les vis sur les installations.
l'ensemble fait 17 ohms de résistance, à froid
merci pour vos messages
> de 2 choses l'une: ou bien cela est dû à du mauvais travail
> d'électricien (ce que je découvre dans cette nouvelle maison: peu de
> câbles sont correctement serrés), et ce n'est pas grand chose: juste
> recabler correctement
>
> ou bien il y a une autre cause à ce câblage brulé, et là je ne sais
> pas quoi testé sur ce chauffe eau pour en avoir le cœur net.
>
> quelle méthodologie appliqueriez vous pour déterminer la cause exacte
> de cela?
>
> photo ici
> http://www.casimages.com/galerie.php?id=129888h90691
J'ai exactement le même problème sur un chauffe-eau. En cause, une
petite fuite qq part près du thermostat, ce qui fait que le cuivre
s'oxyde et devient certainement moins résistant. Les fils sont chauds
également quand je les touche, même étant neufs, je ne sais pas si c'est
bien normal ou pas en fait.
Gérald